ModbusAttr an Wechselrichter SolarEdge SE10k [gelöst]

Begonnen von BenMarloe, 09 Dezember 2017, 00:14:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Shadow3561

Moin,
bei meine SE3500H SetApp ist die ModbusID standardmässig auf 1502 eingestellt gewesen.
Falls dein Elektriker diese also nicht geändert hat, versuche mal diese.
des Weiteren schaltet sich der Modbus automatisch ab falls etwa 2 Minuten nach dem einschalten keine Verbindung besteht.

Mit freundlichen Grüßen

beejayf

Danke - der 1502 funktioniert leider auch nicht.

Eine Frage zur automatischen Abschaltung des Modbus nach kurzer Zeit: Gilt das nur für die erste Verbindung, oder ist das generell so? Ich hoffe auf Ersteres. Kann ich den Modbus neu starten, oder muss das auch der Elektriker machen?

Gibt es irgendwo eine erschöpfende Dokumentation zum Modbus TCP von SE?

matkoh

Bei meinem SE7k ist die ID (erster Parameter des DEF) auf 2 eingestellt, also
2 60 <IP>:1502 TCP

Vielleicht löst das das Verbindungsproblem. Und ich habe mit verschiedenen Devices experimentiert und dadurch festgestellt, dass nur 1 Device eine Modbus-Verbindung zum SolarEdge-Wechselrichter öffnen kann. Die anderen haben den Status disconnected.

Dokumentationen findest Du im fhem Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/SolarEdge_SE10k.

Verbindungsabbrüche habe ich bei mir noch nicht festgestellt. Das Problem tritt also vermutlich nur bei der ersten Verbindung auf.

Matthias

beejayf

#138
Danke matkoh!

habe meine Parameter auf 2 30 <myIP>:1502 TCP geändert (2. Modbus also?) und die Verbindung hat sich von "initialized" auf "opened" geändert! Daten sehe ich zwar noch keine, aber ich hoffe ich komm von hier aus weiter.

2020.10.09 23:22:31 3: SolarEdge device opened
2020.10.09 23:24:32 3: 192.168.40.1:1502 disconnected, waiting to reappear (SolarEdge)
2020.10.09 23:25:32 3: 192.168.40.1:1502 reappeared (SolarEdge)

beejayf

Komme nicht so recht weiter:

Das ist der Output von "list"

Internals:
   DEF        2 30  192.168.40.1:1502 TCP
   DeviceName 192.168.40.1:1502
   EXPECT     response
   FD         4
   FUUID      5f74732b-f33f-c404-f11b-d7758d06eb221a26
   INTERVAL   31
   IODev      SolarEdge
   LASTOPEN   1602412811.68875
   MODBUSID   2
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.1.5 - 17.9.2019
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-SolarEdge
   PARTIAL   
   PROTOCOL   TCP
   STATE      opened
   TCPConn    1
   TIMEOUTS   144
   TRIGGERTIME 1602413157.54169
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-11 12:45:57
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1602413126.54169
   nextOpenDelay 60
   nextQueueRun 1602413150.95139
   nextTimeout 1602413150.94789
   scanOAdr   290
   scanOEnd   16384
   scanOLen   1
   scanOStart 1
   scanOType  h
   FRAME:
   QUEUE:
     HASH(0x2681620)
     HASH(0x2516978)
     HASH(0x274ac30)
     HASH(0x274cd00)
     HASH(0x191cc60)
     HASH(0x2751458)
     HASH(0x2746a18)
     HASH(0x2749388)
     HASH(0x24b2ba8)
     HASH(0x274acf0)
     HASH(0x27474e0)
     HASH(0x274fa80)
     HASH(0x236ac50)
     HASH(0x267e650)
     HASH(0x191bd90)
     HASH(0x191bf70)
     HASH(0x191b638)
     HASH(0x27517d0)
     HASH(0x2749160)
     HASH(0x191bd00)
   READ:
     BUFFER     
   READINGS:
     2020-10-11 12:40:19   state           opened
   REMEMBER:
     lid        2
     lname      SolarEdge
     lsend      1602413148.95018
   REQUEST:
     ADR        270
     DBGINFO    scan
     FCODE      3
     FRAME      >
     LEN        1
     MODBUSID   2
     OPERATION  scanobj
     READING   
     SENT       1602413148.94789
     TID        62
     TIMESTAMP  1602413129.91759
     TYPE       h
     VALUES     0
     DEVHASH:
   defptr:
     SolarEdge  2
Attributes:
   disable    0
   icon       weather_sun


damit bekomme ich aber jede Menge TimeOuts:

2020.10.11 12:40:19 3: SolarEdge device opened
2020.10.11 12:40:59 3: SolarEdge: set scan h from 1 to 16384 len 1
2020.10.11 12:41:02 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 145, type h, adr 1, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 2.00 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:04 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 212, type h, adr 2, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 3.00 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:06 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 103, type h, adr 3, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 4.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:08 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 99, type h, adr 4, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 5.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:10 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 105, type h, adr 5, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 6.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:12 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 8, type h, adr 6, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 7.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:14 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 42, type h, adr 7, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 8.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:16 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 224, type h, adr 8, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 9.01 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:18 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 118, type h, adr 9, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 10.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:20 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 18, type h, adr 10, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 11.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:22 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 132, type h, adr 11, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 12.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:24 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 189, type h, adr 12, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 13.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:26 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 216, type h, adr 13, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 14.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:28 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 222, type h, adr 14, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 15.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:30 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 2, type h, adr 15, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 16.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:32 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 164, type h, adr 16, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 17.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:34 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 158, type h, adr 17, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 18.02 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:36 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 177, type h, adr 18, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 19.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:37 3: SolarEdge: set interval changed interval to 31 seconds
2020.10.11 12:41:38 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 247, type h, adr 19, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 20.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:40 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 236, type h, adr 20, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:42 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 133, type h, adr 22, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:44 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 201, type h, adr 24, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:46 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 254, type h, adr 26, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:48 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 241, type h, adr 28, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:50 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 17, type h, adr 30, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty
2020.10.11 12:41:52 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response request: id 2, fCode 3, tid 39, type h, adr 32, len 1 for device SolarEdge (scan), queued 21.03 secs ago, sent 2.00 secs ago, read buffer empty


Was mach ich falsch?

pejonp

#140
@beejayf

Was nimmst du für ein Modul ? Das von hier: https://github.com/pejonp/FHEM---SolarEdge


DEF        2 30  192.168.40.1:1502 TCP

dein WR hat auch die IP 192.168.40.1 nicht dein Router oder Gateway.

Und stell die Zeit erst mal auf 60 ein.

Was wird im Statusdisplay vom WR angezeigt (IP,Port,.....) siehe Bild ?

pejonp




LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

beejayf

#141
@pejonp Ja 192.168.40.1 ist der Wechselrichter.

Wo kommt denn das Bild in deinem Post her? Ist das vom Solaredge Portal oder kann das nur der Elektriker?

Das MOdul hatte ich (glaube ich) von dort - aber in einer früheren Version - jetzt habe ich die aktuelle verwendet.

pejonp

@beejayf

Mein SE5K hat eine Taste (grün) unterhalb des WR damit kann ich im laufenden Betrieb mir alle Infos vom WR (Power, Lüfter, Temp, Spannung,IP-Adresse, ModBus usw.) anzeigen lassen.

Wie heist den dein WR genau ?

pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

beejayf

Hallo pejonp,

ich habe den SE8K-RWS48BNN4 - der hat unten den 1 / 0 / P Schalter mit dem man mit der SetApp verbinden kann - sonst hat er kein Display o.Ä. nur eine Ampel-LED, die ich glaube Rot/Grün/Blau anzeigt - wobei Blau leuchtet, wenn man mit der SetApp oder LAN verbunden ist.

Blau leuchtet bei mir - die Daten kommen vom WR in die SE-Cloud.

Aktuell kann ich die Daten mit der SolarEdgeAPI abholen - aber eben nur 300 mal am Tag - deswegen wäre die direkte Abfrage am WR richtig klasse.

pejonp

@beejayf

der WR wird doch über ene App programmiert. Was wird den dort angezeigt ? So wie ich es in der Beschreibung gelesen habe hat er 2x RS-485 Schnittstellen. Eine wird für den Energiezähler (RS485-1) genutzt. Dieser belegt auch per DIP-Schalter einstellbar die ID 1 oder 2. Unter Kommunikationsstatus in der App (Seite 57) sollte es angezeigt werden.

Ich habe jetzt für diesen WR keine Einstellung RS485 über TCP/IP gefunden. Man kann am RS485-2 einen RS-485 Modul anschalten und darüber die Daten auslesen.

Mal kontrollieren welche ID der WR hat, ich würde diese auf >2 setzen. Weil laut Beschreibung (so wie ich es verstehe) die 1 und 2 per DIP-Schalter bei den Energiezählern eingestellt werden.

Für die RS-485 Abfrage nutze ich ein K1 RS-485. Das ist einer der Nachfolger USR-TCP232-410s  (https://www.pusr.com/download/M4/USR-TCP232-410s-User-Manual-V1.1.1.02.pdf)

Ich bin aber auch nicht der Experte. Vielleicht mal beim Installateur oder SolarEdge nachfragen. Vielleicht konnte ich ja etwas helfen.

pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

beejayf

@pejonp - mehr als nur ein bisschen!!

Nach all dem Probieren und Drehen habe ich die beiden SE Module entfernt und frisch installiert - danach systematisch Modbus # und Ports durchgetackert:

1 30 192.168.40.1:1502 TCP hat gegriffen (seltsam, die Kombination hatte ich bereits mit dem "alten" SolarEdge Modul probiert)

Nochmals Danke für Deine Hilfe - sonst würde ich sicher noch immer im Wald stehen!

Cheers,

BeeJayF

pejonp

@beejayf

Versuch mal bitte ein Update:

update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/FHEM---SolarEdge/master/controls_SolarEdge.txt

Ich habe einige Anpassungen gemacht (siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,113998.msg1092239.html#msg1092239)

Wenn alles funktioniert bitte auch mal ein


fheminfo send


  durchführen

pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

pejonp

@beejayf

Mach mal bitte nocheinmal ein update. Habe einige Änderungen gemacht. siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,113998.msg1092552.html#msg1092552).

und dann auch ein

fheminfo send

pejonp

LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

matkoh

@pejonp, als Fortsetzung des Posts https://forum.fhem.de/index.php/topic,113998.0.html:

Nach dem Update ist mein Device SE7k verschwunden. Im Log wird protokolliert, dass das Modul nicht mehr geladen werden kann:
2020.10.16 07:39:15 1: reload: Error:Modul 98_SolarEdge deactivated:
Can't locate Math/Round.pm in @INC (you may need to install the Math::Round module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/98_SolarEdge.pm line 61.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_SolarEdge.pm line 61.


Ich habe das fehlende Perl-Modul installiert mit
sudo apt install libmath-round-perl
und FHEM neu gestartet. Danach ist das Device wieder vorhanden - mit einer schicken Tabelle von Werten als State! Danke dafür.

Leider sind die Power-Readings immer noch bei 65000, daran hat sich nichts geändert. Ich hänge ein aktuelles Listing an:
Internals:
   .getList   
   .setList   interval reread:noArg reconnect:noArg stop:noArg start:noArg close:noArg saveAsModule scanStop:noArg scanModbusObjects
   .updateSetGet 0
   DEF        2 60 xxxx:1502 TCP
   DeviceName xxxx:1502
   EXPECT     idle
   FD         123
   FUUID      5f4e3050-f33f-dbcf-ef4f-76d92e40d0816b55
   INTERVAL   60
   IODev      SE7k
   LASTOPEN   1602827295.37488
   MODBUSID   2
   MODE       master
   MODEL      SE7K-RWS48BNN4
   MODEL_METER SE-MTR-3Y-400V-A
   MODEL_WR   SE7K-RWS48BNN4
   MODULEVERSION Modbus 4.1.5 - 17.9.2019
   NAME       SE7k
   NOTIFYDEV  global
   NR         557
   NTFY_ORDER 50-SE7k
   PARTIAL   
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <h1>Gesamtenergie 451.99 kWh </h1><table border frame=box><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>0 W</td><td>0 W</td><td>0 V-</td><td>0 A~</td></tr></table>
   TCPConn    1
   TRIGGERTIME 1602827665.88704
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-16 07:54:25
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1602827605.88704
   nextOpenDelay 60
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x840fa40)
     HASH(0x882b958)
     HASH(0x882bb38)
     HASH(0x882baa8)
     HASH(0x882bbb0)
     HASH(0x882bcb8)
     HASH(0x882bde0)
     HASH(0x882bd50)
     HASH(0x882be58)
     HASH(0x882bf60)
     HASH(0x882c068)
     HASH(0x882bfd8)
     HASH(0x882c0e0)
     HASH(0x882c1e8)
     HASH(0x882c2f0)
     HASH(0x882c260)
     HASH(0x882c368)
     HASH(0x882c098)
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER     
   READINGS:
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_Current 5 0 0 0 0 -2
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_Energy_WH 5 451990 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_Frequency 5 4998 -2 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_PF     5 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_Power  5 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_VA     5 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_AC_VAR    5 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:48:29   Block_C_Model   5 SE7K-RWS48BNN4 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_DC_Current 5 65535 -32768 0 0 0
     2020-10-16 07:53:25   Block_DC_Power  5 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   Block_DC_Voltage 5 0 -1 0 0 0
     2020-10-16 07:48:29   C_DeviceAddress 2
     2020-10-16 07:48:29   C_Manufacturer  SolarEdge
     2020-10-16 07:48:29   C_Model         SE7K-RWS48BNN4
     2020-10-16 07:48:29   C_SerialNumber  xxx
     2020-10-16 07:48:29   C_SunSpec_DID   three phase
     2020-10-16 07:48:29   C_SunSpec_ID    SunS
     2020-10-16 07:48:29   C_Version       0004.0011.0018
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Current    0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Current_A  0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Current_B  0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Current_C  0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Current_SF -2
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Energy_WH  451990
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Energy_WH_SF 0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Frequency  49.98
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_PF         0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_PF_SF      0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Power      0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Power_SF   0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VA         0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VAR        0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VAR_SF     0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VA_SF      0
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageAB  3975
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageAN  2289
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageBC  3963
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageBN  2279
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageCA  3966
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_VoltageCN  2302
     2020-10-16 07:53:26   I_AC_Voltage_SF 65535
     2020-10-16 07:53:26   I_DC_Current    0
     2020-10-16 07:53:26   I_DC_Current_SF -32768
     2020-10-16 07:53:25   I_DC_Power      0
     2020-10-16 07:53:25   I_DC_Power_SF   0
     2020-10-16 07:53:26   I_DC_Voltage    0
     2020-10-16 07:53:26   I_DC_Voltage_SF -1
     2020-10-16 07:53:25   I_Status        Sleeping Night mode
     2020-10-16 07:53:25   I_Temp_HeatSink 0 °C
     2020-10-16 07:53:26   M_AC-Power      65263
     2020-10-16 07:53:26   M_AC_Power1     65263
     2020-10-16 07:53:26   M_AC_Power2     65396
     2020-10-16 07:53:26   M_AC_Power3     65531
     2020-10-16 07:53:26   M_AC_Power4     65409
     2020-10-16 07:53:26   X_M_ConsumptionToday 25
     2020-10-16 07:53:26   X_M_ExportedToday 0
     2020-10-16 07:53:26   X_M_ImportedToday 25
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_Block_AC_Current 9 22 8 3 9 -1 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_Block_AC_Frequency 9 4997 -2 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_Block_AC_Power 9 65263 65396 65531 65409 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_Block_AC_Voltage 9 22882 22882 22836 23022 0 0 0 0 -2
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_Block_C_Model 9 SE-MTR-3Y-400V-A 0 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_Block_Energy_W 9 170017 79763 105658 71071 310355 216659 93990 86181 0
     2020-10-16 07:48:29   X_Meter_1_C_DeviceAddress 2
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Manufacturer SolarEdge
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Model SE-MTR-3Y-400V-A
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Option Export+Import
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_SerialNumber 606457198
     2020-10-16 07:48:29   X_Meter_1_C_SunSpec_DID wye-connect three phase
     2020-10-16 07:53:25   X_Meter_1_C_SunSpec_DID_0 ASolarEdge
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Version 74
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Current 2.2
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Current_A 0.8
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Current_B 0.3
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Current_C 0.9
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Current_SF -1
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Frequency 49.97
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Power 65263
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Power_A 65396
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Power_B 65531
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Power_C 65409
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Power_SF 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AB 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AN 228.82
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BC 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BN 228.36
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CA 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CN 230.22
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LL 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LN 228.82
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_AC_Voltage_SF -2
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Energy_W_SF 0
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Exported 170017
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Exported_A 79763
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Exported_B 105658
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Exported_C 71071
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Imported 310355
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Imported_A 216659
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Imported_B 93990
     2020-10-16 07:53:26   X_Meter_1_M_Imported_C 86181
     2020-10-16 07:53:26   X_PV_Energy     451990
     2020-10-16 07:53:26   X_PV_EnergyToday 0
     2020-10-16 07:53:26   state           <h1>Gesamtenergie 451.99 kWh </h1><table border frame=box><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>0 W</td><td>0 W</td><td>0 V-</td><td>0 A~</td></tr></table>
   REMEMBER:
     lid        2
     lname      SE7k
     lrecv      1602827606.32776
     lsend      1602827606.30219
   defptr:
     SE7k       2
   gotReadings:
     X_Meter_1_Block_Energy_W 9 170017 79763 105658 71071 310355 216659 93990 86181 0
   lastRead:
     h40000     1602827309.37554
     h40004     1602827309.37761
     h40020     1602827309.38028
     h40044     1602827309.69709
     h40052     1602827309.69838
     h40068     1602827309.69944
     h40069     1602827309.70037
     h40071     1602827606.07521
     h40076     1602827606.076
     h40077     1602827606.07674
     h40078     1602827606.07747
     h40079     1602827606.0782
     h40080     1602827606.07892
     h40081     1602827606.07966
     h40082     1602827606.08039
     h40083     1602827606.08159
     h40085     1602827606.08273
     h40087     1602827606.08393
     h40089     1602827606.08502
     h40091     1602827606.08608
     h40093     1602827606.08763
     h40096     1602827606.08883
     h40098     1602827606.08994
     h40100     1602827605.95217
     h40103     1602827605.95382
     h40107     1602827605.95609
     h40121     1602827605.95888
     h40123     1602827308.58399
     h40139     1602827308.58635
     h40155     1602827308.18305
     h40163     1602827308.18456
     h40171     1602827308.18594
     h40187     1602827309.50895
     h40188     1602827309.5107
     h40190     1602827606.20093
     h40195     1602827606.20269
     h40204     1602827606.20416
     h40206     1602827606.20561
     h40226     1602827606.33048
Attributes:
   room       Keller,Solar
   userReadings M_AC_VAR1:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_VAR2:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_VAR3:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_VAR4:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_VA1:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_VA2:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_VA3:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_VA4:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_Power1:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_Power2:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_Power3:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_Power4:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_PF1:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_PF2:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_PF3:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_PF4:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_PF:X_Meter_1_M_AC_PF_SF.* {
  my $scale = ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_PF_SF",0);
  return (ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_PF",0) * ( 10 ** $scale) / 1000);;},
 
M_AC-Power:X_Meter_1_M_AC_Power_SF.* {
my $scale = ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_Power_SF",0);
return (ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_Power",0) * ( 10 ** $scale));;}


Matthias

matkoh

Hier zum Vergleich ein aktuelles Listing, nachdem die Produktion den Verbrauch knapp überschritten hat:
Internals:
   .getList   
   .setList   interval reread:noArg reconnect:noArg stop:noArg start:noArg close:noArg saveAsModule scanStop:noArg scanModbusObjects
   .updateSetGet 0
   DEF        2 60 xxxx:1502 TCP
   DeviceName xxxx:1502
   EXPECT     idle
   FD         123
   FUUID      5f4e3050-f33f-dbcf-ef4f-76d92e40d0816b55
   INTERVAL   60
   IODev      SE7k
   LASTOPEN   1602827295.37488
   MODBUSID   2
   MODE       master
   MODEL      SE7K-RWS48BNN4
   MODEL_METER SE-MTR-3Y-400V-A
   MODEL_WR   SE7K-RWS48BNN4
   MODULEVERSION Modbus 4.1.5 - 17.9.2019
   NAME       SE7k
   NOTIFYDEV  global
   NR         557
   NTFY_ORDER 50-SE7k
   PARTIAL   
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <h1>Gesamtenergie 452.26 kWh </h1><table border frame=box><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>382.7 W</td><td>379 W</td><td>747.3 V-</td><td>2.43 A~</td></tr></table>
   TCPConn    1
   TRIGGERTIME 1602836578.41614
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-16 10:22:58
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1602836518.41614
   nextOpenDelay 60
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x840fa40)
     HASH(0x882b958)
     HASH(0x882bb38)
     HASH(0x882baa8)
     HASH(0x882bbb0)
     HASH(0x882bcb8)
     HASH(0x882bde0)
     HASH(0x882bd50)
     HASH(0x882be58)
     HASH(0x882bf60)
     HASH(0x882c068)
     HASH(0x882bfd8)
     HASH(0x882c0e0)
     HASH(0x882c1e8)
     HASH(0x882c2f0)
     HASH(0x882c260)
     HASH(0x882c368)
     HASH(0x882c098)
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER     
   READINGS:
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_Current 5 243 75 89 78 -2
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_Energy_WH 5 452262 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_Frequency 5 5000 -2 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_PF     5 58728 -2 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_Power  5 3790 -1 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_VA     5 5546 -1 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_AC_VAR    5 61486 -1 0 0 0
     2020-10-16 07:48:29   Block_C_Model   5 SE7K-RWS48BNN4 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_DC_Current 5 5148 -4 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_DC_Power  5 3827 -1 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   Block_DC_Voltage 5 7472 -1 0 0 0
     2020-10-16 07:48:29   C_DeviceAddress 2
     2020-10-16 07:48:29   C_Manufacturer  SolarEdge
     2020-10-16 07:48:29   C_Model         SE7K-RWS48BNN4
     2020-10-16 07:48:29   C_SerialNumber  xxx
     2020-10-16 07:48:29   C_SunSpec_DID   three phase
     2020-10-16 07:48:29   C_SunSpec_ID    SunS
     2020-10-16 07:48:29   C_Version       0004.0011.0018
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Current    2.43
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Current_A  0.75
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Current_B  0.89
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Current_C  0.78
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Current_SF -2
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Energy_WH  452262
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Energy_WH_SF 0
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Frequency  50
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_PF         587.28
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_PF_SF      -2
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Power      379
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Power_SF   -1
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VA         554.6
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VAR        6148.6
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VAR_SF     -1
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VA_SF      -1
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageAB  3966
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageAN  2279
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageBC  3965
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageBN  2297
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageCA  3947
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_VoltageCN  2282
     2020-10-16 10:21:58   I_AC_Voltage_SF 65535
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Current    0.5148
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Current_SF -4
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Power      382.7
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Power_SF   -1
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Voltage    747.2
     2020-10-16 10:21:58   I_DC_Voltage_SF -1
     2020-10-16 10:21:58   I_Status        Inverter is ON and producing power
     2020-10-16 10:21:58   I_Temp_HeatSink 35 °C
     2020-10-16 10:21:58   M_AC-Power      1
     2020-10-16 10:21:58   M_AC_Power1     1
     2020-10-16 10:21:58   M_AC_Power2     16
     2020-10-16 10:21:58   M_AC_Power3     68
     2020-10-16 10:21:58   M_AC_Power4     65453
     2020-10-16 10:21:58   X_M_ConsumptionToday 830
     2020-10-16 10:21:58   X_M_ExportedToday 0
     2020-10-16 10:21:58   X_M_ImportedToday 564
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_Block_AC_Current 9 30 9 9 11 -1 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_Block_AC_Frequency 9 4999 -2 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_Block_AC_Power 9 1 16 68 65453 0 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_Block_AC_Voltage 9 22827 22827 22828 22793 0 0 0 0 -2
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_Block_C_Model 9 SE-MTR-3Y-400V-A 0 0 0 0 0 0 0 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_Block_Energy_W 9 170017 79763 105722 71071 310894 216892 94027 86515 0
     2020-10-16 07:48:29   X_Meter_1_C_DeviceAddress 2
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Manufacturer SolarEdge
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Model SE-MTR-3Y-400V-A
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Option Export+Import
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_SerialNumber xxx
     2020-10-16 07:48:29   X_Meter_1_C_SunSpec_DID wye-connect three phase
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_C_SunSpec_DID_0 ASolarEdge
     2020-10-16 07:48:28   X_Meter_1_C_Version 74
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Current 3
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Current_A 0.9
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Current_B 0.9
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Current_C 1.1
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Current_SF -1
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Frequency 49.99
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Frequency_SF -2
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Power 1
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Power_A 16
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Power_B 68
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Power_C 65453
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Power_SF 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AB 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AN 228.27
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BC 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BN 228.28
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CA 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CN 227.93
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LL 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LN 228.27
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_AC_Voltage_SF -2
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Energy_W_SF 0
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Exported 170017
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Exported_A 79763
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Exported_B 105722
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Exported_C 71071
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Imported 310894
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Imported_A 216892
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Imported_B 94027
     2020-10-16 10:21:58   X_Meter_1_M_Imported_C 86515
     2020-10-16 10:21:58   X_PV_Energy     452262
     2020-10-16 10:21:58   X_PV_EnergyToday 272
     2020-10-16 10:21:58   state           <h1>Gesamtenergie 452.26 kWh </h1><table border frame=box><tr><th>Leistung DC</th><th>Leistung AC</th><th>Spannung DC</th><th>Strom AC</th></tr><tr><td>382.7 W</td><td>379 W</td><td>747.3 V-</td><td>2.43 A~</td></tr></table>
   REMEMBER:
     lid        2
     lname      SE7k
     lrecv      1602836518.88385
     lsend      1602836518.8284
   defptr:
     SE7k       2
   gotReadings:
     Block_AC_Current 5 243 75 89 78 -2
     Block_AC_Energy_WH 5 452262 0 0 0 0
     Block_AC_Frequency 5 5000 -2 0 0 0
     Block_AC_PF 5 58728 -2 0 0 0
     Block_AC_Power 5 3790 -1 0 0 0
     Block_AC_VA 5 5546 -1 0 0 0
     Block_AC_VAR 5 61486 -1 0 0 0
     Block_DC_Current 5 5148 -4 0 0 0
     Block_DC_Voltage 5 7472 -1 0 0 0
     I_AC_VoltageAB 3966
     I_AC_VoltageAN 2279
     I_AC_VoltageBC 3965
     I_AC_VoltageBN 2297
     I_AC_VoltageCA 3947
     I_AC_VoltageCN 2282
     I_AC_Voltage_SF 65535
   lastRead:
     h40000     1602827309.37554
     h40004     1602827309.37761
     h40020     1602827309.38028
     h40044     1602827309.69709
     h40052     1602827309.69838
     h40068     1602827309.69944
     h40069     1602827309.70037
     h40071     1602836518.88582
     h40076     1602836518.88661
     h40077     1602836518.88734
     h40078     1602836518.88807
     h40079     1602836518.88879
     h40080     1602836518.88952
     h40081     1602836518.89025
     h40082     1602836518.89098
     h40083     1602836518.89217
     h40085     1602836518.89337
     h40087     1602836518.89452
     h40089     1602836518.89563
     h40091     1602836518.89673
     h40093     1602836518.89823
     h40096     1602836518.89938
     h40098     1602836518.90054
     h40100     1602836518.72688
     h40103     1602836518.72787
     h40107     1602836518.72919
     h40121     1602836518.7309
     h40123     1602827308.58399
     h40139     1602827308.58635
     h40155     1602827308.18305
     h40163     1602827308.18456
     h40171     1602827308.18594
     h40187     1602827309.50895
     h40188     1602827309.5107
     h40190     1602836518.47935
     h40195     1602836518.48104
     h40204     1602836518.48226
     h40206     1602836518.48372
     h40226     1602836518.60619
Attributes:
   room       Keller,Solar
   userReadings M_AC_VAR1:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_VAR2:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_VAR3:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_VAR4:X_Meter_1_Block_AC_VAR.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VAR", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_VA1:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_VA2:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_VA3:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_VA4:X_Meter_1_Block_AC_VA.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_VA", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_Power1:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_Power2:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_Power3:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_Power4:X_Meter_1_Block_AC_Power.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_Power", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_PF1:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[1]);;},
 
M_AC_PF2:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[2]);;},
 
M_AC_PF3:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[3]);;},
 
M_AC_PF4:X_Meter_1_Block_AC_PF.* {
  my @val = split(/ /, ReadingsVal("SE7k", "X_Meter_1_Block_AC_PF", 0) );
  return ($val[4]);;},
 
M_AC_PF:X_Meter_1_M_AC_PF_SF.* {
  my $scale = ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_PF_SF",0);
  return (ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_PF",0) * ( 10 ** $scale) / 1000);;},
 
M_AC-Power:X_Meter_1_M_AC_Power_SF.* {
my $scale = ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_Power_SF",0);
return (ReadingsVal ("SE7k","X_Meter_1_M_AC_Power",0) * ( 10 ** $scale));;}