THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch

Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

parabacus

Hi Trumpeter,

sorry - hab schon auch gesucht und auch was gefunden => Beitrag #4258 vom 02.04.2023.
Zitat von: willybauss am 27 März 2023, 22:51:09Als zufälligen weiteren Befund stellte sich heraus, dass die Anode sich nach 12 Jahren schon ziemlich stark aufgelöst hatte. Beim Versuch, sie herauszuziehen, brach an einer dünnen Stelle der größte Teil ab und fiel in den Behälter. Anschließend war der Rest so leicht, dass der Kontaktschalter auslöste und die Anlage Fehler #01 anzeigte. Korrektur: Der  Schalter überwacht nicht das Gewicht der Anode, sondern den Wasserdruck. Eine aufgebrauchte Anode wird Wasser-durchlässig => der Wasserdruck wirkt auf den Druckschalter, der dann den Fehler #01 auslöst. Eine neue Anode ist bestellt. Es gibt kompatible "Kettenanoden", die aus mehreren Teilen bestehen, die über Metallseile verbunden sind. Wenn der Kellerraum nicht gerade 2,70m hoch ist, dürfte das die einzige Möglichkeit sein, um eine 92cm lange Elektrode oben in den Behälter einzuführen. Bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch mal den Behälter leeren und mit einer Endoskopkamera innen besichtigen.
willybauss hatte da scheinbar einen defekten Druckschalter, der an der Anode obenauf sitze. Die Anode war scheinbar selbst (noch) nicht defekt, aber getauscht hat er sie (nach 12 Jahren Betrieb) dennoch und den Druckschalter selbst.
Leider gibt es aber keinen konkreten Hinweis, ob es sich dabei im Original-Verbau um eine lange Anode handelt oder bereits ab Werk mit einer Kettenanode aufgebaut wurde. Es klingt allerdings nach einer kompletten Anode, was den Ausbau etwas schwieriger gestaltet und bei ihm auch Probleme bereitete.
Zudem finde ich keine Information darüber, welche Ersatz-Anode dann eingebaut wurde.

@willybauss: Magst du mir vielleicht erzählen, was genau bei dir drin war, wie der Wechsel konkret durchgeführt wurde und welchen Typ du dann verbaut hast?
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy

TheTrumpeter

Zitat von: parabacus am 04 November 2026, 21:57:02Es klingt allerdings nach einer kompletten Anode, was den Ausbau etwas schwieriger gestaltet und bei ihm auch Probleme bereitete.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die Anode nach oben rausgezogen werden?

Meine Lösung wäre: Soweit rausziehen wie's geht, dann direkt bei der LWZ halten, darüber mit der Flex durchtrennen, weiter rausziehen und den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Wie lang kann das Teil sein? Viel mehr als 2 Schnitte wird's wohl nicht brauchen.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110

binghamfluid

Eure Anoden halten mehr als drei Jahre?!?

Bei meiner THZ 304 eco hält die Kettenanode (GA-G3/4), Listenpreis 193,10 €, netto, so zwei bis drei Jahre bis der Fehlercode 01 kommt... Liegt vielleicht an der Enthärtungsanlage und dem damit erhöhten Salzgehalt im Wasser was an der Grenze des Zulässigen ist.

Getauscht werden muss immer der Druckschalter zusammen mit der Anode aber der Schalter kostet auch nur 26,60 €, netto.
Arbeitszeit sind rund 90 Minuten wenn man es ganz entspannt angeht.

@TheTrumpeter: Ja die Anode muss nach oben rausgezogen werden. Deshalb sollte da eigentlich auch einen Kettenanode drin sein ;)


TheTrumpeter

Zitat von: binghamfluid am 05 November 2026, 08:12:50Enthärtungsanlage und dem damit erhöhten Salzgehalt im Wasser
Habe ich auch.

Gemini meint, das Ding müsste alle 2 Jahre bei der Wartung überprüft werden. Meine letzte Wartung durch SE ist zwar schon eine Zeitlang her, aber bei keiner der Wartungen hat jemals jemand danach geschaut.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110

willybauss

Danke, Trumpeter. Da muss ich nicht mehr viel ergänzen. Original war eine Stabelektrode verbaut, ersetzt durch eine Kettenanode, die in anodenshop.com aber nur 79,30€ gekostet hatte. Es erschließt sich mir nicht, weshalb ich den Druckschalter austauschen sollte, solange er nicht fehlerhaft ist; aber das kann Jeder halten wie er meint.

Auch ich habe eine Entkalkungsanlage, die die Härte von 18 auf 6 reduziert. Dennoch keine so kurze Lebensdauer wie die genannten 2 Jahre.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS

parabacus

Erst mal danke für das Interesse und die wertvollen Infos - insbesondere an dich willybauss!
Ich werde mal die Tage noch beim SE-Service anfragen. Das muss ja ein üblicher Service-Auftrag sein, der alle paar Tage irgendwo durchgeführt werden muss.

Den Druckschalter tausche ich auch erst mal nicht bzw. ich werde denn mal testen.
Ich hab zwischen Öffnung oben an der LWZ bis zur Decke rund 40cm Luft und ein Abluftschlauch ist da auch noch bisschen mit im Weg. Die Akku-Flex muss daher wahrscheinlich mehrfach ran.
Wir haben auch eine Entkalkungsanlage (Judo i-Soft - macht auch grad bisschen Zicken mit Undichtigkeit), die von 21dH auf 4..5dH regelt. Wahrscheinlich hat die Anode auch deshalb die 10 Jahre gehalten.
Rund 200€ und das alle 2..3 Jahre ist schon heftig. Eine Enthärtungsanlage bezahlt sich damit ja fast von selbst über die Lebensdauer der WP und nicht zu vergessen sind auch die anderen Annehmlichkeiten wie z.B. weniger Kalkflecken und Ablagerungen in den Rohren und Armaturen.

Bei einer Anlagen-Wartung wurde die Anode bei mir übrigens glaube ich auch noch nie begutachtet, wobei ich es nicht beschwören könnte, da ich nicht immer jede Minute daneben stand.

@willybauss: Noch zwei Fragen...
1) Ein Teil der Anode ist bei dir ja in den Behälter gefallen. Ich nehme an, dass die dann einfach weiterhin drinnen blieb - bis zu vollkommenen molekularen Auflösung?
2) Hast du den Wasserbehälter komplett geleert und gespült und wenn ja, bringt das was?
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy

willybauss

Ja, der Rest der Anode ist noch drin; habe nie mehr danach geschaut.
Warum Behälter komplett leeren? Die Anode wird oben eingebaut. Solange das Rohrsystem über dieser Verschraubung leer ist, kann da nichts rauslaufen.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS

parabacus

Okay - vielen Dank!
Mir hat man erzählt, dass es ggf. sinnvoll wäre, den Behälter komplett zu leeren und zu spülen, um ggf. Ablagerungen, Schlamm, etc. zu entfernen. Dazu müsste der Behälter erst mal leer sein und dann kann man den Wasserzulauf wieder öffnen oder durch die Anoden-Öffnung einen Schlauch einführen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da nach 10 Jahren was drin sein könnte.
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy

willybauss

Wenn Du das gemacht hast, kannst Du ja berichten wie es geht und ob da was unschönes drin war. Falls Du eine Endoskopkamera hast, wären Bilder auch schön.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS

parabacus

Hat bisschen gedauert, aber gestern war ich endlich dran und schliesslich ging's viel einfacher als erwartet.
Ich hatte schon Klemmen und Winkelschleifer parat, um den Stab abschneiden zu können, aber als ich die Verschraubung gelöst hatte und den Stab herausziehen wollte, war das nur noch ein Stummel, der knapp unter dem Gewinde endete und er war sicher nicht abgebrochen.
Die neue Kettenanode hab ich dann Stück für Stück reingeschoben, doch zuletzt ging sie nicht rein, da bei dieser unter dem Gewinde eine Kunststoffhülse (Isolierung?) angebracht war - sieht man auch auf dem Produktbild. Ich musste diese Hülse erst entfernen, um sie dann auch ganz einschieben und verschrauben zu können. Ich kann nur annehmen, dass entweder dieser Teil der alten Anode im Loch stecken geblieben ist oder die neue das Teil für andere Anwendungszwecke//Hersteller benötigt.
Als ich die Maschine wieder angeworfen hatte, hab ich allerdings nach kurzer Zeit erneut den Fehlercode 01 bekommen. Jetzt scheint es doch so, als ob der Sensor zusätzlich defekt sein könnte.
Gibt's dazu vielleicht bei anderen Erfahrungen? Ist das überhaupt wirklich ein Drucksensor oder reagiert er auf Feuchtigkeit?
Ich hab den Sensor jetzt erst mal einfach vom Stab abgeschraubt und angeschlossen hängen lassen. Bisher zeigt sich so kein Fehler und das auch nach mehreren Stunden.
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy

willybauss

Meiner Erinnerung nach ist das ein Druckschalter. Wenn die Anode sich auflöst, kommt irgendwann der Wasserdruck durch und betätigt den Schalter.

Deine Beschreibung klingt so, als ob der Schalter im aufgeschraubten Zustand Druck bekommt - woher, wenn die Anode neu ist??? Wenn da Druck draufkommt, müsste ja auch Wasser rauskommen. Ist die Anode für einen Druckschalter geeignet? Evtl. gibt's da Unterschiede - keine Ahnung.

Wenn Du den Druckschalter komplett entfernst, kannst du mal ein Multimeter anschließen. Ich meine, mich zu erinnern, dass er drucklos offen sein muss, d.h. "unendlich viele Ohm".
Dann kannst du auch schauen, ob durch kurzschließen der Anschlusskabel  in der Anlage sich der Fehler im Display provozieren lässt.

Oder hast Du den Fehler in der Anlage nicht gelöscht? Evtl. wird dann nur der alte, geloggte Fehler angezeigt.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS

parabacus

Natürlich hab ich den Fehler gelöscht...  ;)  - schon öfter inzwischen, um's nachzuvollziehen.
Das mit dem Druck ist mir auch plausibel. Beim defekten/zerfressenen Stab war das auch sicht- und spürbar, da ich beim ersten mal zu wenig Wasser abgelassen hatte und durch das Loch im Stab etwas Wasser herauskam. Aktuell ist der Stab ja dicht und eigentlich dürfte kein Druck drauf sein - ausser der, der sich in dem minimalen Volumen durch das Aufschrauben bildet. Vielleicht genügt auch das schon für eine "Fehlauslösung". Der neue Stab wird ausdrücklich als Kompatibel bezeichnet und ich nehme an, dass das der gleiche ist, von dem du auch in deinem Beitrag geschrieben hat, da er vom selben Shop ist.
Messtechnisch hab ich den Sensor auch vor Bestellung des Stabs auch geprüft und daher nicht mit bestellt. Mit altem Stab und Druck war er "geschlossen" - sprich ausgelöst und daher auch logischerweise die Fehleranzeige. Stromlos und drucklos hat er "offenen" Sensorwert - also mehrere Mega-Ohm. Dennoch schliesst das ja auch nicht einen möglichen Defekt aus.
Die Anode selbst wird über den Sensor soweit ich das beurteilen kann auch nicht bestromt oder könnte über diesen einen Fehlstrom oder gar Kurzschluss erzeugen.
Schlimmstenfalls muss ich halt mal einen Ersatz-Sensor besorgen und dagegen prüfen.
..und wenn man's genau nimmt, wäre der Sensor auch gar nicht mehr wirklich nötig. Ich tausche die Anode einfach zukünftig präventiv alle paar Jahre.  ;D
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy

willybauss

Dann ist meine Vermutung ebenfalls
Zitat von: parabacus am 22 November 2026, 17:42:39... ausser der, der sich in dem minimalen Volumen durch das Aufschrauben bildet. Vielleicht genügt auch das schon für eine "Fehlauslösung"
Dann dürfte der Sensor kurz vor ganz tot sein, vermute ich. Ich will nicht ausschließen, dass auch der Sensor Wasser abbekommen hatte und nun dahin gammelt. Das wäre zwar ne blöde Konstruktion, aber bei SE wundert mich nichts.

Bei mir war's eindeutig: auch ausgebaut hatte der Sensor einen Kurzschluss; der neue natürlich nicht.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS