1wire-USB-Master [SMS-Guard] Installation

Begonnen von Steve, 09 Dezember 2015, 19:46:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Frank-Synology-DS215J

#45
Hallo zusammen,

kleines Update zu meiner Frage aus 2023 🙂

Bei mir laufen nicht alle rund 60 Sensoren an einem einzigen Busmaster, sondern verteilt auf zwei SMS-Guard-Module:

• 20 Sensoren mit INTERVAL 90 und DELAY 1
• 40 Sensoren mit INTERVAL 60 und DELAY 0.5

Die Erweiterung wurde notwendig, weil die vorhandene CRC-Prüfung zwar Fehler bei der Datenübertragung erkennt, aber keine formal korrekt übertragenen und dennoch falschen Sensorwerte innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs. Auch eine reine Prüfung auf feste Mindest- und Höchstwerte konnte solche plausibel erscheinenden Fehlmessungen nicht erkennen. Die zunächst verwendete Lösung über userReadings musste außerdem an jedem einzelnen Sensor gepflegt werden und wurde mit mehr als 60 Sensoren unnötig aufwendig und unübersichtlich.

INTERVAL bestimmt den Abstand der Abfragezyklen, DELAY staffelt die einzelnen Sensorabfragen innerhalb eines Zyklus. Bei beiden Mastern ergeben sich damit rund 21 Sekunden Staffelungszeit – also ausreichend Abstand zu den Intervallen von 90 bzw. 60 Sekunden.

Die auffälligen Werte hatte ich ursprünglich auf einem Raspberry Pi 3. Inzwischen läuft FHEM auf einem Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM. Die CRC-Prüfung erkannte diese Fälle nicht, weil die Werte formal korrekt übertragen wurden und innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs lagen. Auch eine reine Min-/Max-Prüfung reichte daher nicht aus; die bisherige Lösung über userReadings musste zudem an jedem Sensor einzeln gepflegt werden.

Ich habe das Modul deshalb um eine optionale und abwärtskompatible Plausibilitätsprüfung erweitert. Verdächtige Sprünge werden zunächst zurückgehalten und erst nach mehreren stimmigen Messungen übernommen. Diagnosezähler zeigen außerdem, wenn ein Sensor zunehmend auffällig wird – etwa durch Alterung, Kontaktprobleme oder einen beginnenden Defekt.

Die Erweiterung ist standardmäßig deaktiviert. Die ursprünglichen Autoren- und Lizenzhinweise von Wzut bleiben selbstverständlich erhalten; es ist lediglich ein zusätzliches Angebot. 🙂

Modul, Update- und Rückweganleitung sowie eine optionale tabellarische Sensordiagnose:
https://github.com/parussel/OW2S0SMSGUARD

Die Funktionsweise des Prüfverfahrens ist auf der GitHub-Seite ausführlich beschrieben.
Die Erweiterung arbeitet technisch mit den vom Modul unterstützten DS18x-Temperatursensoren DS1820/DS18S20, DS18B20 und DS1822. In meiner Installation verwende ich ausschließlich DS18B20; mit diesen Sensoren wurde die Erweiterung praktisch eingesetzt und getestet. Die Verwendung mit den übrigen DS18x-Modellen ist daher derzeit als nicht praktisch getestet anzusehen.

Viele Grüße
Frank