ebusd bei Wolf CGB (-K)-20

Begonnen von laxmann, 05 April 2017, 18:37:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

laxmann

Hallo zusammen,
ich möcht meine Wolf CGB (-K)-20 Heiztherme an FHEM anschließen.
Was ich erledigt habe
Platine gelöten und nach Versuchsaufbau das Poti entsprechen eingestellt.
Nach anschluss an EBUS der Therme empfange ich folgende  Daten

2017-04-05 18:10:23.387 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.648 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.652 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.656 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.662 [bus notice] <c9
2017-04-05 18:10:23.922 [bus notice] <06
2017-04-05 18:10:23.927 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.931 [bus notice] <fe
2017-04-05 18:10:24.196 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.203 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.207 [bus notice] <fe
2017-04-05 18:10:24.472 [bus notice] <01
2017-04-05 18:10:24.475 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.483 [bus notice] <04
2017-04-05 18:10:24.488 [bus notice] <e0
2017-04-05 18:10:24.745 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.021 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.025 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.029 [bus notice] <fc
2017-04-05 18:10:25.295 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.298 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.304 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.307 [bus notice] <00


Unter
/etc/ebusd
habe ich die Dateien
08.csv
50.csv
broadcast.csv
wolf.ods

Die gleichen Dateien sind auch nochmal
/etc/ebusd/Wolf
vorhanden.

Mit

ebusd --checkconfig

erscheint eine lange Liste.
Ein kleiner Auszug:

end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 641 field 1 value "<td>IGN:1</td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td>IGN:1</td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 642 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 643 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 644 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 645 field 1 value "<td>kollektortemp</td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td>kollektortemp</td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 646 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 647 field 1 value "<td>temp</td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td>temp</td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 648 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 649 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 650 field 1 value "<td>Kollektortemperatur</td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td>Kollektortemperatur</td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 651 field 1 value "<td>wwsolartemp</td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td>wwsolartemp</td>
^
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 652 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>


Unter

/var/log/ebusd
gibt es ein längeres Log - am Ende steht
2017-04-03 19:31:45.309 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:31:53.023 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:33:56.038 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:33:56.038 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:33:56.038 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:33:58.000 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:00.014 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:01.469 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:06.038 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:34:13.019 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:34:13.020 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:34:13.020 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:15.200 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:17.009 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:24.572 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:33.020 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:35:15.023 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:35:15.023 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:35:15.023 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:35:15.627 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:35:25.023 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:37:26.003 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:37:26.003 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:37:26.003 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:37:26.040 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:37:36.003 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:37:58.324 [main notice] SIGTERM received
2017-04-03 19:37:58.333 [main notice] SIGHUP received


Im FHEM-Wiki gibt es den Befehl:
service ebusd start

der mit

[ ok ] Starting ebusd: ebusd.

beantwortet werden soll - dies geschieht bei mir nicht.

Um überhaupt weiterzukommen hier meine Fragen:
Läuft mein Ebusdienst korrekt?
Ist meine Therme überhaupt für ebusd geeignet?
Wenn ja, sind die Konfigurationsdateien richtig.


Im Voraus meinen Dank

Gruß
laxmann


laxmann

Hallo zusammen,
ich habe nochmal mit einem anderen USB-Modul gearbeitet und das Poti nochmal neu eingestellt. In der ebusd.log erscheint nun

2017-04-15 13:53:41.581 [main notice] SIGTERM received
2017-04-15 13:53:53.109 [main notice] SIGTERM received
2017-04-15 13:54:35.322 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-04-15 13:54:35.337 [main error] error reading templates in /etc/ebusd: ERR: missing data type, last error: /etc/ebusd/_templates.csv:7
2017-04-15 13:54:35.338 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/08.csv:7
2017-04-15 13:54:35.338 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-04-15 13:54:35.370 [bus notice] signal acquired
2017-04-15 13:54:38.594 [bus notice] new master 10, master count 2
2017-04-15 13:54:38.600 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-04-15 13:54:38.600 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0376020080ff5aff
2017-04-15 13:54:38.892 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-04-15 13:54:38.892 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff3eff7d0a
2017-04-15 13:54:42.038 [bus notice] max. symbols per second: 148
2017-04-15 13:54:44.025 [bus notice] max. symbols per second: 162
2017-04-15 13:54:45.329 [main notice] starting initial scan for fe


Wie ist denn
2017-04-15 13:54:35.338 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/08.csv:7
zu beurteilen.
Ich habe die Dateien von John30 in den o.g. Ordner kopiert. Sind diese Wolf-Dateien
08.csv
50.csv
broadcast.csv
broadcast.ods
_templates.csv
_templates.ods
wolf.csv
wolf.ods
so richtig und für meine Wolf CGB (-K)-20 geeignet?

Gruß
laxmann







john30

Zitat von: laxmann am 15 April 2017, 14:10:27
Wie ist denn
2017-04-15 13:54:35.338 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/08.csv:7
zu beurteilen.
Ich habe die Dateien von John30 in den o.g. Ordner kopiert. Sind diese Wolf-Dateien
08.csv
50.csv
broadcast.csv
broadcast.ods
_templates.csv
_templates.ods
wolf.csv
wolf.ods
so richtig und für meine Wolf CGB (-K)-20 geeignet?
Ich schätze Du hast die Files nicht richtig runtergeladen, denn <td>IGN:1</td> darf darin nicht vorkommen. Das müssen am Ende CSV Dateien sein, da darf also kein HTML mehr drin sein. Am besten "Download ZIP" in github benutzen oder ein Release verwenden.
author of ebusd

laxmann

Hallo John,
gestern habe ich nochmal das Poti !sehr fein! eingestellt - nun bekomme ich laufend Meldungen, die leider noch nicht interpretiert werden.

ZitatIch schätze Du hast die Files nicht richtig runtergeladen, denn
Code: [Auswählen]
<td>IGN:1</td>
darf darin nicht vorkommen. Das müssen am Ende CSV Dateien sein, da darf also kein HTML mehr drin sein. Am besten "Download ZIP" in github benutzen oder ein Release verwenden.

Ich habe daraufhin nochmal die ebusd-configuration-master.zip heruntergeladen, entpackt und in /etc/ebusd hineinkopiert

Im ebusd.log steht nach neustart:

2017-04-16 18:54:10.177 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-04-16 18:54:10.189 [bus notice] signal acquired
2017-04-16 18:54:10.196 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-04-16 18:54:11.473 [bus notice] new master 03, master count 2
2017-04-16 18:54:11.474 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010a402c6c2bff09
2017-04-16 18:54:13.298 [bus notice] new master 10, master count 3
2017-04-16 18:54:13.304 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:13.597 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-04-16 18:54:13.597 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:18.264 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:54:18.558 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:20.185 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-16 18:54:20.436 [main error] unable to load scan config 08: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:22.579 [main error] unable to load scan config 15: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:23.696 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:23.987 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:24.728 [main error] unable to load scan config f6: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:28.678 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0688020080ff5aff
2017-04-16 18:54:28.970 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:33.633 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:33.924 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:37.325 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008002800098000002d
2017-04-16 18:54:38.577 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0188020080ff5aff
2017-04-16 18:54:38.869 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:42.365 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010040006828ff09
2017-04-16 18:54:43.520 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:43.813 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:48.477 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:54:48.770 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:54:53.434 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:53.726 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:58.383 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0688020080ff5aff
2017-04-16 18:54:58.675 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:55:03.338 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:03.629 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:55:05.317 [bus notice] new master 30, master count 5
2017-04-16 18:55:05.317 [update notice] unknown BC cmd: 30fe5023093cbd0201005d010000
2017-04-16 18:55:05.657 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080105517ffff07ff
2017-04-16 18:55:06.849 [main error] unable to load scan config 35: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:55:08.284 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0188020080ff5aff
2017-04-16 18:55:08.355 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008002800098000002d
2017-04-16 18:55:08.611 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:55:13.274 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:13.340 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010040005a24ff09
2017-04-16 18:55:13.588 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:55:18.705 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:55:18.996 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff5aff7d09
2017-04-16 18:55:23.672 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:23.964 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d


Wo ist mein Fehler?

Gruß
laxmann






Binnesmann

Hallo Laxmann,

kopiere die Dateien mal nach /etc/ebusd/kromschroeder . Das sollte schon einmal helfen die Daten für die Adressen 08 und 50 zu entziffern.

Grüße

Binnesmann

laxmann

Danke Binnesmann,

2017-04-17 14:40:08.836 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:13.499 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;11.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:13.790 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:18.459 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:18.752 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:23.412 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;11.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:23.704 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:28.369 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:28.661 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:31.990 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;40;0;32.0;32;-;10
2017-04-17 14:40:32.297 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080029000a8000002d
2017-04-17 14:40:33.310 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:33.602 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:38.269 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheraus;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:38.561 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;10
2017-04-17 14:40:43.219 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:43.511 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:48.180 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:48.472 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;10
2017-04-17 14:40:53.135 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:53.428 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000


Das sieht doch gut aus.


Gruß
laxmann

laxmann

#6
Hallo zusammen,
gestern ist in meiner Therme der Parameterstecker ausgefallen (Störung036). Ich habe insgesamt ca. 4Wochen mit eBus-Interface gearbeitet. da aber immer wieder die Meldung

[bus error] signal lost

nach Neustart des Raspi mit eBus-Interface auftraten, habe ich sehr vorsichtig am Poti gedreht (keine 2 Umdrehungen). Dann trat die o.g Störung auf. Heizung funktioniert nicht mehr.
Ich beende aus diesem Grund Ebus in Fhem. Bis Dienstag (5 Tage keine Heizung, da Wolf nicht so schnell liefern kann). Mein Heizungsfachmann sagt "der  Parameterstecker geht eigenlich nicht kaputt".
Das sind die Opfer, die man bringen muss.

Schönes Wochenende
laxmann

berton

Sorry, ich muss mich mal eben an das Thema hier hängen weil ich auch eine WOLF CGB (-K)-20 habe.
Bisher habe ich mich gut mit der Hilfe in den Foren durchkämpfen können.
ebus-Interface läuft nun endlich, aber ich habe noch ähnliche Probleme wie laxmann.

Im Log

2017-05-10 23:29:49.883 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-05-10 23:29:49.897 [bus notice] signal acquired
2017-05-10 23:29:49.898 [main error] error reading config files: ERR: element not found, last error: /etc/ebusd/broadcast.csv:3
2017-05-10 23:29:49.898 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-05-10 23:29:50.228 [bus notice] new master f1, master count 2
2017-05-10 23:29:50.228 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:29:51.246 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-05-10 23:29:51.251 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:29:51.945 [bus notice] new master 30, master count 4
2017-05-10 23:29:52.904 [bus notice] new master 70, master count 5
2017-05-10 23:29:54.917 [bus notice] new master 10, master count 6
2017-05-10 23:29:54.921 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:29:55.214 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:29:59.876 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:29:59.894 [main notice] starting initial scan for fe
2017-05-10 23:30:00.144 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2017-05-10 23:30:00.293 [main error] unable to load scan config 08: decode ERR: argument value out of valid range
2017-05-10 23:30:00.408 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:01.403 [bus notice] new master 71, master count 7
2017-05-10 23:30:01.403 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d0b022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:02.434 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2017-05-10 23:30:02.845 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d18022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:04.972 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:30:05.261 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.479 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.697 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.808 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:30:06.020 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost
2017-05-10 23:30:06.020 [main error] scan config 35 message: ERR: arbitration lost
2017-05-10 23:30:06.133 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:08.137 [main error] unable to load scan config 75: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 75. found
2017-05-10 23:30:08.306 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:30:08.784 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-10 23:30:09.827 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:10.121 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:10.281 [main error] unable to load scan config 76: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 76. found
2017-05-10 23:30:12.172 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080102923ffff03ff
2017-05-10 23:30:12.419 [main error] unable to load scan config f6: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix f6. found
2017-05-10 23:30:14.813 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:30:15.107 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:16.813 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:30:19.763 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:20.057 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:22.131 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:30:24.749 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:30:25.040 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:29.704 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:29.995 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:31.906 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d12022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:34.663 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:30:34.954 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:35.827 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:30:39.222 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:30:39.613 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:39.906 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:45.104 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:30:45.396 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:46.834 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:30:50.054 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:50.346 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:53.570 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:30:55.048 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:30:55.341 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:59.996 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:00.289 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:31:01.825 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d0b022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:31:02.816 [update notice] unknown BC cmd: 30fe50230928000a14005d010000
2017-05-10 23:31:04.979 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:31:05.272 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:05.919 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:31:08.555 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-10 23:31:09.938 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:10.136 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:31:10.248 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:12.592 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080103023ffff03ff
2017-05-10 23:31:14.891 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:31:15.184 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:17.927 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:31:19.842 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:20.134 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:24.205 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:31:24.822 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:31:25.114 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:29.817 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:30.111 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:33.026 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d12022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:31:34.768 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:31:35.063 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:36.926 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:31:39.744 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:40.036 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:41.415 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:31:44.684 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:31:44.976 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:47.942 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:31:49.676 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:49.968 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:54.460 [main notice] SIGTERM received
2017-05-10 23:31:54.561 [main notice] ebusd stopped


Meine Dateien in /etc/ebusd

drwxr-xr-x  3 root root  4096 Mai 10 23:11 .
drwxr-xr-x 84 root root  4096 Mai 10 23:29 ..
-rw-r--r--  1 root root  1489 Apr  8 10:01 08.csv
-rw-r--r--  1 root root  1140 Apr  8 10:01 50.csv
-rw-r--r--  1 root root  1206 Apr  8 10:01 broadcast.csv
-rw-r--r--  1 root root  1457 Dez 17 12:57 broadcast.csv_
lrwxrwxrwx  1 root root     4 Mai 10 23:11 kromschroeder -> wolf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr  8 10:01 wolf
-rw-r--r--  1 root root 16765 Apr  8 10:01 wolf.ods


Im Wolf Ordner dann auch noch einmal

drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr  8 10:01 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Mai 10 23:11 ..
-rw-r--r-- 1 root root  1489 Apr  8 10:01 08.csv
-rw-r--r-- 1 root root  1140 Apr  8 10:01 50.csv
-rw-r--r-- 1 root root  1206 Apr  8 10:01 broadcast.csv
-rw-r--r-- 1 root root 16765 Apr  8 10:01 wolf.ods


Hat jemand einen Hinweiß für mich?

Viele Grüße
Christoph

berton


john30

Zitat von: berton am 13 Mai 2017, 22:22:16
Niemand einen Tip?
es fehlt auf jeden Fall schon mal die _templates.csv, deshalb kann vermutlich die broadcast.csv nicht geladen werden. Dann sind die files 50 etc. doppelt im Verzeichnis selbst und zusätzlich im Unterverzeichnis. Das ist unsinnig.
author of ebusd

berton

#10
Hi John30,
danke für deine Antwort!
In der Tat. Die _templates.csv macht hier wohl den Unterschied. Die doppelten Dateien habe ich auch raus genommen.
DANKE!
BTW: Auch danke für die tolle Arbeit am ebus deamon.

Jetzt sieht der Log so aus

2017-05-16 23:30:38.021 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:30:39.725 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 23:30:42.677 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:30:42.969 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:30:47.631 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-16 23:30:47.924 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:30:48.931 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;31;51;26
2017-05-16 23:30:50.689 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-16 23:30:52.606 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:30:52.898 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:30:57.853 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:02.562 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:02.855 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:05.335 [update notice] unknown BC cmd: 30fe50230928000a14005d010000
2017-05-16 23:31:05.747 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d3802420200800080008000800080
2017-05-16 23:31:05.858 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080014001a8040000f
2017-05-16 23:31:07.981 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-16 23:31:08.273 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:09.779 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 23:31:12.415 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-16 23:31:12.984 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:13.275 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:15.676 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080103023ffff02ff
2017-05-16 23:31:17.927 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-16 23:31:18.219 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:19.779 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;31;51;26
2017-05-16 23:31:20.814 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-16 23:31:22.912 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:23.205 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:27.867 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-16 23:31:28.160 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26


Jetzt stehe ich aber leider noch immer etwas auf dem Schlauch :(
Einige Kommandos sehen gut aus (z.B. update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000)
Jetzt würde ich die Zeile gerne Interpretieren und brauche dazu noch Hilfe.
Bzw wie kann FHEM das interpretieren?
Hier schein F1 (Master) zu schicken. Richtig?



Andere Kommandos sehen noch nicht so gut aus (unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff)
Was muss man den hier machen damit das auch mal schön wird? :)

PS:
Ganz am Anfang habe ich das hier im Log

2017-05-16 22:29:26.240 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-05-16 22:29:26.252 [main notice] found messages: 2 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 2 update)
2017-05-16 22:29:26.258 [bus notice] signal acquired
2017-05-16 22:29:27.634 [bus notice] new master 10, master count 2
2017-05-16 22:29:27.639 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-05-16 22:29:27.639 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2017-05-16 22:29:27.932 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-05-16 22:29:27.933 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:32.600 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001b8001002d
2017-05-16 22:29:32.894 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;29.199;0;00;45.000
2017-05-16 22:29:33.917 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080014001b8040002d
2017-05-16 22:29:34.565 [bus notice] new master 30, master count 5
2017-05-16 22:29:35.198 [bus notice] new master 71, master count 6
2017-05-16 22:29:35.198 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d46025d0200800080008000800080
2017-05-16 22:29:35.572 [bus notice] new master 70, master count 7
2017-05-16 22:29:36.244 [main notice] starting initial scan for fe
2017-05-16 22:29:36.458 [main error] unable to load scan config 08: decode ERR: argument value out of valid range
2017-05-16 22:29:37.575 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2017-05-16 22:29:37.868 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:38.604 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2017-05-16 22:29:39.215 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 22:29:40.721 [main error] unable to load scan config 35: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 35. found
2017-05-16 22:29:42.556 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001b8001002d
2017-05-16 22:29:42.851 [main error] unable to load scan config 75: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 75. found
2017-05-16 22:29:42.966 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;29.199;0;00;45.000
2017-05-16 22:29:44.990 [main error] unable to load scan config 76: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 76. found
2017-05-16 22:29:47.126 [main error] unable to load scan config f6: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix f6. found
2017-05-16 22:29:47.523 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2017-05-16 22:29:47.817 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:48.023 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;30.0;32;51;27

Trinidad

Hallo, ich habs so gemacht wie in meinem Post. Vielleicht wäre es was für dich.
Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72063.0.html

john30

Zitat von: berton am 16 Mai 2017, 23:43:30
Jetzt würde ich die Zeile gerne Interpretieren und brauche dazu noch Hilfe.
Bzw wie kann FHEM das interpretieren?
Dazu brauchst Du einen Weg von ebusd nach FHEM. Mein präferierter ist MQTT, wofür es für FHEM ein Modul gibt. Dazu im ebusd mqtt aktivieren (siehe wiki) und in FHEM darauf subscriben.

Zitat von: berton am 16 Mai 2017, 23:43:30
Andere Kommandos sehen noch nicht so gut aus (unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff)
Was muss man den hier machen damit das auch mal schön wird? :)
Versuchen zu dekodieren. Das ist im Grunde das schwierigste. Dazu hab ich auch ein Kapitel im wiki

Zitat von: berton am 16 Mai 2017, 23:43:30
Ganz am Anfang habe ich das hier im Log

2017-05-16 22:29:36.458 [main error] unable to load scan config 08: decode ERR: argument value out of valid range

das liegt vermutlich an einer nicht Spezifikationskonformen Antwort auf den ID Request. Schau mal in das "info" bzw. "scan" Ergebnis.
author of ebusd

hauwech

Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade, in das Thema einzulesen. Ich habe eine Wolf CGB (-K) 20. Dazu habe ich mich in der aktuell laufenden Sammelbestelliste für einen eBus Adapter eingetragen. Gerade bin ich beim Studium der Unterlagen auf einen möglichen Showstopper gestoßen. Bei meiner Therme ist der Bedienmodul BM direkt in der Therme verbaut. Nun habe ich gerade festgestellt, daß bereits der BM laut Wolf Unterlagen an den eBus angeschlossen ist.
Kann mir ein CGB (-K) 20 Besitzer sagen, ob der eBus Adapter parallel zum BM angeschlossen werden kann (weil es ja ein BUS ist)? Oder gibt das Nebenwirkungen z.B. mit den eBus Adressen?
Ich wollte die Daten der Therme gern in fhem haben, aber auf den BM nicht verzichten.

Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS

john30

Zitat von: hauwech am 20 November 2017, 13:38:08
Kann mir ein CGB (-K) 20 Besitzer sagen, ob der eBus Adapter parallel zum BM angeschlossen werden kann (weil es ja ein BUS ist)? Oder gibt das Nebenwirkungen z.B. mit den eBus Adressen?
Das kann auch ein nicht-Wolf Besitzer beantworten:
Da gibts kein Problem, da es ja ein Bus ist.
Lediglich die Adresse, die ebusd zum aktiven Senden von Nachrichten verwendet, muss evtl. eingestellt werden (via Startoption "-a"). Aber auch die ist standardmäßig schon auf einem Wert (Master 0x31), der sich normalerweise mit keinem anderen Teilnehmer beißt.
author of ebusd

hauwech

Danke! Eine Antwort vom Chef selbst ist natürlich noch besser. ;) Ich wollte nur sichergehen, weil laxmann hier in Beitrag #6 offenbar seine Therme abgeschossen und aufgegeben hat. Obwohl ich mir nicht zusammenreimen kann, warum beim Verstellen ausgerechnet ein Stecker kaputt gehen soll.

Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS

alfagero

Hallo!

ich besitze zwar eine CGW20. aber ich hoffe das die CSV-Dateien ähnlich sind.
Ich habe hier schon diverse Dateien ausprobiert.
Wäre jemand so freundlich mal seine Config (was unter ebusd lieft zu zippen und mal bereitzustellen ? Das wäre ganz wunder prächtig.
habe zur zeit viele Zeilen im ebus.log:
2019-01-16 09:17:50.559 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe05030801000000482132d8
2019-01-16 09:17:53.754 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005005a0000000a
2019-01-16 09:17:54.945 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080000005a80600000
2019-01-16 09:17:58.712 [update notice] received unknown MM cmd: 100305070900035
....

vielen Dank!

Horis

#17
Hello,

anyone got the ebusd working with wolf? It seems that the csv definitions for wolf needs some work. I am currently running Wolf CGW-24 with the csv from 2.x.x./de and the 15.csv and f6.csv from this topic... Anyone willing to get it working?

2019-07-30 21:59:39.107 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 21:59:39.108 [update notice] store f6 ident: done
2019-07-30 21:59:39.108 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=31: Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 21:59:39.108 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 21:59:39.109 [main error] error reading scan config file kromschroeder/f6.csv for ID "", SW0204, HW65535: ERR: missing argument, kromschroeder/f6.csv:2: ERR: missing argument, circuit
2019-07-30 21:59:39.109 [main error] scan config f6: ERR: missing argument
2019-07-30 21:59:43.655 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 21:59:48.770 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 21:59:51.264 [main error] scan config 15: ERR: CRC error
2019-07-30 21:59:53.448 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 21:59:58.699 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 22:00:03.401 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 22:00:03.402 [update notice] store 15 ident: done
2019-07-30 22:00:03.402 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 22:00:03.402 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2019-07-30 22:00:03.403 [main error] error reading scan config file kromschroeder/15.csv for ID "", SW0204, HW65535: ERR: missing argument, kromschroeder/15.csv:2: ERR: missing argument, circuit
2019-07-30 22:00:03.403 [main error] scan config 15: ERR: missing argument
2019-07-30 22:00:03.527 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 22:00:03.820 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;22.000;0;40;10.000
2019-07-30 22:00:08.643 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 22:00:13.336 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 22:00:13.628 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;22.000;0;40;10.000
2019-07-30 22:00:15.319 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe502309b0be0260ff5d010000
2019-07-30 22:00:15.658 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: -;23:56:10;30.07.2019
2019-07-30 22:00:18.637 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 22:00:23.279 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 22:00:23.572 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;22.000;0;40;10.000
2019-07-30 22:00:28.572 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 22:00:33.224 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 22:00:33.516 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;22.000;0;40;10.000
2019-07-30 22:00:38.515 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;32.0;-;54;22
2019-07-30 22:00:43.175 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;22.000;-;40;10.000
2019-07-30 22:00:43.467 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;22.000;0;40;10.000


JimKnopf

#18
Hi!
Da hier lange nichts mehr passiert ist und aktuell noch nicht alles für diese Therme passt poste ich mal hier meine einzelnen Ergänzungen/Änderungen

boradcast.cvs:
Letztes Update 29.08.2020

b,master,dateTimeMeldung,Datum-Zeitmeldung eines Masters,,,0700,,Aussentemp,,temp2,,Grad,Außentemperatur,zeit,,BTI,,,Zeit,tag,,BCD,,D,Tag,jahr,,BCD,,,Jahr,wochentag,,BCD,1=Mo;2=Di;3=Mi;4=Do;5=Fr;6=Sa;7=So,,Wochentag
b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,[b]status,,UCH,0=Timer;0x40=nurWarmwasser;0xa0=TagBetrieb;0xc0=NachtBetrieb;0x20=Aus[/b],,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert
b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,ertragtagnachkomma,,FLT,,,ErtragTagNachKomma,ertragtagvorkomma,,UCH,,,ErtragTagVorKomma,byte6,,HEX,,,Byte6,ertraggesammtwh,,UIN,,,ErtragGesammtWh #der tatsächliche Gesammtertrag errechet sich duch ErtragGesammtWh+ErtragGesammtkW+ErtragGesammtMW. Die beiden letzteren habe ich als broadcast noch nicht gefunden, nur als poll


07.cvs Letztes Update 28.09.20

#lesen der Betriebsdaten
r,solar,warmwasserIst,,07,76,5022,32290a,warmwasserIst,,UIN,10,WarmwasserIst
r,solar,warmwasserMax,,07,76,5022,897c09,warmwasserMax,,UIN,10,warmwasserMax
r,solar,KollektorTemp,,07,76,5022,d62a0a,KollektorTemp,,UIN,10,KollektorTemp
r,solar,KollektorMax,,07,76,5022,a57809,KollektorMax,,UIN,10,KollektorMax
r,solar,SolRueckl,,07,76,5022,8a2b0a,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r,solar,SolDurchfl,,07,76,5022,422c0a,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
r,solar,betriebsstunden,,07,76,5022,02f902,betriebsstunden,,UIN,,Betriebsstunden
r,solar,leistung,,07,76,5022,dc8400,leistung,,UIN,10,leistung
r,solar,TagesertragNachkomma,,07,76,5022,808500,TagesertragNachkomma,,FLT,,Tagesertrag
r,solar,TagesertragVorkomma,,07,76,5022,648600,TagesertragVorkomma,,UCH,,Tagesertrag
r9,solar,Gesammtertrag_Wh,,07,76,5022,388700,Gesammtertrag_Wh,,UIN,,Gesammtertrag_Wh
r9,solar,Gesamtertrag_kWh,,07,76,5022,a88800,Gesamtertrag_kWh,,UIN,,Gesamtertrag_kWh
r9,solar,Gesamtertrag_MWh,,07,76,5022,f48900,Gesamtertrag_MWh,,UIN,,Gesamtertrag_MWh
r9,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,1024=nein;1028=ja,SolarErfolg


# lesen der Parameter
r,solar,einschaltdifferenz,,07,76,5022,6d9401,einschaltdifferenz,,UIN,10,Einschaltdifferenz
r,solar,ausschaltdifferenz,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz,,UIN,10,Ausschaltdifferenz
r,solar,kolletorschutz,,07,76,5022,76f502,kolletorschutz,,UIN,,kolletorschutz
r,solar,criticalKollTemp,,07,76,5022,f5cc09,criticalKollTemp,,UIN,100,criticalKollTemp
r,solar,maxKollTemp,,07,76,5022,92f602,maxKollTemp,,UIN,100,maxKollTemp
r,solar,maxSpeicherTemp,,07,76,5022,1dd409,maxSpeicherTemp,,UIN,10,maxSpeicherTemp
#r,solar,zuordnungSolSpeicher,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher
r,solar,waermemengenerfassung,,07,76,5022,09ae09,waermemengenerfassung,,UIN,,waermemengenerfassung
r,solar,impulsgeber,,07,76,5022,55af09,impulsgeber,,UIN,10,impulsgeber
r,solar,medium,,07,76,5022,b1ac09,medium,,UIN,,medium
r,solar,busspeisung,,07,76,5022,45fbfd,busspeisung,,UIN,,busspeisung
# ausgelassene Zeilen sind bei mir nicht verfügbar
#r,solar,konfiguration,,07,76,5022,319501,konfiguration,,UIN,10,konfiguration
#r,solar,drehzahlregelung,,07,76,5022,319501,drehzahlregelung,,UIN,10,drehzahlregelung
#r,solar,sollw14,,07,76,5022,319501,einschaltdifferenz2,,UIN,10,Einschaltdifferenz2
#r,solar,sollw15,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz2,,UIN,10,Ausschaltdifferenz2
#r,solar,sollw16,,07,76,5022,319501,maxSpeicherTemp2,,UIN,10,maxSpeicherTemp2
#r,solar,sollw17,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher2,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher2
#r,solar,sollw18,,07,76,5022,319501,brennersperreRuecklaufanhebung,,UIN,10,brennersperreRuecklaufanhebung
#r,solar,sollw19,,07,76,5022,319501,einschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,einschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw20,,07,76,5022,319501,ausschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,ausschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw21,,07,76,5022,319501,vorrangSpeicher,,UIN,10,vorrangSpeicher
#r,solar,sollw22,,07,76,5022,319501,einschaltdiffParallel,,UIN,10,einschaltdiffParallel
#r,solar,sollw23,,07,76,5022,319501,differenzTempBypass,,UIN,10,differenzTempBypass
#r,solar,sollw24,,07,76,5022,319501,ausgangA4,,UIN,10,ausgangA4
#r,solar,sollw25,,07,76,5022,319501,einschalttempThermostat,,UIN,10,einschalttempThermostat
#r,solar,sollw26,,07,76,5022,319501,ausschalttempThermostat,,UIN,10,ausschalttempThermostat
#r,solar,sollw27,,07,76,5022,319501,Roehrenkollektor,,UIN,10,Roehrenkollektor
#r,solar,sollw28,,07,76,5022,319501,frostschutz,,UIN,10,frostschutz
r,solar,relaistestAus,,07,71,5023,44200a,relaistestAus,,UIN,,relaistestAus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA1,,07,71,5023,d4200a,relaistest1,,UIN,,relaistest1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA2,,07,71,5023,38200a,relaistest2,,UIN,,relaistest2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA3,,07,71,5023,bc200a,relaistest3,,UIN,,relaistest3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA4,,07,71,5023,e8200a,relaistest4,,UIN,,relaistest4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA5,,07,71,5023,40200a,relaistest5,,UIN,,relaistest5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


50.cvs Letztes Update 04.10.2020

*w,solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2B,,,Solarleistung,ertraglow,,UCH,,,ErtragTagLow,ertraghigh,,UCH,,,ErtragTagHigh,ertragsummelow,,UCH,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,UCH,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,UCH,,,SummeErtragM,Unknow9,,HEX,,,Unknown9
w,,temp,,,,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,Unknow10,,HEX,,,Unknown10,Unknow11,,HEX,,,Unknown11,Unknow12,,HEX,,,Unknown12
w,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,Unknow13,,HEX,,,Unknown13,Unknow14,,HEX,,,Unknown14
r9,solar,ruecklauftemp,,07,76,5022,bafb02,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r9,solar,durchfl,,07,76,5022,5ef802,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
#r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,,,,,,,raumtemp,,UIN:2,10,°C,RaumTemperatur
r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
*r,feuerung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HystereseVorlauftemperatur,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,08,5022,842200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,UntereGeblaesedrehzahl,HG 02 - Untere Geblaesedrehzahl,,08,5022,295a01,gebl_unten,,UIN,,Prozent,Untere Geblaesedrehzahl (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ObereGeblaesedrehzahlWarmwasser,HG 03 - Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser,,08,5022,cd5901,gebl_oben_ww,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ObereGeblaesedrehzahlHeizung,HG 04 - Obere Geblaesedrehzahl Heizung,,08,5022,1d3f01,gebl_oben_hz,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Heizung (1-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Heizkreispumpenbetriebsart,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,08,5022,254101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Heizkreispumpennachlauf,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,08,5022,c14201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,MaximaleVorlaufsolltemperatur,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,08,5022,de8402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Taktsperre,HG 09 - Taktsperre,,08,5022,9d4301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,eBusAdresse,HG 10 - eBus-Adresse,,08,5022,ad7801,ebus_addr,,UIN,,,eBus-Adresse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Warmwasserschnellstart,HG 11 - Warmwasserschnellstart,,08,5022,a56a01,ww_schnellstart,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasserschnellstart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Gasart,HG 12 - Gasart,,08,5022,f96b01,gas_art,,UIN,,,Gasart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Speicherhysterese,HG 15 - Speicherhysterese,,08,5022,794001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PumpenleistungHKminimal,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,08,5022,b95501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PumpenleistungHKmaximal,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,08,5022,5d5601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Kesselminimaltemperatur,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,08,5022,201f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Kesselmaximaltemperatur,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,08,5022,f42700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg73,HG 73 - Io-Istwert,,08,5022,f57001,io_istwert,,UIN,,min,Io-Istwert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Geblaesedrehzahl,HG 74 - Geblaesedrehzahl,,08,5022,d5f601,gebl_drehzahl,,UIN,,U/sec,Geblaesedrehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Warmwasserdurchsatz,HG 75 - Warmwasserdurchsatz,,08,5022,316c01,ww_durchsatz,,UIN,,min,Warmwasserdurchsatz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Netzbetriebsstunden,HG 9x - Netzbetriebsstunden,,08,5022,662802,betriebsstunden_netz,,UIN,,hours,Netzbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hgBrennerbetriebsstunden90,HG 90 - Brennerbetriebsstunden,,08,5022,de2a02,betriebsstunden_brenner,,UIN,,hours,Brennerbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Brennerstarts,HG 91 - Brennerstarts,,08,5022,aa2602,brennerstarts,,UIN,,min,Brennerstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# ermittelt duchr ISM7
r,,Raumtemperatur,,,35,5022,ec1100,raumtemperatur,,UIN,10,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Außentemperatur,,,35,5022,740c00,außentemperatur,,UIN,10,min,Außentemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,RaumSollTemp,,,35,5022,081200,RaumSollTemp,,UIN,10,min,RaumSollTemp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,WarmwasserSoll,,,35,5022,541300,warmwasserSoll,,UIN,10,min,WarmwasserSoll,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Tagtemperatur,,,35,5022,700500,Tagtemperatur,,UIN,10,min,Tagtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt2,,,08,5022,4d7201,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt3,,,08,5022,f62702,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt4,,,08,5022,117301,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt5,,,08,5022,3a2902,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt6,,,35,5022,580800,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt7,,,35,5022,9d1401,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt8,,,35,5022,091201,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt9,,,35,5022,fdf9fd,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt10,,,76,5022,46ce02,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt11,,,75,5022,e2f302,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt12,,,08,5022,7e5b0a,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt13,,,76,5022,a19a01,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,unebkannt14,,,76,5022,0b4503,raumtemperatur,,UIN,,min,Raumtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,ISM7,Mode,,ff,30,5023,021201,mode,,UIN,0x0001=Standby;0x0002=Automatik;0x0003=Heizbetrieb;0x0004=Absenkbetrieb;0x0005=Sommer,Mode
w,ISM7,TagesTemp,,ff,30,5023,020500,tagestemp,,UIN,10,TagesTemp
w,ISM7,WarmWasser,,ff,30,5023,cc1300,warmwasser,,UIN,10,WarmWasser
#   
r,,vorlauf_soll,Vorlauf Sollwert,,08,5022,b80200,vorlauf_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,vorlauf_ist,Vorlauf Istwert,,08,5022,280d00,vorlauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ruecklauf_ist,Ruecklauf Ist-Temperatur,,08,5022,241600,ruecklauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Ruecklauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_soll,Warmwasser Solltemperatur,,08,5022,e40300,warmwasser_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_ist,Warmwasser Ist-Temperatur,,08,5022,cc0e00,warmwasser_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,pwm_pumpe,PWM Pumpe,,08,5022,6d6d01,pwm_pumpe,,UIN,,Prozent,PWM Pumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,03,5023,001f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,03,5023,002700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,03,5023,002200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,03,5023,004101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,03,5023,004201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg09,HG 09 - Taktsperre,,03,5023,004301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,03,5023,004001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,03,5023,008402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,03,5023,005501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,03,5023,005601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,regler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Und hier noch meine akktuellen readings von MQTT2_ebusd (04.10.2020):

ebusd/global/version:.* version
ebusd/global/running:.* running
ebusd/global/uptime:.* uptime
ebusd/global/updatecheck:.* updatecheck
ebusd/global/signal:.* signal
ebusd/broadcast/betrdFeuer1:.* { json2nameValue($EVENT, 'betrdFeuer1_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/betrdHzRegler:.* { json2nameValue($EVENT, 'betrdHzRegler_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/sollw:.* { json2nameValue($EVENT, 'sollw_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/datetime:.* { json2nameValue($EVENT, 'datetime_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/error:.* { json2nameValue($EVENT, 'error_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/ertraege:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/temp:.* { json2nameValue($EVENT, 'temp_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/solar:.* { json2nameValue($EVENT, 'solar_', $JSONMAP) }
ebusd/master/dateTimeMeldung:.* { json2nameValue($EVENT, 'dateTimeMeldung_', $JSONMAP) }
ebusd/scan\x5c\x2e35/:.* { json2nameValue($EVENT, 'scan.35_', $JSONMAP) }
ebusd/scan\x5c\x2e75/:.* { json2nameValue($EVENT, 'scan.75_', $JSONMAP) }
ebusd/scan\x5c\x2ef6/:.* { json2nameValue($EVENT, 'scan.f6_', $JSONMAP) }
ebusd/scan\x5c\x2e15/:.* { json2nameValue($EVENT, 'scan.15_', $JSONMAP) }
ebusd/scan\x5c\x2e76/:.* { json2nameValue($EVENT, 'scan.76_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/anHeizungsregler:.* { json2nameValue($EVENT, 'anHeizungsregler_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler10:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler10_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler9:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler9_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler8:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler8_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Unbekannt:.* { json2nameValue($EVENT, 'Unbekannt_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler710:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler710_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler728:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler728_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler73c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler73c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7f3c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7f3c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler748:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler748_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler74c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler74c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler758:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler758_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler758b:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler758b_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler760:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler760_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler76c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler76c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler76cb:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler76cb_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler79c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler79c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7b0:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7b0_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7b0b:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7b0b_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7b0c:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7b0c_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7b8:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7b8_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7c0:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7c0_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7c0b:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7c0b_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7f0:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7f0_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7f0b:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7f0b_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7f4:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7f4_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7f4b:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7f4b_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Heizungsregler7fe:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler7fe_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/Feuerung:.* { json2nameValue($EVENT, 'Feuerung_', $JSONMAP) }
ebusd/broadcast/regler:.* regler
ebusd/solar/ruecklauftemp:.* { json2nameValue($EVENT, 'ruecklauftemp', $JSONMAP) }
ebusd/solar/durchfl:.* { json2nameValue($EVENT, 'durchfl', $JSONMAP) }
ebusd/solar/ertraege:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/solar/Gesammtertrag_Wh:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/solar/Gesamtertrag_kWh:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/solar/SolarErfolg:.* { json2nameValue($EVENT, 'ertraege_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler1:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler1_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler2:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler2_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler3:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler3_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler4:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler4_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler5:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler5_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/Heizungsregler6:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler6_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/regler:.* { json2nameValue($EVENT, 'regler_', $JSONMAP) }
ebusd/regler2/Heizungsregler:.* { json2nameValue($EVENT, 'Heizungsregler_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg01:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg01_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg02:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg02_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg03:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg03_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg04:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg04_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg05:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg05_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg06:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg06_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg07:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg07_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg08:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg08_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg09:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg09_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg10:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg10_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg11:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg11_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg12:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg12_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg15:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg15_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg16:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg16_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg17:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg17_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg21:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg21_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg22:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg22_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg73:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg73_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg74:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg74_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg75:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg75_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg9x:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg9x_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg90:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg90_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/hg91:.* { json2nameValue($EVENT, 'hg91_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/betrd2:.* { json2nameValue($EVENT, 'betrd2_', $JSONMAP) }
ebusd/feuerung/sollw2:.* { json2nameValue($EVENT, 'sollw2_', $JSONMAP) }
ebusd/regler/sollw3:.* { json2nameValue($EVENT, 'sollw3_', $JSONMAP) }
ebusd/Regler/write1:.* { json2nameValue($EVENT, 'write1_', $JSONMAP) }
ebusd/Regler/write2:.* { json2nameValue($EVENT, 'write2_', $JSONMAP) }
ebusd/ISM7/Mode:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }

Gruß, Burkhard
PS: ich ergänze diesen Post und schreibe nicht jedesmal einen neuen

Wolf CGB(-K)-20, BM, SM1
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

JimKnopf

#19
Hi!

Jetzt wird es kniffelig. Es geht um den Temperaturoffset durch das Bediengerät BM (rechter Drehknopf).
Folgende Telegramme werden gesendet:
Alle PbSb= 0523.
30fe502309 a4 f9fd d8 ff 5d010000 -4
30fe502309 cc f9fd dd ff 5d010000 -3,5
30fe502309 78 f9fd e2 ff 5d010000 -3
30fe502309 10 f9fd e7 ff 5d010000 -2,5
30fe502309 50 f9fd ec ff 5d010000 -2
30fe502309 90 f9fd f1 ff 5d010000 -1,5
30fe502309 84 f9fd f6 ff 5d010000 -1
30fe502309 40 f9fd fb ff 5d010000 -0,5
30fe502309 40 f9fd fb ff 5d010000 -0,5 
30fe502309 b0 f9fd 00 00 5d010000 +0
30fe502309 d8 f9fd 05 00 5d010000 +0,5
30fe502309 60 f9fd 0a 00 5d010000 +1
30fe502309 08 f9fd 0f 00 5d010000 +1,5
30fe502309 4c f9fd 14 00 5d010000 +2
30fe502309 88 f9fd 19 00 5d010000 +2,5
30fe502309 9c f9fd 1e 00 5d010000 +3
30fe502309 54 f9fd 23 00 5d010000 +3,5
30fe502309 14 f9fd 28 00 5d010000 +4
Weitere Telegramme mit PsSb 5023: (verstellen der Tagestemperatur und periodische Telegramme)
30fe502309 c0;0f;01;02;00;5d;01;00      5 +0
30fe502309 6c;81;01;8a;02;5d;01;00     7 +0
30fe502309 28;00;0a;14;00;5d;01;00    7 +0
30fe502309 58;14;01;00;00;5d;01;00    8 +0
30fe502309 f4;23;00;00;00;5d;01;00     8 +0
30fe502309 f4;23;00;00;00;5d;01;00     11 +0
30fe502309 f4 23 00 00 00 5d010000     24 +1

30fe502309 14 f9fd 28 00 5d010000 +4
f9fd scheint eine ID zu sein, ist aber bereits das zweite und dritte Datenbyte. Das erste Datenbyte ändert sich mit jedem Wert aber ist bei gleichem Wert wieder das selbe. Sprich Offset = +2 ergibt immer 30fe502309 4c f9fd 14 00 5d010000.

30fe502309 9c f9fd 1e 00 5d010000 +3
1e ist ein D1B Wert mit Teiler 10 und entspricht dem eingestellten Temperaturoffset zur Tages-/Nachttemperatur
30fe502309 78 f9fd e2 ff 5d010000 -3
ff signalisiert einen negativen Offset, was für uns egal ist.

Um das auszuwerten müsste ich für jede Offsettemperatur einen eigenen Eintrag anlegen mit eigener ID. Was natürlich nicht funktioniert, da alle Einträge auf den gleichen Wert schreiben wollen, was zu einem "duplicate Name error" führt. Gibt es die Möglichkeit in der ID eine Wildcard einszusetzten? f9fd erscheint ja zuverlässig.
Eintrag für Offset = 0:

b,,Heizungsregler7,,,,5023,b0f9fd,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

JimKnopf

So, ich denke ich habe jetzt einen Ansatz gefunden.
Erst mal muss ich mich bei allen Bedanken, die an der Verwirklichung dieser Funktionen beteiligt sind/waren!
Aber es ist schade, dass die ganzen Beschreibungen für ebusd nur auf Englisch sind. Dazu sind die Beispiele größtenteils ohne Zusammenhang oder er ist für mich nicht klar ernennbar.

Ich kämpfe mich gerade durch CONDITIONS.
Mein Ansatz wäre jetzt:
*b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*[RoomOffset],broadcast,,isRoomOffset,id,,f9fd
[RoomOffset]b,,Heizungsregler7,,,,5023,,unknown1,,HEX,,,Unknown1,id,,HEX:2,,,ID,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6

Für die Ausertung bei Temperaturoffset 0 war ja:
*b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,Heizungsregler7,,,,5023,b0f9fd,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6


Ergibt leider : ERR: invalid numeric argument, last error: broadcast.csv:12: ERR: invalid numeric argument, invalid condition
So langsam erahne ich, dass die condition sich auf einen vorher gesendetetn Wert bezieht, der nicht in dem zu verarbeitenden Telegramm enthalten sein darf.

Vielleicht hat ja doch noch einer Erbarmen und weiß wie an bei der ID das erste Byte ausklammern kann.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

Tappenbecker

Hallo Zusammen,

ich hänge mich mal mit an diesen Thread, da er halbwegs aktuell und mit Leben gefüllt zu sein scheint. Vielleicht kann ich hier ja auch etwas erhellendes beitragen.
Ich habe auch CGB (-K)-20 in Verbindung mit dem Bedienmodul (BM) in der Wandhalterung am laufen. Der eBus Adapter auf dem Raspi läuft soweit.

pi@ebuspi:/etc/ebusd $ ebusctl info
version: ebusd 3.4.v3.4-14-gfb32960
update check: revision v3.4 available
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 166
min arbitration micros: 7
max arbitration micros: 368
min symbol latency: 0
max symbol latency: 5
reconnects: 0
masters: 7
messages: 70
conditional: 0
poll: 0
update: 2
address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=0777;HW=5130"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=0184"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=0184"
address 36: slave #8, ebusd
address 70: master #4
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=0184"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=0184"


pi@ebuspi:/etc/ebusd $ ebusctl find
broadcast betrd = 0;40;-;39.0;-;0;24
broadcast sollw = 5.000;24.898;0;41;55.000
dwt 35Unbekannt10 = 1
dwt 35Unbekannt11 = 0
dwt 35Unbekannt12 = 32768
dwt 35Unbekannt13 = 69
dwt 35Unbekannt1 = 32768
dwt 35Unbekannt2 = 204
dwt 35Unbekannt3 = 25
dwt 35Unbekannt4 = 184
dwt 35Unbekannt5 = 3
dwt 35Unbekannt6 = 1
dwt 35Unbekannt7 = 80
dwt 35Unbekannt8 = 24
dwt 35Unbekannt9 = 1
dwt h = 8
dwt m = 8
dwt s = 29
feuerung hg01 = 11.0
feuerung hg02 = 46
feuerung hg03 = 0
feuerung hg04 = 105
feuerung hg06 = 1
feuerung hg07 = 10
feuerung hg08 = 0.0
feuerung hg09 = 30
feuerung hg10 = 0
feuerung hg11 = 10.0
feuerung hg12 = 1
feuerung hg15 = 7.0
feuerung hg16 = 24
feuerung hg17 = 80
feuerung hg21 = 20.0
feuerung hg22 = 55.0
feuerung hg73 = 3
feuerung hg74 = 32768
feuerung hg75 = 0
feuerung hg90 = 32768
feuerung hg91 = 32768
feuerung hg9x = no data stored
feuerung pwm_pumpe = 32768
feuerung ruecklauf_ist = 39.0
feuerung vorlauf_ist = 39.0
feuerung vorlauf_soll = 20.0
feuerung warmwasser_ist = 47.0
feuerung warmwasser_soll = 55.0
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
scan.08  = Kromschroeder;  3B ;0777;5130
scan.15  = Kromschroeder;  ;0204;0184
scan.35  = Kromschroeder;  ;0204;0184
scan.75  = Kromschroeder;  ;0204;0184
scan.f6  = Kromschroeder;  ;0204;0184


Ich habe das ganze auch bereits über einen KNX Homeserver (Edomi) angebunden und bekomme dort Werte ausgelesen und visualisiert. Soweit gut.
Allerdings sind die bisher greifbaren Werte nur bedingt hilfreich, bzw. fehlen die richtig interessanten Daten, mit denen man z.B. Heizkurve, Zeitprogramme etc. beeinflussen kann. Meine Hoffnung ist, dass auch noch irgendwie zusammenzubringen. Auch passt was nicht mit den aus anderen Threads herausgelesenen Interpretationen zu den Status und Zustandswerten nicht.
Vielleicht bekommen wir hier ja für die CGB(K)20 endlich mal etwas sinnvolles zusammengetragen. Ich verfolge das Thema jetzt sporadisch über Jahre in den verschiedensten Foren und muss mich auch erstmal wieder einlesen in die ganze Thematik. In der bevorstehenden Heizperiode soll der Schuss aber endlich mal sitzen ;-)

VG
Axel
KNX Hausinstallation inzwischen mit Edomi-Homeserver; vormals Raspbian mit FHEM, JeeLink (v3/v3c) -> EC3000, LaCrosse; Gigaset G-Tag; Synology DS111 mit LMS, Logitech Squeezebox Radio, Boom, Classic, Duet, 2 Receiver

JimKnopf

Ich sag mal "Herzlich willkommen"  :).

Wolf scheint wirklich sehr speziell zu sein, und bei vielen Dingen brauchen wir die Entwickler, in der Hoffnung, dass die uns für Wolf besondere Funktionen einbauen.
Einiges habe ich schon lesen und interpretieren können und hab auch schon so manches berichtigt.
Ich habe es aber nicht hinbekommen Werte zu ändern. Ich habe es mit meinem Solarmodul SM1 probiert, mit dem Parameter Ausschalt Temperaturdifferenz.
Das Bedienteil SM-Solar sendet z.B.
0771502309 cc 95 01 50 00 5d010000  (Wert 80)
0771502309 4c 95 01 46 00 5d010000 (Wert 70)
0771502309 80 95 01 3c 00 5d010000 (Wert 60)

Wenn ich genau das gleiche sende passiert  .....nichts, der Wert ändert sich nicht. Gesendet mit ebusctl -s 07 -h 715023098095013c005d010000. Keine Änderung.
Habs auch ohne -s 07 versucht, kein Erfolg. Das ist das eine Problem.
Das Andere ist das erste Masterbyte, oben z.B. cc oder 4c oder 80. In Ebusd gehört das zur ID, bei Wolf scheint das eine Checksumme zu sein deren Berechnung mir nicht bekannt ist. Aber selbst wenn wir das wüssten könnten wir das nicht wirklich im Sendebefehl unterbringen. Das Ende 5d010000 kommt bei sehr vielen Übertragungen vor, z.B. beim verstellen das Raum-Temperaturoffsets: 30fe502309 a4 f9fd d8 ff 5d010000. Auch hier ist wieder das erste Masterbyte anscheinend eine Prüfziffer (a4).

Ich fürchte langsam, dass das Bedienteil BM, nicht nur ein Bedienteil ist, sondern die ganze Regelung, die nicht darauf ausgelegt ist Werte zu empfangen, sondern nur sie zu versenden. Somit wäre die ganze schreiberei zum Scheitern verurteilt.

Für den Solarteil habe ich die 07.CSV fertig in dem ich am Bedienteil alle Parameter und Abfragewerte durchgegangen bin und die Telegramme mitgelesen habe. Die Tage werde ich mich auf die gleiche Weise noch an das BM machen.
Aber was das Schreiben von Daten angeht, gehen mir langsam die Ideen aus.

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

JimKnopf

Da dieser Thread speziell für unsere Thermen ist poste ich hier nochmal den aktuellen Stand meiner CSVs.

broadcast.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type_templates,divider_values,unit,comment,field2,part (m;s),type_emplates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,betrdFeuer1,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,03,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,HEX,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,outsidetemp,,,
b,,betrdHzRegler,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,HEX,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,,,,,,,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur
b,master,dateTimeMeldung,Datum-Zeitmeldung eines Masters,,,0700,,Aussentemp,,temp2,,Grad,Außentemperatur,zeit,,BTI,,,Zeit,tag,,BCD,,D,Tag,jahr,,BCD,,,Jahr,wochentag,,BCD,1=Mo;2=Di;3=Mi;4=Do;5=Fr;6=Sa;7=So,,Wochentag
b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentempgemittelt,,temp2,,,Außentemperaturgemittelt,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,UCH,0=Timer;0x40=nurWarmwasser;0xa0=TagBetrieb;0xc0=NachtBetrieb;0x20=Aus,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert
#b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,ertragtagnachkomma,,FLT,,,ErtragTagNachKomma,ertragtagvorkomma,,UCH,,,ErtragTagVorKomma,byte6,,HEX,,,Byte6,ertraggesammtwh,,UIN,,,ErtragGesammtWh
#b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,byte2,,HEX,,,Byte2,byte3,,HEX,,,Byte3,byte4,,HEX,,,Byte4,byte5,,HEX,,,Byte5,byte6,,HEX,,,Byte6,byte7,,HEX,,,Byte7,byte8,,HEX,,,Byte8
#b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,ertragtag,,D2B,,,ErtragTag,ertragsummelow,,HEX,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,HEX,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,HEX,,,SummeErtragM,Unbek1,,HEX,,,Unbek1
b,,solar,,,,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,Unbek2,,HEX,,,Unbek2,Unbek3,,HEX,,,Unbek3,Unbek4,,HEX,,,Unbk4
b,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,Unbek5,,HEX,,,Unbek5,Unbek6,,HEX,,,Unbek6
*b,broadcast,,,30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#b,,Heizungsregler7,,,,5023,a4f9fd;ccf9fd;78f9fd;10f9fd;50f9fd;90f9fd;84f9fd;40f9fd;b0f9fd;d8f9fd;60f9fd;08f9fd;4cf9fd;88f9fd;9cf9fd,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6
#*[dhw]       ,mc      ,CfgHeatSinkType,water       ,  ,  ,2
#*[RoomOffset],broadcast,,isRoomOffset,fe,id,0xf9fd
#b,,Heizungsregler7,,30,70,5023,,unknown1,,HEX,,,Unknown1,id,,HEX:2,,,ID,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6

b,,Heizungsregler710,,30,71,5023,10,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler728,,30,fe,5023,28,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f3c,,30,fe,5023,3c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler73c,,30,71,5023,3c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler748,,71,30,5023,48,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler74c,,30,71,5023,4c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler758,,30,fe,5023,58,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler758b,,30,71,5023,58,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler760,,30,71,5023,60,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler76c,,30,71,5023,6c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler76cb,,30,fe,5023,6c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler79c,,30,fe,5023,9c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0,,30,71,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0b,,30,fe,5023,b0f9fd,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0c,,30,fe,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0d,,71,30,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b8,,30,71,5023,b8,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7c0,,30,71,5023,c0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7c0b,,30,fe,5023,c0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f0,,71,30,5023,f0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f0b,,30,71,5023,f0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f4,,30,71,5023,f4,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f4b,,30,fe,5023,f4,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7fe,,30,fe,5023,fe,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Feuerung,,03,fe,fe01,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
b,,Unbekannt,,,,fe01,,unkwnon1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
#b,regler,Heizungsregler1,,,71,5023,4c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
#b,regler,Heizungsregler2,,,71,5023,24,unkwnor10,,HEX,,,Unknown10,unkwnor12,,HEX,,,Unknown12,unkwnor13,,HEX,,,Unknown13,unkwnor14,,HEX,,,Unknown14,unkwnor15,,HEX,,,Unknown15,unkwnor16,,HEX,,,Unknown16,unkwnor17,,HEX,,,Unknown17,unkwnor18,,HEX,,,Unknown18
#b,regler,Heizungsregler3,,,71,5023,b8,unkwnor20,,HEX,,,Unknown20,unkwnor22,,HEX,,,Unknown22,unkwnor23,,HEX,,,Unknown23,unkwnor24,,HEX,,,Unknown24,unkwnor25,,HEX,,,Unknown25,unkwnor26,,HEX,,,Unknown26,unkwnor27,,HEX,,,Unknown27,unkwnor28,,HEX,,,Unknown28
#b,regler,Heizungsregler4,,,71,5023,28,unkwnor30,,HEX,,,Unknown30,unkwnor32,,HEX,,,Unknown32,unkwnor33,,HEX,,,Unknown33,unkwnor34,,HEX,,,Unknown34,unkwnor35,,HEX,,,Unknown35,unkwnor36,,HEX,,,Unknown36,unkwnor37,,HEX,,,Unknown37,unkwnor38,,HEX,,,Unknown38
#b,regler,Heizungsregler5,,,71,5023,f0,unkwnor40,,HEX,,,Unknown40,unkwnor42,,HEX,,,Unknown42,unkwnor43,,HEX,,,Unknown34,unkwnor44,,HEX,,,Unknown44,unkwnor45,,HEX,,,Unknown45,unkwnor46,,HEX,,,Unknown46,unkwnor47,,HEX,,,Unknown47,unkwnor48,,HEX,,,Unknown48
#b,regler,Heizungsregler6,,,71,5023,b0,unkwnor50,,HEX,,,Unknown50,unkwnor52,,HEX,,,Unknown52,unkwnor53,,HEX,,,Unknown53,unkwnor54,,HEX,,,Unknown54,unkwnor55,,HEX,,,Unknown55,unkwnor56,,HEX,,,Unknown56,unkwnor57,,HEX,,,Unknown57,unkwnor58,,HEX,,,Unknown58
#b,Heizungsregler,regler2,,,30,5023,b0,unkwnor50,,HEX,,,Unknown50,unkwnor52,,HEX,,,Unknown52,unkwnor53,,HEX,,,Unknown53,unkwnor54,,HEX,,,Unknown54,unkwnor55,,HEX,,,Unknown55,unkwnor56,,HEX,,,Unknown56,unkwnor57,,HEX,,,Unknown57,unkwnor58,,HEX,,,Unknown58
w,Regler,write1,,30,76,5022,ce,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
w,Regler,write2,,30,76,5022,57,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2

#unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
[/code]

08.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*w,feuerung,,,,03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,betrd,Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten,,,0507,,status,,UCH,0x00=aus;0x01=keine;0x55=Brauchwasser;0xAA=Heizen;0xCC=Emisionskontrolle;0xDD=TÜV;0xEE=Reglerstop;0x66=Brauchwasser_Reglerstop;0xBB=Brauchwasser_Heizen;0x44=Reglerstop_stufig,,Statuswärmeanforderung,aktion,,UCH,0x00=keine;0x01=Kesselpumpeaus;0x02=Kesselpumpean;0x03=Verbraucheraus;0x04=Verbraucheran,,variable Verbraucher,kesselsolltemp,,temp,,,Kesselsolltemperatur,solldruck,,press,,,Kesselsollwertdruck ,stellgrad,,percent1,,,Stellgradanforderung,brauchwassersolltemp,,temp1,,,Brauchwassersolltemperatur,brennstoff,,UCH,0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc,,Brennstoffwahl
#w,,sollw2,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
w,,sollw2,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,,
*w,regler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,regler,sollw3,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,


07.csv
# lesen des Solarmoduls SM1
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
#lesen der Betriebsdaten
r,solar,warmwasserIst,,07,76,5022,32290a,warmwasserIst,,UIN,10,WarmwasserIst
r,solar,warmwasserMax,,07,76,5022,897c09,warmwasserMax,,UIN,10,warmwasserMax
r,solar,KollektorTemp,,07,76,5022,d62a0a,KollektorTemp,,UIN,10,KollektorTemp
r,solar,KollektorMax,,07,76,5022,a57809,KollektorMax,,UIN,10,KollektorMax
r,solar,SolRueckl,,07,76,5022,8a2b0a,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r,solar,SolDurchfl,,07,76,5022,422c0a,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
r,solar,betriebsstunden,,07,76,5022,02f902,betriebsstunden,,UIN,,Betriebsstunden
r,solar,leistung,,07,76,5022,dc8400,leistung,,UIN,10,leistung
r,solar,TagesertragNachkomma,,07,76,5022,808500,TagesertragNachkomma,,FLT,,Tagesertrag
r,solar,TagesertragVorkomma,,07,76,5022,648600,TagesertragVorkomma,,UCH,,Tagesertrag
r,solar,Gesammtertrag_Wh,,07,76,5022,388700,Gesammtertrag_Wh,,UIN,,Gesammtertrag_Wh
r,solar,Gesamtertrag_kWh,,07,76,5022,a88800,Gesamtertrag_kWh,,UIN,,Gesamtertrag_kWh
r,solar,Gesamtertrag_MWh,,07,76,5022,f48900,Gesamtertrag_MWh,,UIN,,Gesamtertrag_MWh
#r,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,,SolarErfolg


# lesen der Parameter
r,solar,einschaltdifferenz,,07,76,5022,6d9401,einschaltdifferenz,,UIN,10,Einschaltdifferenz
r,solar,ausschaltdifferenz,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz,,UIN,10,Ausschaltdifferenz
r,solar,kolletorschutz,,07,76,5022,76f502,kolletorschutz,,UIN,,kolletorschutz
r,solar,criticalKollTemp,,07,76,5022,f5cc09,criticalKollTemp,,UIN,100,criticalKollTemp
r,solar,maxKollTemp,,07,76,5022,92f602,maxKollTemp,,UIN,100,maxKollTemp
r,solar,maxSpeicherTemp,,07,76,5022,1dd409,maxSpeicherTemp,,UIN,10,maxSpeicherTemp
#r,solar,zuordnungSolSpeicher,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher
r,solar,waermemengenerfassung,,07,76,5022,09ae09,waermemengenerfassung,,UIN,,waermemengenerfassung
r,solar,impulsgeber,,07,76,5022,55af09,impulsgeber,,UIN,10,impulsgeber
r,solar,medium,,07,76,5022,b1ac09,medium,,UIN,,medium
r,solar,busspeisung,,07,76,5022,45fbfd,busspeisung,,UIN,,busspeisung
# ausgelassene Zeilen sind bei mir nicht verfügbar
#r,solar,konfiguration,,07,76,5022,319501,konfiguration,,UIN,10,konfiguration
#r,solar,drehzahlregelung,,07,76,5022,319501,drehzahlregelung,,UIN,10,drehzahlregelung
#r,solar,sollw14,,07,76,5022,319501,einschaltdifferenz2,,UIN,10,Einschaltdifferenz2
#r,solar,sollw15,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz2,,UIN,10,Ausschaltdifferenz2
#r,solar,sollw16,,07,76,5022,319501,maxSpeicherTemp2,,UIN,10,maxSpeicherTemp2
#r,solar,sollw17,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher2,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher2
#r,solar,sollw18,,07,76,5022,319501,brennersperreRuecklaufanhebung,,UIN,10,brennersperreRuecklaufanhebung
#r,solar,sollw19,,07,76,5022,319501,einschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,einschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw20,,07,76,5022,319501,ausschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,ausschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw21,,07,76,5022,319501,vorrangSpeicher,,UIN,10,vorrangSpeicher
#r,solar,sollw22,,07,76,5022,319501,einschaltdiffParallel,,UIN,10,einschaltdiffParallel
#r,solar,sollw23,,07,76,5022,319501,differenzTempBypass,,UIN,10,differenzTempBypass
#r,solar,sollw24,,07,76,5022,319501,ausgangA4,,UIN,10,ausgangA4
#r,solar,sollw25,,07,76,5022,319501,einschalttempThermostat,,UIN,10,einschalttempThermostat
#r,solar,sollw26,,07,76,5022,319501,ausschalttempThermostat,,UIN,10,ausschalttempThermostat
#r,solar,sollw27,,07,76,5022,319501,Roehrenkollektor,,UIN,10,Roehrenkollektor
#r,solar,sollw28,,07,76,5022,319501,frostschutz,,UIN,10,frostschutz
r,solar,relaistestAus,,07,71,5023,44200a,relaistestAus,,UIN,,relaistestAus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA1,,07,71,5023,d4200a,relaistest1,,UIN,,relaistest1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA2,,07,71,5023,38200a,relaistest2,,UIN,,relaistest2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA3,,07,71,5023,bc200a,relaistest3,,UIN,,relaistest3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA4,,07,71,5023,e8200a,relaistest4,,UIN,,relaistest4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA5,,07,71,5023,40200a,relaistest5,,UIN,,relaistest5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


50.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*w,solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2B,,,Solarleistung,ertraglow,,UCH,,,ErtragTagLow,ertraghigh,,UCH,,,ErtragTagHigh,ertragsummelow,,UCH,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,UCH,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,UCH,,,SummeErtragM,Unknow9,,HEX,,,Unknown9
w,,temp,,,,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,Unknow10,,HEX,,,Unknown10,Unknow11,,HEX,,,Unknown11,Unknow12,,HEX,,,Unknown12
w,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,Unknow13,,HEX,,,Unknown13,Unknow14,,HEX,,,Unknown14
r9,solar,ruecklauftemp,,07,76,5022,bafb02,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r9,solar,durchfl,,07,76,5022,5ef802,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
#r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,,,,,,,raumtemp,,UIN:2,10,°C,RaumTemperatur
r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
*r,feuerung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,08,5022,842200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg02,HG 02 - Untere Geblaesedrehzahl,,08,5022,295a01,gebl_unten,,UIN,,Prozent,Untere Geblaesedrehzahl (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg03,HG 03 - Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser,,08,5022,cd5901,gebl_oben_ww,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg04,HG 04 - Obere Geblaesedrehzahl Heizung,,08,5022,1d3f01,gebl_oben_hz,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Heizung (1-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,08,5022,254101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,08,5022,c14201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,08,5022,de8402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg09,HG 09 - Taktsperre,,08,5022,9d4301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg10,HG 10 - eBus-Adresse,,08,5022,ad7801,ebus_addr,,UIN,,,eBus-Adresse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg11,HG 11 - Warmwasserschnellstart,,08,5022,a56a01,ww_schnellstart,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasserschnellstart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg12,HG 12 - Gasart,,08,5022,f96b01,gas_art,,UIN,,,Gasart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,08,5022,794001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,08,5022,b95501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,08,5022,5d5601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,08,5022,201f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,08,5022,f42700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg73,HG 73 - Io-Istwert,,08,5022,f57001,io_istwert,,UIN,,min,Io-Istwert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg74,HG 74 - Geblaesedrehzahl,,08,5022,d5f601,gebl_drehzahl,,UIN,,U/sec,Geblaesedrehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg75,HG 75 - Warmwasserdurchsatz,,08,5022,316c01,ww_durchsatz,,UIN,,min,Warmwasserdurchsatz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg9x,HG 9x - Netzbetriebsstunden,,08,5022,662802,betriebsstunden_netz,,UIN,,hours,Netzbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg90,HG 90 - Brennerbetriebsstunden,,08,5022,de2a02,betriebsstunden_brenner,,UIN,,hours,Brennerbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg91,HG 91 - Brennerstarts,,08,5022,aa2602,brennerstarts,,UIN,,min,Brennerstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,vorlauf_soll,Vorlauf Sollwert,,08,5022,b80200,vorlauf_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,vorlauf_ist,Vorlauf Istwert,,08,5022,280d00,vorlauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ruecklauf_ist,Ruecklauf Ist-Temperatur,,08,5022,241600,ruecklauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Ruecklauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_soll,Warmwasser Solltemperatur,,08,5022,e40300,warmwasser_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Solltemperatur,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_ist,Warmwasser Ist-Temperatur,,08,5022,cc0e00,warmwasser_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,pwm_pumpe,PWM Pumpe,,08,5022,6d6d01,pwm_pumpe,,UIN,,Prozent,PWM Pumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,03,5023,001f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,03,5023,002700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,03,5023,002200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,03,5023,004101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,03,5023,004201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg09,HG 09 - Taktsperre,,03,5023,004301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,03,5023,004001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,03,5023,008402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,03,5023,005501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,03,5023,005601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,regler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

Tappenbecker

Hi Burkhard,

wenn dem so wäre ...
ZitatIch fürchte langsam, dass das Bedienteil BM, nicht nur ein Bedienteil ist, sondern die ganze Regelung, die nicht darauf ausgelegt ist Werte zu empfangen, sondern nur sie zu versenden. Somit wäre die ganze schreiberei zum Scheitern verurteilt.
... dann würde ich mir mal den Spaß machen und schauen, was so passiert, wenn ich das BM vom ebus trenne. Bei mir ist das BM in der Wanhalterung verbaut. Am Heizgerät habe ich dann noch die beiden Drehregler. Ich hatte immer angenommen, dass die Anwesenheit des BM die beiden Drehsteller deaktiviert. Ist aber nicht so. Stelle ich an einem der beiden was, reagiert das Heizgerät sofort darauf.

Ich werde mir das mal bei mir anschauen und berichten.

Hast Du schon irgenwie die Heizkurve auslesen können?
KNX Hausinstallation inzwischen mit Edomi-Homeserver; vormals Raspbian mit FHEM, JeeLink (v3/v3c) -> EC3000, LaCrosse; Gigaset G-Tag; Synology DS111 mit LMS, Logitech Squeezebox Radio, Boom, Classic, Duet, 2 Receiver

JimKnopf

Laut Anleitung muss immer ein Bedienteil mit der Adresse 0 im System sein.
Ich habe mir jetzt ein ISM7E bestellt. Damit soll es möglich sein Einstellungen auch zu ändern.
Wenn man dann den eBus mitliest müsste man sehen könne wie es funktioniert.

Ich werde dann berichten. Sollte das funktionieren muss man nur noch das erste Masterbyte generieren können. Ich hoffe John und die anderen Entwickler können da helfen.

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

JimKnopf

#26
Es ist wirklich unglaublich .....
Mein ISM7e ist gekommen. Gleich mal im Portal angemeldet und Anlage hinzufügen. "Ihr Gerät ist bereits mit einem anderen Benutzer verbunden ......".
Da habe die mir doch glatt ein gebrauchtes Gerät geschickt und der Vorgänger hat das Gerät nicht von seinem Account gelöscht.
Also wieder zurückschicken und auf Ersatz warten.

Im Lokalen Netzwerk konnte ich kurz testen. Hab über das ISM7 die Anlage in den Nachtbetrieb geschickt. Hat funktioniert. Natürlich auf dem eBus mitglesen.
Hab dann wieder auf Timer gestellt und auf dem eBus genau das selbe gesendet wie das ISM zuvor. Hat NICHT funktioniert  ???. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Werde mich dann intensiver mit beschäftigen wenn der Ersatz da ist und ich den hoffentlich auch im Portal registrieren kann.

Vielleicht hat einer mal die Möglichkeit die Raumtemperaturkorrektur (rechtes Rad am BM) auf +0.5 zu stellen und das entsprechende eBus Telegramm zu posten.
Bei mir ist das :
30fe 5023 09 d8 f9fd0500 5d010000

Es geht um das Ende 5d010000. Das kommt sehr häufig bei mir vor. Würde gerne wissen ob das bei allen gleich ist, oder ob das eine eindeutige Geräteerkennung ist.

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

Tappenbecker

Bei mir kommt die Sequenz 5d010000 auch immer am Ende.
KNX Hausinstallation inzwischen mit Edomi-Homeserver; vormals Raspbian mit FHEM, JeeLink (v3/v3c) -> EC3000, LaCrosse; Gigaset G-Tag; Synology DS111 mit LMS, Logitech Squeezebox Radio, Boom, Classic, Duet, 2 Receiver

JimKnopf

#28
Hi Zusammen!

Hier ein erstes Ergebnis:
in meiner 50.csv steht unter Anderem folgendes:
r,ISM7,Automatik,,ff,30,5023,68120102005d010000
r,ISM7,Sommer,,ff,30,5023,7c120105005d010000
r,ISM7,Heizbetrieb,,ff,30,5023,f8120103005d010000
r,ISM7,Absenkbetrieb,,ff,30,5023,ec120104005d010000
r,ISM7,Standby,,ff,30,5023,84120101005d010000

Unter ebusctl dergibt: read -c ISM7 Automatik, dass die Heizung auf Automatik schaltet. Bei den anderen Werten passiert entsprechendes. Die Namen habe ich aus der Wolf Software übernommen.
Unter MQTT2_ebusd habe ich folgende Readings eingetragen:
ebusd/ISM7/Automatik:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }
ebusd/ISM7/Sommer:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }
ebusd/ISM7/Heizbetrieb:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }
ebusd/ISM7/Absenkbetrieb:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }
ebusd/ISM7/Standby:.* { json2nameValue($EVENT, 'Mode_', $JSONMAP) }

In der FHEM Comandline ergibt set ebusMQTT publish ebusd/ISM7/Standby/get dass die Heizung in Standby geht. Die anderen Werte entsprechend. Damit ist es nun möglich aus FHEM heraus die Betriebsart der Heizung umzustellen.
Es wurde noch nach dem Verstellen der Wassertemperatur gefragt. Hier wäre es im Moment nur möglich für jede Temperatur ein eigenes Reading anzulegen, bei dessen Abfrage die Temperatur verstellt wird.
Gruß,
Burkhard


PS: mein neues ISM7e ist heute gekommen und diesmal auch im Portal nutzbar. Jetzt kann ich öfters basteln.
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

JimKnopf

#29
So, hier ein Update:

Bekannterweise ist die Prüfziffer vom Wert her egal, wenn es darum geht Werte zu setzten. Auch der bekannte Anhang kann einfach entfallen.
Somit ergibt sich bei mir folgende Konfiguration:
w,ISM7,Mode,,ff,30,5023,021201,mode,,UIN,0x0001=Standby;0x0002=Automatik;0x0003=Heizbetrieb;0x0004=Absenkbetrieb;0x0005=Sommer,Mode
w,ISM7,TagesTemp,,ff,30,5023,020500,tagestemp,,UIN,10,TagesTemp
w,ISM7,WarmWasser,,ff,30,5023,cc1300,warmwasser,,UIN,10,WarmWasser

in ebusctl:
Betriebsart setzten:
write -c ISM7 Mode Automatik
write -c ISM7 Mode Sommer

usw.

Tagestemperatur setzen:
write -c ISM7 TagesTemp 21.5
usw.
Für Warmwasser entsprechend.

Aus FHEM heraus:
set ebusMQTT publish ebusd/ISM7/Mode/set Sommer
set ebusMQTT publish ebusd/ISM7/WarmWasser/set 54.5

usw.

Ich hoffe ich konnte damit jemandem helfen.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

internet-files

Hallo zusammen habe auch eine wolf cgb-k-20 Heizung .... hab mich mit dem ebus adapter schon lange nicht mehr beschäftigt..... und bin beim stöbern hier auf die Beiträge gestossen .... Wenn jemand mal eine zip mit den config dateien kpl. aus dem /etc/ebusd/ ordner zur verfügung stellen könnte wäre das echt super ... habe mal die dateien oben per copy paste eingefügt aber das bekomme ich nur fehler angezeigt .... benutze zur zurzeit die standard config 2.x.x dateien das kommt aber ja bekanntermassen nicht viel bei rum ... mfg

JimKnopf

FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

internet-files

#32
Cool gerade mal rüber kopiert und im log mal geschaut ... sieht das bei dir auch so aus ?


2020-10-26 17:54:26.882 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-10-26 17:54:26.952 [bus notice] bus started with own address 01/06
2020-10-26 17:54:26.952 [bus notice] signal acquired
2020-10-26 17:54:27.126 [bus notice] new master f1, master count 2
2020-10-26 17:54:27.127 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:31.427 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-10-26 17:54:31.433 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:54:31.770 [bus notice] new master 10, master count 4
2020-10-26 17:54:31.776 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:32.068 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:36.780 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:54:37.065 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2020-10-26 17:54:37.174 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:39.216 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [update notice] store 15 ident: done
2020-10-26 17:54:39.216 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [main error] unable to load scan config 15: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:54:39.216 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.363 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.363 [update notice] store f6 ident: done
2020-10-26 17:54:41.363 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.363 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.364 [main error] unable to load scan config f6: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.364 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.754 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:42.052 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:46.350 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;36;50;12
2020-10-26 17:54:46.702 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:54:47.001 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:51.658 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:51.950 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:56.662 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:54:56.956 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:01.573 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:01.866 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:02.211 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:55:06.570 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:55:06.862 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:11.534 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:11.828 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:16.493 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:55:16.786 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:17.207 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:55:21.470 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:21.762 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:23.454 [bus notice] new master 30, master count 5
2020-10-26 17:55:23.454 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:09:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:55:26.453 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:55:26.745 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:31.923 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:32.215 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:33.282 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:55:33.518 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.518 [update notice] store 35 ident: done
2020-10-26 17:55:33.519 [update notice] sent scan-read scan.35  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.519 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.519 [main error] unable to load scan config 35: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:55:33.519 [main error] scan config 35: ERR: element not found
2020-10-26 17:55:36.886 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:55:37.179 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:41.845 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:42.134 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:46.803 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:55:47.095 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:48.239 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:55:51.761 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:52.052 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:56.773 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:55:57.067 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:01.682 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:01.975 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:04.302 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:56:06.676 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:56:06.969 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:11.667 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:11.921 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:14.552 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler728: 0;10;20;0
2020-10-26 17:56:16.607 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:56:16.901 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:19.440 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:56:21.595 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:21.888 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:23.579 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:10:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:56:26.535 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:56:26.832 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:31.536 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:31.827 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:35.268 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:56:36.476 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:56:36.769 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:41.430 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:41.724 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:46.442 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:56:46.734 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:50.319 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;52;46.0;37;50;12
2020-10-26 17:56:51.883 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:52.175 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:56.842 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:56:57.135 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:01.797 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:02.091 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:06.533 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:57:06.791 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:57:07.085 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:11.734 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:12.028 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:14.744 [bus notice] new master 70, master count 6
2020-10-26 17:57:15.638 [bus notice] scan 75: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [update notice] store 75 ident: done
2020-10-26 17:57:15.638 [update notice] sent scan-read scan.75  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [bus notice] scan 75: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [main error] unable to load scan config 75: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:57:15.638 [main error] scan config 75: ERR: element not found
2020-10-26 17:57:16.711 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:57:17.001 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:18.688 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler758: 20;1;0;0
2020-10-26 17:57:21.316 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;27;47.0;40;50;12
2020-10-26 17:57:21.672 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:21.965 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:23.653 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:11:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:57:26.654 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:57:26.946 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:31.607 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:31.897 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:36.570 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:57:36.861 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:37.421 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:57:41.550 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:41.848 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:46.510 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:57:46.803 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:51.465 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:51.757 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:52.537 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;45.0;40;50;12
2020-10-26 17:57:55.904 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230940f9fdfbff5d010000
2020-10-26 17:57:56.242 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230984f9fdf6ff5d010000
2020-10-26 17:57:56.589 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb037a020080ff66ff
2020-10-26 17:57:56.882 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:57:57.388 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230990f9fdf1ff5d010000
2020-10-26 17:58:01.428 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:01.721 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:06.883 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:07.176 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:08.461 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:58:11.859 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:12.153 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:16.818 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:17.112 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:21.773 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:22.067 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:23.355 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;45.0;39;50;12
2020-10-26 17:58:23.745 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:12:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:58:26.744 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:27.037 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:31.745 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:32.036 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:36.703 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:36.995 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:39.356 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:58:41.640 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:41.933 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:46.643 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:46.936 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:51.582 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:51.874 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:54.594 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;46.0;40;50;12
2020-10-26 17:58:56.576 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:56.868 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:01.527 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:01.819 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:06.488 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:06.780 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:10.494 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:59:11.437 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:11.730 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:16.426 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:16.721 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:17.671 [main notice] update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available
2020-10-26 17:59:22.170 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:23.864 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-26 17:59:24.202 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:13:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:59:25.444 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;46.0;40;50;12
2020-10-26 17:59:26.876 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:27.170 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:31.828 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:32.121 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000




etc/default/ebusd

Benutze den ebus adapter 2 hier aus dem forum : https://ebus.github.io/adapter/index.en.html#connections


# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="-d 192.168.178.36:8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd/de/ --scanconfig --latency=20000 --address=01"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just


JimKnopf

Hi!

Bei mir sind nicht so viele unbekannte Meldungen. Autoscan kannst Du weglassen, denn Du gibst die zu verwendende Config vor.

Ich starte über die comandline mit:
ebusd -f -d 192.168.2.163:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.2.101 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine

Vielleicht kannst Du Dein Programmaufruf etwas anpassen, sepziell " --configpath=/etc/ebusd/de".

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

internet-files

#34
Ja vielen dank ... habe gerade mal ein update des esp gemacht und mit deinen start optionen um einiges mehr raus bekommen

Brauch ich eigendlich später die log datei ? die wird ja hinterhher nur vollgemüllt

Mqtt muss ich mir noch einrichten .... benutze aber nicht fhem sondern loxone ... damit ist ja auch viel möglich

Nicht wundern ... Solar läuft bei mir nicht die sind Schrott und kommen evtl. nächstes jahr neu


root@iobroker:~# ebusd -f -d 192.168.178.36:8889 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --enablehex --enabledefine
2020-10-26 20:16:23.264 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started
2020-10-26 20:16:23.330 [bus notice] bus started with own address 01/06
2020-10-26 20:16:23.339 [bus notice] signal acquired
2020-10-26 20:16:23.444 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:23.557 [bus notice] new master 30, master count 2
2020-10-26 20:16:23.557 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:30:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:16:26.459 [bus notice] new master 10, master count 3
2020-10-26 20:16:26.464 [bus notice] new master 03, master count 4
2020-10-26 20:16:26.465 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:26.757 [bus notice] new master f1, master count 5
2020-10-26 20:16:26.758 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:26.961 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:16:29.140 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:31.416 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:31.710 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:33.332 [main notice] found messages: 284 (0 conditional on 0 conditions, 10 poll, 33 update)
2020-10-26 20:16:35.148 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:36.400 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:36.693 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:41.109 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 22.9
2020-10-26 20:16:41.860 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:42.155 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:42.808 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:16:46.816 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:47.346 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:16:51.787 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:52.079 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:53.120 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:16:56.762 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:57.054 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:57.792 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:16:59.107 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:17:01.752 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:02.044 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:05.110 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:17:06.733 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:07.032 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:11.124 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:17:11.650 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:11.943 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:13.832 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:17:14.614 [bus notice] new master 70, master count 6
2020-10-26 20:17:16.656 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:16.948 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:17.133 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:17:18.604 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler758: 20;1;0;0
2020-10-26 20:17:21.599 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:21.893 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:23.125 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:23.553 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:31:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:17:26.560 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:26.852 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:28.863 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;52;40.0;35;48;11
2020-10-26 20:17:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:31.529 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:31.822 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:35.125 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:36.510 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:36.801 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:41.127 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:17:41.474 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:41.766 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:44.992 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:17:46.426 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:46.718 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:47.128 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:17:51.392 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:51.684 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:53.129 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:17:56.371 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:56.664 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:59.097 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:18:00.212 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;27;51.0;43;48;11
2020-10-26 20:18:01.823 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:02.113 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:05.117 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:18:06.822 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:07.115 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:11.121 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:18:11.795 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:12.087 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:15.981 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:18:16.733 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:17.025 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:17.171 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:18:21.704 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:21.996 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:23.142 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:23.662 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:32:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:18:26.669 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:26.962 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:29.157 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:30.887 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;44;48;11
2020-10-26 20:18:31.639 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:31.932 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:33.409 [main notice] update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available
2020-10-26 20:18:35.147 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:36.624 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:36.917 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:41.113 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:18:41.549 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:41.842 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:46.560 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:46.852 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:47.017 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:18:47.113 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:18:51.511 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:51.803 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:53.120 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:18:56.493 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:56.785 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:59.153 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:19:01.439 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:01.733 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:01.937 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:19:05.099 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:19:06.401 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:06.695 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:11.110 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:19:11.368 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:11.661 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:16.834 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:17.110 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:19:17.925 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:19:21.813 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:22.105 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:23.122 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:23.773 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-26 20:19:24.112 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:33:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:19:26.806 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:27.095 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:29.134 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:31.724 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:32.016 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:32.943 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:19:35.152 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:36.719 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:37.011 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:41.111 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:19:41.683 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:41.977 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:46.672 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:46.964 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:47.101 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:19:49.078 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:19:51.632 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:51.924 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:53.103 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:19:56.572 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:56.865 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:59.118 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:20:01.537 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:01.829 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:04.196 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:20:05.112 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:20:06.512 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:06.804 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:11.111 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:20:11.507 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:11.795 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:16.467 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:16.760 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:17.127 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:20:20.097 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:20:21.431 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:21.726 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:23.150 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:23.397 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe502309440f0104005d010000
2020-10-26 20:20:23.737 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:34:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:20:26.387 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:26.681 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:29.135 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:31.863 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:32.155 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:34.976 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:20:35.132 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:36.835 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:37.128 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:41.105 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:20:41.768 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:42.061 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:46.775 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:47.116 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:47.250 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:20:51.027 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:20:51.734 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:52.027 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:53.111 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:20:56.710 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:57.004 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:59.134 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:21:01.642 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:01.934 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:05.137 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:21:06.197 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;52.0;38;48;11
2020-10-26 20:21:06.642 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:06.933 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:11.124 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:21:11.561 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:11.855 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:16.576 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:16.869 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:17.141 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:21:21.540 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:21.832 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:22.129 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:21:23.149 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:23.487 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f3c: 189;2;1;0
2020-10-26 20:21:23.825 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:35:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:21:26.523 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:26.816 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:29.126 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:31.449 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:31.742 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:35.134 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:36.434 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:36.728 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:37.069 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;42.0;36;48;11
2020-10-26 20:21:38.053 [update notice] received update-read broadcast Feuerung: 69;48;48;48;32;32;32;32
2020-10-26 20:21:41.126 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:21:41.382 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:41.679 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:46.850 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:47.130 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:21:51.841 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:52.133 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:53.056 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:21:53.158 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:21:56.805 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:57.097 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;42.0;-;48
2020-10-26 20:21:59.131 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:22:01.774 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:02.066 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:05.128 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:22:06.749 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:07.044 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;42.0;-;48
2020-10-26 20:22:08.051 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;38.0;36;48;11
2020-10-26 20:22:11.128 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:22:11.698 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:11.994 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:16.653 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:16.945 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:17.126 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:22:21.612 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:21.906 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:23.162 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:23.623 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0c: 190;2;96;-
2020-10-26 20:22:23.961 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:36:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:22:26.601 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:26.893 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:29.119 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:31.573 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:31.865 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:35.124 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:36.517 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:36.809 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:39.076 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;35;48;11
2020-10-26 20:22:41.109 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:22:41.502 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:41.797 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:46.473 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:46.766 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:22:47.126 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:22:51.433 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:51.725 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:53.124 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:22:55.090 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:22:56.403 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:56.697 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:22:59.133 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:23:01.368 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:01.661 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:05.125 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:23:06.835 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:07.128 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:23:10.167 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:23:11.128 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:23:11.788 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:12.081 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:16.801 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:17.142 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:17.277 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:23:21.728 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:22.020 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:23.130 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:23.695 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:37:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:23:26.104 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:23:26.736 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:27.029 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:29.160 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:31.661 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:31.953 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:35.121 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:36.647 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:36.938 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:41.127 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:23:41.341 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:23:41.595 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:41.886 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:46.607 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:46.899 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:47.127 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:23:51.527 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:51.822 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:53.135 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:23:56.503 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:56.796 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:57.186 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:23:59.127 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:24:01.464 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:01.759 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:05.139 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:24:06.444 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:06.738 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:11.106 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:24:11.410 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:11.705 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:12.126 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:24:16.399 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:16.694 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:17.102 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:24:21.821 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:22.113 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:23.129 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:23.830 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0b: 0;0
2020-10-26 20:24:24.169 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler76cb: 129;1;138;2
2020-10-26 20:24:24.511 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:38:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:24:26.800 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:27.094 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:28.373 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:24:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:31.758 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:32.050 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:35.134 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:36.751 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:37.043 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:41.097 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:24:41.716 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:42.009 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:43.241 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:24:46.678 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:46.970 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:47.133 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:24:51.624 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:51.933 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:53.150 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:24:56.617 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:56.910 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:59.125 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:24:59.378 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:25:01.569 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:01.861 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:05.108 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:25:06.549 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:06.842 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:11.127 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:25:11.519 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:11.813 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:14.221 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:25:16.473 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:16.766 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:17.126 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:25:21.435 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:21.728 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:23.153 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:23.445 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:39:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:25:26.420 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:26.714 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:30.235 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:25:31.389 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:31.681 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:35.120 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:36.874 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:37.166 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:41.141 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:25:41.801 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:42.093 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:45.214 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:25:46.793 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:47.185 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:47.320 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:25:51.724 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:52.016 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:53.101 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:25:56.702 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:56.994 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:59.145 [bus error] poll regler HGStatus failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:01.388 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:26:01.686 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:01.979 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:05.130 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:26:06.662 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:06.955 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:11.094 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:26:11.620 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:11.913 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:14.502 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler728: 0;10;20;0
2020-10-26 20:26:16.230 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:26:16.881 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:17.108 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:26:21.558 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:21.856 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:23.148 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:23.530 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:40:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:26:26.530 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:26.823 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:29.134 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:31.502 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:31.795 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:32.267 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:26:35.137 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:36.482 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:36.775 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:41.099 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:26:41.400 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:41.692 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:46.411 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:46.703 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:47.109 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:26:47.445 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
^C2020-10-26 20:26:49.882 [main notice] SIGINT received
2020-10-26 20:26:51.358 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:51.646 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:53.141 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:26:53.554 [main notice] ebusd stopped




JimKnopf

Hi!

Die Logdatei brauchst die später eigentlich nicht mehr, erst wenn mal was nicht läuft.
Die Solarreadings kannst Du deaktivieren. In der 07.CSV steht
r9,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,1024=nein;1028=ja,SolarErfolg

mach da mal
r,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,1024=nein;1028=ja,SolarErfolg
draus. Die 9 steht für das Poll-level.
In der 50.csv sind in Zeile 6 und 7 noch zwei Kandidaten.

Sieht bei Dir ja schon ganz gut aus.
Ich habe auch noch nicht alle Werte entschlüsselt. Einige will ich mit den Poll-Abfragen und den broadcast Telegrammen vergleichen. Mal sehen, ob es da noch identische Werte gibt.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

freddykr

Erstmal ein großes DANKE für die Dateien. Jetzt habe ich zum ersten Mal den Status, dass keine unbekannten Meldungen mehr kommen.  :D
Auch das Schreiben der verschiedenen Heizstati (Timer, Sommer, Absenkung...) funktioniert.

Was mir grad noch Kopfzerbrechen bereitet, ist der Befehl für "1x Warmwasser".
Wenn ich den Knopf auf dem eingebauten BM drücke, passiert grob dies auf dem Bus. Ich vermag nur nicht sagen, was da genau den Prozess zum Heizen auslöst:
2020-10-30 11:02:15.499 [update notice] received update-read broadcast solar QQ=71: 0;21.62;19.19;0;128;0
2020-10-30 11:02:18.548 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler74c: 102;0;0;0
2020-10-30 11:02:18.862 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler76c: 19;0;138;2
2020-10-30 11:02:19.176 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b8: 114;0;0;0
2020-10-30 11:02:19.574 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;28.38;-;-;10.0;-
2020-10-30 11:02:19.866 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:21.193 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=31: 23.0
2020-10-30 11:02:22.489 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0d: 244;2;0;4
2020-10-30 11:02:24.546 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-30 11:02:24.839 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer;10.000
2020-10-30 11:02:26.665 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-30 11:02:27.006 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;12:13:10;-;-;Fr
2020-10-30 11:02:27.189 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=31: 65.0
2020-10-30 11:02:29.573 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;28.38;-;-;65.0;-
2020-10-30 11:02:29.866 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:30.844 [update notice] received write regler sollw3: 67.000;15.000;-;5;65.000
2020-10-30 11:02:31.474 [update notice] received update-read broadcast ertraege QQ=71: 0.00;0.000;0;0;560
2020-10-30 11:02:31.641 [update notice] received write Regler write1: 247;2
2020-10-30 11:02:31.955 [update notice] received write Regler write2: 68;3
2020-10-30 11:02:32.029 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;55;28.0;28;42;15
2020-10-30 11:02:32.830 [update notice] received write regler sollw3: 67.000;15.000;-;21;65.000
2020-10-30 11:02:33.149 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=31: 15-Warmwasser
2020-10-30 11:02:34.537 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;ein;0;1;0;0;0;0;0;65.000
2020-10-30 11:02:34.829 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer(Warmwasser aktiv);65.000
2020-10-30 11:02:39.151 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=31: 170
2020-10-30 11:02:39.551 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;28.38;-;-;65.0;-
2020-10-30 11:02:39.843 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Warmwasser;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:44.549 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;ein;0;1;0;0;0;0;0;65.000
2020-10-30 11:02:44.841 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer(Warmwasser aktiv);65.000


Also, was müsste ich für ein Kommando abschicken, damit er mir das Wasser warm macht?
Viele Grüße,
Danilo

JimKnopf

Hi!

Ich vermute mal, dass das BM nicht nur ein Bedienteil ist, sondern eine vollständige Steuereinheit.
Wenn man 1x drückt, muss das BM das keinem erzählen, sondern es stellt das Magnetventil um und schmeißt den Brenner an.

Zumindest konnte ich noch keine passenden Telegramme erkennen.
Ebenso wenn die Speichertemperatur geändert wird ... es wird kei Telegramm erzeugt.

Evt. ist die Funktion 1x auf dem eBus nicht verfügbar.
Wie gesagt, im ISM7 ist sie auch nicht vorhanden.

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

freddykr

Ok, trotzdem Danke.
Habe ich schon irgendwie befürchtet, da dies ja auch ein extra physischer Schalter ist und der dann wohl mehreres beim Brenner auslöst und am Ende halt diese Funktion raus kommt.

Dann muss ich halt weiterhin in Zukunft in den Keller rennen, wenn +1 in die Badewanne will.
Bisschen Sport hält ja auch fit.  ;)
Viele Grüße,
Danilo

skycrack

Hallo,

könnte mal bitte jemand seine csv Dateien als Archiv bereitstellen?
Vielen Dank
Rene

JimKnopf

Hi!

Sieh mal bei Antwort 31.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

berton

Ich werd wahnsinnig! Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe.
Endlich bekomme ich zumindest mal ein paar Daten aus der CGB20.
Danke Jungs!
Insbesondere Antwort 31 und das hier haben mir geholfen:

Zitat von: JimKnopf am 26 Oktober 2020, 19:27:39
Ich starte über die comandline mit:
ebusd -f -d 192.168.2.163:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.2.101 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine

Nun aber noch eine andere Frage:

2020-12-18 21:26:28.355 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:28.645 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;34.0;34;37;7
2020-12-18 21:26:29.337 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 0900011a2200d8106428
2020-12-18 21:26:31.193 [bus error] poll regler Unbekannt1 failed: ERR: arbitration lost
2020-12-18 21:26:31.262 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:31.554 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:36.213 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:36.505 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:38.275 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:39.285 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 090001002200d8106428
2020-12-18 21:26:39.426 [update notice] received update-read broadcast solar QQ=71: off;16.69;17.31;0;128;0
2020-12-18 21:26:41.414 [bus error] poll regler Unbekannt2 failed: ERR: read timeout
2020-12-18 21:26:41.679 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:41.970 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:43.296 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-12-18 21:26:44.670 [update notice] received write regler sollw3: 39.000;7.000;-;80;50.000
2020-12-18 21:26:46.634 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:46.927 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:48.695 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:49.701 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 090001cd2100d8106428
2020-12-18 21:26:51.628 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheran;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:51.921 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:53.863 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: arbitration lost
2020-12-18 21:26:53.943 [update notice] received update-read broadcast ertraege QQ=71: -;-;0;128;32768
2020-12-18 21:26:56.580 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:56.872 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:58.641 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:59.650 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 0900019a2100d8106428
2020-12-18 21:26:59.728 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;34.0;34;37;7
2020-12-18 21:27:01.565 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:27:01.857 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37

Ich habe einige "bus errors". Hat das sonst noch jemand oder ist das die Einstellung vom Poti bei mir?

JimKnopf

Hi!

Es freut mich, dass es Dir etwas geholfen hat.
Die Bus-errors sind normal. Eigentlich ist das Wort error zu hart an einigen stellen.
Es kann immer mal vorkommen, dass zwei Master gleichzeitig auf den Buss zugreifen wollen, dann kommt es zu solchen Meldungen.

Gruß, Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

Mikesch

#43
Hallo zusammen,
ich versuche meine Wolf CGB-50 über den vor ein paar Tagen erhaltenen "eBUS Adapter 3" ans laufen zu bekommen.
Ziel ist es eigentlich die Therme in FHEM einzubinden. Alles auf einem Raspberry.
Leider gibt's keine HowTos oder eine zusammenhängende Doku also wurschtel ich mich hier durch das Forum.

Das WLAN Modul vom "eBUS Adapter 3" habe ich aufgegeben.
LAN Kabel ist verlegt das "USR-ES1 Modul mit W5500" ist dran.
Die Therme ist angeschlossen.




| Therme | --->  |"eBUS Adapter 3" + "LAN Modul"| --> |Raspberry mit ebusd|  ***ich bin jetzt hier ***     -->     MQTT -->  FHEM



ebusd habe ich auf dem Raspberry installiert. Die Config habe ich mittlerweile auch gefunden.

pi@raspberrypi:~ $ vi /etc/default/ebusd

EBUSD_OPTS="-d enh:192.168.6.162:9999 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --latency=100 --address=01 --enablehex --enabledefine"


Die Dateien hier aus dem "Post 31" habe ich heruntergeladen und hinterlegt.

pi@raspberrypi:/etc/ebusd/de $ tree
.
|-- broadcast.csv
|-- memory.csv
|-- _templates.csv
`-- wolf
    |-- 07.csv
    |-- 08.csv
    |-- 50.csv
    `-- wolf.ods

1 directory, 7 files
pi@raspberrypi:/etc/ebusd/de $



pi@raspberrypi:~ $ tail -f  /var/log/ebusd.log
Spammt seitenweise

2021-05-13 09:58:42.648 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.694 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.738 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.784 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.829 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.874 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.919 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.964 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.008 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.054 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.099 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.143 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.189 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.233 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.279 [bus notice] <aa


abund zu kommen andere Werte und statt [bus notice] eine [update notice]

-05-13 09:58:11.870 [bus notice] <03
2021-05-13 09:58:11.875 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:11.879 [bus notice] <80
2021-05-13 09:58:11.884 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:11.888 [bus notice] <14
2021-05-13 09:58:11.893 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:11.898 [bus notice] <91
2021-05-13 09:58:11.903 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:11.903 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709aa030b030080ff14ff
2021-05-13 09:58:11.908 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:11.952 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:11.997 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.042 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.087 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.132 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.137 [bus notice] <f1
2021-05-13 09:58:12.141 [bus notice] <fe
2021-05-13 09:58:12.146 [bus notice] <05
2021-05-13 09:58:12.150 [bus notice] <03
2021-05-13 09:58:12.155 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:12.159 [bus notice] <01
2021-05-13 09:58:12.164 [bus notice] <01
2021-05-13 09:58:12.169 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:12.173 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:12.178 [bus notice] <44
2021-05-13 09:58:12.182 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:12.187 [bus notice] <d8
2021-05-13 09:58:12.191 [bus notice] <0e
2021-05-13 09:58:12.196 [bus notice] <b7
2021-05-13 09:58:12.196 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;216
2021-05-13 09:58:12.240 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.286 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.330 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.376 [bus notice] <aa
...
...
..

2021-05-13 09:58:27.263 [bus notice] <0a
2021-05-13 09:58:27.267 [bus notice] <93
2021-05-13 09:58:27.272 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.273 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008b3304d0e8000000a
2021-05-13 09:58:27.276 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.321 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.365 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.411 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.456 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.500 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.504 [bus notice] <f1
2021-05-13 09:58:27.509 [bus notice] <fe
2021-05-13 09:58:27.513 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:27.518 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.522 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:27.527 [bus notice] <b3
2021-05-13 09:58:27.532 [bus notice] <30
2021-05-13 09:58:27.537 [bus notice] <cd
2021-05-13 09:58:27.541 [bus notice] <0c
2021-05-13 09:58:27.546 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.550 [bus notice] <a0
2021-05-13 09:58:27.555 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.559 [bus notice] <0a
2021-05-13 09:58:27.564 [bus notice] <9f
2021-05-13 09:58:27.565 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.699;12.801;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 09:58:27.608 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.654 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.699 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.744 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.788 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.834 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.879 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.923 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.969 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:28.013 [bus notice] <aa




Hier hänge ich jetzt fest.
Ist das so richtig? Eure Ausgaben sehen viel leserlicher aus.

Wenn ich den ebusd stoppe und ebusd per hand über die Konsole starte mit der angabe des mosquitto dann kennt er die option '--mqttport=1883' nicht.


pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -d 192.168.6.162:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.6.181 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine
ebusd: unrecognized option '--mqttport=1883'
Try `ebusd --help' or `ebusd --usage' for more information.
pi@raspberrypi:~ $


Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich? Bitte.



ich habe den ebusd gerade nochmals durch gestartet auf einmal hat sich die Logdatei verändert, ich weiss nicht warum aber es sieht jetzt besser aus:

2021-05-13 10:01:56.657 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.703 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.747 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.793 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.794 [main notice] ebusd stopped
2021-05-13 10:10:13.884 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started on enhanced device 192.168.6.162:9999
2021-05-13 10:10:13.970 [bus notice] device status: resetting
2021-05-13 10:10:13.971 [bus notice] bus started with own address 01/06
2021-05-13 10:10:14.002 [bus notice] signal acquired
2021-05-13 10:10:14.156 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:10:14.798 [bus notice] device status: reset
2021-05-13 10:10:17.237 [bus notice] new master 10, master count 2
2021-05-13 10:10:17.243 [bus notice] new master 03, master count 3
2021-05-13 10:10:17.244 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:17.536 [bus notice] new master f1, master count 4
2021-05-13 10:10:17.537 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:20.168 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:10:22.229 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:22.520 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;45.0;-;216
2021-05-13 10:10:23.972 [main notice] found messages: 284 (0 conditional on 0 conditions, 10 poll, 33 update)
2021-05-13 10:10:26.153 [bus notice] new master 30, master count 5
2021-05-13 10:10:26.154 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 26.8
2021-05-13 10:10:27.180 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:27.473 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:32.223 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;45.0;-;216
2021-05-13 10:10:32.362 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 26.0
2021-05-13 10:10:33.478 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;39.0;35;-;15
2021-05-13 10:10:37.111 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:37.403 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:38.173 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 0.0
2021-05-13 10:10:39.069 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;10:07:10;13;5;Do
2021-05-13 10:10:42.080 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:42.374 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:10:44.191 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2021-05-13 10:10:44.672 [update notice] received write regler sollw3: 48.000;15.000;-;2;20.000
2021-05-13 10:10:47.000 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:47.322 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:50.142 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 200
2021-05-13 10:10:51.987 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:52.280 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:10:56.157 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2021-05-13 10:10:56.909 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:57.203 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:01.917 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:02.152 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2021-05-13 10:11:02.269 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:11:04.501 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;34;-;15
2021-05-13 10:11:06.872 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:11:07.164 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:08.170 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:11.808 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:12.100 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;216
2021-05-13 10:11:14.190 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:15.491 [update notice] received write regler sollw3: 48.000;15.000;-;2;20.000
2021-05-13 10:11:17.278 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:11:17.569 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:20.196 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:22.218 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:22.512 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;216


pi@raspberrypi:/opt/fhem $ ebusctl info
version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
update check: revision v21.2 available, broadcast.csv: different version available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 45
max symbol rate: 97
min arbitration micros: 2
max arbitration micros: 15
min symbol latency: 0
max symbol latency: 13
reconnects: 0
masters: 6
messages: 284
conditional: 0
poll: 10
update: 33
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 30: master #3
address 35: slave #3
address 70: master #4
address f1: master #10
address ff: master #25, ebusd





raspifhem

Hallo JimKnopf,

ich habe die Konfigdateien von Antwort 31 genommen und sehe die Nachrichten soweit dekodiert im Logfile.
Wie setze ich denn Werte, z.B. die Betriebsart? Mit ebusdctl write -c ISM7 Mode Sommer bekomme ich nur ein ERR: element not found

Ein ISM7 habe ich nicht. Ist dies zum Schreiben notwendig?

berton

#45
So, inzwischen läuft das lesen der Daten und Weiterleitung an den MQTT Server.
Schreiben will aber noch nicht funktionieren. Ich bekomme immer wenn ich über ebusctl arbeite ein "arbitration lost". Egal ob ich lese oder schreibe

$ ebusctl write -c Regler AktZeitProg 2
ERR: arbitration lost

Mein Ziel wäre es eigentlich nur den Mode zu ändern (Standby, Automatik, Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Sommer)
gemäß CSV: w,regler,Mode,,ff,30,5023,021201,mode,,UIN,0x0001=Standby;0x0002=Automatik;0x0003=Heizbetrieb;0x0004=Absenkbetrieb;0x0005=Sommer,,Mode

Weiterhin verstehe ich nicht, warum
"ebusctl r mode" mir ein "ERR: element not found" gibt.

ebusctl f -F name,comment | grep mode ergibt ebenfalls nichts, aber in der config ist es drin:

cat /etc/ebusd/de/wolf/50.csv | grep mode
w,regler,Mode,,ff,30,5023,021201,mode,,UIN,0x0001=Standby;0x0002=Automatik;0x0003=Heizbetrieb;0x0004=Absenkbetrieb;0x0005=Sommer,,Mode


gentleman1979

Guten Abend, ein blutiger Anfänger braucht Hilfe!
Habe eine Wolf CGS 220/160 in Einsatz. Wollte über den USB eBus Koppler von ESERA den eBus anbinden und mit ebusd auswerten.
bin wie folgt vorgegangen:
1. Esera USB Koppler am Laptop angeschlossen und mit Software HTerm den Poti eingestellt.
2. Raspberry 3 mit Debian 11 (bullseye) installiert/aktualisiert.
3. auf https://github.com/john30/ebusd-debian die drei Schritte befolgt und ebusd installiert.
4. Esera USB Koppler am Raspberry angeschlossen.
5. unter sudo nano /etc/default/ebusd folgendes eingetragen: EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
das habe ich von https://www.verdrahtet.info/2021/05/15/ebus-logger-heizungsdaten-direkt-auslesen/ da hier ebenfalls ein Koppler von Esera verwendet wird.
6.service ebusd start
danach erscheint im /var/log/ebusd.log folgendes:
2022-01-23 20:17:27.278 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
2022-01-23 20:17:27.523 [bus notice] bus started with own address 31/36
2022-01-23 20:17:29.764 [bus notice] signal acquired
2022-01-23 20:17:32.118 [bus error] signal lost
2022-01-23 20:17:33.367 [bus notice] signal acquired
2022-01-23 20:17:37.116 [bus error] signal lost
2022-01-23 20:17:39.780 [bus notice] signal acquired


und hier bin ich mir nicht mehr ob es richtig ist und wie ich weiter machen kann.
Vorab vielen Dank für die Unterstützung!

leonundjulie

Hallo. Ich habe ebenfalls eine Wolf CGB(-K)-20 und seit kurzem den eBus Adapter in der aktuellen Version 5 am Start ... mit den WOLF CSV Files von JOHNS GitHub Seite welche aber schon seit 9 Jahre alt sind.

Jetzt habe ich hier erfreut gelesen, dass es wohl neuere gibt ... ich würde mich freuen, wenn jemand seine CSV Dateien hochladen würde.

leonundjulie

Hallo. Ich habe ebenfalls eine Wolf CGB(-K)-20 und seit kurzem den eBus Adapter in der aktuellen Version 5 am Start ... mit den WOLF CSV Files von JOHNS GitHub Seite welche aber schon seit 9 Jahre alt sind.

Jetzt habe ich hier erfreut gelesen, dass es wohl neuere gibt ... ich würde mich freuen, wenn jemand seine CSV Dateien hochladen würde.

soenke.fischer

Hallo,

auch ich habe sehr großes Interesse an den aktuelleren Konfigurationdateien.

Leider ist der Link aus einem der oberen Posts nicht mehr aktuell, so dass ich die Files dort nicht mehr runterladen kann.

Danke schon einmal,

Sönke