Vitoconnect - Verbesserte Version

Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Motivierte linke Hände

Hi, ich habe gestern seit längerem mal wieder FHEM aktualisiert und seitdem das Problem, dass vitoconnect Freezes in FHEM zu verursachen scheint. Die Freezes kommen regelmäßig nach dem Update von vitoconnect, dessen Update nun 3s zu dauern scheint:

2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung GetUpdate called by caller name: HybridHeizung, memoryadress: HASH(0x575e8f6d2f98)
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - enter getResourceOnce
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - installation: 2283294
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - gw: 7736172026180220
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung getResourceCallback calles with gw:7736172013254620
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - getResourceCallback went ok
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - Received response: {
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - tcu.wifi.strength: -46 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.connectionType: internal (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.defrosting.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.dhw.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.dhw.comfortEnsuring.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.frostprotection.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.heating.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.heating.comfortEnsuring.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.hygiene.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.refrigerationCircuitExceeded.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.screedDrying.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.energyFactor.value: 1.8 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.price.low.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.price.normal.value: 0.285 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.fossil.energyFactor.value: 1.1 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.fossil.price.normal.value: 0.11 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.state.status: noError (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.state.value: off (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.status.value: standby (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.temperature.current.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.valves.threeWay.current: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.valves.threeWay.target: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.heatingRod.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Heizkurve-Niveau: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Heizkurve-Steigung: 1.1 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zeitsteuerung_Heizung: [{"mon":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:30","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"07:00","end":"23:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"07:00","end":"23:00","position":0}}] (Schedule)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Betriebsart: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-heizen_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Programmstatus: normalHeating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-forcedLastFromSchedule_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.reason: unknown (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - Aktive_Heizkreise 1 (array)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.internal  (array)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zirkulationspumpe: on (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.configuration.summerEco.absolute.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.configuration.summerEco.absolute.threshold: 25 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Frostschutz_Status: off (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Standby_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.temperature: 22 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Fixed_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.frostprotection.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.temperature: 22 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.temperature: 20 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Standby_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Solltemperatur_SummerEco_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Vorlauftemperatur_aktiv: connected (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Vorlauftemperatur: 46.3 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.value: 46.6 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.levels.max: 74 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.levels.min: 20 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-ZoneMode_aktive: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Name:  (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Typ: heatingCircuit (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - device.configuration.houseLocation.altitude: 400 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - device.lock.malfunction.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'info' (Reading: 'device.messages.info.raw.entries')
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: API call for 2025-12-21T13:52:38.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-12-21T13:52:38.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for I.114 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=I.114&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung - device.messages.service.raw.entries  (array)
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'service' (Reading: 'device.messages.service.raw.entries')
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'status' (Reading: 'device.messages.status.raw.entries')
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for 2025-12-21T20:23:39.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-12-21T20:23:39.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for S.118 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=S.118&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for 2025-06-23T12:26:11.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-06-23T12:26:11.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for S.165 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=S.165&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for 2025-06-23T12:26:08.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-06-23T12:26:08.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.parameterIdentification.version.value: 0030.0514.2011.0050 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.consumption.limitation.value: 14aOff (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.consumption.limit: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.consumption.status: unlimitedAutonomous (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.production.limit: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.production.status: init (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.serial.value: 7744677201939123 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.begin: 25-03 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.end: 25-10 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.zigbee.status.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.status: on (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.target.value: 95 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Common_Supply: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Common_Supply_Temperatur: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Seriennummer: 7720677201939123 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.temperature.current.value: 46.6 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.bufferCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.centralHeatingCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.dhwCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseHeatingLoad.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.altitude: 400 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.latitude: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.longitude: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseOrientation.horizontal: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseOrientation.vertical: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.defaultLimit: 95 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.defaultPressure: 1.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.errorThreshold: 3.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.maximumPressure: 2.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.normalPressureDelta: 0.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Status: on (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.enabled: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.startHour: 12 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.startMinute: 40 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.weekdays Sun (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-einmaliges_Aufladen: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.scaldProtection.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value: 54.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Temperatur_aktiv: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Isttemperatur: 54.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOffValue: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOnValue: 5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Hysterese: 5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.default: 50 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.max: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.min: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentDay: 33.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentMonth: 918.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentYear: 12613.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastMonth: 1265.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastSevenDays: 302.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastYear: 12352.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentDay: 58.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentMonth: 1594 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentYear: 12835.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastMonth: 2126.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastSevenDays: 501.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastYear: 11013.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_Ende: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_Start: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_Ende: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_Start: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Drucksensor_Vorlauf_Status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Drucksensor_Vorlauf: 1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.allengra.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.allengra.value: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Aussen_Status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Aussentemperatur: 2.2 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.volumetricFlow.allengra.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value: 1950 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.actorSensorTest.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.actorSensorTest.status: standby (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.type.value: split (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.variant.value: Vitocal250SH (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.zigbee.active.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.current.value: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.buffer.sensors.temperature.main.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.buffer.sensors.temperature.main.value: 45.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.value: 45.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.enabled 0 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.phase: ready (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.heater.crankcase.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.motorChamber.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.oil.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value: 83.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.speed.current.value: 84 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.speed.setpoint.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.statistics.hours: 4794 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.statistics.starts: 9672 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.condensors.0.sensors.temperature.liquid.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.condensors.0.sensors.temperature.liquid.value: 44.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.defaultLimit: 90 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.defaultLimit: 90 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.temperature.outside.DampingFactor.value: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.device.variant.value: Vitocal250SH (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.active.value: efficient (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.comfort.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.eco.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.efficient.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.efficientWithMinComfort.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.off.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-zeitgesteuert_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Zeitplan: [{"mon":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"06:30","end":"22:00","position":0}},{"sun":{"mode":"on","start":"06:30","end":"22:00","position":0}}] (Schedule)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hygiene.value: 60 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Haupttemperatur: 57 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.economizers.0.sensors.temperature.liquid.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.heater.base.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value: -6.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.external.lock.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentDay: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastSevenDays: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.power.current.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.power.output.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.temperature.powerModule.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.outdoor.defrosting.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Tag 13.5,16.7,16.1,16.6,16.8,17.7,16.5,15.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Monat 342.5,471.3,439.7,305.1,231,224.2,228.2,343,413.9,446.7,351.6,409.3,404.5 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Woche 113.9,110.8,117.8,126.6,118.6,92.6,104.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Jahr 4206.5,3987.5 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Tag 15.9,12.1,17,18.9,19.5,27.8,18.1,18.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Monat 399.8,545.7,188.8,55.4,8.9,4.3,8,85.9,185.7,391.2,661.9,767.7,705.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Woche 129.3,102.6,167.9,197.7,208.1,49.4,79.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Jahr 3303.3,2826.6 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentDay: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastSevenDays: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay: 13.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth: 342.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear: 4206.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth: 471.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays: 113.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear: 3987.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentDay: 15.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentMonth: 399.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentYear: 3303.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastMonth: 545.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastSevenDays: 129.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastYear: 2826.6 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Tag 29.4,28.8,33.1,35.5,36.3,45.5,34.6,34.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Tag_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Monat 742.3,1017,628.5,360.5,239.9,228.5,236.2,428.9,599.6,837.9,1013.5,1177,1109.9 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Monat_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Woche 243.2,213.4,285.7,324.3,326.7,142,184.1 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Woche_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Jahr 7509.8,6814.1 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.fans.0.current.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.fans.0.current.value: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.valves.fourThreeWay.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.dhw.value: 2.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.heating.value: 3.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.total.value: 3.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.operation.state.currentValue: heating (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.operation.state.targetValue: heating (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.value: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.temperature.return.minimum.value: 15 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.valves.fourThreeWay.current: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.valves.fourThreeWay.target: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.break: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.delay: 30 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.minimal: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.return.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.return.value: 42.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.valve.0.expansion.target.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.valve.1.expansion.target.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.dhw.value: 2.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.heating.value: 3.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.total.value: 3.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.valves.fourThreeWay.position.value: climateCircuitOne (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.name.name:  (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue lastTS='2025-12-20 23:59:59' (num=1766271599), baseDate=2025-12-21
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-12-14 23:59:59 val=24.5 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765753199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-12-15 23:59:59 val=22.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765839599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-12-16 23:59:59 val=18.1 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765925999 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-12-17 23:59:59 val=28.3 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766012399 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-12-18 23:59:59 val=31.8 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766098799 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-12-19 23:59:59 val=32.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766185199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-12-20 23:59:59 val=37.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766271599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue lastTS='2025-12-20 23:59:59' (num=1766271599), baseDate=2025-12-21
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-12-14 23:59:59 val=11.7 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765753199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-12-15 23:59:59 val=10.8 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765839599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-12-16 23:59:59 val=11.9 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765925999 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-12-17 23:59:59 val=12.2 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766012399 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-12-18 23:59:59 val=12.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766098799 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-12-19 23:59:59 val=13.1 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766185199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-12-20 23:59:59 val=12.3 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766271599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.total.day.asSingleValue lastTS='2025-01-12 23:59:59' (num=1736722799), baseDate=2025-01-13
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-01-06 23:59:59 val=36.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736204399 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-01-07 23:59:59 val=33.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736290799 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-01-08 23:59:59 val=30 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736377199 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-01-09 23:59:59 val=40.5 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736463599 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-01-10 23:59:59 val=44.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736549999 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-01-11 23:59:59 val=45.5 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736636399 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-01-12 23:59:59 val=49.7 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736722799 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:58:39, delay is 3.24 possibly caused by: tmr-vitoconnect_GetUpdate(HybridHeizung)

Ich weiß nicht, was sich im Code geändert hat und ob die Abfrage vorher nonblocking war und jetzt nicht mehr. Ich kann morgen mal im Backup schauen, welche ältere Version hier noch keine Probleme gemacht hat.

Ach ja, neu sind auch diese Fehler hier im Log, die nach der regelmäßigen Abfrage kommen:

2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x575e9159ba20)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x575e9159ba20)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x575e9159ba20)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?

Ich bin mir sicher, es fehlen wesentliche Informationen, um mit dieser Beobachtung was Sinnvolles anfangen zu können. Ich liefere gerne nach, was benötigt wird!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.

Motivierte linke Hände

Hm, ok, das Graben in der Historie hilft nicht so viel:

Die alte Version, die hier lief, war die vom 15.9.2025. Die tut aber jetzt nicht mehr, weil sie teilweise noch v1 API Aufrufe machte. Ich habe daher gerade mal die älteste Version installiert, die die EOL URLs fixt. Aber auch die produziert hier Timeouts. D.h. ich habe keine ältere, funktionierende Version des Moduls ohne Freezes in FHEM.

Aber wenn von den aktuellen Daten mehr benötigt werden, um das Problem zu finden, helfe ich natürlich gern!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.

stefanru

Hi,

@Motivierte linke Hände
Das ist schon komisch, ich kann das bei mir nicht feststellen,
Auch verstehe ich nicht ganz wieso du: "Set val: unknown value ?" bekommst.
Aber ich habe ein paar Ideen  ;)
Ich habe die power readings verändert, das läuft zwar async aber es könnte länger laufen.
Ich habe dir hier mal eine Version gemacht die diese asSingelValue Powerredings nicht erstellt.
Mit dieser kannst du mal testen.
Wenn es weg ist muss ich dort optimieren.

Wegen deinem set Problem würde ich vorschlagen das du noch mal ein logReponseOnce ausführst und eventuell FEHM neu startest.

Melde dich danach bitte bei mir und dann kann ich schauen wie ich das ganze optimieren kann.

Gruß,
Stefan

FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01

Motivierte linke Hände

Danke, Stefan. Die Testversion zeigt hier keine Änderungen. Die Fehler kommen nach wie vor:

2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x613f72abd288)
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x613f72abd288)
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x613f72abd288)
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x613f72abd288)
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?

Und auch die Freezes sind noch da.

Lt. Log (aktuell auf Verbose 5 sieht es nach wie vor aus wie oben) scheinen mir (ich gucke auf die Timestamps) die Sekunden der Verzögerung mit dem Freeze von FHEM zu kommen, wenn er vitoconnect_getErrorCode aufzurufen beginnt.

Danke nochmal und Gruß
Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.