Hauptmenü

Netzfrequenz

Begonnen von Edi77, 24 März 2021, 02:01:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Edi77

Hallo,

Nur mal so eine Frage in die Runde weil ich nicht wirklich was dazu gefunden habe.

Es gibt ja einige Spezialisten die auf +/- 1mHz genau unsere Netzfrequenz messen und Auswerten z.B. https://gitlab.com/jm_wtal/mains-frequency-measure

Gibt es da im fhem Bereich was?  ::)

Ok einige Wechselrichter oder USVs liefern diese Werte, bei mir aber nicht so genau, oder auch Stromzähler.

Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

JoWiemann

Hm, warum möchtest Du die Netzfrequenz monitoren? In alten Zeiten waren die 50 Hz abhängigen Uhren mal auf eine genaue Netzfrequenz angewiesen. Heute spielt die Netzfrequenz im Niederspannungsbereich eigentlich keine Rolle mehr.

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

Edi77

Hallo,

Ganz einfach weil man da die Auslastung des Stromnetzes und etwaige Ereignisse sehen kann.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

betateilchen

Zitat von: JoWiemann am 24 März 2021, 07:46:19
In alten Zeiten waren die 50 Hz abhängigen Uhren mal auf eine genaue Netzfrequenz angewiesen.

Das sind die Backofen-Uhren auch heute noch in weiten Teilen.
Und die ganzen Wecker in meiner Synchron-Uhren-Sammlung auch :)
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

betateilchen

um auf die eigentliche Frage zurückzukommen...

Die Messung der Netzfrequenz kann man bestimmt mit einem ESP8266 und einem RTC Modul, das 1Hz als Referenzausgang besitzt, umsetzen.
Wenn das geht, ist das auch in FHEM integrierbar :)


--
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

betateilchen

Alternativ könnte man auch die aktuelle Netzfrequenz aus entsprechenden Internetseiten auslesen.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

JoWiemann

Zitat von: betateilchen am 24 März 2021, 12:41:49
Alternativ könnte man auch die aktuelle Netzfrequenz aus entsprechenden Internetseiten auslesen.
Machen Bastler aber nicht. Die trauen nur ihren Ergebnissen. 😂
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

Wernieman

#7
Es kommt darauf an, wie genau man messen möchte .... und ob man basteln und/oder kaufen möchte. Der Rest ist doch "nur" Fleißarbeit ...

Mal auf die schnelle gefunden: https://www.elektronik-labor.de/AVR/netzfreq.html
- Bitte um Input für Output
- When there is a Shell, there is a Way
- Wann war Dein letztes Backup?

Wie man Fragen stellt: https://tty1.net/smart-questions_de.html

frank

der homematic zwischenstecker mit messfunktion kann auch frequenz. step 0.01 hz.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Edi77

#9
Hallo, in welchen Zeitabständen macht der Homematic Zwischenstecker einen Messwert?

Meine Wechselrichter machen 2 Stellen hinter dem Komma, das Gerät was ich suche sollte 3 Stellen schaffen.

Die Wechselrichter arbeiten ja auch nur wenn sie Strom produzieren.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

frank

die internen messwerte werden über einen zeitraum zwischen 1 und 16 sek gemittelt. je nach einstellung.

es gibt zunächst ein festes zyklisches sendeinterval von 3 min, das dem plot zugrunde liegt.

zusätzlich können messwerte in abhängigkeit ihrer änderung gesendet werden (0.01...2.55 hz).

theoretisch könnte also etwa jede sekunde ein neuer messwert gesendet werden, wenn die frequenz bei jeder neuen messung um 0.01 hz gegenüber der letzten messung abweicht.

das könnte aber das erlaubte sendekontingent (1% regel) übersteigen, wodurch das senden dann ausgesetzt werden würde.

alles klar? :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Peteruser

Hallo,
die Homematic Stecker (HM-ES-PMSw1-Pl) geben die Frequenz aus.
2.FREQUENCY 49.960000
2.VOLTAGE     236.500000

Die Anzahl der gezeigten Stellen halte ich aber für übertrieben. So kann man das aber überwachen, ohne große Bastelaktionen.

Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN

topfi

#12
Hier mal die Auszüge von zweien meiner HM-Steckdosen auf unterschiedlichen Phasen vom 08.01.21 gegen 14 Uhr. Das weiß kaum jemand, da wäre das Netz bald zusammengebrochen. Hier steht etwas dazu, auch ein Vergleichsdiagramm. https://www.stromausfall.info/8-1-2021-europa-schrammt-knapp-am-blackout-vorbei_de_n2794.html

Meine Dosen haben, um das Log zu schonen, ein event-on-change-reading frequency:0.04.  Deshalb ist der Peak im Bild nicht so eindrucksvoll, aber gut zu sehen. Ein Einbruch auf 49.8 Hz ist schon bemerkenswert.

Dose 1

2021-01-08_07:01:02 Waschmaschine_Pwr frequency: 50.06
2021-01-08_07:11:12 Waschmaschine_Pwr frequency: 50
2021-01-08_07:18:43 Waschmaschine_Pwr voltage: 232
2021-01-08_08:07:12 Waschmaschine_Pwr energy: 6979
2021-01-08_08:09:59 Waschmaschine_Pwr voltage: 233
2021-01-08_08:12:32 Waschmaschine_Pwr current: 0
2021-01-08_08:12:32 Waschmaschine_Pwr power: 0.06
2021-01-08_08:42:29 Waschmaschine_Pwr voltage: 231.5
2021-01-08_08:55:19 Waschmaschine_Pwr voltage: 232.6
2021-01-08_09:04:53 Waschmaschine_Pwr voltage: 231.4
2021-01-08_09:14:52 Waschmaschine_Pwr voltage: 233
2021-01-08_09:35:03 Waschmaschine_Pwr voltage: 232
2021-01-08_10:07:57 Waschmaschine_Pwr energy: 6979.1
2021-01-08_10:13:40 Waschmaschine_Pwr current: 0
2021-01-08_10:13:40 Waschmaschine_Pwr power: 0.05
2021-01-08_11:03:52 Waschmaschine_Pwr voltage: 231
2021-01-08_11:39:18 Waschmaschine_Pwr voltage: 232.1
2021-01-08_11:52:16 Waschmaschine_Pwr voltage: 230.8
2021-01-08_11:57:28 Waschmaschine_Pwr voltage: 232
2021-01-08_12:09:30 Waschmaschine_Pwr energy: 6979.2
2021-01-08_12:14:32 Waschmaschine_Pwr current: 0
2021-01-08_12:14:32 Waschmaschine_Pwr power: 0.06
2021-01-08_12:44:53 Waschmaschine_Pwr voltage: 233
2021-01-08_13:20:05 Waschmaschine_Pwr voltage: 231.8
2021-01-08_14:06:08 Waschmaschine_Pwr frequency: 49.84
2021-01-08_14:10:48 Waschmaschine_Pwr energy: 6979.4
2021-01-08_14:10:48 Waschmaschine_Pwr frequency: 49.91
2021-01-08_14:16:39 Waschmaschine_Pwr current: 0
2021-01-08_14:16:39 Waschmaschine_Pwr power: 0.06
2021-01-08_14:19:13 Waschmaschine_Pwr frequency: 49.96
2021-01-08_14:44:25 Waschmaschine_Pwr voltage: 232.9
2021-01-08_15:02:16 Waschmaschine_Pwr voltage: 231.8
2021-01-08_15:07:02 Waschmaschine_Pwr voltage: 232.9
2021-01-08_15:11:55 Waschmaschine_Pwr voltage: 231.8
2021-01-08_15:29:23 Waschmaschine_Pwr frequency: 50.01
2021-01-08_16:00:53 Waschmaschine_Pwr frequency: 50.06



Dose2

2021-01-08_06:30:49 Trockner_Pwr voltage: 233.7
2021-01-08_06:35:47 Trockner_Pwr frequency: 49.97
2021-01-08_07:01:08 Trockner_Pwr frequency: 50.06
2021-01-08_07:11:22 Trockner_Pwr frequency: 50.01
2021-01-08_07:14:23 Trockner_Pwr voltage: 232.5
2021-01-08_07:52:14 Trockner_Pwr energy: 12995.7
2021-01-08_08:09:09 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_08:09:09 Trockner_Pwr power: 0.06
2021-01-08_08:40:02 Trockner_Pwr frequency: 49.96
2021-01-08_09:04:55 Trockner_Pwr voltage: 231.5
2021-01-08_09:12:48 Trockner_Pwr frequency: 50.01
2021-01-08_09:12:48 Trockner_Pwr voltage: 232.7
2021-01-08_09:52:47 Trockner_Pwr energy: 12995.9
2021-01-08_10:09:51 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_10:09:51 Trockner_Pwr power: 0.06
2021-01-08_10:12:33 Trockner_Pwr voltage: 231.7
2021-01-08_10:50:48 Trockner_Pwr voltage: 232.7
2021-01-08_11:02:55 Trockner_Pwr voltage: 230.8
2021-01-08_11:31:01 Trockner_Pwr voltage: 231.9
2021-01-08_11:54:12 Trockner_Pwr energy: 12996
2021-01-08_12:11:33 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_12:11:33 Trockner_Pwr power: 0.06
2021-01-08_12:42:07 Trockner_Pwr voltage: 232.9
2021-01-08_13:19:53 Trockner_Pwr voltage: 231.8
2021-01-08_13:55:21 Trockner_Pwr energy: 12996.1
2021-01-08_14:05:31 Trockner_Pwr frequency: 49.84
2021-01-08_14:10:45 Trockner_Pwr frequency: 49.91
2021-01-08_14:13:01 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_14:13:01 Trockner_Pwr power: 0.06
2021-01-08_14:13:01 Trockner_Pwr voltage: 233.1
2021-01-08_14:17:52 Trockner_Pwr frequency: 49.95
2021-01-08_14:17:52 Trockner_Pwr voltage: 232.1
2021-01-08_14:46:06 Trockner_Pwr frequency: 50
2021-01-08_15:14:02 Trockner_Pwr frequency: 49.93
2021-01-08_15:24:15 Trockner_Pwr frequency: 49.99
2021-01-08_15:56:15 Trockner_Pwr energy: 12996.3
2021-01-08_16:14:12 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_16:14:12 Trockner_Pwr power: 0.06
2021-01-08_16:52:01 Trockner_Pwr voltage: 231.1
2021-01-08_17:10:52 Trockner_Pwr current: 0
2021-01-08_17:10:52 Trockner_Pwr energy: 12996.4
2021-01-08_17:10:52 Trockner_Pwr frequency: 49.99