Modul PylonTech

Begonnen von satprofi, 06 Januar 2021, 11:49:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DS_Starter

Hallo zusammen,

ich habe in meiner Pylontech Gruppe 0 eine weitere Batterie hinzugefügt, die nun die Adresse 9 (intern 10 = 0A hex) bekommen hat. Dadurch habe ich festgestellt, dass die Adressen ab 9 nicht funktionierten und konnte den Fehler lokalisieren sowie beheben. Nun klappt es auch mit Addr 9 und höher.

Das Update ist morgen früh wie gewöhnlich über FHEM update verfügbar.

LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

satprofi

hallo.
was meinst du mit "ab 9 " funktioniert es nicht? habe selbst 11 units, und alles klappt.
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram

DS_Starter

Ich hatte bisher 8 US3000C Batterien, also Adresse 1-8 im DEF des Moduls.
Jetzt kam eine weitere US3000C hinzu, d.h. Adresse 9. Die Adressierung hat nicht mehr funktioniert.
Möglicherweise hängt der Erfolg von der FW des Masters ab. Bei mir ist es die 2.4

Grüße,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter