Hallo Gemeinde,
Ich versuche meinen Olivenbaum im Garten vor Frost zu schützen und möchte den Heizdraht am Baum
über meinen Raumtemperaturregler HM-TC-IT-WM-W-EU den ich jetzt unter den Baum gelegt habe regeln.
Raumtemperaturregler_1 ist konfiguriert und funktioniert
Heizdraht steckt in einer Funksteckdose Name ( Steckdose_outside) und ist konfiguriert und funktioniert.
Frage: wie baue ich die Automatisierung / Regelung auf ?
Bei unter -3°C Heizung an bei über 1°C Heizung aus !
Hier mein Entwurf ist das so o.k. ?
#################################################################################
### Olivenbaum heizen im Winter I Heizung an bei unter -3°C aus bei größer 1°C
#################################################################################
### Heizung an schalten ###
define Olive_heizen_an notify Heizung_Olivenbaum {fhem ("set Steckdose_outside on if (ReadingsVal("Raumtemperatur_1_Weather","temperature",0) < -3)}
attr Olive_heizen_an room Garten
attr Olive_heizen_an group Terasse
### Heizung aus schalten ###
define Olive_heizen_aus notify Heizung_Olivenbaum {fhem ("set Steckdose_outside off if (ReadingsVal("Raumtemperatur_1_Weather","temperature",0) > 1)}
attr Olive_heizen_aus room Garten
attr Olive_heizen_aus group Terasse