Peering Bewegungsmelder und Aktoren mit Bedingungen

Begonnen von the_noltens, 22 Oktober 2017, 21:33:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

the_noltens

Hi,
ich habe mich versucht in die Thematik Peeren einzulesen und werde da nicht so ganz schlau daraus.
Daher möchte ich die Experten hier fragen, ob folgende 2 Situationen via peering lösbar sind, da mir die zeitliche Verzögerung manchmal auf den Keks geht:

1: Bewegungsmelder (HM-SEC-MDIR-2) im Flur schaltet Dimmaktor (HM-LC-DIM1L-CV) in Abhängigkeit von Uhrzeit und Helligkeit.
Hier mein notify:
OG.MotionDetector:motion:.* {
my $motion = ReadingsVal("OG.MotionDetector", "motion", 0);
my $brightness = ReadingsVal("OG.MotionDetector", "brightness", 0);

if ($motion =~ 'on' && ($hour >= 22 || $hour <= 6 ))
{ fhem('set OG.Dimmer 8 60 2') ; } # nachts gedimmt an
else
{ if ($brightness <=40 && $motion =~'on')
{ fhem('set OG.Dimmer 60 60 2') ; } # tagsueber normal an
}


2.  Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-O-2) auf dem Hof schaltet den Dimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM) auch in Abhängigkeit von Helligkeit.
Hier mein notify:
DR.MotionDetector:motion:.* {
my $motion = ReadingsVal("DR.MotionDetector", "motion", 0);
my $brightness = ReadingsVal("DR.MotionDetector", "brightness", 0);

{ if ($brightness <=90 && $motion =~ 'on')
{ fhem('set DR.Hof.Aussenlampe_02 100 58 2') ; }
}
}


Die notifys funktionieren auch ganz gut, bis auf die zeitliche Verzögerung. Auf dem Hof geht es ja noch, aber auf dem Flur ist es nervig, wenn das Licht erst zwei Sekunden später angeht.
Lassen sich die beiden Situationen via peering lösen?

Amenophis86

Nicht mit der Uhrzeit, da kannst du nur einstellen, dass es direkt eingeschaltet wird unabhängig von der Uhrzeit und keine Einstellung der Lichtstärke
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

darkness

Guten Morgen,

der 2. Fall ist sehr einfach lösbar. Peeren von Bewegungsmelder und Aktor.
Anschließen per HMinfo mit entsprechenden Template das Verhalten einstellen.

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Templates und Stichwort motionOnDim

Den 1. Fall habe ich auch gerade umgesetzt. Man kann es zum größten Teil mit peeren umsetzen und per virtuellen Kanal die Helligkeit beeinflussen. Aber du brauchst die Zentrale, die sagt ob es Tag oder Nacht ist :).

Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78193.0.html

Ein Beispiel werde ich die nächsten Tage noch schreiben (HM-LC-Dim1T-Pl3 und HM-Sen-MDIR-WM55).
Das Ergebnis bei beiden Lösungen ist aber, das die "Gedenksekunde" weg fällt.


Amenophis86

Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

the_noltens

So, jetzt finde ich endlich mal Zeit zu antworten.
Den 2. Fall habe ich mit den Templates sehr komfortabel via HMtemplate gelöst.
Jetzt fühlt es sich wie ein "normaler" Bewegungsmelder an. So soll es ein. :-)

@darkness: Da bin ich gespannt wie du den 1. Fall gelöst hast. Ich komme da irgendwie nicht weiter.  :'(

darkness

Hallo,
wie angekündigt habe ich hier im Wiki einen Eintrag erstellt

Gruß

the_noltens

Danke für den guten Artikel. Dieser Artikel trifft eher auf meinen HM-LC-Dim1TPBU-FM (Fall 2) zu. Dort habe ich drei Kanäle, die ich mit der LogicCombination gekoppelt habe.
Kanal 1 ist der physische Taster, zwei und drei virtuelle. Mit Kanal zwei schalte ich den Bewegungsmelder und Kanal drei dient der abendlichen Grundbeleuchtung.

Mein HM-LC-DIM1L-CV (OG.Dimmer) hat leider keine LogicCombination-Möglichkeit. intKeyVisib ist auf visib gesetzt.
Also bleibt mein Grundproblem von Fall 1 weiter bestehen.  :'(
Ich möchte nachts gedimmtes Licht auf dem Flur haben und tagsüber volles Licht, sofern die Helligkeit zu gering ist. Gibt es da etwas?

the_noltens

Habe gerade festgestellt, dass es von dem Dimmern HM-LC-Dim1L-CV zwei Arten gibt.
Einmal den HM-LC-Dim1L-CV (1-Kanal) und den HM-LC-Dim1L-CV-644 (3-Kanäle).
Dann habe ich wohl den falschen Dimmer gekauft, oder besteht da noch eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen?
Gibt es eigentlich irgendwo eine Aufstellung, wie welche Register mit welchen Werten in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden?

Pfriemler

Hm ... wir hatten ne Änderung mit den Abschnittsdimmern (T) in der HMConfig, nicht aber bei Anschnitt (L)
Dann hat das Ding keine virtuellen Kanäle und dann sehe ich auch keine Lösungsmöglichkeit.
Zitat von: the_noltens am 01 November 2017, 20:05:03
Gibt es eigentlich irgendwo eine Aufstellung, wie welche Register mit welchen Werten in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden?
Wie meinst Du das? Die Statemachine? Welcher Trigger führt mit welcher Verzögerung zu welchem Ergebnis?
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

the_noltens

Vielleicht bin ich ja auch zu blöd, was die virtuellen Kanäle angeht, aber wenn ich virtuelle Kanäle hätte, würden die mir ja als separate Devices angezeigt werden.
Jetzt bin ich am Überlegen, ob über die Register des Dimmers,ev. mit Abstrichen, mein notify über Register abbilden kann. Nur dafür bräuchte ich irgendwie eine Doku, wo alle Register mit ihren Werten abgebildet sind. Gibt es so etwas?

the_noltens

Habe mir jetzt nochmal die Dimmer von Homematic angeschaut.
Also ich habe den HM-LC-Dim1L-CV, dann gibt es da noch den HM-LC-Dim1L-CV-644 und den HM-LC-Dim1L-CV-2.
Beide finde ich im Netz nicht, sondern nur den -CV. Gibt es die -644 und -2 nicht mehr?

pwlr

Moin,
also, die Register eines Devices kannst Du Dir mit get <Devicename> reglist in der Web-GUI ansehen.

Die Register sind aber "statisch" nach dem Setzen - werden also in keiner Reihenfolge abgearbeitet, sondern definieren nur das Verhalten beim Eintreffen eines Triggers von einem Peer.  Die Schaltzustände eines Devices laufen immer im "Kreis", also von on nach dlyoff, dann nach off, dann nach dlyon, dann nach on usw.
Beispiel :
Device ist im Zustand "on". Wenn ein Trigger vom Peer "x" kommt, steht im Register shSwJtOn das Sprungziel und im Register shCtOn die Bedingung, unter der der Sprung ausgeführt werden soll. Das Register shCtValLo beinhaltet dabei eine Vergleichskonstante.
shCtOn = geLo
shCtValLo = 50
shSwJtOn = off
-> Device geht von on nach off, wenn der Trigger (short) kleiner oder gleich shCtValLo (50) ist - andernfalls passiert nix und das Device bleibt in on.
Diese Registersätze gibt es für jedes gepeerte Device für sh-Trigger und für long-Trigger jeweils einmal, sie sind also (mit wenigen Ausnahmen) mehrfach vorhanden. Man kann also für jedes Peer unterschiedliche Reaktionen eines Device definieren.

Ist ziemlich komplex - aber damit kann man ne ganze Menge machen und manchmal auf viele notify etc verzichten. Ich empfehle die Einsteigerdoku "Heimautomatisierung mit fhem" von Ulrich Maaß - wirklich ne super Doku !! :)

Moin und viel Erfolg !
Bernd


darkness

@the_noltens

mach doch bitte mal ein List von deinem Dimmer.

the_noltens

Ziemlich lang die Liste und irgendwie hatte ich die kompakter in Erinnerung...
CUL1_MSGCNT 1420
   CUL1_RAWMSG A0D19A4102BA15DF1123406010000::-65:CUL1
   CUL1_RSSI  -65
   CUL1_TIME  2017-11-03 20:44:45
   DEF        2BA15D
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1420
   NAME       OG.Dimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   NTFY_ORDER 50-OG.Dimmer
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:19 - t:10 s:2BA15D d:F11234 06010000
   peerList   self01,OG.MotionDetector,
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2017-11-03 20:44:45
   protResnd  52 last_at:2017-11-03 17:59:57
   protResndFail 10 last_at:2017-11-03 07:03:51
   protSnd    1131 last_at:2017-11-03 20:44:45
   protState  CMDs_done
   protTimedOn 210 last_at:2017-11-03 20:43:40
   rssi_CUL1  max:-62 cnt:367 lst:-65 avg:-65.57 min:-72
   rssi_OG.MotionDetector avg:-33.76 min:-59 cnt:283 max:-32 lst:-33
   rssi_at_CUL1 lst:-65 max:-62.5 cnt:1420 min:-72.5 avg:-65.43
   Helper:
     DBLOG:
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgActionTypeDim:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      toggelDim
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValHi:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValLo:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      50
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      rampOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      rampOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      dlyOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      dlyOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMaxLvl:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMinLvl:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimStep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgMultiExec:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDly:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyBlink:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyNewTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyOldTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyStep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTimeMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDly:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDlyMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      setToOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLvlPrio:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      high
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnMinLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      10
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTimeMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOffTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOnTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampSstep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shActionTypeDim:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      jmpToTarget
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValHi:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValLo:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      50
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      rampOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      rampOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      dlyOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      dlyOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOff:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOn:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMaxLvl:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMinLvl:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimStep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shMultiExec:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDly:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyBlink:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyNewTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyOldTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyStep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTimeMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDly:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDlyMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      setToOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLvlPrio:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      high
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnMinLevel:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      10
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTimeMode:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOffTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOnTime:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampSstep:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      5
       deviceMsg:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      off (to CUL1)
       dim:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      stop:off
       level:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      0
       loadFail:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      off
       pct:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      0
       powerOn:
         DBLogging:
           TIME       1509734246.79652
           VALUE      2017-11-03 19:37:26
       state:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      off
       timedOn:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      off
       trigLast:
         DBLogging:
           TIME       1509738218.32034
           VALUE      OG.MotionDetector:34
       trig_OG.MotionDetector:
         DBLogging:
           TIME       1509738218.32034
           VALUE      34_40
   READINGS:
     2017-11-03 20:43:40   CommandAccepted yes
     2017-01-15 17:26:44   D-firmware      2.3
     2017-01-15 17:26:44   D-serialNr      LEQ0568788
     2017-10-30 22:35:30   PairedTo        0xF11234
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValHi 100
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValLo 50
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOff off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOn on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgMultiExec on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyBlink on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffLevel 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLvlPrio high
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampSstep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValHi 100
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValLo 50
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOff dlyOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOn dlyOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOff off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOn on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMaxLvl 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMinLvl 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shMultiExec off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyBlink on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffLevel 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDlyMode setToOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLvlPrio high
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnMinLevel 10 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOffTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOnTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampSstep 5 %
     2017-01-27 10:25:40   R-confBtnTime   permanent
     2017-07-06 21:54:05   R-intKeyVisib   visib
     2017-01-27 10:25:40   R-loadAppearBehav off
     2017-01-27 10:25:40   R-loadErrCalib  1
     2017-01-27 10:25:40   R-pairCentral   0xF11234
     2017-01-27 10:25:40   R-powerUpAction off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtRampOn on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgMultiExec on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtRampOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtRampOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtValHi 100
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtValLo 50
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtOff dlyOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtRampOff off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtRampOn on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimMaxLvl 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shMultiExec off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyBlink on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffLevel 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnLevel 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnLvlPrio high
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampOffTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampOnTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampSstep 5 %
     2017-01-27 10:25:40   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-01-27 10:25:40   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-01-27 10:25:40   R-transmitTryMax 6
     2017-11-03 20:44:45   deviceMsg       off (to CUL1)
     2017-11-03 20:44:45   dim             stop:off
     2017-11-03 20:44:45   level           0
     2017-11-03 20:44:45   loadFail        off
     2017-11-03 20:44:45   pct             0
     2017-10-30 22:35:31   peerList        self01,OG.MotionDetector,
     2017-11-03 19:37:26   powerOn         2017-11-03 19:37:26
     2017-11-03 20:44:45   recentStateType info
     2017-07-03 22:04:25   sabotageAttackId_ErrIoId_F11234 cnt:532
     2017-11-03 20:44:45   state           off
     2017-11-03 20:44:45   timedOn         off
     2017-11-03 20:43:38   trigLast        OG.MotionDetector:34
     2017-11-03 20:43:38   trig_OG.MotionDetector 34_40
   helper:
     HM_CMDNR   25
     PONtest    0
     cSnd       11F112342BA15D02017802804B00,11F112342BA15D02017802804B00
     dlvlCmd    ++A011F112342BA15D02017802804B00
     mId        0012
     peerIDsRaw ,2BA15D01,3D271901,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +2BA15D,00,00,00
       nextSend   1509738285.13179
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2BA15D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        19
       io:
         CUL1       -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1509738285.03804
       ack:
         HASH(0x2ae4940)
         198002F112342BA15D00
     rssi:
       CUL1:
         avg        -65.574931880109
         cnt        367
         lst        -65
         max        -62
         min        -72
       OG.MotionDetector:
         avg        -33.7632508833922
         cnt        283
         lst        -33
         max        -32
         min        -59
       at_CUL1:
         avg        -65.4387323943662
         cnt        1420
         lst        -65
         max        -62.5
         min        -72.5
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   2.3
   icon       message_light_intensity
   model      HM-LC-DIM1L-CV
   peerIDs    00000000,2BA15D01,3D271901,
   room       10_OG.Flur,Geräte
   serialNr   LEQ0568788
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down

darkness

Guten Morgen,

durch das peering wird das list natürlich ziemlich lang. Dein Device scheint aber tatsächlich keinen virtuellen Kanäle zu besitzen.

Du könntest mit dem Register OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel arbeiten.

Wenn du diesen auf zB 20 setzt, wird der Dimmer mit 20% angeschaltet.

Gruß

the_noltens

Guten Morgen. Damit könnte ich tatsächlich für das "Nachtlicht" den Wert setzen, aber tagsüber wäre das dann auch 20% und die Helligkeit wäre nicht berücksichtigt.
Kann man eigentlich einen at-Befehl mit regset kombinieren? Dann könnte ich ShOnLevel via Regset setzen und hätte die gleiche Funktion.
Nur wie bekomme ich den Helligkeitswert mit rein, oder müsste ich darauf verzichten? Oder hilft hier auch das Template aus HMInfo MotionOnDim weiter?

Pfriemler

#16
edit: mein Meckerbeitrag zu einem durch und durch überflüssigen Posting eines neuen Users hat sicher erübrigt, da das Posting gelöscht wurde.

Zur Sache:
Natürlich könnte man shOnLevel per at setzen (oder einem anderen zeitgesteuerten Programm). Damit änderst Du den Helligkeitswert des Aktors, wenn der Bewegungsmelder einschaltet. Ob er einschalten soll, brauchst Du doch aber mit einer (Umgebungs-)Helligkeitsschwelle nur einmalig zu setzen.
Das Template setzt auch den Umgebungshelligkeitswert mit und noch viel mehr Sachen, die hier gar nicht nötig sind. Für das tageszeitabhängige Festlegen der Lampenhelligkeit reicht shOnLevel völlig.

Die Verknüpfung mit anderen Tasten kann man auch mit anderen Registern regeln, also eine Mindesthelligkeit festlegen und die Dauer. Mein Dimmer im Wohnzimmer nutzt keine virtuellen Kanäle, und dennoch hebe ich mit dem Bewegungsmelder bei Dunkelheit die Beleuchtung auf 20% an, egal, was unabhängig davon per Taster oder Programm eingeschaltet ist.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

the_noltens

@Pfriemler: Dein Meckerbeitrag war gerechtfertigt. Wengistens hat der Typ seinen Fehler bemerkt, oder ein Admin... ;D

So habe jetzt mal beide Reglists (OG.Dimmer und DR.Hof.Aussenlampe_02) in Excel gegenübergestellt. Demnach müsste ich folgende Register anpassen:
shCtDlyOff ltLo
shCtDlyOn ltLo
shCtOff ltLo
shCtOn ltLo
shCtRampOff ltLo
shCtRampOn ltLo
shCtValLo 90
shOnLevel 100%
shOnTime 60 s

Dann könnte ich in einem at und darin enthaltenen regset, morgens und abends den shOnLevel-Wert setzen, oder?

Pfriemler

Die ltLo ermöglichen das Reagieren auf Werte unter shCtValLo, der Helligkeitsschwelle sozusagen. Das macht das template einmalig wunderbar. Dann im Betrieb reicht shOnLevel im at.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

darkness

Eine kleine Frage am Rande.

Akzeptiert der Dimmer den die Befehle "automatisch" (ich glaube LazyConfig heißt das, oder).

Ansonsten bringt es ja nichts, wenn du immer den ConfigKnopf drücken musst.

Gruß

Pfriemler

lazyConfig und Knöbbsche gibts nur bei Batteriesensoren, praktisch alle Aktoren, auch batteriebetriebene, verarbeiten regSet ohne weiteres Zutun.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

darkness


Otto123

und die Bewegungsmelder verarbeiten das regSet bei Bewegung  :D zumindest kommt dann die Erfolgsquittung.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

the_noltens

 8) Coole Sache. Funktioniert so wie ich es mir vorstelle. Endlich ist die Gedankensekunde vorbei!!!
Ist zwar ein bisschen doof, dass ich jedesmal via regset den gedimmten Wert setzen muss.
Wie verhält sich das eigentlich mit dem Register shOffDlyBlink?
shOffDlyBlink   on
shOffDlyNewTime   0.4 s
shOffDlyOldTime   0.4 s
shOffDlyStep   5 %

Was macht OffDlyStep? Auf 5% dimmen, oder um 5% dimmen?
Ich kann zumindest kein blinken feststellen.

Mal ne Frage am Rande: Ich habe ja den Dimmer HM-LC-Dim1L-CV, der ja leider keine virtuellen Kanäle hat. Es gibt laut HMinfo auch den HM-LC-Dim1L-CV-644, oder auch den HM-LC-DIM2L-CV. Ich habe nirgends eine Bezugsquelle gefunden. Habt ihr ev. einen Tipp für mich?

darkness

Zitat von: the_noltens am 08 November 2017, 21:42:02

Ist zwar ein bisschen doof, dass ich jedesmal via regset den gedimmten Wert setzen muss.


Sonst müsstest du via FHEM den Kanal einstellen um ein entsprechende Dim-Ergebniss zu bekommen. Von daher hast du ja nicht gewonnen/verloren.

Gruß

Pfriemler

shOffDlyBlink ist, wenn ich das recht erinnere, eine Helligkeitsvariation im Abschaltbereich, wird im Treppenhausmodus benutzt, um den Benutzer durch eine Flackern auf die unmittelbar bevorstehende Abschaltung hinzuweisen (die er mit Nachtriggern unterbinden kann). Die übrigen Register erklärt get...regList:
shOffDlyBlink    |     literal        | required | blink when in off delay options:on,off
shOffDlyNewTime  | 0.1 to 25.6s       | required | off delay blink time for low
shOffDlyOldTime  | 0.1 to 25.6s       | required | off delay blink time for high
shOffDlyStep     | 0.1 to 25.6%       | required | off delay step if blink is active

Ob und wie lange geblinkt wird, legt shOffDly (default 0) fest. Das ist ein Zwischenzustand, der üblicherweise übersprungen wird. Das Delay gibt es auch bei Schaltaktoren, nur dann ohne Flackern. Ein reines verzögertes Ausschalten nach einem Ausschalttrigger erreicht man auch bei einem Dimmer, wenn man shOffDlyBlink auf off setzt.

Und zu den Anschnittsdimmern mit virtuellen Kanälen: Scheinen tatsächlich Mangeware zu sein. Dabei sind die virtuellen Kanälen bei den Abschnittschnittsdimmern inzwischen Standard.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

the_noltens

Jetzt habe ich zwei At's angelegt. Einer der morgens das ShOnLevel auf 60 setzt und abends auf 8.
*22:00:00 {fhem('set OG.Dimmer regSet shOnLevel 8 OG.MotionDetector_chn-01')}
*07:00:00 {fhem('set OG.Dimmer regSet shOnLevel 60 OG.MotionDetector_chn-01')}

Aber der Dimmer hat den Wert nicht bekommen und im Log ist nichts zu sehen. Muss ich da noch ein GetConfig hinterhersetzen?

Pfriemler

regSets werden m.W. nicht geloggt. Höchstens im Device-Log.
Üblicherweise zieht FHEM die geänderten Register zeitnah allein nach. Ob FHEM die aktuellen Register kennt, hat aber keinerlei Einfluss auf die Funktion. Zum Prüfen kannst Du natürlich ein getConfig machen, aber der Dimmer sollte Dir die geänderte Helligkeit ja auch so mitteilen, wenn er erfolgreich aktiviert wird.
Ich schreibe die fhem-Befehle immer in "", aber das ist wohl Jacke, oder?
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Otto123

Wozu ist dieser Salto nach Perl und zurück in FHEM?
Man darf doch im at auch einfach die Befehle direkt schreiben  ;D wenn man nicht zusätzlich was mit Perl machen will
{fhem('set OG.Dimmer regSet shOnLevel 60 OG.MotionDetector_chn-01')}
ist einfacher so:
set OG.Dimmer regSet shOnLevel 60 OG.MotionDetector_chn-01

https://fhem.de/commandref_DE.html#at

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

Zitat von: Otto123 am 09 November 2017, 21:30:59
Wozu ist dieser Salto nach Perl und zurück in FHEM?
... und ich hab es nicht mal bemerkt. Das kommt davon, wenn man nur noch DOIF einsetzt ...  ;D ;D ;D
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

the_noltens

 :D da muss ich Pfriemler zustimmen. Ich habe es mir auch angewöhnt in Perl zu schreiben. Kann es ja noch ändern. :D

Was die Änderung der Helligkeit angeht, dass ist ja mein Problem. Der at hat gearbeitet, aber die Helligkeit wurde nicht geändert.  :o

Otto123

Die Befehle kannst Du ja ohne at Befehl direkt absetzen. Funktionieren Sie dann? Hast Du alles drei Kombinationen probiert? {fhem("<Befehl>")} und <Befehl> sollte gleich sein.
Bei {fhem('<Befehl>')} bin ich nicht sicher, in ' ' müssen manche Zeichen geschützt werden, aber ich glaube Punkte nicht  :-[

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

the_noltens

Wenn ich direkt im Device mit set OG.Dimmer... ausführe, klappt es. Habe jetzt aus dem at die geschweifte Klammer rausgenommen. Wenn ich das at execNow starte, funktioniert es. Mal bis 22 Uhr warten, dann weiß ich mehr. :-)

the_noltens

Anscheinend klappt das mit dem at-Befehl nicht zuverlässig. Habe es ohne Perl-Anweisung geschrieben, klappt aber nicht.  :'(
Wie kann ich überprüfen, ob es Fehler gab? Im Log-File steht drin:
CUL_HM set OG.Dimmer regSet shOnLevel 8 OG.MotionDetector_chn-01

Pfriemler

Deine Logzeile zeigt nur dass das at funktioniert. Warum der Aktor den Befehl nicht verarbeitet, entzieht sich meinem Verständnis. Fehlerhaft an sich scheint es nicht zu sein, sonst müsste ein Fehler kommen. Im Device selbst muss aber ein "cmds_pending" oder auch ein "set_8" beim zugehörigen shOnLevel zu sehen sein.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

the_noltens

Habe eben gerade nachgeschaut. Da stand noch ein set_60 von heute morgen.
Schaue heute Abend nach, ob er nur set_8 steht, oder auch gesetzt wurde.

the_noltens

Verdammt, das regset funktioniert via at nicht zuverlässig.  >:(
FHEM setzt das nicht um...
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Ansonsten muss ich damit wohl leben. Entweder Gedankensekunde und zeitabhängig hell und heller, oder keine Gedankensekunde, dafür aber keine zeitabhängige Helligkeit.

Otto123

#37
Zitat von: the_noltens am 17 November 2017, 20:44:57
FHEM setzt das nicht um...
Das glaub ich nicht. Das ist kein sinnvoller Satz.
Geht das at nicht oder geht der Befehl nicht?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

the_noltens

Du hast recht. Ich weiss nur nicht weiter. Wenn ich executeNow klicke, funktioniert der at-Befehl. Nur nicht zeitgesteuert. Meine anderen at's laufen einwandfrei.

Otto123

Dann mach mal bitte in list von dem at

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

the_noltens

Internals:
   COMMAND    set OG.Dimmer regSet shOnLevel 8 OG.MotionDetector_chn-01
   DEF        *22:00:00 set OG.Dimmer regSet shOnLevel 8 OG.MotionDetector_chn-01
   NAME       OG.Flur.Licht.Nacht
   NR         188
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 22:00:00
   TIMESPEC   22:00:00
   TRIGGERTIME 1511125200
   TRIGGERTIME_FMT 2017-11-19 22:00:00
   TYPE       at
   READINGS:
     2017-11-18 22:00:00   state           Next: 22:00:00
Attributes:
   room       10_OG.Flur

Otto123

hmm das at sieht eigentlich alles gut aus.
Kommando gut geschrieben
es lief um 22:00
nächster Trigger ist für morgen.

Eigentlich werden die set Befehle doch ins log geschrieben? Da steht nix?
Hast Du ein Filelog für OG.Dimmer?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

the_noltens

Habe im Filelog immer das stehen:
CUL_HM set OG.Dimmer regSet shOnLevel 8 OG.MotionDetector_chn-01
Natürlich morgens den Wert 60 und abends wird 8 gesetzt.

Habe eben mal ein separates Logfile für den Dimmer angelegt.
Mal schauen, was morgen alles drin steht.

the_noltens

Ich begreife es nicht. Im Log ist folgendes zu sehen:
2017-11-21_22:00:00 OG.Dimmer R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel: 8 %
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer trigLast: OG.MotionDetector:34
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer trig_OG.MotionDetector: 34_233
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer deviceMsg: 60 (to OG.MotionDetector)
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer dim: stop:60
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer level: 60
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer loadFail: off
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer pct: 60
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer 60
2017-11-21_22:00:11 OG.Dimmer timedOn: running

Es ändert sich aber nur sporadisch...
Muss ich jetzt doch nach einem Dimmer mit virtuellen Kanälen schauen?

the_noltens

Manchmal verstehe ich die Systeme einfach nicht.
Jetzt habe ich den regset Befehl einfach zweimal nacheinander laufen lassen und der neue Dimm-Wert wird übernommen.
Ich unbedingt schick, aber es funktioniert.

Danke für eure Mithilfe!