MAX-Thermostate (HT) und Fußbodenheizung

Begonnen von John, 06 August 2013, 21:41:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

John

NEU:WIKI-Link http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung

Da wir gerade beim Thema Fussboden-Heizung sind,
Link
wollte ich hier auch meinen Plan zur Diskussion stellen:

Meine Fußboden-Heizung bedient ausschliesslich das Bad.
Es existiert keine Regelung nur ein RTL-Ventil begrenzt den Rückfluss.
(Sicherheit für Fliesen und Estrich).

Ich habe nun im Vorlauf zusätzlich ein normales Heizkörperventil einbauen lassen, das ich mit dem
MAX-Thermostat bestücken werde.
Klar ist dabei, dass die Temperaturmessung am Thermostat nicht mehr genutzt werden kann.

Im Bad befindet sich bereits ein HMS100 TF, der mir Temperatur und Feuchte liefert.
Via fakeWT sendet FHEM die Isttemperatur zum Thermostat.

Ich rechne damit, dass der Regelalgorithmus des HTs
nicht gut geeignet ist für Fussbodenheizungen.

In diesem Fall sehe ich folgende Option:

Realisierung des Reglers in FHEM mit dem PID-Device.
Man kann das Thermostat als reines Stellglied betrieben indem man
Desired Temperatur auf ON setzt und dann mit MaxValveSetting direkt die Öffnung steuert.

Das wäre mein Plan.

Ich freue mich auf Kommentare.

John




CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

Der Regler des Max-Thermostats funktioniert überraschend gut im Zusammenhang mit der Fussbodenheizung.


(siehe Anhang / see attachement)


Es gibt keinen Grund den Regler anderweitig zu implementieren.
Das subjektive Temperaturempfinden ist auch positiv.

Ohne Regelung wars entweder oft zu kalt oder zu warm.
Es gibt noch einen kleinen Heizkörper im Raum der ein Thermostat hat.

Doch der Grossteil der Heizleistung erfolgt über den Fussboden.

John


CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

langerhannes

Hallo John,

ist der Regler im Vorlauf oder im Rücklauf installiert?
Ich habe bei mir nur am Rücklauf einen Regler (RTL-Ventil), dieser begrenzt nach meinen Info´s die Vorlauftemp. auf max. 40°!
Dann klappen die Fliesen auch nicht hoch!

Gruß

Langerhannes
FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390

MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten

John

Hallo Langerhannes

RTL im Rücklauf

Max im Vorlauf


John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

fakeWT hat zu Problemen bei anderen Thermostaten geführt, die immer wieder die magischen 17 Grad eingestellt haben.

Da dies bei meinen Mitbewohner deutlichen Unmut hervorrief, habe ich mich vorerst von fakeWT getrennt
(in der Hoffnung, dass es in Zukunft eine stabile Funktionalität gibt)
und versuche mein Glück mit dem Modul PID.

Hierbei wird das Thermostat ausschliesslich als Stellglied verwendet.
Die interne Regelung muss praktisch deaktiviert werden, da diese nun von FHEM realisiert wird.

Dies gelingt mit folgenden Maßnahmen:

- Desired Temperature auf ON stellen.
- Betriebart auf Manu stellen
- Thermostat nicht mehr via Scanner bearbeiten


Damit erreicht man zunächst, dass das Ventil komplett öffnet. (100%)

Die physische Ventilstellung lässt sich über den Parameter "maxValveSetting" direkt einstellen.
Dabei wird nach wie vor eine "valveposition" von 100% angezeigt.
Diese bezieht sich offensichtlich auf den Bereich von valveOffset..maxValveSetting.

Damit sollte es für den Einsatz in Zusammenhang mit PID vorbereitet sein.

Das PID Modul muss nun die Stellausgabe auf das Reading maxValveSetting des Thermostats ausführen.

Ich habe es wie folgt definiert
define PID_BAD PID DG.BAD.TF HT.HW:maxValveSetting:5:90  20 0.25
attr PID_BAD room PID
attr PID_BAD roundValveValue 1


Der Sensor DG.BAD.TF ist ein HMS100TF Temperatur/Feuchte Sensor, der ca. alle 3 Minuten einen Wert liefern kann.
HT.HW heisst mein MAX-Thermostat.
mit ":5:90" begrenzt man nach oben und unten den logischen Stellausgang des PID selbst.
Der P-Faktor beträgt 20
Der I-Faktor beträgt 0.25

Das Attribut roundValveValue ist unbedingt nötigt, sonst werden vom PID Nachkommstallen produziert, die MAX nicht verträgt.

Erste Erfahrungen mit dem PID-Modul zeigen, es lässt sich einsetzen, aber es gibt noch das eine oder andere Problem.


Das größte Problem ist zunächst das viel zu häufige Beschreiben des MAX-Thermostats.
Damit sind die Credits rasch verbraucht und das ganze System ist gefährdet.


(siehe Anhang / see attachement)


Man sieht dies in der Zeit von 0..6 Uhr.

Nach einem Neustart verliert das PID-Modul das Wissen über den angelernten I-Anteil des Reglers
und beginnt wieder von vorne (nämlich mit 0)

Ungünstig ist auch die Tatsache, dass das Intervall für die Berechnung des Stellausgangs direkt vom Intervall
der vom Sensor gelieferten Werte abhängt.

Hier wäre ein Timer-gesteuerter Ablauf wohl besser geeignet.
Denn so hängt etwa das Wachsen des I-Anteils von den Eigenschaften des Sensors ab.


Ich werde wohl daran etwas "schrauben" müssen.

John





CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Damian

Hallo John,

wie du schon festgestellt hast, ist eine PID-Steuerung für Fußbodenheizung, allein wegen der Trägheit des Systems, wenig sinnvoll. Deswegen funktionieren die konventionellen elektrischen Stellantriebe für Fußbodenheizung immer nur on oder off und nicht über PID. Auch alle Thermostate wie MAX, HM usw. sind für Heizkörper ausgelegt und nicht für Fußbodenheizung. Ich habe bei mir bei der Umstellung auf FHEM-Steuerung die elektrischen Stellantriebe belassen und steuere sie über einfache HM-Schaltaktoren. Die Steuerung übernimmt für jedes Zimmer ein THRESHOLD-Modul.

Wegen der von dir oben genannten Probleme des PID-Moduls, welches bei dir offenbar nur zwei Zustände schalten soll nämlich:

set HT.HW maxValveSetting 5 (für zu) und set HT.HW maxValveSetting 90 (für auf) kannst du mal alternativ folgendes probieren:

define TH_Bad THRESHOLD DG.BAD.TF HT.HW|set @ maxValveSetting 5|set @ maxValveSetting 90|2

Beim THRESHOLD-Modul wird nur dann geschaltet, wenn es was zu schalten gibt.

Vorgabe der Zimmertemperatur erfolgt dann mit:

set TH_Bad desired <Zimmer Solltemperatur>

Und dann noch dein Wunsch nach zeitlicher Steuerung:

define HC_Bad Heating_Control TH_Bad 06:00|21 22:00|18 set @ desired %

Die kannst du natürlich beliebig auch nach Wochentagen nach eigenen Wünschen anpassen.

Gruß

Damian

 
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

John

Hallo Damian,
besten Dank für deine Kommentare.

Zitatwie du schon festgestellt hast, ist eine PID-Steuerung für Fußbodenheizung, allein wegen der Trägheit des Systems, wenig sinnvoll. Deswegen funktionieren die konventionellen elektrischen Stellantriebe für Fußbodenheizung immer nur on oder off und nicht über PID

Hier kann ich dir nur sehr begrenzt zustimmen, da ein Zweipunktregler bezüglich der Regelgüte sein Grenzen hat.
Im Zusammenhang mit dem PID spielt die thermostatinterne Regelung keine Rolle mehr.

ZitatWegen der von dir oben genannten Probleme des PID-Moduls, welches bei dir offenbar nur zwei Zustände schalten soll

Das hast du falsch verstanden; ich nutze den gesamten Bereich von 5..90 %. Das PID Modul bietet die Möglichkeit den Stellausgang nach oben und unten zu begrenzen. Aber alle Werte dazwischen sind natürlich möglich.

Viele Handwerker haben einfach ein Problem damit, die PID-Faktoren zu bestimmen. Ein Zweipunktregler ist wesentlich einfacher in der Handhabung. Durch die hohe Trägheit des Systems werden die Nachteile der 2.Punktregelung deutlich abgefedert.

Aber im industriellen Umfeld, gerade auch in der Gebäude-Automation ist die analoge PID-Regelung der Standard.

Die bisherigen Ergebnisse sind durchaus ermutigend.

Allerdings braucht das PID-Modul einige Erweiterungen.


John

CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Damian

Hallo John,

OK, dann habe ich dich offenbar falsch verstanden.

Ich kann nur nach 14 Jahren unserer Fußbodenheizung-Erfahrung (immerhin 800 m Leitungsschleifen) sagen, dass die Ventile nicht offen genug sein können, wenn die Heizanforderungen z. B. in den Morgenstunden da sind. Da hilft nur ein Heiz-Vorlauf von 2 Stunden, die zweite Heizphase ist dann nochmal Nachmittags bis in den Abend. In der Zwischenzeit und vor allem Nachts ruhen die Pumpen (auch wenn es Hocheffizienzpumpen sind) und müssen nicht gegen halboffene Ventile ankämpfen.

Gruß

Damian
 
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

John

Ich habe zum PID-Modul einige Vorschläge zu Verbesserung gemacht in folgendem Beitrag:
Link


John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

#9
Mein Projekt ist abgeschlossen:

Ergebnis
Das MAX-Thermostat lässt sich ohne grosse Einschränkungen als reines Stellglied betreiben.
Mit Hilfe eines angepassten PID-Reglers in FHEM und eines externen Temperatur-Sensors ist eine Temperatur-Regelung machbar.



  • Der PID wird direkt von Heating-Control angesteuert
  • dargestellt werden hier im Chart Istwert/Sollwert/Stellausgang, sowie P-Anteil und I-Anteil
  • die Aktualisierungsrate an das MAX-Thermostat ist skalierbar
  • praktisch alle Anforderungen im zuvor genannten Diskussions-Thread zu PID sind integriert
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Stivmaster

Hi

ich bin sehr interessiert an deiner Regelung, da ich ähnliches Problem im Bad habe, allerdings wenn ich dein Diagramm so ansehe, sind sehr viele Regelimpulse des Ventil zu sehen.
Ich denke, das wird sich doch stark auf die Batterie Lebensdauer auswirken.


Mfg

Stiv

justme1968

hallo john,

ein paar ganz dumme fragen von jemandem der gerade überlegt etwas ähnliches zu machen bzw. es in einem raum zu probieren. ist zustand: fb heizung im ganzen haus, in bad ein gira thermostat der sollwerte für morgens und abends hat und diese noch mal zwischen wochenende und woche unterscheidet. in allen anderen räumen sind nur raumtemperatur regler mit festem sollwert.

in deiner grafik sehe ich du den sollwert nur zwischen 21 und 22 grad variierst. ist das den aufwand wirklich wert? ist das ein fühlbarer unterschied? einfach alles auf 21.5 grad lassen klingt nach sehr viel weniger aufwand.

mein bad regle ich von den 21/22 grad nachts auf 24 grad morgens. hast du schon mal probiert ob das pid modul auch bei einem solchen regelbereich funktioniert?

ausserdem sehe ich das du den sollwert schon um 4:00 uhr nachts anhebst und er um 8 noch nicht wirklich erreicht ist. bei meinem gira thermostat stelle ich den zeitraum ein in dem die themperatur erreicht sein soll und das ding lernt von selber wie träge die heizung ist und fängt ganz von selber rechtzeitig vorher an zu aufzuheizen. das ist gefühlt sehr viel wirkungsvoller als das was ich aus deinem plot erkennen kann.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

John

Zitat von: Stivmaster am 22 Oktober 2013, 20:42:45

ich bin sehr interessiert an deiner Regelung, da ich ähnliches Problem im Bad habe, allerdings wenn ich dein Diagramm so ansehe, sind sehr viele Regelimpulse des Ventil zu sehen.
Ich denke, das wird sich doch stark auf die Batterie Lebensdauer auswirken.


Hallo Stiv,
man kann bei dem Regler einiges einstellen, um diesen Aspekt zu beeinflussen:
a. die Mindeständerung des Stellgliedes
b. die Mindestzeit, die vergehen muss, bis ein neuer Wert ausgegeben wird

Du kannst z.B. bestimmen, dass nur alle 30 Min. eine Stellausgabe erfolgen darf, sollte diese überhaupt nötig sein.
Es sind praktisch alle in diesem Thread diskutierten Eigenschaften realisiert.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15060.0.html

Der Maintainer des PID kümmert sich um die allgemeingültige Implementierung.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

#13

Hallo Andre


Zitatin deiner grafik sehe ich du den sollwert nur zwischen 21 und 22 grad variierst. ist das den aufwand wirklich wert? ist das ein fühlbarer unterschied? einfach alles auf 21.5 grad lassen klingt nach sehr viel weniger aufwand.

Das ist die Frage von vielen Parameter:
Vorlauftemperatur, Umlaufmenge, Reglereinstellungen.
Ich habe die Absenkung nur deswegen eingebaut, damit der PID eine Aufgabe hat und ich sehe wie er Regelabweichungen meistert.


Zitatausserdem sehe ich das du den sollwert schon um 4:00 uhr nachts anhebst und er um 8 noch nicht wirklich erreicht ist. bei meinem gira thermostat stelle ich den zeitraum ein in dem die themperatur erreicht sein soll und das ding lernt von selber wie träge die heizung ist und fängt ganz von selber rechtzeitig vorher an zu aufzuheizen. das ist gefühlt sehr viel wirkungsvoller als das was ich aus deinem plot erkennen kann.

Das wär wohl dann der nächste Evolutionsschritt. Aber zuerst braucht FHEM einen funktionierenden PID-Regler .

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

Ich habe nun die Konstellation meiner Lösung nochmals geändert.

Ein Max-Thermostat mutiert zum Wandthermostat.



  • ich verzichte komplett auf den HMS100TF Sensor und verwende nur noch Max-Komponenten
  • Im Bad befindet sich ein Max-Thermostat BAD, das einen kleinen Heizkörper bedient (Handtuchtrockner)
  • von diesem erhalte ich die Raumtemperatur regelmässig, da er vom MAX-Temperatur-Scanner bedient wird
  • mit Ist-Temperatur und Sollwert von Thermostat BAD wird nun der PID20-Regler versorgt (via FHEM), der über über die Fussbodenheizug die eigentliche Heizleistung realisiert
  • dem PID-Regler dient ein zweites Max-Thermostat PID als Stellglied, das sich im Heizverteiler an einem anderen Ort befindet

Damit dient das Max-Thermostat Bad sowohl als Istwertgeber , wie auch als Sollwertgeber für die Fussbodenheizung und übernimmt damit
praktisch die Funktion eines MAX-Wandthermostats.
Die Fussbodenheizung ändert also den Sollwert, sobald man diesen am Thermostat BAD verändert.

Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:

Die Funktion ist wie zuvor mit dem HMS100TF gegeben und absolut zufriedenstellend.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Hauswart

Ich habe diesbezüglich ein paar Fragen :-)

Ich möchte so etwas auch realisieren, jedoch wollte ich Homematic Produkte verwenden. Ist dies mit Homematic auch möglich?

Reicht der Messintervall von 15 Minuten bei dir wirklich aus, um die Änderung der Temperatur in Abhängigkeit der Ventileinstellung zu messen? Ist eine Fussbodenheizung nicht träger? 1-2 Stunden?

Kannst du vielleicht im Wiki oder hier, mal eine Skizze vom Aufbau machen (am liebsten von der kompletten Heizung).

Gruss und Danke
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi

2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)

John

Hallo Hauswart

ZitatIst dies mit Homematic auch möglich?
Ich hab ja viele Lösungsansätze vorgstellt, ich gehe mal davon aus, dass du den letzten meinst.

Ich bin keine Homematic-Experte, daher ist folgendes eher eine Vermutung:

  • Homematic hat einen Thermostaten der mit Max-vergleichbar ist, Damit lässt sich der Heizkörper im Bad betreiben.
    Bedingung:Dessen Soll- und Istwert sind in FHEM verfügbar
  • Homematic verfügt über einen Stellglied oder das Thermostat lässt sich als solches betreiben. Damit kann man die Fussbodenheizung über den PID20 ansteuern. Bedingung: Thermostat akzeptiert die Vorgabe der Ventilstellung

Wenn dem so ist, dann sollte es funktionieren.

ZitatReicht der Messintervall von 15 Minuten bei dir wirklich aus, um die Änderung der Temperatur in Abhängigkeit der Ventileinstellung zu messen?
Den Satz verstehe ich offen gesagt nicht. Ich messe nicht die Temperatur in Abhängigkeit der Ventilstellung.
Generell gilt, wenn ein Vorgang langsam ist, muss man nicht so oft messen, bei der Fussbodenheizung sind 15 Minuten ausreichend.

Zitat
Kannst du vielleicht im Wiki oder hier, mal eine Skizze vom Aufbau machen (am liebsten von der kompletten Heizung).
Wenn ich ganz, ganz viel Zeit habe, vielleicht, aber am schnellsten gehts, wenn du hier einfach fragst, was du wissen willst.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Hauswart

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 10:46:29

  • Homematic hat einen Thermostaten der mit Max-vergleichbar ist, Damit lässt sich der Heizkörper im Bad betreiben.
    Bedingung:Dessen Soll- und Istwert sind in FHEM verfügbar
Die Ist-Temperatur werde ich mit einem DS18B20 (1-Wire) auslesen lassen. Die Soll-Temperatur kann ich doch über den Wert "desired (Name ist variabel), der Sollwert" im PID20-Modul setzen?

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 10:46:29

  • Homematic verfügt über einen Stellglied oder das Thermostat lässt sich als solches betreiben. Damit kann man die Fussbodenheizung über den PID20 ansteuern. Bedingung: Thermostat akzeptiert die Vorgabe der Ventilstellung
Dies müsste mit dem HM-CC-RT-DN (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat) möglich sein???
Modul: CUL_HM (http://fhem.de/commandref.html#CUL_HM) hat als Optionen:
ZitatHM-CC-RT-DN and HM-CC-RT-DN-BoM
state:T: $actTemp desired: $setTemp valve: $vp %
motorErr: [ok|ValveTight|adjustRangeTooLarge|adjustRangeTooSmall|communicationERR|unknown|lowBat|ValveErrorPosition] measured-temp $actTemp
desired-temp $setTemp
ValvePosition $vp %
mode [auto|manu|party|boost]
battery [low|ok]
batteryLevel $bat V
measured-temp $actTemp
desired-temp $setTemp
actuator $vp %
time-request
trig_<src> <value> #channel was triggered by <src> channel.

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 10:46:29
Den Satz verstehe ich offen gesagt nicht. Ich messe nicht die Temperatur in Abhängigkeit der Ventilstellung.
Generell gilt, wenn ein Vorgang langsam ist, muss man nicht so oft messen, bei der Fussbodenheizung sind 15 Minuten ausreichend.
Das PID20 liest doch alle 15 Minuten die aktuelle Raumtemperatur aus und regelt, wenn notwendig die Ventileinstellung nach? Soweit habe ich es richtig verstanden?

Ich befürchte allerdings, dass nach 15 Minuten die neue Raumtemperatur (nachdem das Ventil nachgeregelt wurde) sich noch nicht geändert hat und wiederrum eine Korrektur der Ventileinstellung erfolgt?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi

2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)

John

Hallo Hauswart,
vielleicht beschreibst du einfach mal, was du konkret machen willst. Dann wirds etwas leichter.

ZitatDie Soll-Temperatur kann ich doch über den Wert "desired (Name ist variabel), der Sollwert" im PID20-Modul setzen?
Richtig.

ZitatDas PID20 liest doch alle 15 Minuten die aktuelle Raumtemperatur aus und regelt, wenn notwendig die Ventileinstellung nach?
..
Ich befürchte allerdings, dass nach 15 Minuten die neue Raumtemperatur (nachdem das Ventil nachgeregelt wurde) sich noch nicht geändert hat und wiederrum eine Korrektur der Ventileinstellung erfolgt?

PID20 liest nicht aktiv aus, sondern du beschreibst das Reading für den Istwert, das er immer dann abfängt, wenn es gefeuert wurde,
also z.B. der Sensor seinen Wert übermittelt hat. PID20 ist hier nicht "aktiv" unterwegs.

d.h. das Aktualisierungsintervall für den Istwert wird ausserhalb vom PID20 festgelegt.

Ich glaube du machst dir wegen des Reglers zu viele Gedanken.

Also nicht lange spekulieren, einfach probieren.
Wenn du willst kannst du PID20 auch mit Dummys betreiben um ein Gefühl zu bekommen.

John



CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Hauswart

Hallo John,

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 16:29:48
vielleicht beschreibst du einfach mal, was du konkret machen willst. Dann wirds etwas leichter.
Ich möchte meine Fussbodenheizung automatisieren :-) D.h. ein Thermostat (als reinen Regler) an den Heizkreislauf montieren und die Temperatur mit einem DS18B20 im Raum messen.

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 16:29:48
PID20 liest nicht aktiv aus, sondern du beschreibst das Reading für den Istwert, das er immer dann abfängt, wenn es gefeuert wurde,
also z.B. der Sensor seinen Wert übermittelt hat. PID20 ist hier nicht "aktiv" unterwegs.
Via FHEM möchte ich dann die IST-Temperatur vom DS18B20 und die SOLL-Temperatur an dein PID20-Modul übergeben. Das PID20 regelt doch dann die benötigte Ventilöffnung vom Regler, um die SOLL-Temperatur zu erreichen?

Zitat von: John am 05 Februar 2014, 16:29:48
d.h. das Aktualisierungsintervall für den Istwert wird ausserhalb vom PID20 festgelegt.

Ich glaube du machst dir wegen des Reglers zu viele Gedanken.
Nicht das Aktualisierungsintervall von der Isttemperatur, sondern das Intervall wie oft die Ventilöffnung nachjustiert wird?


Zitat von: John am 05 Februar 2014, 16:29:48
Also nicht lange spekulieren, einfach probieren.
Wenn du willst kannst du PID20 auch mit Dummys betreiben um ein Gefühl zu bekommen.
Kann ich alles via Dummy ausprobieren?

ZitatBedingung: Thermostat akzeptiert die Vorgabe der Ventilstellung
Laut Informationsblatt ist das MaxValveSetting mit dem HM-CC-RT-DN möglich:
ZitatWenn Sie den Heizkörperthermostat in Verbindung mit der HomeMatic Zentrale nutzen, können Sie die Dauer der Boost-Funktion und Ventilöffnungsgrad über die Bedienoberfläche WebUI einstellen.
S. 33 (http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1051/105155/Downloads/105155_thermostat_um.pdf)

Es scheint aber im Modul CUL_HM noch nicht umgesetzt zu sein. Aber da muss ich wohl im Homematic Forum nachfragen.


Gruss
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi

2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)

John


ZitatDas PID20 regelt doch dann die benötigte Ventilöffnung vom Regler, um die SOLL-Temperatur zu erreichen?
Richtig

ZitatNicht das Aktualisierungsintervall von der Isttemperatur, sondern das Intervall wie oft die Ventilöffnung nachjustiert wird?
Steht eigentlich alles im Wiki.

pidCalcInterval legt das Bewertungsintervall fest, das default bei 60 Sek. liegt.
Worst Case kann also alle 60 Sek. das Stellglied angesteuert werden.

mit pidActorInterval kannst du die Häufigkeit zeitlich begrenzen mit pidActorThreshold kannst du eine minimale Änderung des
Stellglieds fordern, damit der Befehl ausgegeben wird.
Beides dient dazu , die Stellausgaben zu reduzieren.

ZitatKann ich alles via Dummy ausprobieren?
Ich versuch nur Vorschläge zu machen, die auch funktionieren. Vertrau mir. ;)

ZitatLaut Informationsblatt ist das MaxValveSetting mit dem HM-CC-RT-DN möglich:
Wenn du das abschliessend klären willst, solltest du im Homeatic Forum nachfragen, ob man das Teil als reines Stellglied einsetzen kann.
Der Verweis auf das Boosting, reicht hier meiner Meinung nach  noch nicht aus.

John