Dimmen mit dpt3.007

Begonnen von stefan7, 07 Mai 2017, 18:22:44

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stefan7

Hallöchen,
ich hab in einem anderen Thread gelesen, dass dpt3.007 inzwischen klappen soll und das inziwschen auch eingecheckt sein soll.
Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung.
Gibt es da irgendein magisches Paket o.ähnl., das ich noch runterladen muss?

Andi291

Geht's a bisserl konkreter, bitte?

Der DPT3 funktioniert eigentlich seit Uhrzeiten sehr stabil...

stefan7

Also ich habe hier Berker-Dimmaktore 7531 1007.
Laut ETS verstehen die dpt3.007 und 3.008.
meine Definition soll folglich heissen
define KNX_0400010 KNX 4/0/10:dpt3.007
Das wird aber mit der Fehlermeldung "invalid model. Use ..." quittiert.
Oder muss ich das ohne Subtyp 007 definieren?

Andi291

Richtig...

Wie auch in der Doku beschrieben ist lediglich der Haupttyp implementiert. Das Implementieren von Untertypen erscheint mir in diesem Falle höchst fragwürdig.

Ich würds mal so versuchen:
define KNX_0400010 KNX 4/0/10:dpt3

stefan7

okay, klappt soweit, aber wie setze ich jetzt einen Wert, z.B. 30%?

Andi291

Gar nicht. Der dpt3 kann nur relativ dummen. Deswegen mag ich den auch nicht :-)

stefan7

Wie ist das dann gemeint? Wie läuft die Skala? 0-100? Angenommen, ich stehe auf 80% und will auf 30%, muss ich dann sowas wie "-50" senden?

Andi291