[gelöst] structure fährt nicht alle Rolladen hoch

Begonnen von Kellerkind86, 11 Januar 2021, 09:40:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Kellerkind86

Guten Morgen,
irgendwo ist ein Fehler..

nur der Laurenz Zimmer Rollo fährt wie gewünscht hoch.

hier mal die lists.

Internals:
   CID        shellyswitch25_F3430F
   DEF        shellyswitch25_F3430F
   DEVICETOPIC OG_Eltern_Rollade_Tuer
   FUUID      5ffada93-f33f-ba8d-54d2-9e9a78321ddcf918
   IODev      Mqtt2_server
   LASTInputDev Mqtt2_server
   MSGCNT     13768
   Mqtt2_server_MSGCNT 13768
   Mqtt2_server_TIME 2021-01-11 09:37:51
   NAME       OG_Eltern_Rollade_Tuer
   NR         136
   STATE      0
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   READINGS:
     2021-01-10 11:49:00   actions_stats_skipped 0
     2021-01-10 11:49:00   attrTemplateVersion 20201206
     2021-01-10 11:49:00   cfg_changed_cnt 2
     2021-01-10 11:49:00   cloud_connected false
     2021-01-10 11:49:00   cloud_enabled   false
     2021-01-10 21:56:37   current         stop
     2021-01-11 09:37:51   energy          0
     2021-01-10 11:49:00   fs_free         122488
     2021-01-10 11:49:00   fs_size         233681
     2021-01-11 07:24:48   fw_ver          20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   has_update      false
     2021-01-11 07:24:48   id              shellyswitch25-F3430F
     2021-01-11 09:37:51   input0          1
     2021-01-11 09:37:51   input1          0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_event 
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_event_cnt 0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_input  0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_event 
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_event_cnt 0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_input  1
     2021-01-11 07:24:48   ip              192.168.178.21
     2021-01-11 07:24:48   mac             98F4ABF3430F
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_1 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_2 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_3 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_overpower 0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_power  0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_timestamp 1610279340
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_total  0
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_1 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_2 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_3 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_overpower 0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_power  0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_timestamp 1610279340
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_total  0
     2021-01-11 07:24:48   model           SHSW-25
     2021-01-10 11:49:00   mqtt_connected  true
     2021-01-11 07:24:48   new_fw          false
     2021-01-11 07:24:48   online          true
     2021-01-11 09:37:51   overtemperature 0
     2021-01-11 09:37:51   pct             0
     2021-01-11 09:37:51   power           0.00
     2021-01-10 11:49:00   ram_free        34716
     2021-01-10 11:49:00   ram_total       49360
     2021-01-11 09:37:51   roller_0_energy 0
     2021-01-11 09:37:51   roller_0_power  0.00
     2021-01-11 09:37:51   roller_0_stop_reason normal
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_calibrating false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_current_pos 100
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_last_direction open
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_overtemperature false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_positioning true
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_power 0.00
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_safety_switch false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_source input
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_state stop
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_stop_reason normal
     2021-01-10 11:49:00   serial          7
     2021-01-11 09:37:51   state           0
     2021-01-11 09:37:51   temperature     52.28
     2021-01-11 09:37:51   temperature_f   126.11
     2021-01-10 11:49:00   temperature_status Normal
     2021-01-10 11:49:00   time            11:49
     2021-01-10 11:49:00   tmp_is_valid    true
     2021-01-10 11:49:00   tmp_tC          47.28
     2021-01-10 11:49:00   tmp_tF          117.10
     2021-01-10 11:49:00   unixtime        1610275740
     2021-01-10 11:49:00   update_has_update false
     2021-01-10 11:49:00   update_new_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   update_old_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   update_status   idle
     2021-01-10 11:49:00   uptime          217
     2021-01-10 11:49:00   voltage         235.65
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_connected true
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_ip     192.168.178.21
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_rssi   -61
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_ssid   LauMarSte
     2021-01-10 11:49:00   x_mqttcom       set announce
Attributes:
   IODev      Mqtt2_server
   alexaName  Schlafzimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen"; my $con = ReadingsVal($name,"state","unknown"); $con = 100 - $con if $con =~ /\d+/; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_100' : $con =~ /(\d)\d/ ? 'fts_shutter_'.$1.'0' : $con =~ /\b\d\b/ ? 'fts_shutter_10' : 'fts_shutter_updown'; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>"; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." </div>"}
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-F3430F/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-F3430F/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-F3430F...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-F3430F/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-F3430F/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-F3430F/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-F3430F/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-F3430F/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-F3430F/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_F3430F:shellies/shellyswitch25-F3430F/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_F3430F:shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
   room       Rolladen
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-F3430F/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   webCmd     :open:close:half:stop:pct


Internals:
   CID        shellyswitch25_10CEBB
   DEF        shellyswitch25_10CEBB
   DEVICETOPIC OG_Laurenz_Rollade_gross
   FUUID      5ffadaf7-f33f-ba8d-927f-392366ff31269e1c
   IODev      Mqtt2_server
   LASTInputDev Mqtt2_server
   MSGCNT     13820
   Mqtt2_server_MSGCNT 13820
   Mqtt2_server_TIME 2021-01-11 09:39:03
   NAME       OG_Laurenz_Rollade_gross
   NR         137
   STATE      100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   READINGS:
     2021-01-10 21:17:14   actions_stats_skipped 0
     2021-01-10 21:17:14   attrTemplateVersion 20201206
     2021-01-10 21:17:14   cfg_changed_cnt 3
     2021-01-10 21:17:14   cloud_connected false
     2021-01-10 21:17:14   cloud_enabled   false
     2021-01-11 08:20:17   current         stop
     2021-01-11 09:39:03   energy          43
     2021-01-10 21:17:14   fs_free         122739
     2021-01-10 21:17:14   fs_size         233681
     2021-01-11 09:21:33   fw_ver          20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   has_update      false
     2021-01-11 09:21:33   id              shellyswitch25-10CEBB
     2021-01-11 09:39:03   input0          0
     2021-01-11 09:39:03   input1          0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_event 
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_event_cnt 0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_input  0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_event 
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_event_cnt 0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_input  0
     2021-01-11 09:21:33   ip              192.168.178.22
     2021-01-11 09:21:33   mac             C82B9610CEBB
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_1 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_2 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_3 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_overpower 0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_power  0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_timestamp 1610313435
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_total  0
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_1 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_2 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_3 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_overpower 0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_power  0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_timestamp 1610313435
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_total  0
     2021-01-11 09:21:33   model           SHSW-25
     2021-01-10 21:17:14   mqtt_connected  true
     2021-01-11 09:21:33   new_fw          false
     2021-01-11 09:21:33   online          true
     2021-01-11 09:39:03   overtemperature 0
     2021-01-11 09:39:03   pct             100
     2021-01-11 09:39:03   power           0.00
     2021-01-10 21:17:14   ram_free        35540
     2021-01-10 21:17:14   ram_total       49360
     2021-01-11 09:39:03   roller_0_energy 43
     2021-01-11 09:39:03   roller_0_power  0.00
     2021-01-11 09:39:03   roller_0_stop_reason normal
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_calibrating false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_current_pos 0
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_last_direction close
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_overtemperature false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_positioning true
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_power 0.00
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_safety_switch false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_source input
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_state stop
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_stop_reason normal
     2021-01-10 21:17:14   serial          265
     2021-01-11 09:39:03   state           100
     2021-01-11 09:39:03   temperature     56.40
     2021-01-11 09:39:03   temperature_f   133.52
     2021-01-10 21:17:14   temperature_status Normal
     2021-01-10 21:17:14   time            21:17
     2021-01-10 21:17:14   tmp_is_valid    true
     2021-01-10 21:17:14   tmp_tC          55.42
     2021-01-10 21:17:14   tmp_tF          131.76
     2021-01-10 21:17:14   unixtime        1610309835
     2021-01-10 21:17:14   update_has_update false
     2021-01-10 21:17:14   update_new_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   update_old_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   update_status   idle
     2021-01-10 21:17:14   uptime          15730
     2021-01-10 21:17:14   voltage         234.59
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_connected true
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_ip     192.168.178.22
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_rssi   -74
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_ssid   LauMarSte
     2021-01-10 21:17:14   x_mqttcom       set announce
Attributes:
   IODev      Mqtt2_server
   alexaName  Rolladen
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen"; my $con = ReadingsVal($name,"state","unknown"); $con = 100 - $con if $con =~ /\d+/; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_100' : $con =~ /(\d)\d/ ? 'fts_shutter_'.$1.'0' : $con =~ /\b\d\b/ ? 'fts_shutter_10' : 'fts_shutter_updown'; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>"; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." </div>"}
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-10CEBB...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_10CEBB:shellies/shellyswitch25-10CEBB/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_10CEBB:shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
   room       Rolladen
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-10CEBB/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   userattr   OG_Eltern_Rollade_Tuer OG_Eltern_Rollade_Tuer_map structexclude
   webCmd     :open:close:half:stop:pct


und hier das structure

Internals:
   ATTR       OG_Eltern_Rollade_Tuer
   CHANGEDCNT 13816
   DEF        OG_Eltern_Rollade_Tuer OG_Laurenz_Rollade_gross
   FUUID      5ffadc6d-f33f-ba8d-f6fa-52a2ff63fff5e21d
   NAME       Rolladen_OG
   NOTIFYDEV  OG_Laurenz_Rollade_gross,global
   NR         138
   NTFY_ORDER 50-Rolladen_OG
   STATE      100
   TYPE       structure
   READINGS:
     2021-01-11 09:39:33   LastDevice      OG_Laurenz_Rollade_gross
     2021-01-11 09:39:33   LastDevice_Abs  OG_Laurenz_Rollade_gross
     2021-01-11 09:39:33   state           100
Attributes:
   room       Rolladen


finde leider den Fehler nicht..

danke
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)

Beta-User

...immer dasselbe, was die User bei structure falsch machen...:
Schau in https://fhem.de/commandref_modular.html#structure und überlege, was bei dir als <struct_type> verwendet wird ;) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Kellerkind86

Okay, danke
Hab setStructType auf 1 gesetzt
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)

Beta-User

"1" ist vermutlich nicht dir glücklichste aller möglichen Optionen...

Die Zusammenhänge sind ggf. etwas schwierig, aber über den <struct_type> kann man auch unterschiedliche mappings festlegen, um z.B. Zustände unterschiedlichster Modul-TYPE zu vereinheitlichen / zu übersetzen. (würde eher "rollo" oä. empfehlen).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Kellerkind86

#4
Okay, danke dir.
Also Rollade reicht dann auch
Hab es nochmal gelöscht und neu angelegt.
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)

Kellerkind86

Hallo,
eigentlich ist es mir unangenehm noch einmal nachzufragen...aber ich weiß nicht warum die andere Rollade nicht hochfährt...
oh man..echt doof..
ich lerne schon immer mehr dazu..aber manche Sachen brauche ich anscheinend noch Nachhilfe..Tut mir leid.

hier mal die komplette Steuerung
Rollade Eltern hat einen grünen Punkt
und Laurenz Rollade hat einen roten Punkt.
Eltern

Internals:
   CID        shellyswitch25_F3430F
   DEF        shellyswitch25_F3430F
   DEVICETOPIC OG_Eltern_Rollade_Tuer
   FUUID      5ffada93-f33f-ba8d-54d2-9e9a78321ddcf918
   IODev      Mqtt2_server
   LASTInputDev Mqtt2_server
   MSGCNT     48830
   Mqtt2_server_MSGCNT 48830
   Mqtt2_server_TIME 2021-01-12 12:08:49
   NAME       OG_Eltern_Rollade_Tuer
   NR         136
   STATE      100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   READINGS:
     2021-01-10 11:49:00   actions_stats_skipped 0
     2021-01-10 11:49:00   attrTemplateVersion 20201206
     2021-01-10 11:49:00   cfg_changed_cnt 2
     2021-01-10 11:49:00   cloud_connected false
     2021-01-10 11:49:00   cloud_enabled   false
     2021-01-12 08:20:23   current         stop
     2021-01-12 12:08:49   energy          106
     2021-01-10 11:49:00   fs_free         122488
     2021-01-10 11:49:00   fs_size         233681
     2021-01-12 11:23:48   fw_ver          20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   has_update      false
     2021-01-12 11:23:48   id              shellyswitch25-F3430F
     2021-01-12 12:08:49   input0          0
     2021-01-12 12:08:49   input1          1
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_event 
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_event_cnt 0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_1_input  0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_event 
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_event_cnt 0
     2021-01-10 11:49:00   inputs_2_input  1
     2021-01-12 11:23:48   ip              192.168.178.21
     2021-01-12 11:23:48   mac             98F4ABF3430F
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_1 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_2 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_counters_3 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_overpower 0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_power  0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_timestamp 1610279340
     2021-01-10 11:49:00   meters_1_total  0
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_1 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_2 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_counters_3 0.000
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_overpower 0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_power  0.00
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_timestamp 1610279340
     2021-01-10 11:49:00   meters_2_total  0
     2021-01-12 11:23:48   model           SHSW-25
     2021-01-10 11:49:00   mqtt_connected  true
     2021-01-12 11:23:48   new_fw          false
     2021-01-12 11:23:48   online          true
     2021-01-12 12:08:49   overtemperature 0
     2021-01-12 12:08:49   pct             100
     2021-01-12 12:08:49   power           0.00
     2021-01-10 11:49:00   ram_free        34716
     2021-01-10 11:49:00   ram_total       49360
     2021-01-12 12:08:49   roller_0_energy 106
     2021-01-12 12:08:49   roller_0_power  0.00
     2021-01-12 12:08:49   roller_0_stop_reason normal
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_calibrating false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_current_pos 100
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_is_valid true
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_last_direction open
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_overtemperature false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_positioning true
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_power 0.00
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_safety_switch false
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_source input
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_state stop
     2021-01-10 11:49:00   rollers_1_stop_reason normal
     2021-01-10 11:49:00   serial          7
     2021-01-12 12:08:49   state           100
     2021-01-12 12:08:49   temperature     47.95
     2021-01-12 12:08:49   temperature_f   118.30
     2021-01-10 11:49:00   temperature_status Normal
     2021-01-10 11:49:00   time            11:49
     2021-01-10 11:49:00   tmp_is_valid    true
     2021-01-10 11:49:00   tmp_tC          47.28
     2021-01-10 11:49:00   tmp_tF          117.10
     2021-01-10 11:49:00   unixtime        1610275740
     2021-01-10 11:49:00   update_has_update false
     2021-01-10 11:49:00   update_new_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   update_old_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 11:49:00   update_status   idle
     2021-01-10 11:49:00   uptime          217
     2021-01-10 11:49:00   voltage         235.65
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_connected true
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_ip     192.168.178.21
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_rssi   -61
     2021-01-10 11:49:00   wifi_sta_ssid   LauMarSte
     2021-01-10 11:49:00   x_mqttcom       set announce
Attributes:
   IODev      Mqtt2_server
   alexaName  Schlafzimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen"; my $con = ReadingsVal($name,"state","unknown"); $con = 100 - $con if $con =~ /\d+/; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_100' : $con =~ /(\d)\d/ ? 'fts_shutter_'.$1.'0' : $con =~ /\b\d\b/ ? 'fts_shutter_10' : 'fts_shutter_updown'; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>"; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." </div>"}
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-F3430F/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-F3430F/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-F3430F...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-F3430F/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-F3430F/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-F3430F/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-F3430F/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-F3430F/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-F3430F/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_F3430F:shellies/shellyswitch25-F3430F/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_F3430F:shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
   room       Rolladen
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-F3430F/roller/0/command open


Laurenz
Internals:
   CID        shellyswitch25_10CEBB
   DEF        shellyswitch25_10CEBB
   DEVICETOPIC OG_Laurenz_Rollade_gross
   FUUID      5ffadaf7-f33f-ba8d-927f-392366ff31269e1c
   IODev      Mqtt2_server
   LASTInputDev Mqtt2_server
   MSGCNT     19889
   Mqtt2_server_MSGCNT 19889
   Mqtt2_server_TIME 2021-01-12 11:23:48
   NAME       OG_Laurenz_Rollade_gross
   NR         137
   STATE      set_open
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   READINGS:
     2021-01-10 21:17:14   actions_stats_skipped 0
     2021-01-10 21:17:14   attrTemplateVersion 20201206
     2021-01-10 21:17:14   cfg_changed_cnt 3
     2021-01-10 21:17:14   cloud_connected false
     2021-01-10 21:17:14   cloud_enabled   false
     2021-01-11 11:09:11   current         stop
     2021-01-11 14:13:35   energy          127
     2021-01-10 21:17:14   fs_free         122739
     2021-01-10 21:17:14   fs_size         233681
     2021-01-11 14:13:35   fw_ver          20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   has_update      false
     2021-01-11 14:13:35   id              shellyswitch25-10CEBB
     2021-01-11 14:13:35   input0          0
     2021-01-11 14:13:35   input1          0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_event 
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_event_cnt 0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_1_input  0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_event 
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_event_cnt 0
     2021-01-10 21:17:14   inputs_2_input  0
     2021-01-11 14:13:35   ip              192.168.178.22
     2021-01-11 14:13:35   mac             C82B9610CEBB
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_1 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_2 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_counters_3 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_overpower 0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_power  0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_timestamp 1610313435
     2021-01-10 21:17:14   meters_1_total  0
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_1 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_2 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_counters_3 0.000
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_overpower 0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_power  0.00
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_timestamp 1610313435
     2021-01-10 21:17:14   meters_2_total  0
     2021-01-11 14:13:35   model           SHSW-25
     2021-01-10 21:17:14   mqtt_connected  true
     2021-01-11 14:13:35   new_fw          false
     2021-01-11 14:15:07   online          false
     2021-01-11 14:13:36   overtemperature 0
     2021-01-11 14:13:35   pct             100
     2021-01-11 14:13:35   power           0.00
     2021-01-10 21:17:14   ram_free        35540
     2021-01-10 21:17:14   ram_total       49360
     2021-01-11 14:13:35   roller_0_energy 127
     2021-01-11 14:13:35   roller_0_power  0.00
     2021-01-11 14:13:35   roller_0_stop_reason normal
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_calibrating false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_current_pos 0
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_is_valid true
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_last_direction close
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_overtemperature false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_positioning true
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_power 0.00
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_safety_switch false
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_source input
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_state stop
     2021-01-10 21:17:14   rollers_1_stop_reason normal
     2021-01-10 21:17:14   serial          265
     2021-01-12 08:20:00   state           set_open
     2021-01-11 14:13:35   temperature     53.76
     2021-01-11 14:13:36   temperature_f   128.78
     2021-01-10 21:17:14   temperature_status Normal
     2021-01-10 21:17:14   time            21:17
     2021-01-10 21:17:14   tmp_is_valid    true
     2021-01-10 21:17:14   tmp_tC          55.42
     2021-01-10 21:17:14   tmp_tF          131.76
     2021-01-10 21:17:14   unixtime        1610309835
     2021-01-10 21:17:14   update_has_update false
     2021-01-10 21:17:14   update_new_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   update_old_version 20201228-092242/v1.9.3@ad2bb4e3
     2021-01-10 21:17:14   update_status   idle
     2021-01-10 21:17:14   uptime          15730
     2021-01-10 21:17:14   voltage         234.59
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_connected true
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_ip     192.168.178.22
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_rssi   -74
     2021-01-10 21:17:14   wifi_sta_ssid   LauMarSte
     2021-01-10 21:17:14   x_mqttcom       set announce
Attributes:
   IODev      Mqtt2_server
   alexaName  Rolladen
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen"; my $con = ReadingsVal($name,"state","unknown"); $con = 100 - $con if $con =~ /\d+/; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_100' : $con =~ /(\d)\d/ ? 'fts_shutter_'.$1.'0' : $con =~ /\b\d\b/ ? 'fts_shutter_10' : 'fts_shutter_updown'; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>"; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." </div>"}
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-10CEBB...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-10CEBB/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_10CEBB:shellies/shellyswitch25-10CEBB/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_10CEBB:shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
   room       Rolladen
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-10CEBB/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-10CEBB/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   userattr   OG_Eltern_Rollade_Tuer OG_Eltern_Rollade_Tuer_map Rollo Rollo_map structexclude
   webCmd     :open:close:half:stop:pct


structure

Save config
Amazon
Batterie
CUL_HOERMANN
Draussen
EG Wohnzimmer
Fritzbox
Geraete
HOMEMODE
Homematic
IT
Kalender
Logik
MQTT
Residents
Rolladen
System
Tankstellen
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   ATTR       Rollo
   CFGFN     
   CHANGEDCNT 37619
   DEF        Rollo OG_Eltern_Rollade_Tuer OG_Laurenz_Rollade_gross
   FUUID      5ffc2129-f33f-ba8d-8046-5faf5932650adb08
   NAME       Rolladen_OG
   NOTIFYDEV  global,OG_Laurenz_Rollade_gross,OG_Eltern_Rollade_Tuer
   NR         4710
   NTFY_ORDER 50-Rolladen_OG
   STATE      undefined
   TYPE       structure
   READINGS:
     2021-01-12 12:10:19   LastDevice      OG_Eltern_Rollade_Tuer
     2021-01-12 12:10:19   LastDevice_Abs  OG_Eltern_Rollade_Tuer
     2021-01-12 12:10:19   state           undefined
Attributes:
   devStateIcon .*:fts_shutter
   room       Rolladen
   setStructType 1



doif
Internals:
   DEF        ([Rollos_steuerung:state] eq "on" and ([[OUT_Twilight:ss]] ))
(set Rolladen_OG close)
DOELSEIF  (([08:20:00|8] or [08:30:00|7]) and [Rollos_steuerung:state] eq "on")
(set Rolladen_OG open)
   FUUID      5fee4559-f33f-ba8d-ae9b-f181ec762ccb854f
   MODEL      FHEM
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  Rollos_steuerung,global,OUT_Twilight
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-Rolladensteuerung
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    23466 2021-01-03 17:14:46
   READINGS:
     2021-01-12 08:20:00   cmd             2
     2021-01-12 08:20:00   cmd_event       timer_2
     2021-01-12 08:20:00   cmd_nr          2
     2021-01-10 11:54:00   mode            enabled
     2021-01-12 08:20:00   state           cmd_2
     2021-01-12 00:00:01   timer_01_c01    12.01.2021 16:47:00
     2021-01-12 08:20:00   timer_02_c02    13.01.2021 08:20:00|8
     2021-01-12 08:30:00   timer_03_c02    13.01.2021 08:30:00|7
   Regex:
     accu:
     cond:
       Rollos_steuerung:
         0:
           state      ^Rollos_steuerung$:^state:
         1:
           state      ^Rollos_steuerung$:^state:
     itimer:
       OUT_Twilight:
         itimer:
           ss         ^OUT_Twilight$:^ss:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Rollos_steuerung','state') eq "on" and (::DOIF_time_once($hash,0,$wday) )
     1          (::DOIF_time_once($hash,1,$wday,"8") or ::DOIF_time_once($hash,2,$wday,"7")) and ::ReadingValDoIf($hash,'Rollos_steuerung','state') eq "on"
   days:
     1          8
     2          7
   do:
     0:
       0          set Rolladen_OG close
     1:
       0          set Rolladen_OG open
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^OUT_Twilight$|^Rollos_steuerung$
     NOTIFYDEV  global|OUT_Twilight|Rollos_steuerung
     event      timer_2
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     timerdev   
     timerevent timer_2
     triggerDev
     timerevents:
       timer_2
     timereventsState:
       timer_2
     triggerEvents:
       timer_2
     triggerEventsState:
       timer_2
   interval:
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   localtime:
     0          1610466420
     1          1610522400
     2          1610523000
   perlblock:
   readings:
     all         Rollos_steuerung:state
   realtime:
     0          16:47:00
     1          08:20:00
     2          08:30:00
   time:
     0          [OUT_Twilight:ss]
     1          08:20:00
     2          08:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          1
     2          1
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
   timers:
     0           0
     1           1  2
   triggertime:
     1610466420:
       localtime  1610466420
       hash:
     1610522400:
       localtime  1610522400
       hash:
     1610523000:
       localtime  1610523000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   checkReadingEvent 1
   do         always
   room       Logik


ich denke es hat was mit STATE zu tun... 100   und set_open

Es tut mir leid..und bitte nicht zu sehr aufregen  ::)

danke Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)

Beta-User

Nein, rege mich nicht auf, aber das  ist m.E. ein ganz anderes Thema:

"roter Punkt" und "set_open" bedeuten schlicht: Das Device kann nicht erreicht werden.
Ursache vermutlich: WLAN-Probleme...

(Wenn ja: Das ist der "Klassiker", und v.a. mit den Stichworten Fritzbox und ESP8266 wirst du einige Threads dazu finden, auch zur Frage, wie man das verbessern könnte...)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Kellerkind86

Okay, ich hab verstanden.. Danke.bin grad unterwegs und habe auf die schnelle einen thread gelesen.. Okay, ich habe verstanden dass meine fritzbox nicht der ideale AP ist. Ich versuche mich heute abend auf der spätschicht mal mehr danit zu befassen ich stelle diesen thread als gelöst hin
. (Muss mal schauen. Hab im Keller noch einen Wdr3600 rumliegen..) aber ob der besser ist... Naja)
Danke für die Hilfe
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)