Hauptmenü

editFileList

Begonnen von mi.ke, 13 September 2026, 16:56:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mi.ke

habe auf meiner FHEM Hauptinstanz nach längerer Zeit ein Update gemacht.

Seitdem passiert folgendes (vor dem Update gab es diese Einschränkung nicht):

Nach dieser Eingabe öffnet sich normalerweise der codeMirrorEditor mit dem Text aus dem LOG:
http://IP:8083/fhem?cmd=style%20edit%20/opt/fhem/log/<LOGfile>-2026-09.log
Nach einem FHEM Neustart und einer erneuten Eingabe wie oben kommt es zu einer Fehlermeldung:
<LOGfile>.log is not in the editFileList
Nun muss man über die FileLog-Device einmalig den LOG als Text anzeigen lassen, danach funktioniert die Eingabe zum editieren wieder problemlos bis zum nächsten Neustart.

Gibt es eine Möglichkeit das zu fixen?

Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,

frober

#1
Im FHEMWEB Device das Attribut editConfig auf 1 setzen.

Das Editieren der Konfig ist per Default abgeschaltet, da es unnötig ist und zu viele Probleme mit sich bringt.


Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile

********************************************
...man wächst mit der Herausforderung...

JoWiemann

Zitat von: frober am 13 September 2026, 21:37:23Im FHEMWEB Device das Attribut editConfig auf 1 setzen.

Das Editieren der Konfig ist per Default abgeschaltet, da es unnötig ist und zu viele Probleme mit sich bringt.
Wie kommst Du auf Konfiguration. Es geht um das Log!

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

RPi 4 B mit 4 GByte bookworm, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM; zigbee2mqtt

ioBroker als Datenlieferant für z.B. Anker, Samsung

frober

Zitat von: JoWiemann am 13 September 2026, 21:42:48Wie kommst Du auf Konfiguration. Es geht um das Log!

Grüße Jörg

Du hast Recht...war ein Denkfehler. Das editFileList hat mich irritiert.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile

********************************************
...man wächst mit der Herausforderung...

betateilchen

Da hast Du aber sehr lange kein Update gemacht.

Die Änderung in FHEMWEB, die das Verhalten verursacht(e), hatte Rudi vor ziemlich genau einem Jahr eingebaut.

Eigentlich wurde das Problem seinerzeit auch gefixed, nachdem andere User die gleiche Fehlermeldung wie Du jetzt bekamen. Teilweise ging es da um andere Dateien, aber das Prinzip war das gleiche.

Mach doch mal im Unterforum FHEMWEB einen neuen Thread auf und beschreibe dort das aktuelle Problem.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!