FHEM - Hausautomations-Systeme > EnOcean

PI Enocean-Modul über Wiz120SR

<< < (2/3) > >>

Flachzange:

--- Code: ---State initialized
--- Ende Code ---

ist jetzt auch erstmal richtig. Mach doch mal bitte ein list vom TCM.

Wie das mit Deinem Wiz120SR zusammenläuft weiß ich nicht.

Damu:
Hallo


--- Zitat ---Internals:
   BaseID     FFFBD200
   ChipID     0519F7A4
   DEF        ESP3 192.168.178.26:5001
   DeviceName 192.168.178.26:5001
   FD         10
   FUUID      61ace488-f33f-3b14-3c2f-7088097a6ff39d9f
   LastID     FFFBD27F
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_0
   PARTIAL   
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   READINGS:
     2021-12-05 17:16:14   baseID          BaseID: FFFBD200 RemainingWriteCycles: 0A
     2021-12-05 17:18:25   frequencyInfo   Frequency: 01 Protocol: 00
     2021-12-05 17:13:57   maturity        01
     2021-12-05 17:18:07   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 01
     2021-12-05 17:13:57   state           initialized
     2021-12-05 17:13:57   version         APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0519F7A4 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     init_done  1
     telegramSentTimeLast 1638721105.70027
     BaseID:
       FFFBD200
     ChipID:
       0519F7A4
     awaitCmdResp:
Attributes:
   sendInterval 0
   smartAckMailboxMax 0
--- Ende Zitat ---

Nach dem erstellen des TCM steht "open".
Nach einem neustart von FHEM sehe ich nur noch "initialized"

Flachzange:
Sieht OK aus. Von daher bitte einmal irgendetwas einfaches einlernen. Ein FL62 ist ja an sich schon mal eine Hürde.

Damu:
Wie komm ich zu einem Open nach einem Neustart.

Flachzange:
Wieso "Open"? Initialized ist richtig.

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln