[gelöst] Regexp im Plot einsetzen

Begonnen von Bennemannc, 18 Januar 2015, 16:39:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bennemannc

Hallo,

ich nutze den Universal-Sensor von Dirk. Der bringt Nachts (warum auch immer) keine Helligkeitswerte.
2015-01-13_07:15:38 Weather_1 T: 10.2 H: 84 P: 10026 P-NN: 10028 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:18:08 Weather_1 T: 10.2 H: 84 P: 10025 P-NN: 10027 batVoltage: 2.82
2015-01-13_07:20:22 Weather_1 T: 10.2 H: 84 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.81
2015-01-13_07:23:30 Weather_1 T: 10.1 H: 84 P: 10028 P-NN: 10030 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:26:22 Weather_1 T: 10.1 H: 84 L: 0 P: 10025 P-NN: 10027 batVoltage: 2.82
2015-01-13_07:28:59 Weather_1 T: 10.1 H: 84 L: 0 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:31:20 Weather_1 T: 10.1 H: 84 P: 10025 P-NN: 10027 batVoltage: 2.82
2015-01-13_07:34:35 Weather_1 T: 10.1 H: 84 L: 0 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:37:33 Weather_1 T: 10.1 H: 84 L: 0 P: 10025 P-NN: 10027 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:40:17 Weather_1 T: 10.1 H: 84 L: 0 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:42:45 Weather_1 T: 10.0 H: 84 L: 0 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:44:57 Weather_1 T: 10.0 H: 84 L: 0 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.82
2015-01-13_07:48:03 Weather_1 T: 10.0 H: 85 L: 0 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:50:53 Weather_1 T: 10.0 H: 85 L: 0 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:53:28 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:55:47 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.80
2015-01-13_07:59:00 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0.01 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:01:57 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0.01 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:04:38 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0.05 P: 10024 P-NN: 10026 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:07:04 Weather_1 T: 9.9 H: 85 L: 0.02 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:10:24 Weather_1 T: 9.8 H: 85 L: 0.07 P: 10025 P-NN: 10027 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:13:27 Weather_1 T: 9.8 H: 85 L: 0.08 P: 10026 P-NN: 10028 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:16:16 Weather_1 T: 9.8 H: 85 L: 0.23 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:18:48 Weather_1 T: 9.8 H: 85 L: 0.31 P: 10023 P-NN: 10025 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:21:05 Weather_1 T: 9.8 H: 85 L: 0.5 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.79
2015-01-13_08:24:16 Weather_1 T: 9.7 H: 85 L: 0.74 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:27:11 Weather_1 T: 9.7 H: 85 L: 1.07 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.82
2015-01-13_08:29:51 Weather_1 T: 9.7 H: 85 L: 1.46 P: 10022 P-NN: 10024 batVoltage: 2.82
2015-01-13_08:32:15 Weather_1 T: 9.6 H: 85 L: 2.09 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.82
2015-01-13_08:35:32 Weather_1 T: 9.6 H: 85 L: 1.88 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:38:34 Weather_1 T: 9.6 H: 85 L: 2.75 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:41:20 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 3.51 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:43:51 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 4.78 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:46:06 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 6.2 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.81
2015-01-13_08:49:15 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 8.35 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.80
2015-01-13_08:52:08 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 8.9 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.82
2015-01-13_08:54:46 Weather_1 T: 9.5 H: 85 L: 10.57 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.82
2015-01-13_08:57:08 Weather_1 T: 9.4 H: 86 L: 11.9 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.81
2015-01-13_09:00:23 Weather_1 T: 9.3 H: 86 L: 14.6 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.80
2015-01-13_09:03:23 Weather_1 T: 9.3 H: 86 L: 13.84 P: 10021 P-NN: 10023 batVoltage: 2.82
2015-01-13_09:06:08 Weather_1 T: 9.2 H: 86 L: 14.06 P: 10020 P-NN: 10022 batVoltage: 2.79
2015-01-13_09:08:36 Weather_1 T: 9.2 H: 87 L: 19.23 P: 10019 P-NN: 10021 batVoltage: 2.80
2015-01-13_09:10:49 Weather_1 T: 9.2 H: 87 L: 21.78 P: 10019 P-NN: 10021 batVoltage: 2.80
2015-01-13_09:13:56 Weather_1 T: 9.1 H: 87 L: 28.94 P: 10018 P-NN: 10020 batVoltage: 2.82
2015-01-13_09:16:47 Weather_1 T: 9.1 H: 87 L: 36.27 P: 10019 P-NN: 10021 batVoltage: 2.80
2015-01-13_09:19:22 Weather_1 T: 9.0 H: 87 L: 43.9 P: 10018 P-NN: 10020 batVoltage: 2.79

Mit dem 'normalen' gPlot und einer Spaltenauswertung komme ich so natürlich nicht weiter. Ich habe schon einiges probiert - auch mit einem Online Regexp Tester. Aber ich habe es nie hinbekommen.
Was muss ich tun, damit wenn kein L: im Log steht der Wert 0 im Plot angezeigt wird ?

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

TomWest

Kann man die Sensorwerte nicht per Notify an eine eigene Routine in myUtils übergeben, die fehlende Werte feststellt und mit Defaultwerten ins Logfile schreibt?
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN

frank

logge zusätzlich das reading luminosity vom sensor. das lässt sich sehr schön plotten.
wie erzeugst du deinen logeintrag? dort könntest du vielleicht auch ansetzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Kann man nicht per
$fld[6]=~"P:"?0

im function Feld des SVG Plots quasi P: in 0 um mappen?

Nur ne Idee, kann sein dass ich das auch noch nicht verstanden habe.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle

aktives Mitglied des FHEM e.V. (Technik)

frank

leider hat man wohl nur zugriff auf die daten der spalte, die bei column ausgewählt ist. wählst du die spalte mit L/P, kannst du natürlich "kein L" erkennen und auf 0 mappen. wenn aber L vorhanden ist, hat man keinen zugriff auf die spalte mit den werten für L.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo Frank,

ich logge mit "T:.*" einfach alles was vom Sensor kommt. Die Idee mit dem Mappen hatte ich auch schon - da kann man ja auf alle Felder mit $fld[ ] zugreifen. Mann müsste eine IF einbauen, die nachschaut welcher Buchstabe im Feld 6 steht und Feld 7 bei "P" auf 0 umschreiben.
Die zweite Überlegung war mit Regexp zu arbeiten - also nur Feld 7 anzeigen wenn (L\a3x) und Oben statt Spalte 8 Spalte 7 anwählen. Dann meckert fhem aber - von wegen kein numerischer Wert.
Es würde ja reichen, generell in der kompletten Zeile anch einem "L" zu suchen.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

Otto123

genau man bräuchte ein IF. Leider habe ich nicht gefunden ob und wenn wie das geht.

Bzw ist ja der Ausdruck ~"P:" wie ein IF, zumindest habe ich irgendwo ein Beispiel mit ~"on" gefunden.

Irgendwie sind die Beschreibungen, was dort in dem Feld geht sehr dürftig.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle

aktives Mitglied des FHEM e.V. (Technik)

frank

ZitatMann müsste eine IF einbauen, die nachschaut welcher Buchstabe im Feld 6 steht und Feld 7 bei "P" auf 0 umschreiben.
$fld[6]=~"P"?0:$fld[7]
und stelle column=7 ein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo Frank,

genau das habe ich gesucht. Ich habe das im unteren Feld für die Formel gepackt. Welche Column ich oben einstelle ist anscheinend egal - es geht mit 7 oder 8. Anscheinend wird einfach stupf das Feld genommen und ausgewertet.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF