Support-Thread Modul 36_Shelly.pm

Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

olwaldi

Bug oder Feature?

Habe 3 Shelly 1 gen 3 heute auf Version 2.2.0 in der Shelly-WebGUI aktualisiert. Hat über den Umweg über 2.0.3 problemlos geklappt. Die Steuerung aus fhem läuft auch prima. Nur die Readings bzgl. firmware werden nicht aktualisiert, habe get settings bzw. config ohne Erfolg versucht.

verbose steht wie interval jeweils auf 0. Dann habe ich verbose hochgesetzt, und prompt aktualisiert fhem die firmware Readings via get settings, außer der firmare-upd-Textmeldung. Die aktualisiert sich beim einmaligen Aus/Einschalten aus fhem heraus automatisch.

D.h. für mich ist jetzt alles OK. Aber eigentlich sollte der verbose-Level nicht das get setting-Kommando beeinflussen?!


Grüßle, Michael

Prof. Dr. Peter Henning

Nein, das wäre vollkommen absurd.

 :o

pah

Flachzange

ok, dann aktualisiere ich die Firmware jetzt auch mal. Möchte auch eure Probleme habe :D

olwaldi

Noch ein Mini-Bug?

In der WebGUI von fhem kann ich bei den Shellies meinen webhook nicht "interaktiv" setzen, da dort nur der Wert "WEB" zur Auswahl steht. Mein webhook heißt aber WEBapi (ein FHEMWEB device mit festem csrf_token). Ein manuelles "attr ShellyPlug webhook WEBapi" funktioniert problemlos.

Bitte bei Gelegenheit im dropdown von 36_Shelly/webhook alle FHEMWEB devices auflisten.

NB: Und ich hatte einen bösen Konfigurationsfehler bei event-on-change-reading - hatte ich auf power:1,energy:1, damit der Filelog nicht so groß wird. Es fehlt dort aber das beabsichtigte .* - also richtigerweise muß es power:1,enrgy:1,.* heißen. Vielleicht haben andere denselben Denkfehler gemacht ...


Grüßle, Michael

lulatsch66

Zitat von: phantom am 20 November 2026, 11:20:34@richterh:  Für ein Firmware-Downgrade zur 1.7.x fehlt mir die Firmware-Datei. Muss wohl mit der 2.x.x weitermachen ...

@lulatsch66: Ich bin inzwischen auf die Bug-Fix-Version 2.2.1 Shelly Pro 3EM, per Update direkt im Shelly-Webinterface.
Danach ist er 2 Tage ohne Probleme durchgelaufen, d.h. das Modul hat regelmäßig Werte geliefert.


Doch heute ist schon wieder Schluß :-(  Erst wieder das defmod  oder ein erneutes Abspeichern der DEF in FHEM-Web bringt ihn wieder zum "Leben" .

Es scheint beim Shelly3EM an der Konnektivität zu hapern. Ich habe 2 davon im Einsatz einer per Ethernet, den anderen per WiFi. Beide Geräte verlieren ab und zu die Verbindung zum Netzwerk. Das sieht man bereits, wenn man die Shelly-Webseite eine Weile geöffnet läßt, die "kippt dann weg" und erscheint nach ca. 30 sec dann wieder.

Das passiert nur bei beiden Shelly Pro 3EM  :-(   

Die anderen Shelly Plug's und ShellyEM's sind auf V2.0.0 "geupdatet" und laufen (auch erst nach einem defmod durch)



Ich hab mich auch zu früh gefreut. Nach defmod liefert der Pro-EM 50 zwar gestern von 13:33 bis 16:40 die Werte lt. log, aber dann war es wieder vorbei. Vielleicht sollte ich erstmal ein at mit defmod probieren, solange es keine andere Lösung gibt. Klingt schon irgendwie auch nach Netz, aber warum funktioniert es dann sofort wieder nach dem defmod?


Den Pro 3em hab ich zum Glück nicht angerührt, der läuft.