Neues Modul für Geräte mit Modbus Schnittstelle über RS232 bzw. RS485

Begonnen von StefanStrobel, 12 Juli 2014, 14:50:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bjoernar

Hallo Stefan, mit Disable bei meinem Wechselrichter funktioniert nun auch. Die anderen Änderungen ergaben bei mir leider kein Erfolg. Setzte das Device jetzt immer auf Disable wenn es nicht erreichbar ist.

Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk


StefanStrobel

Hallo Bjoernar,

was kam denn bei Dir im Log wenn Du maxTimeoutsToReconnect auf z.B. 3 gesetzt hast?

Gruss
    Stefan

Bjoernar

Das was ich in den letzten Beiträgen geschrieben hatte. Hat nichts geändert... Kann ich das Login nur für das Modul Verbose stellen oder in eine extra Datei schreiben

Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk


StefanStrobel

Hallo Bjoernar,

wenn das

2016.08.18 09:10:22 3: Wechselrichter1: 6469 successive timeouts

immer noch kommt stimmt irgend etwas überhaupt nicht.
ein

attr Wechselrichter1 maxTimeoutsToReconnect 3


sollte dafür sorgen, dass nach dem dritten Timeout der Status des Geräts auf disconnected geht. Dann zählen die Timeouts nicht weiter hoch. Statt dessen sollten danach im Log immer wieder Meldungen kommen, dass das Gerät disconnected ist und dass Requests deshalb gedroppt werden.
Wenn de Verbindung dann wieder da ist sollte es maximal wenige Minuten dauern bis Fhem meldet dass das Gerät wieder aufgetaucht ist.

Um nur das Logging für Deinen Wechselrichter hochzusetzen kannst Du ein
attr Wechselrichter1 5
eingeben.

Gruss
    Stefan

StefanStrobel

Hallo Michael,

Ich interpretiere die Doku Deines Wärmemengenzählers so dass Du die Werte in verschiedenen Formaten abfragen kannst. Ich würde einfach den Float-Wert abfragen. Zum Testen ist es einfacher wenn Du ModbusAttr verwendest. Wenn die Registeradressen etc. stimmen kannst Du das danach einfach in das Format für ein eigenes Modul übertragen. Die Attribute entsprechen den Schlüsseln im Hash.

Gruss
    Stefan

StefanStrobel

Hallo,

hier nochmal eine neue Version.
Das Öffnen von Verbindungen über TCP wird jetzt beim Define / Neustart verzögert, bis Fhem initialisiert ist.
Dann sind auch alle Attribute vorhanden und bei disable wird die Verbindung gar nicht erst aufgebaut.
(Bisher wurde zuerst versucht die Verbindung aufzubauen und sobald dann das Attribut disable verarbeitet war, ist sie wieder geschlossen worden. )

Zudem habe ich revRegs und bSwapRegs auch für set eingebaut. Einige Waterkotte Wärmepumpen brauchen das beim Ändern von Werten.

Gruss
   Stefan

MegaData

Hi hi !

Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen... Ich habe auch eine Helios Lüftung und versuche das ganze nach der Anleitung aufzusetzen. Bekomme jedoch immer nur das Register v00000 ausgelesen und wenn ich was versuche zu setzen meckert er der Wert sei nicht numerisch. Hier mal ein Log-Auszug:

2016.10.23 11:10:16.693 3: Helios_KWL: Set: Value v00104 is not numeric
2016.10.23 11:10:16.694 3: set Helios_KWL Register v00104 : Set Value v00104 is not numeric
2016.10.23 11:13:18.855 5: Helios_KWL: UpdateGetSetList full object list: h1
2016.10.23 11:13:18.858 5: Helios_KWL: UpdateSetList: setList=Register
2016.10.23 11:13:18.866 5: Helios_KWL: UpdateSetList: getList=Register:noArg
2016.10.23 11:13:23.532 4: Helios_KWL: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2016-10-23 11:13:33
2016.10.23 11:13:23.533 5: Helios_KWL: GetUpdate called
2016.10.23 11:13:23.534 5: Helios_KWL: GetUpdate objects from attributes: h1
2016.10.23 11:13:23.535 5: Helios_KWL: GetUpdate full object list: h1
2016.10.23 11:13:23.536 5: Helios_KWL: GetUpdate check h1 => Register, poll = 0, last = 1477084135.13989
2016.10.23 11:13:23.537 5: Helios_KWL: GetUpdate tries to combine read commands
2016.10.23 11:13:30.138 5: Helios_KWL: Get: key for Register = h1
2016.10.23 11:13:30.139 5: Helios_KWL: Get: Requesting Register (h1)
2016.10.23 11:13:30.140 4: Helios_KWL: Send called with h 1 len 16 / span - to id 180, queue has 0 requests
2016.10.23 11:13:30.141 4: Helios_KWL: Send queues fcode 3 for h 1 (Register), len / span 16 : 001f00000006b40300010010 pdu 0300010010, force
2016.10.23 11:13:30.144 4: Helios_KWL: sends 001f00000006b40300010010 (fcode 3 to 180, tid 31 for Register (1), len 16)
2016.10.23 11:13:30.145 5: SW: 001f00000006b40300010010
2016.10.23 11:13:30.150 5: Helios_KWL: ReadAnswer called and remaining timeout is 1.99861097335815 requested reading is Register
2016.10.23 11:13:30.279 5: ReadAnswer got: 001f00000023b403207630303030303d4b574c20454320323730572052000000000000000000000000
2016.10.23 11:13:30.280 5: Helios_KWL: ParseFrames got: 001f00000023b403207630303030303d4b574c20454320323730572052000000000000000000000000
2016.10.23 11:13:30.281 4: Helios_KWL: ParseFrames: fcode 3 from 180, tid 31, data 207630303030303d4b574c20454320323730572052000000000000000000000000 expect 3 from 180, tid 31 for module Helios_KWL
2016.10.23 11:13:30.282 5: Helios_KWL: ParseObj called with 7630303030303d4b574c20454320323730572052000000000000000000000000 and start 1
2016.10.23 11:13:30.285 5: Helios_KWL: ParseObj ObjInfo: reading=Register, unpack=(a*), expr=, format=%.20s, map=
2016.10.23 11:13:30.286 5: Helios_KWL: ParseObj for Register does sprintf with format %.20s value is v00000=KWL EC 270W R
2016.10.23 11:13:30.287 5: Helios_KWL: ParseObj for Register sprintf result is v00000=KWL EC 270W R
2016.10.23 11:13:30.288 4: Helios_KWL: ParseObj for Register assigns v00000=KWL EC 270W R
2016.10.23 11:13:30.446 5: Helios_KWL: ParseFrames done, reply to fCode 3, 1 readings
2016.10.23 11:13:30.447 5: Helios_KWL: ReadAnswer done
2016.10.23 11:13:33.537 4: Helios_KWL: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2016-10-23 11:13:43
2016.10.23 11:13:33.538 5: Helios_KWL: GetUpdate called
2016.10.23 11:13:33.539 5: Helios_KWL: GetUpdate objects from attributes: h1
2016.10.23 11:13:33.540 5: Helios_KWL: GetUpdate full object list: h1
2016.10.23 11:13:33.541 5: Helios_KWL: GetUpdate check h1 => Register, poll = 0, last = 1477214010.28944
2016.10.23 11:13:33.542 5: Helios_KWL: GetUpdate tries to combine read commands
2016.10.23 11:13:39.911 5: Helios_KWL: Set: key for Register = h1
2016.10.23 11:13:39.911 5: Helios_KWL: Set: found option Register (h1), setVal = v00102=3
2016.10.23 11:13:39.913 3: Helios_KWL: Set: Value v00102=3 is not numeric
2016.10.23 11:13:43.681 4: Helios_KWL: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2016-10-23 11:13:53
2016.10.23 11:13:43.683 5: Helios_KWL: GetUpdate called
2016.10.23 11:13:43.684 5: Helios_KWL: GetUpdate objects from attributes: h1
2016.10.23 11:13:43.685 5: Helios_KWL: GetUpdate full object list: h1
2016.10.23 11:13:43.687 5: Helios_KWL: GetUpdate check h1 => Register, poll = 0, last = 1477214010.28944
2016.10.23 11:13:43.688 5: Helios_KWL: GetUpdate tries to combine read commands


Hat da jemand eine Idee ?

Vielen Dank !

der-Lolo

Hallo Leute, gestern habe ich versucht meine Modbus teilnehmer an Ort und Stelle in. betrieb zu nehmen.
Es sind 3 Geräte 2x SDM 630 und 1x Multical 602, verbunden ist alles mit J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Der Multical ist vorkonfiguriert auf 19200,8,E,1 - wenn ich alles richtig verstehe lässt sich die parametrierung nicht ohne die Software von Kamstrup anpassen.
Deswegen habe ich die Konfiguration der SDM teilnehmer auch anpassen wollen. Bei einem gelang mir das auch, beim zweiten komme ich aber noch nichtmal bis in das Menu. Wegen einer gebrochenen Anschlussklemme des Modbuses musste ich dieses gehäuse öffnen und eine Litze (A) fest anlöten. Seit dem verschliesen des Gehäuses funktionieren die Schaltflächen nicht mehr ordentlich.
Aktuell ist der USB Adapter mit 19200,8,E,1 konfiguriert...

Die Kette schaut nun so aus
http://shop.in-circuit.de/product_info.php?cPath=38&products_id=82 RS485 zu USB
http://bg-etech.de/os/product_info.php/products_id/50 SDM630M (gelöteter Modbus Anschluss)
http://bg-etech.de/os/product_info.php/products_id/50 SDM630M (anpassung auf 19200,8,E,1 gelungen)
http://www.multical.hu/MODBUS_datasheet.pdf Multical602 (derzeit abgeklemmt)

Zuerst war immer die Meldung send que too long...

Dann habe ich angefangen mit den Dip Schaltern des USB Adapters zu spielen - wenn alle auf "on" stehen bekomme ich bei den SDMs nach und nach alle Readings.

Leider sind die Readings aber alle mit 0.0 belegt - ich bekomme also keine aktuellen werte...

Hat jemand eine Idee? Was kann ich noch probieren? Ich werde jetzt mal kurzzeitig alle geräte auf verbose5 aufzeichnen...

der-Lolo

Hier nun eine Handvoll Logs...
Zitat2016.10.30 09:59:47 1: Including /opt/fhem/FHEM/ModbusRTU.cfg
2016.10.30 09:59:47 3: Opening HA_Modbus_1 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0
2016.10.30 09:59:48 3: Setting HA_Modbus_1 serial parameters to 19200,8,E,1
2016.10.30 09:59:48 3: HA_Modbus_1 device opened
2016.10.30 09:59:50 3: ModbusZaehler2: define with destination , protocol RTU
2016.10.30 09:59:50 3: ModbusZaehler2: defined with id 2, interval 30, destination HA_Modbus_1, protocol RTU
2016.10.30 09:59:50 3: ModbusZaehler1: define with destination , protocol RTU
2016.10.30 09:59:50 3: ModbusZaehler1: defined with id 1, interval 30, destination HA_Modbus_1, protocol RTU


HA_Modbus_1verbose 5
2016.10.30 10:04:07 4: HA_Modbus_1: sends 02040030002671ec (fcode 4 to 2, tid 0 for Current_Sum__A (48), len 38)
2016.10.30 10:04:07 5: SW: 02040030002671ec
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: raw read: 0204003000
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0204003000
2016.10.30 10:04:07 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 2, data 00 calc crc = 49362, read = 48 -> mismatch! expect 4 from 2 for module ModbusZaehler2
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: raw read: 2671ec
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 02040030002671ec
2016.10.30 10:04:07 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 2, data 00300026 calc crc = 60529, read = 60529  expect 4 from 2 for module ModbusZaehler2
2016.10.30 10:04:07 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 73 readings
2016.10.30 10:04:07 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler2 not over, try again in 0.650346994400024
2016.10.30 10:04:08 4: HA_Modbus_1: sends 0204000c000ab03d (fcode 4 to 2, tid 0 for Power_L1__W (12), len 10)
2016.10.30 10:04:08 5: SW: 0204000c000ab03d
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: raw read: 0204000c00
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0204000c00
2016.10.30 10:04:08 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 2, data 00 calc crc = 49362, read = 12 -> mismatch! expect 4 from 2 for module ModbusZaehler2
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: raw read: 0ab03d
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0204000c000ab03d
2016.10.30 10:04:08 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 2, data 000c000a calc crc = 15792, read = 15792  expect 4 from 2 for module ModbusZaehler2
2016.10.30 10:04:08 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 73 readings
2016.10.30 10:04:08 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler2 not over, try again in 0.622377157211304
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: sends 020400fa0014d007 (fcode 4 to 2, tid 0 for THD_Current_avr__prz (250), len 20)
2016.10.30 10:04:09 5: SW: 020400fa0014d007
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: raw read: 020400
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 020400
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: raw read: fa0014d007
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 020400fa0014d007
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 2, data 00fa0014 calc crc = 2000, read = 2000  expect 4 from 2 for module ModbusZaehler2
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 74 readings
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: sends 01040042000ed1da (fcode 4 to 1, tid 0 for CosPhi__grd (66), len 14)
2016.10.30 10:04:09 5: SW: 01040042000ed1da
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: raw read: 01040042000e
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 01040042000e
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 0042 calc crc = 10432, read = 3584 -> mismatch! expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: raw read: d1da
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 01040042000ed1da
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 0042000e calc crc = 56017, read = 56017  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 69 readings
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.662681102752686
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: sends 010400ec0022b1e6 (fcode 4 to 1, tid 0 for THD_Voltage_L2_N__prz (236), len 34)
2016.10.30 10:04:09 5: SW: 010400ec0022b1e6
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: raw read: 010400ec0022b1e6
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 010400ec0022b1e6
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 00ec0022 calc crc = 59057, read = 59057  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:09 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 70 readings
2016.10.30 10:04:09 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.632614135742188
2016.10.30 10:04:10 4: HA_Modbus_1: sends 0104000a000cd00d (fcode 4 to 1, tid 0 for Current_L3__A (10), len 12)
2016.10.30 10:04:10 5: SW: 0104000a000cd00d
2016.10.30 10:04:10 5: HA_Modbus_1: raw read: 0104000a000cd00d
2016.10.30 10:04:10 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104000a000cd00d
2016.10.30 10:04:10 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 000a000c calc crc = 3536, read = 3536  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:10 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 70 readings
2016.10.30 10:04:10 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.634489059448242
2016.10.30 10:04:11 4: HA_Modbus_1: sends 01040006000291ca (fcode 4 to 1, tid 0 for Current_L1__A (6), len 2)
2016.10.30 10:04:11 5: SW: 01040006000291ca
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: raw read: 0104000600
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104000600
2016.10.30 10:04:11 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 00 calc crc = 49186, read = 6 -> mismatch! expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: raw read: 0291ca
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 01040006000291ca
2016.10.30 10:04:11 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 00060002 calc crc = 51857, read = 51857  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:11 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 70 readings
2016.10.30 10:04:11 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.661817073822021
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: sends 010400080002f009 (fcode 4 to 1, tid 0 for Current_L2__A (8), len 2)
2016.10.30 10:04:12 5: SW: 010400080002f009
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: raw read: 010400080002f009
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 010400080002f009
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 00080002 calc crc = 2544, read = 2544  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 70 readings
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.641105175018311
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: sends 0104002e000c9006 (fcode 4 to 1, tid 0 for Current_Avr__A (46), len 12)
2016.10.30 10:04:12 5: SW: 0104002e000c9006
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: raw read: 0104002e000c
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104002e000c
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 002e calc crc = 1472, read = 3072 -> mismatch! expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: raw read: 9006
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104002e000c9006
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 002e000c calc crc = 1680, read = 1680  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:12 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 70 readings
2016.10.30 10:04:12 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.661504983901978
2016.10.30 10:04:13 4: HA_Modbus_1: sends 0104015c00103028 (fcode 4 to 1, tid 0 for Energy_L2_import__kWh (348), len 16)
2016.10.30 10:04:13 5: SW: 0104015c00103028
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: raw read: 0104015c00
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104015c00
2016.10.30 10:04:13 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 01 calc crc = 227, read = 92 -> mismatch! expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: raw read: 103028
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 0104015c00103028
2016.10.30 10:04:13 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 015c0010 calc crc = 10288, read = 10288  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:13 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 71 readings
2016.10.30 10:04:13 4: HA_Modbus_1: CheckDelay commDelay for ModbusZaehler1 not over, try again in 0.648697137832642
2016.10.30 10:04:14 4: HA_Modbus_1: sends 010400540002301b (fcode 4 to 1, tid 0 for Power_Sum_demand__W (84), len 2)
2016.10.30 10:04:14 5: SW: 010400540002301b
2016.10.30 10:04:14 5: HA_Modbus_1: raw read: 01040054
2016.10.30 10:04:14 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 01040054
2016.10.30 10:04:14 5: HA_Modbus_1: raw read: 0002301b
2016.10.30 10:04:14 5: HA_Modbus_1: ParseFrames got: 010400540002301b
2016.10.30 10:04:14 4: HA_Modbus_1: ParseFrames: fcode 4 from 1, data 00540002 calc crc = 6960, read = 6960  expect 4 from 1 for module ModbusZaehler1
2016.10.30 10:04:14 5: HA_Modbus_1: ParseFrames done, reply to fCode 4, 71 readings


ModbusZaehler1 verbose 5

2016.10.30 10:06:33 5: ModbusZaehler1: UpdateGetSetList full object list: i30 i84 i22 i24 i202 i20 i72 i82 i56 h14 i40 i242 i338 h24 i48 i12 h22 i224 i352 i62 i204 i74 i60 i206 i238 i36 i340 i350 i46 i106 i42 i80 i348 i78 i86 i200 i260 i28 i264 i52 i100 i362 i18 h0 i32 i334 h8 i4 h88 i76 i8 i342 i254 i356 i104 i354 i26 i250 h20 i14 h2 i240 i360 h42 i344 i16 i102 i346 i34 i268 h36 i248 i358 i0 h28 h86 i70 i262 h10 i244 h18 i6 i234 i336 i66 i38 i10 i258 h12 i236 h6 i2 i266
2016.10.30 10:06:33 5: ModbusZaehler1: UpdateSetList: setList=System_Type:1,2,3 System_Pulse_Width__ms:60,100,200 Modbus_Parity_Stop:0,1,2,3 Demand_Period__minutes:0,5,8,10,15,20,30,60 Modbus_Node_adr Pulse_Divisor_1:1,2,3,4,5 System_Password Modbus_Speed__baud:0,1,2,3,4 Relay1_Energy_Type:TotalWh, TotalVArh
2016.10.30 10:06:33 5: ModbusZaehler1: UpdateSetList: getList=Demand_Time__minutes:noArg System_Type:noArg System_Pulse_Width__ms:noArg System_Password_Lock:noArg Modbus_Parity_Stop:noArg Demand_Period__minutes:noArg Modbus_Node_adr:noArg Pulse_Divisor_1:noArg System_Password:noArg Modbus_Speed__baud:noArg System_Power__W:noArg System_Serial_Nr:noArg System_Voltage__V:noArg System_Current__A:noArg Relay1_Energy_Type:noArg Relay2_Energy_Type:noArg Voltage_L1__V:noArg Current_L3__A:noArg Power_Sum_demand__VA:noArg Power_Max_demand__VA:noArg Current_N_demand__A:noArg Current_Max_N_demand__A:noArg Power_L1__W:noArg Power_L2__W:noArg Power_L3__W:noArg Power_L1__VA:noArg Voltage_L2__V:noArg Power_L2__VA:noArg Voltage_L1_to_L2__V:noArg Voltage_L2_to_L3__V:noArg Voltage_L3_to_L1__V:noArg Voltage_Avr_L_to_L__V:noArg Power_L3__VA:noArg Current_N__A:noArg THD_Voltage_L1_N__prz:noArg THD_Voltage_L2_N__prz:noArg THD_Voltage_L3_N__prz:noArg Power_L1__VAr:noArg THD_Current_L1__prz:noArg THD_Current_L2__prz:noArg THD_Current_L3__prz:noArg THD_Voltage_avr_LN__prz:noArg THD_Current_avr__prz:noArg PowerFactor_inverted:noArg Current_L1_demand__A:noArg Power_L2__VAr:noArg Current_L2_demand__A:noArg Current_L3_demand__A:noArg Current_Max_L1_demand__A:noArg Current_Max_L2_demand__A:noArg Current_Max_L3_demand__A:noArg Power_L3__VAr:noArg PowerFactor_L1:noArg PowerFactor_L2:noArg THD_Voltage_L1_L2__prz:noArg THD_Voltage_L2_L3__prz:noArg THD_Voltage_L3_L1__prz:noArg PowerFactor_L3:noArg THD_Voltage_avr_LL__prz:noArg Energy_total__kWh:noArg Energy_total__kVArh:noArg Energy_L1_import__kWh:noArg Energy_L2_import__kWh:noArg Energy_L3_import__kWh:noArg Energy_L1_export__kWh:noArg Energy_L2_export__kWh:noArg Energy_L3_export__kWh:noArg Energy_L1_total__kWh:noArg CosPhi_L1__grd:noArg Energy_L2_total__kWh:noArg Energy_L3_total__kWh:noArg CosPhi_L2__grd:noArg Voltage_L3__V:noArg CosPhi_L3__grd:noArg Voltage_Avr__V:noArg Current_Avr__A:noArg Current_Sum__A:noArg Power_Sum__W:noArg Power_Sum__VA:noArg Current_L1__A:noArg Power_Sum__VAr:noArg PowerFactor:noArg CosPhi__grd:noArg Frequency__Hz:noArg Energy_import__kWh:noArg Energy_export__kWh:noArg Energy_import__kVArh:noArg Energy_export__kVArh:noArg Current_L2__A:noArg Energy_apparent__kVAh:noArg Charge__kAh:noArg Power_Sum_demand__W:noArg Power_Max_demand__W:noArg
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: update timer modified: will call GetUpdate in 30.0 seconds at 2016-10-30 10:07:12
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate called
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate objects from attributes:
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate full object list: h0 h10 h12 h14 h18 h2 h20 h22 h24 h28 h36 h42 h6 h8 h86 h88 i0 i10 i100 i102 i104 i106 i12 i14 i16 i18 i2 i20 i200 i202 i204 i206 i22 i224 i234 i236 i238 i24 i240 i242 i244 i248 i250 i254 i258 i26 i260 i262 i264 i266 i268 i28 i30 i32 i334 i336 i338 i34 i340 i342 i344 i346 i348 i350 i352 i354 i356 i358 i36 i360 i362 i38 i4 i40 i42 i46 i48 i52 i56 i6 i60 i62 i66 i70 i72 i74 i76 i78 i8 i80 i82 i84 i86
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h0 => Demand_Time__minutes, poll = once, last = 1477818065.19067
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h10 => System_Type, poll = once, last = 1477818068.04997
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h12 => System_Pulse_Width__ms, poll = once, last = 1477818087.46175
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h14 => System_Password_Lock, poll = once, last = 1477818108.71076
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h18 => Modbus_Parity_Stop, poll = once, last = 1477818129.54769
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h2 => Demand_Period__minutes, poll = once, last = 1477818077.32708
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h20 => Modbus_Node_adr, poll = once, last = 1477818078.03774
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h22 => Pulse_Divisor_1, poll = once, last = 1477818096.83475
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h24 => System_Password, poll = 0, last = 0
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h28 => Modbus_Speed__baud, poll = once, last = 1477818101.97105
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h36 => System_Power__W, poll = once, last = 1477818078.7779
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h42 => System_Serial_Nr, poll = once, last = 1477818105.84611
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h6 => System_Voltage__V, poll = once, last = 1477818070.20603
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h8 => System_Current__A, poll = once, last = 1477818106.55965
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h86 => Relay1_Energy_Type, poll = 0, last = 0
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h88 => Relay2_Energy_Type, poll = once, last = 1477818071.64334
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i0 => Voltage_L1__V, poll = 1, last = 1477818067.34021
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Voltage_L1__V
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i10 => Current_L3__A, poll = 1, last = 1477818250.6549
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L3__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i100 => Power_Sum_demand__VA, poll = 1, last = 1477818064.47294
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Sum_demand__VA, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i102 => Power_Max_demand__VA, poll = 1, last = 1477818105.12367
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Max_demand__VA, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i104 => Current_N_demand__A, poll = 1, last = 1477818346.60721
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_N_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i106 => Current_Max_N_demand__A, poll = 1, last = 1477818157.46237
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_N_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i12 => Power_L1__W, poll = 1, last = 1477818376.85689
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L1__W, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i14 => Power_L2__W, poll = 1, last = 1477818316.01277
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L2__W, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i16 => Power_L3__W, poll = 1, last = 1477818345.16631
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L3__W, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i18 => Power_L1__VA, poll = 1, last = 1477818158.90242
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L1__VA, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i2 => Voltage_L2__V, poll = 1, last = 1477818070.91949
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Voltage_L2__V
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i20 => Power_L2__VA, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_L2__VA
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i200 => Voltage_L1_to_L2__V, poll = 1, last = 1477818063.75476
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L1_to_L2__V, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i202 => Voltage_L2_to_L3__V, poll = 1, last = 1477818110.16181
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L2_to_L3__V, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i204 => Voltage_L3_to_L1__V, poll = 1, last = 1477818125.94882
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L3_to_L1__V, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i206 => Voltage_Avr_L_to_L__V, poll = 1, last = 1477818376.14618
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_Avr_L_to_L__V, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i22 => Power_L3__VA, poll = 1, last = 1477818023.20548
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L3__VA, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i224 => Current_N__A, poll = 1, last = 1477818348.03059
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_N__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i234 => THD_Voltage_L1_N__prz, poll = 1, last = 1477818216.02064
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L1_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i236 => THD_Voltage_L2_N__prz, poll = 1, last = 1477818249.93224
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L2_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i238 => THD_Voltage_L3_N__prz, poll = 1, last = 1477818280.50456
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L3_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i24 => Power_L1__VAr, poll = 1, last = 1477818023.91986
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L1__VAr, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i240 => THD_Current_L1__prz, poll = 1, last = 1477818074.50338
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L1__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i242 => THD_Current_L2__prz, poll = 1, last = 1477818107.27486
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L2__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i244 => THD_Current_L3__prz, poll = 1, last = 1477818128.82017
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L3__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i248 => THD_Voltage_avr_LN__prz, poll = 1, last = 1477818155.30727
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_avr_LN__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i250 => THD_Current_avr__prz, poll = 1, last = 1477818316.72788
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_avr__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i254 => PowerFactor_inverted, poll = 1, last = 1477818374.68262
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_inverted, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i258 => Current_L1_demand__A, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L1_demand__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i26 => Power_L2__VAr, poll = 1, last = 1477818073.78018
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L2__VAr, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i260 => Current_L2_demand__A, poll = 1, last = 1477818061.51641
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L2_demand__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i262 => Current_L3_demand__A, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L3_demand__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i264 => Current_Max_L1_demand__A, poll = 1, last = 1477818189.77399
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_L1_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i266 => Current_Max_L2_demand__A, poll = 1, last = 1477818347.32014
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_L2_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i268 => Current_Max_L3_demand__A, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_Max_L3_demand__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i28 => Power_L3__VAr, poll = 1, last = 1477818063.05038
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L3__VAr, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i30 => PowerFactor_L1, poll = 1, last = 1477818110.87521
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L1, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i32 => PowerFactor_L2, poll = 1, last = 1477818127.38467
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L2, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i334 => THD_Voltage_L1_L2__prz, poll = 1, last = 1477818065.9055
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L1_L2__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i336 => THD_Voltage_L2_L3__prz, poll = 1, last = 1477818101.25656
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L2_L3__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i338 => THD_Voltage_L3_L1__prz, poll = 1, last = 1477818124.53253
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L3_L1__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i34 => PowerFactor_L3, poll = 1, last = 1477818079.48343
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L3, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i340 => THD_Voltage_avr_LL__prz, poll = 1, last = 1477818058.65034
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_avr_LL__prz, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i342 => Energy_total__kWh, poll = 1, last = 1477818154.58565
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_total__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i344 => Energy_total__kVArh, poll = 1, last = 1477818190.50649
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_total__kVArh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i346 => Energy_L1_import__kWh, poll = 1, last = 1477818217.45536
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L1_import__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i348 => Energy_L2_import__kWh, poll = 1, last = 1477818253.53858
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L2_import__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i350 => Energy_L3_import__kWh, poll = 1, last = 1477818279.78489
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L3_import__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i352 => Energy_L1_export__kWh, poll = 1, last = 1477818314.57307
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L1_export__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i354 => Energy_L2_export__kWh, poll = 1, last = 1477818345.88162
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L2_export__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i356 => Energy_L3_export__kWh, poll = 1, last = 1477818375.42551
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_L3_export__kWh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i358 => Energy_L1_total__kWh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_L1_total__kWh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i36 => CosPhi_L1__grd, poll = 1, last = 1477818022.49505
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip CosPhi_L1__grd, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i360 => Energy_L2_total__kWh, poll = 1, last = 1477818035.49248
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_L2_total__kWh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i362 => Energy_L3_total__kWh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_L3_total__kWh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i38 => CosPhi_L2__grd, poll = 1, last = 1477818069.49553
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip CosPhi_L2__grd, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i4 => Voltage_L3__V, poll = 1, last = 1477818072.349
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Voltage_L3__V
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i40 => CosPhi_L3__grd, poll = 1, last = 1477818107.98717
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip CosPhi_L3__grd, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i42 => Voltage_Avr__V, poll = 1, last = 1477818349.46481
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_Avr__V, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i46 => Current_Avr__A, poll = 1, last = 1477818377.57905
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Avr__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i48 => Current_Sum__A, poll = 1, last = 1477818315.29957
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Sum__A, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i52 => Power_Sum__W, poll = 1, last = 1477818279.06024
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_Sum__W
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i56 => Power_Sum__VA, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_Sum__VA
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i6 => Current_L1__A, poll = 1, last = 1477818251.37489
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L1__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i60 => Power_Sum__VAr, poll = 1, last = 1477818021.77768
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Sum__VAr, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i62 => PowerFactor, poll = 1, last = 1477818066.61901
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i66 => CosPhi__grd, poll = 1, last = 1477818249.20657
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip CosPhi__grd, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i70 => Frequency__Hz, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Frequency__Hz
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i72 => Energy_import__kWh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_import__kWh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i74 => Energy_export__kWh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_export__kWh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i76 => Energy_import__kVArh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_import__kVArh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i78 => Energy_export__kVArh, poll = 1, last = 0
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Energy_export__kVArh
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i8 => Current_L2__A, poll = 1, last = 1477818252.10314
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L2__A
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i80 => Energy_apparent__kVAh, poll = 1, last = 1477818060.08449
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Energy_apparent__kVAh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i82 => Charge__kAh, poll = 1, last = 1477818109.44436
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Charge__kAh, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i84 => Power_Sum_demand__W, poll = 1, last = 1477818348.74494
2016.10.30 10:06:42 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_Sum_demand__W
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i86 => Power_Max_demand__W, poll = 1, last = 1477818158.17992
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Max_demand__W, delay not over
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate tries to combine read commands
2016.10.30 10:06:42 5: ModbusZaehler1: GetUpdate: combine for i is 40


ModbusZaehler2 verbose 5

2016.10.30 10:10:13 5: ModbusZaehler1: UpdateGetSetList full object list: i30 i84 i22 i24 i202 i20 i72 i82 i56 h14 i40 i242 i338 h24 i48 i12 h22 i224 i352 i62 i204 i74 i60 i206 i238 i36 i340 i350 i46 i106 i42 i80 i348 i78 i86 i200 i260 i28 i264 i52 i100 i362 i18 h0 i32 i334 h8 i4 h88 i76 i8 i342 i254 i356 i104 i354 i26 i250 h20 i14 h2 i240 i360 h42 i344 i16 i102 i346 i34 i268 h36 i248 i358 i0 h28 h86 i70 i262 h10 i244 h18 i6 i234 i336 i66 i38 i10 i258 h12 i236 h6 i2 i266
2016.10.30 10:10:13 5: ModbusZaehler1: UpdateSetList: setList=System_Type:1,2,3 System_Pulse_Width__ms:60,100,200 Modbus_Parity_Stop:0,1,2,3 Demand_Period__minutes:0,5,8,10,15,20,30,60 Modbus_Node_adr Pulse_Divisor_1:1,2,3,4,5 System_Password Modbus_Speed__baud:0,1,2,3,4 Relay1_Energy_Type:TotalWh, TotalVArh
2016.10.30 10:10:13 5: ModbusZaehler1: UpdateSetList: getList=Demand_Time__minutes:noArg System_Type:noArg System_Pulse_Width__ms:noArg System_Password_Lock:noArg Modbus_Parity_Stop:noArg Demand_Period__minutes:noArg Modbus_Node_adr:noArg Pulse_Divisor_1:noArg System_Password:noArg Modbus_Speed__baud:noArg System_Power__W:noArg System_Serial_Nr:noArg System_Voltage__V:noArg System_Current__A:noArg Relay1_Energy_Type:noArg Relay2_Energy_Type:noArg Voltage_L1__V:noArg Current_L3__A:noArg Power_Sum_demand__VA:noArg Power_Max_demand__VA:noArg Current_N_demand__A:noArg Current_Max_N_demand__A:noArg Power_L1__W:noArg Power_L2__W:noArg Power_L3__W:noArg Power_L1__VA:noArg Voltage_L2__V:noArg Power_L2__VA:noArg Voltage_L1_to_L2__V:noArg Voltage_L2_to_L3__V:noArg Voltage_L3_to_L1__V:noArg Voltage_Avr_L_to_L__V:noArg Power_L3__VA:noArg Current_N__A:noArg THD_Voltage_L1_N__prz:noArg THD_Voltage_L2_N__prz:noArg THD_Voltage_L3_N__prz:noArg Power_L1__VAr:noArg THD_Current_L1__prz:noArg THD_Current_L2__prz:noArg THD_Current_L3__prz:noArg THD_Voltage_avr_LN__prz:noArg THD_Current_avr__prz:noArg PowerFactor_inverted:noArg Current_L1_demand__A:noArg Power_L2__VAr:noArg Current_L2_demand__A:noArg Current_L3_demand__A:noArg Current_Max_L1_demand__A:noArg Current_Max_L2_demand__A:noArg Current_Max_L3_demand__A:noArg Power_L3__VAr:noArg PowerFactor_L1:noArg PowerFactor_L2:noArg THD_Voltage_L1_L2__prz:noArg THD_Voltage_L2_L3__prz:noArg THD_Voltage_L3_L1__prz:noArg PowerFactor_L3:noArg THD_Voltage_avr_LL__prz:noArg Energy_total__kWh:noArg Energy_total__kVArh:noArg Energy_L1_import__kWh:noArg Energy_L2_import__kWh:noArg Energy_L3_import__kWh:noArg Energy_L1_export__kWh:noArg Energy_L2_export__kWh:noArg Energy_L3_export__kWh:noArg Energy_L1_total__kWh:noArg CosPhi_L1__grd:noArg Energy_L2_total__kWh:noArg Energy_L3_total__kWh:noArg CosPhi_L2__grd:noArg Voltage_L3__V:noArg CosPhi_L3__grd:noArg Voltage_Avr__V:noArg Current_Avr__A:noArg Current_Sum__A:noArg Power_Sum__W:noArg Power_Sum__VA:noArg Current_L1__A:noArg Power_Sum__VAr:noArg PowerFactor:noArg CosPhi__grd:noArg Frequency__Hz:noArg Energy_import__kWh:noArg Energy_export__kWh:noArg Energy_import__kVArh:noArg Energy_export__kVArh:noArg Current_L2__A:noArg Energy_apparent__kVAh:noArg Charge__kAh:noArg Power_Sum_demand__W:noArg Power_Max_demand__W:noArg
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: update timer modified: will call GetUpdate in 30.0 seconds at 2016-10-30 10:10:54
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate called
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate objects from attributes:
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate full object list: h0 h10 h12 h14 h18 h2 h20 h22 h24 h28 h36 h42 h6 h8 h86 h88 i0 i10 i100 i102 i104 i106 i12 i14 i16 i18 i2 i20 i200 i202 i204 i206 i22 i224 i234 i236 i238 i24 i240 i242 i244 i248 i250 i254 i258 i26 i260 i262 i264 i266 i268 i28 i30 i32 i334 i336 i338 i34 i340 i342 i344 i346 i348 i350 i352 i354 i356 i358 i36 i360 i362 i38 i4 i40 i42 i46 i48 i52 i56 i6 i60 i62 i66 i70 i72 i74 i76 i78 i8 i80 i82 i84 i86
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h0 => Demand_Time__minutes, poll = once, last = 1477818065.19067
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h10 => System_Type, poll = once, last = 1477818068.04997
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h12 => System_Pulse_Width__ms, poll = once, last = 1477818087.46175
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h14 => System_Password_Lock, poll = once, last = 1477818108.71076
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h18 => Modbus_Parity_Stop, poll = once, last = 1477818129.54769
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h2 => Demand_Period__minutes, poll = once, last = 1477818077.32708
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h20 => Modbus_Node_adr, poll = once, last = 1477818078.03774
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h22 => Pulse_Divisor_1, poll = once, last = 1477818096.83475
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h24 => System_Password, poll = 0, last = 0
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h28 => Modbus_Speed__baud, poll = once, last = 1477818101.97105
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h36 => System_Power__W, poll = once, last = 1477818078.7779
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h42 => System_Serial_Nr, poll = once, last = 1477818105.84611
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h6 => System_Voltage__V, poll = once, last = 1477818070.20603
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h8 => System_Current__A, poll = once, last = 1477818106.55965
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h86 => Relay1_Energy_Type, poll = 0, last = 0
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check h88 => Relay2_Energy_Type, poll = once, last = 1477818071.64334
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i0 => Voltage_L1__V, poll = 1, last = 1477818409.35053
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L1__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i10 => Current_L3__A, poll = 1, last = 1477818597.96446
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_L3__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i100 => Power_Sum_demand__VA, poll = 1, last = 1477818064.47294
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Sum_demand__VA, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i102 => Power_Max_demand__VA, poll = 1, last = 1477818105.12367
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_Max_demand__VA, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i104 => Current_N_demand__A, poll = 1, last = 1477818565.87611
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_N_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i106 => Current_Max_N_demand__A, poll = 1, last = 1477818600.11478
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_N_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i12 => Power_L1__W, poll = 1, last = 1477818503.61473
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_L1__W
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i14 => Power_L2__W, poll = 1, last = 1477818565.16259
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L2__W, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i16 => Power_L3__W, poll = 1, last = 1477818533.46497
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_L3__W
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i18 => Power_L1__VA, poll = 1, last = 1477818158.90242
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L1__VA, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i2 => Voltage_L2__V, poll = 1, last = 1477818410.80193
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L2__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i20 => Power_L2__VA, poll = 1, last = 1477818602.26461
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L2__VA, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i200 => Voltage_L1_to_L2__V, poll = 1, last = 1477818063.75476
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L1_to_L2__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i202 => Voltage_L2_to_L3__V, poll = 1, last = 1477818110.16181
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L2_to_L3__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i204 => Voltage_L3_to_L1__V, poll = 1, last = 1477818125.94882
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_L3_to_L1__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i206 => Voltage_Avr_L_to_L__V, poll = 1, last = 1477818606.11861
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Voltage_Avr_L_to_L__V, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i22 => Power_L3__VA, poll = 1, last = 1477818603.88671
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L3__VA, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i224 => Current_N__A, poll = 1, last = 1477818504.33429
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_N__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i234 => THD_Voltage_L1_N__prz, poll = 1, last = 1477818216.02064
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L1_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i236 => THD_Voltage_L2_N__prz, poll = 1, last = 1477818249.93224
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L2_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i238 => THD_Voltage_L3_N__prz, poll = 1, last = 1477818280.50456
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L3_N__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i24 => Power_L1__VAr, poll = 1, last = 1477818023.91986
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_L1__VAr
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i240 => THD_Current_L1__prz, poll = 1, last = 1477818074.50338
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L1__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i242 => THD_Current_L2__prz, poll = 1, last = 1477818107.27486
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L2__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i244 => THD_Current_L3__prz, poll = 1, last = 1477818128.82017
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_L3__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i248 => THD_Voltage_avr_LN__prz, poll = 1, last = 1477818155.30727
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_avr_LN__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i250 => THD_Current_avr__prz, poll = 1, last = 1477818316.72788
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Current_avr__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i254 => PowerFactor_inverted, poll = 1, last = 1477818374.68262
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_inverted, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i258 => Current_L1_demand__A, poll = 1, last = 1477818411.52216
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Current_L1_demand__A
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i26 => Power_L2__VAr, poll = 1, last = 1477818073.78018
2016.10.30 10:10:24 4: ModbusZaehler1: GetUpdate will request Power_L2__VAr
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i260 => Current_L2_demand__A, poll = 1, last = 1477818437.77649
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_L2_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i262 => Current_L3_demand__A, poll = 1, last = 1477818468.75391
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_L3_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i264 => Current_Max_L1_demand__A, poll = 1, last = 1477818600.82853
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_L1_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i266 => Current_Max_L2_demand__A, poll = 1, last = 1477818347.32014
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_L2_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i268 => Current_Max_L3_demand__A, poll = 1, last = 1477818505.7569
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Current_Max_L3_demand__A, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i28 => Power_L3__VAr, poll = 1, last = 1477818601.55496
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip Power_L3__VAr, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i30 => PowerFactor_L1, poll = 1, last = 1477818110.87521
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L1, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i32 => PowerFactor_L2, poll = 1, last = 1477818127.38467
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L2, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i334 => THD_Voltage_L1_L2__prz, poll = 1, last = 1477818065.9055
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L1_L2__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i336 => THD_Voltage_L2_L3__prz, poll = 1, last = 1477818101.25656
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L2_L3__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i338 => THD_Voltage_L3_L1__prz, poll = 1, last = 1477818124.53253
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_L3_L1__prz, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i34 => PowerFactor_L3, poll = 1, last = 1477818079.48343
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip PowerFactor_L3, delay not over
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate check i340 => THD_Voltage_avr_LL__prz, poll = 1, last = 1477818058.65034
2016.10.30 10:10:24 5: ModbusZaehler1: GetUpdate will skip THD_Voltage_avr_LL__prz, delay not over


und noch jeweils ein list

HA_Modbus_1
Internals:
   BUSY       0
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/ModbusRTU.cfg
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0@19200,8,E,1
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0@19200,8,E,1
   FD         12
   NAME       HA_Modbus_1
   NR         50
   PARTIAL
   RAWBUFFER
   REQUESTHEX 010400ca0018d03e
   STATE      opened
   TYPE       Modbus
   QUEUE:
   Readings:
     2016-10-30 09:59:48   state           opened
   Defptr:
     1:
     2:
   Helper:
     buffer
     lid        1
     lrecv      1477818695.53956
     lsend      1477818695.53642
Attributes:
   room       Modbus



der-Lolo

ModbusZaehler1

Internals:
   DEF        1 30
   DEST
   INTERVAL   30
   IODev      HA_Modbus_1
   MODBUSID   1
   ModuleVersion 3.3.1 - 18.7.2016
   NAME       ModbusZaehler1
   NR         81
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TRIGGERTIME 1477819818.56589
   TRIGGERTIME_FMT 2016-10-30 10:30:18
   TYPE       ModbusSDM630M
   Helper:
     Dblog:
       Charge__kah:
         Dblogging:
           TIME       1477819764.71221
           VALUE      0.000
       Cosphi_l1__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819448.35126
           VALUE      0.0
       Cosphi_l2__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819512.00415
           VALUE      0.0
       Cosphi_l3__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819537.61997
           VALUE      0.0
       Cosphi__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819350.74958
           VALUE      0.0
       Current_avr__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819797.45249
           VALUE      0.0
       Current_l1__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819698.13302
           VALUE      0.00
       Current_l1_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819795.30966
           VALUE      0.00
       Current_l2__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819762.54821
           VALUE      0.00
       Current_l2_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819635.81899
           VALUE      0.00
       Current_l3__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819636.5411
           VALUE      0.00
       Current_l3_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819698.86078
           VALUE      0.00
       Current_max_l1_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819509.85536
           VALUE      0.00
       Current_max_l2_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819386.70549
           VALUE      0.00
       Current_max_l3_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819539.77059
           VALUE      0.00
       Current_max_n_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819479.61379
           VALUE      0.00
       Current_n__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819697.41941
           VALUE      0.00
       Current_n_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819663.59991
           VALUE      0.00
       Current_sum__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819635.10551
           VALUE      0.00
       Demand_period__minutes:
         Dblogging:
           TIME       1477818077.32909
           VALUE      0
       Demand_time__minutes:
         Dblogging:
           TIME       1477818065.19184
           VALUE      0
       Energy_l1_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819573.54466
           VALUE      0.000
       Energy_l1_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819453.36756
           VALUE      0.000
       Energy_l1_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819540.48705
           VALUE      0.000
       Energy_l2_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819793.16398
           VALUE      0.000
       Energy_l2_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819480.33698
           VALUE      0.000
       Energy_l2_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819452.649
           VALUE      0.000
       Energy_l3_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819414.52434
           VALUE      0.000
       Energy_l3_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819510.57029
           VALUE      0.000
       Energy_l3_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819604.15075
           VALUE      0.000
       Energy_apparent__kvah:
         Dblogging:
           TIME       1477819264.33987
           VALUE      0.000
       Energy_export__kvarh:
         Dblogging:
           TIME       1477818786.99845
           VALUE      0.000
       Energy_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477818975.32234
           VALUE      0.000
       Energy_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819007.68034
           VALUE      0.000
       Energy_total__kvarh:
         Dblogging:
           TIME       1477819349.31971
           VALUE      0.000
       Energy_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819662.88618
           VALUE      0.000
       Frequency__hz:
         Dblogging:
           TIME       1477819699.60081
           VALUE      0.0
       Modbus_node_adr:
         Dblogging:
           TIME       1477818078.03885
           VALUE      0
       Powerfactor:
         Dblogging:
           TIME       1477819039.89611
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l1:
         Dblogging:
           TIME       1477819006.97502
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l2:
         Dblogging:
           TIME       1477819072.84725
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l3:
         Dblogging:
           TIME       1477818977.48805
           VALUE      0.0
       Powerfactor_inverted:
         Dblogging:
           TIME       1477819323.03839
           VALUE      0.0
       Power_l1__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819262.16654
           VALUE      0.0
       Power_l1__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819200.57411
           VALUE      0.0
       Power_l1__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819763.99892
           VALUE      0
       Power_l2__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819383.8434
           VALUE      0.0
       Power_l2__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819701.0325
           VALUE      0.0
       Power_l2__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819700.32101
           VALUE      0
       Power_l3__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819796.02909
           VALUE      0.0
       Power_l3__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819696.701
           VALUE      0.0
       Power_l3__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819734.47876
           VALUE      0
       Power_max_demand__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819289.88605
           VALUE      0.0
       Power_max_demand__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819602.72351
           VALUE      0.0
       Power_sum__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819733.74873
           VALUE      0.0
       Power_sum__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819199.86494
           VALUE      0.0
       Power_sum__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819763.27205
           VALUE      0.0
       Power_sum_demand__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819262.88461
           VALUE      0.0
       Power_sum_demand__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819572.82166
           VALUE      0.0
       System_current__a:
         Dblogging:
           TIME       1477818106.56085
           VALUE      0.00
       System_power__w:
         Dblogging:
           TIME       1477818078.7792
           VALUE      0
       System_pulse_width__ms:
         Dblogging:
           TIME       1477818087.46309
           VALUE      0
       System_voltage__v:
         Dblogging:
           TIME       1477818070.20717
           VALUE      0.0
       Thd_current_l1__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819197.71256
           VALUE      0.0
       Thd_current_l2__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819260.7439
           VALUE      0.0
       Thd_current_l3__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819289.16124
           VALUE      0.0
       Thd_current_avr__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819451.20874
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l1_l2__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819198.42632
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l1_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819165.80294
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l2_l3__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819229.52467
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l2_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819195.55805
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l3_l1__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819260.02824
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l3_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819231.67202
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_avr_ll__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819290.60249
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_avr_ln__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819135.23847
           VALUE      0.0
       Voltage_avr_l_to_l__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819796.73897
           VALUE      0.0
       Voltage_avr__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819572.10754
           VALUE      0.0
       Voltage_l1__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819793.88214
           VALUE      0.0
       Voltage_l1_to_l2__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819263.62096
           VALUE      0.0
       Voltage_l2__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819794.59626
           VALUE      0.0
       Voltage_l2_to_l3__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819292.77092
           VALUE      0.0
       Voltage_l3__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819792.44442
           VALUE      0.0
       Voltage_l3_to_l1__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819320.89863
           VALUE      0.0
       State:
         Dblogging:
           TIME       1477818129.54986
           VALUE      Modbus_Parity_Stop:
   Readings:
     2016-10-30 10:29:24   Charge__kAh     0.000
     2016-10-30 10:24:08   CosPhi_L1__grd  0.0
     2016-10-30 10:25:12   CosPhi_L2__grd  0.0
     2016-10-30 10:25:37   CosPhi_L3__grd  0.0
     2016-10-30 10:22:30   CosPhi__grd     0.0
     2016-10-30 10:29:57   Current_Avr__A  0.0
     2016-10-30 10:28:18   Current_L1__A   0.00
     2016-10-30 10:29:55   Current_L1_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:29:22   Current_L2__A   0.00
     2016-10-30 10:27:15   Current_L2_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:27:16   Current_L3__A   0.00
     2016-10-30 10:28:18   Current_L3_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:25:09   Current_Max_L1_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:23:06   Current_Max_L2_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:25:39   Current_Max_L3_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:24:39   Current_Max_N_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:28:17   Current_N__A    0.00
     2016-10-30 10:27:43   Current_N_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:27:15   Current_Sum__A  0.00
     2016-10-30 10:01:17   Demand_Period__minutes 0
     2016-10-30 10:01:05   Demand_Time__minutes 0
     2016-10-30 10:26:13   Energy_L1_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:24:13   Energy_L1_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:25:40   Energy_L1_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:29:53   Energy_L2_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:24:40   Energy_L2_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:24:12   Energy_L2_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:23:34   Energy_L3_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:25:10   Energy_L3_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:26:44   Energy_L3_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:21:04   Energy_apparent__kVAh 0.000
     2016-10-30 10:13:06   Energy_export__kVArh 0.000
     2016-10-30 10:16:15   Energy_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:16:47   Energy_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:22:29   Energy_total__kVArh 0.000
     2016-10-30 10:27:42   Energy_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:28:19   Frequency__Hz   0.0
     2016-10-30 10:01:18   Modbus_Node_adr 0
     2016-10-30 10:02:09   Modbus_Parity_Stop
     2016-10-30 10:01:41   Modbus_Speed__baud
     2016-10-30 10:17:19   PowerFactor     0.0
     2016-10-30 10:16:46   PowerFactor_L1  0.0
     2016-10-30 10:17:52   PowerFactor_L2  0.0
     2016-10-30 10:16:17   PowerFactor_L3  0.0
     2016-10-30 10:22:03   PowerFactor_inverted 0.0
     2016-10-30 10:21:02   Power_L1__VA    0.0
     2016-10-30 10:20:00   Power_L1__VAr   0.0
     2016-10-30 10:29:23   Power_L1__W     0
     2016-10-30 10:23:03   Power_L2__VA    0.0
     2016-10-30 10:28:21   Power_L2__VAr   0.0
     2016-10-30 10:28:20   Power_L2__W     0
     2016-10-30 10:29:56   Power_L3__VA    0.0
     2016-10-30 10:28:16   Power_L3__VAr   0.0
     2016-10-30 10:28:54   Power_L3__W     0
     2016-10-30 10:21:29   Power_Max_demand__VA 0.0
     2016-10-30 10:26:42   Power_Max_demand__W 0.0
     2016-10-30 10:28:53   Power_Sum__VA   0.0
     2016-10-30 10:19:59   Power_Sum__VAr  0.0
     2016-10-30 10:29:23   Power_Sum__W    0.0
     2016-10-30 10:21:02   Power_Sum_demand__VA 0.0
     2016-10-30 10:26:12   Power_Sum_demand__W 0.0
     2016-10-30 10:01:36   Pulse_Divisor_1
     2016-10-30 10:01:11   Relay2_Energy_Type
     2016-10-30 10:01:46   System_Current__A 0.00
     2016-10-30 10:01:48   System_Password_Lock
     2016-10-30 10:01:18   System_Power__W 0
     2016-10-30 10:01:27   System_Pulse_Width__ms 0
     2016-10-30 10:01:45   System_Serial_Nr
     2016-10-30 10:01:08   System_Type
     2016-10-30 10:01:10   System_Voltage__V 0.0
     2016-10-30 10:19:57   THD_Current_L1__prz 0.0
     2016-10-30 10:21:00   THD_Current_L2__prz 0.0
     2016-10-30 10:21:29   THD_Current_L3__prz 0.0
     2016-10-30 10:24:11   THD_Current_avr__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:58   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:25   THD_Voltage_L1_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:20:29   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:55   THD_Voltage_L2_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:21:00   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     2016-10-30 10:20:31   THD_Voltage_L3_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:21:30   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     2016-10-30 10:18:55   THD_Voltage_avr_LN__prz 0.0
     2016-10-30 10:29:56   Voltage_Avr_L_to_L__V 0.0
     2016-10-30 10:26:12   Voltage_Avr__V  0.0
     2016-10-30 10:29:53   Voltage_L1__V   0.0
     2016-10-30 10:21:03   Voltage_L1_to_L2__V 0.0
     2016-10-30 10:29:54   Voltage_L2__V   0.0
     2016-10-30 10:21:32   Voltage_L2_to_L3__V 0.0
     2016-10-30 10:29:52   Voltage_L3__V   0.0
     2016-10-30 10:22:00   Voltage_L3_to_L1__V 0.0
   Gotreadings:
     Charge__kAh 0.000
     CosPhi_L1__grd 0.0
     CosPhi_L2__grd 0.0
     CosPhi_L3__grd 0.0
     CosPhi__grd 0.0
     Current_Avr__A 0.0
     Current_L1__A 0.00
     Current_L1_demand__A 0.00
     Current_L2__A 0.00
     Current_L2_demand__A 0.00
     Current_L3__A 0.00
     Current_L3_demand__A 0.00
     Current_Max_L1_demand__A 0.00
     Current_Max_L2_demand__A 0.00
     Current_Max_L3_demand__A 0.00
     Current_Max_N_demand__A 0.00
     Current_N__A 0.00
     Current_N_demand__A 0.00
     Current_Sum__A 0.00
     Demand_Period__minutes 0
     Demand_Time__minutes 0
     Energy_L1_export__kWh 0.000
     Energy_L1_import__kWh 0.000
     Energy_L1_total__kWh 0.000
     Energy_L2_export__kWh 0.000
     Energy_L2_import__kWh 0.000
     Energy_L2_total__kWh 0.000
     Energy_L3_export__kWh 0.000
     Energy_L3_import__kWh 0.000
     Energy_L3_total__kWh 0.000
     Energy_apparent__kVAh 0.000
     Energy_export__kVArh 0.000
     Energy_export__kWh 0.000
     Energy_import__kWh 0.000
     Energy_total__kVArh 0.000
     Energy_total__kWh 0.000
     Frequency__Hz 0.0
     Modbus_Node_adr 0
     Modbus_Parity_Stop
     Modbus_Speed__baud
     PowerFactor 0.0
     PowerFactor_L1 0.0
     PowerFactor_L2 0.0
     PowerFactor_L3 0.0
     PowerFactor_inverted 0.0
     Power_L1__VA 0.0
     Power_L1__VAr 0.0
     Power_L1__W 0
     Power_L2__VA 0.0
     Power_L2__VAr 0.0
     Power_L2__W 0
     Power_L3__VA 0.0
     Power_L3__VAr 0.0
     Power_L3__W 0
     Power_Max_demand__VA 0.0
     Power_Max_demand__W 0.0
     Power_Sum__VA 0.0
     Power_Sum__VAr 0.0
     Power_Sum__W 0.0
     Power_Sum_demand__VA 0.0
     Power_Sum_demand__W 0.0
     Pulse_Divisor_1
     Relay2_Energy_Type
     System_Current__A 0.00
     System_Password_Lock
     System_Power__W 0
     System_Pulse_Width__ms 0
     System_Serial_Nr
     System_Type
     System_Voltage__V 0.0
     THD_Current_L1__prz 0.0
     THD_Current_L2__prz 0.0
     THD_Current_L3__prz 0.0
     THD_Current_avr__prz 0.0
     THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     THD_Voltage_L1_N__prz 0.0
     THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     THD_Voltage_L2_N__prz 0.0
     THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     THD_Voltage_L3_N__prz 0.0
     THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     THD_Voltage_avr_LN__prz 0.0
     Voltage_Avr_L_to_L__V 0.0
     Voltage_Avr__V 0.0
     Voltage_L1__V 0.0
     Voltage_L1_to_L2__V 0.0
     Voltage_L2__V 0.0
     Voltage_L2_to_L3__V 0.0
     Voltage_L3__V 0.0
     Voltage_L3_to_L1__V 0.0
   Helper:
     lrecv      1477819797.44846
     lsend      1477819797.44186
   Lastread:
     h0         1477818065.19067
     h10        1477818068.04997
     h12        1477818087.46175
     h14        1477818108.71076
     h18        1477818129.54769
     h2         1477818077.32708
     h20        1477818078.03774
     h22        1477818096.83475
     h28        1477818101.97105
     h36        1477818078.7779
     h42        1477818105.84611
     h6         1477818070.20603
     h8         1477818106.55965
     h88        1477818071.64334
     i0         1477819793.8805
     i10        1477819636.5399
     i100       1477819262.88334
     i102       1477819289.8807
     i104       1477819663.59867
     i106       1477819479.60821
     i12        1477819763.993
     i14        1477819700.31974
     i16        1477819734.47152
     i18        1477819262.16538
     i2         1477819794.5951
     i20        1477819383.84226
     i200       1477819263.61882
     i202       1477819292.76437
     i204       1477819320.89762
     i206       1477819796.73774
     i22        1477819796.0279
     i224       1477819697.41824
     i234       1477819165.80173
     i236       1477819195.55681
     i238       1477819231.6708
     i24        1477819200.57283
     i240       1477819197.71142
     i242       1477819260.74269
     i244       1477819289.16
     i248       1477819135.23731
     i250       1477819451.2076
     i254       1477819323.03696
     i258       1477819795.3084
     i26        1477819701.03128
     i260       1477819635.81767
     i262       1477819698.85877
     i264       1477819509.8542
     i266       1477819386.70416
     i268       1477819539.76753
     i28        1477819696.70006
     i30        1477819006.97359
     i32        1477819072.84612
     i334       1477819198.42499
     i336       1477819229.52344
     i338       1477819260.02696
     i34        1477818977.48604
     i340       1477819290.60064
     i342       1477819662.88053
     i344       1477819349.31857
     i346       1477819453.36637
     i348       1477819480.33493
     i350       1477819510.56903
     i352       1477819573.54336
     i354       1477819793.15697
     i356       1477819414.52314
     i358       1477819540.48575
     i36        1477819448.34886
     i360       1477819452.64787
     i362       1477819604.14958
     i38        1477819512.003
     i4         1477819792.44325
     i40        1477819537.61881
     i42        1477819572.10631
     i46        1477819797.45129
     i48        1477819635.10408
     i52        1477819763.27084
     i56        1477819733.74754
     i6         1477819698.13187
     i60        1477819199.86374
     i62        1477819039.89492
     i66        1477819350.74832
     i70        1477819699.59872
     i72        1477819007.67915
     i74        1477818975.32089
     i78        1477818786.99691
     i8         1477819762.54707
     i80        1477819264.32876
     i82        1477819764.711
     i84        1477819572.82039
     i86        1477819602.72208
Attributes:
   IODev      HA_Modbus_1
   room       Modbus
   userattr   1 IODev verbose



pejonp

Hallo der-Lolo,

kannst du nur einen Zähler richtig abfragen ? Du fragst alle 30 sec ab, vielleicht mal auf 60 sec verändern. Die Zeitabstände zwischen den Übertragungen ist vielleicht zu kurz.
Kannst du Daten der Geräte über modbuspoll.exe abfragen. siehe einmal  hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54619.msg462453.html#msg462453)
In der Beschreibung zum SDM630M steht, das ein Symbol (Telefonhörer) die Datenübertragung anzeigt. Wird es angezeigt ?

pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

der-Lolo

ModbusZaehler2


Internals:
   DEF        2 30
   DEST
   INTERVAL   30
   IODev      HA_Modbus_1
   MODBUSID   2
   ModuleVersion 3.3.1 - 18.7.2016
   NAME       ModbusZaehler2
   NR         80
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TRIGGERTIME 1477820166.02507
   TRIGGERTIME_FMT 2016-10-30 10:36:06
   TYPE       ModbusSDM630M
   Helper:
     Dblog:
       Charge__kah:
         Dblogging:
           TIME       1477819977.80957
           VALUE      0.000
       Cosphi_l1__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819446.07156
           VALUE      0.0
       Cosphi_l2__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477820103.09215
           VALUE      0.0
       Cosphi_l3__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477820138.34693
           VALUE      0.0
       Cosphi__grd:
         Dblogging:
           TIME       1477819413.73163
           VALUE      0.0
       Current_avr__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820010.94437
           VALUE      0.0
       Current_l1__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820040.12269
           VALUE      0.00
       Current_l1_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819947.19068
           VALUE      0.00
       Current_l2__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820073.1919
           VALUE      0.00
       Current_l2_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820104.51249
           VALUE      0.00
       Current_l3__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820103.80036
           VALUE      0.00
       Current_l3_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819851.82869
           VALUE      0.00
       Current_max_l1_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819761.78308
           VALUE      0.00
       Current_max_l2_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819884.90056
           VALUE      0.00
       Current_max_l3_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819916.98144
           VALUE      0.00
       Current_max_n_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477819725.8165
           VALUE      0.00
       Current_n__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820043.73468
           VALUE      0.00
       Current_n_demand__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820139.07476
           VALUE      0.00
       Current_sum__a:
         Dblogging:
           TIME       1477820042.30068
           VALUE      0.00
       Demand_period__minutes:
         Dblogging:
           TIME       1477818002.48658
           VALUE      0
       Demand_time__minutes:
         Dblogging:
           TIME       1477818007.77303
           VALUE      0
       Energy_l1_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819914.12221
           VALUE      0.000
       Energy_l1_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819788.8181
           VALUE      0.000
       Energy_l1_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819978.53484
           VALUE      0.000
       Energy_l2_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477820139.78058
           VALUE      0.000
       Energy_l2_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819854.70135
           VALUE      0.000
       Energy_l2_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477820013.07286
           VALUE      0.000
       Energy_l3_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819759.64014
           VALUE      0.000
       Energy_l3_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819889.20442
           VALUE      0.000
       Energy_l3_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477820041.58378
           VALUE      0.000
       Energy_apparent__kvah:
         Dblogging:
           TIME       1477819916.27204
           VALUE      0.000
       Energy_export__kvarh:
         Dblogging:
           TIME       1477820105.23943
           VALUE      0.000
       Energy_export__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477818876.64816
           VALUE      0.000
       Energy_import__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819696.62282
           VALUE      0.000
       Energy_total__kvarh:
         Dblogging:
           TIME       1477819823.32497
           VALUE      0.000
       Energy_total__kwh:
         Dblogging:
           TIME       1477819948.12025
           VALUE      0.000
       Frequency__hz:
         Dblogging:
           TIME       1477819731.54887
           VALUE      0.0
       Modbus_node_adr:
         Dblogging:
           TIME       1477818003.20077
           VALUE      0
       Powerfactor:
         Dblogging:
           TIME       1477820043.01067
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l1:
         Dblogging:
           TIME       1477819853.27212
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l2:
         Dblogging:
           TIME       1477819888.48346
           VALUE      0.0
       Powerfactor_l3:
         Dblogging:
           TIME       1477819758.20145
           VALUE      0.0
       Powerfactor_inverted:
         Dblogging:
           TIME       1477819254.19235
           VALUE      0.0
       Power_l1__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819227.32264
           VALUE      0.0
       Power_l1__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819789.52201
           VALUE      0.0
       Power_l1__w:
         Dblogging:
           TIME       1477820137.63416
           VALUE      0
       Power_l2__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819635.0447
           VALUE      0.0
       Power_l2__w:
         Dblogging:
           TIME       1477819979.97031
           VALUE      0
       Power_l3__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819728.68005
           VALUE      0.0
       Power_l3__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819725.09871
           VALUE      0.0
       Power_l3__w:
         Dblogging:
           TIME       1477820040.83604
           VALUE      0
       Power_max_demand__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819824.05132
           VALUE      0.0
       Power_max_demand__w:
         Dblogging:
           TIME       1477820010.18094
           VALUE      0.0
       Power_sum__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819662.11499
           VALUE      0.0
       Power_sum__var:
         Dblogging:
           TIME       1477819886.33623
           VALUE      0.0
       Power_sum__w:
         Dblogging:
           TIME       1477820077.51195
           VALUE      0.0
       Power_sum_demand__va:
         Dblogging:
           TIME       1477819792.3918
           VALUE      0.0
       Power_sum_demand__w:
         Dblogging:
           TIME       1477820136.91369
           VALUE      0.0
       System_current__a:
         Dblogging:
           TIME       1477818085.9872
           VALUE      0.00
       System_power__w:
         Dblogging:
           TIME       1477817999.6306
           VALUE      0
       System_pulse_width__ms:
         Dblogging:
           TIME       1477818051.04022
           VALUE      0
       System_voltage__v:
         Dblogging:
           TIME       1477817995.30231
           VALUE      0.0
       Thd_current_l1__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819132.31442
           VALUE      0.0
       Thd_current_l2__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819160.73672
           VALUE      0.0
       Thd_current_l3__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819221.80984
           VALUE      0.0
       Thd_current_avr__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819380.90866
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l1_l2__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819130.11162
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l1_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477820012.36362
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l2_l3__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819191.20426
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l2_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477820076.09263
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l3_l1__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819223.27004
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_l3_n__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477820136.19792
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_avr_ll__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819158.57869
           VALUE      0.0
       Thd_voltage_avr_ln__prz:
         Dblogging:
           TIME       1477819979.26016
           VALUE      0.0
       Voltage_avr_l_to_l__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819950.27259
           VALUE      0.0
       Voltage_avr__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819977.08207
           VALUE      0.0
       Voltage_l1__v:
         Dblogging:
           TIME       1477820074.66575
           VALUE      0.0
       Voltage_l1_to_l2__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819790.955
           VALUE      0.0
       Voltage_l2__v:
         Dblogging:
           TIME       1477820075.37184
           VALUE      0.0
       Voltage_l2_to_l3__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819821.92101
           VALUE      0.0
       Voltage_l3__v:
         Dblogging:
           TIME       1477820073.90816
           VALUE      0.0
       Voltage_l3_to_l1__v:
         Dblogging:
           TIME       1477819852.54313
           VALUE      0.0
       State:
         Dblogging:
           TIME       1477818101.19708
           VALUE      Modbus_Parity_Stop:
   Readings:
     2016-10-30 10:32:57   Charge__kAh     0.000
     2016-10-30 10:24:06   CosPhi_L1__grd  0.0
     2016-10-30 10:35:03   CosPhi_L2__grd  0.0
     2016-10-30 10:35:38   CosPhi_L3__grd  0.0
     2016-10-30 10:23:33   CosPhi__grd     0.0
     2016-10-30 10:33:30   Current_Avr__A  0.0
     2016-10-30 10:34:00   Current_L1__A   0.00
     2016-10-30 10:32:27   Current_L1_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:34:33   Current_L2__A   0.00
     2016-10-30 10:35:04   Current_L2_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:35:03   Current_L3__A   0.00
     2016-10-30 10:30:51   Current_L3_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:29:21   Current_Max_L1_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:31:24   Current_Max_L2_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:31:56   Current_Max_L3_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:28:45   Current_Max_N_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:34:03   Current_N__A    0.00
     2016-10-30 10:35:39   Current_N_demand__A 0.00
     2016-10-30 10:34:02   Current_Sum__A  0.00
     2016-10-30 10:00:02   Demand_Period__minutes 0
     2016-10-30 10:00:07   Demand_Time__minutes 0
     2016-10-30 10:31:54   Energy_L1_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:29:48   Energy_L1_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:32:58   Energy_L1_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:35:39   Energy_L2_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:30:54   Energy_L2_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:33:33   Energy_L2_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:29:19   Energy_L3_export__kWh 0.000
     2016-10-30 10:31:29   Energy_L3_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:34:01   Energy_L3_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:31:56   Energy_apparent__kVAh 0.000
     2016-10-30 10:35:05   Energy_export__kVArh 0.000
     2016-10-30 10:14:36   Energy_export__kWh 0.000
     2016-10-27 21:19:47   Energy_import__kVArh 0.000
     2016-10-30 10:28:16   Energy_import__kWh 0.000
     2016-10-30 10:30:23   Energy_total__kVArh 0.000
     2016-10-30 10:32:28   Energy_total__kWh 0.000
     2016-10-30 10:28:51   Frequency__Hz   0.0
     2016-10-30 10:00:03   Modbus_Node_adr 0
     2016-10-30 10:01:41   Modbus_Parity_Stop
     2016-10-30 10:01:24   Modbus_Speed__baud
     2016-10-30 10:34:03   PowerFactor     0.0
     2016-10-30 10:30:53   PowerFactor_L1  0.0
     2016-10-30 10:31:28   PowerFactor_L2  0.0
     2016-10-30 10:29:18   PowerFactor_L3  0.0
     2016-10-30 10:20:54   PowerFactor_inverted 0.0
     2016-10-30 10:20:27   Power_L1__VA    0.0
     2016-10-30 10:29:49   Power_L1__VAr   0.0
     2016-10-30 10:35:37   Power_L1__W     0
     2016-10-30 09:06:35   Power_L2__VA    0.0
     2016-10-30 10:27:15   Power_L2__VAr   0.0
     2016-10-30 10:32:59   Power_L2__W     0
     2016-10-30 10:28:48   Power_L3__VA    0.0
     2016-10-30 10:28:45   Power_L3__VAr   0.0
     2016-10-30 10:34:00   Power_L3__W     0
     2016-10-30 10:30:24   Power_Max_demand__VA 0.0
     2016-10-30 10:33:30   Power_Max_demand__W 0.0
     2016-10-30 10:27:42   Power_Sum__VA   0.0
     2016-10-30 10:31:26   Power_Sum__VAr  0.0
     2016-10-30 10:34:37   Power_Sum__W    0.0
     2016-10-30 10:29:52   Power_Sum_demand__VA 0.0
     2016-10-30 10:35:36   Power_Sum_demand__W 0.0
     2016-10-30 10:00:44   Pulse_Divisor_1
     2016-10-30 10:00:04   Relay2_Energy_Type
     2016-10-30 10:01:25   System_Current__A 0.00
     2016-10-30 10:01:21   System_Password_Lock
     2016-10-30 09:59:59   System_Power__W 0
     2016-10-30 10:00:51   System_Pulse_Width__ms 0
     2016-10-30 10:00:53   System_Serial_Nr
     2016-10-30 09:59:58   System_Type
     2016-10-30 09:59:55   System_Voltage__V 0.0
     2016-10-30 10:18:52   THD_Current_L1__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:20   THD_Current_L2__prz 0.0
     2016-10-30 10:20:21   THD_Current_L3__prz 0.0
     2016-10-30 10:23:00   THD_Current_avr__prz 0.0
     2016-10-30 10:18:50   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     2016-10-30 10:33:32   THD_Voltage_L1_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:51   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     2016-10-30 10:34:36   THD_Voltage_L2_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:20:23   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     2016-10-30 10:35:36   THD_Voltage_L3_N__prz 0.0
     2016-10-30 10:19:18   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     2016-10-30 10:32:59   THD_Voltage_avr_LN__prz 0.0
     2016-10-30 10:32:30   Voltage_Avr_L_to_L__V 0.0
     2016-10-30 10:32:57   Voltage_Avr__V  0.0
     2016-10-30 10:34:34   Voltage_L1__V   0.0
     2016-10-30 10:29:50   Voltage_L1_to_L2__V 0.0
     2016-10-30 10:34:35   Voltage_L2__V   0.0
     2016-10-30 10:30:21   Voltage_L2_to_L3__V 0.0
     2016-10-30 10:34:33   Voltage_L3__V   0.0
     2016-10-30 10:30:52   Voltage_L3_to_L1__V 0.0
   Gotreadings:
     Charge__kAh 0.000
     CosPhi_L1__grd 0.0
     CosPhi_L2__grd 0.0
     CosPhi_L3__grd 0.0
     CosPhi__grd 0.0
     Current_Avr__A 0.0
     Current_L1__A 0.00
     Current_L1_demand__A 0.00
     Current_L2__A 0.00
     Current_L2_demand__A 0.00
     Current_L3__A 0.00
     Current_L3_demand__A 0.00
     Current_Max_L1_demand__A 0.00
     Current_Max_L2_demand__A 0.00
     Current_Max_L3_demand__A 0.00
     Current_Max_N_demand__A 0.00
     Current_N__A 0.00
     Current_N_demand__A 0.00
     Current_Sum__A 0.00
     Demand_Period__minutes 0
     Demand_Time__minutes 0
     Energy_L1_export__kWh 0.000
     Energy_L1_import__kWh 0.000
     Energy_L1_total__kWh 0.000
     Energy_L2_export__kWh 0.000
     Energy_L2_import__kWh 0.000
     Energy_L2_total__kWh 0.000
     Energy_L3_export__kWh 0.000
     Energy_L3_import__kWh 0.000
     Energy_L3_total__kWh 0.000
     Energy_apparent__kVAh 0.000
     Energy_export__kVArh 0.000
     Energy_export__kWh 0.000
     Energy_import__kWh 0.000
     Energy_total__kVArh 0.000
     Energy_total__kWh 0.000
     Frequency__Hz 0.0
     Modbus_Node_adr 0
     Modbus_Parity_Stop
     Modbus_Speed__baud
     PowerFactor 0.0
     PowerFactor_L1 0.0
     PowerFactor_L2 0.0
     PowerFactor_L3 0.0
     PowerFactor_inverted 0.0
     Power_L1__VA 0.0
     Power_L1__VAr 0.0
     Power_L1__W 0
     Power_L2__VAr 0.0
     Power_L2__W 0
     Power_L3__VA 0.0
     Power_L3__VAr 0.0
     Power_L3__W 0
     Power_Max_demand__VA 0.0
     Power_Max_demand__W 0.0
     Power_Sum__VA 0.0
     Power_Sum__VAr 0.0
     Power_Sum__W 0.0
     Power_Sum_demand__VA 0.0
     Power_Sum_demand__W 0.0
     Pulse_Divisor_1
     Relay2_Energy_Type
     System_Current__A 0.00
     System_Password_Lock
     System_Power__W 0
     System_Pulse_Width__ms 0
     System_Serial_Nr
     System_Type
     System_Voltage__V 0.0
     THD_Current_L1__prz 0.0
     THD_Current_L2__prz 0.0
     THD_Current_L3__prz 0.0
     THD_Current_avr__prz 0.0
     THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     THD_Voltage_L1_N__prz 0.0
     THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     THD_Voltage_L2_N__prz 0.0
     THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     THD_Voltage_L3_N__prz 0.0
     THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     THD_Voltage_avr_LN__prz 0.0
     Voltage_Avr_L_to_L__V 0.0
     Voltage_Avr__V 0.0
     Voltage_L1__V 0.0
     Voltage_L1_to_L2__V 0.0
     Voltage_L2__V 0.0
     Voltage_L2_to_L3__V 0.0
     Voltage_L3__V 0.0
     Voltage_L3_to_L1__V 0.0
   Helper:
     lrecv      1477820139.77197
     lsend      1477820139.76803
   Lastread:
     h0         1477818007.77195
     h10        1477817998.89053
     h12        1477818051.03902
     h14        1477818081.6883
     h18        1477818101.19584
     h2         1477818002.4848
     h20        1477818003.19946
     h22        1477818044.89155
     h28        1477818084.54779
     h36        1477817999.62384
     h42        1477818053.90348
     h6         1477817995.30035
     h8         1477818085.98559
     h88        1477818004.62859
     i0         1477820074.66305
     i10        1477820103.79918
     i100       1477819792.39058
     i102       1477819824.0501
     i104       1477820139.06494
     i106       1477819725.81529
     i12        1477820137.63253
     i14        1477819979.96891
     i16        1477820040.83492
     i18        1477819227.32141
     i2         1477820075.36983
     i200       1477819790.94858
     i202       1477819821.89491
     i204       1477819852.54193
     i206       1477819950.27144
     i22        1477819728.67594
     i224       1477820043.72259
     i234       1477820012.36238
     i236       1477820076.09144
     i238       1477820136.1967
     i24        1477819789.52074
     i240       1477819132.30773
     i242       1477819160.7355
     i244       1477819221.80836
     i248       1477819979.25896
     i250       1477819380.90752
     i254       1477819254.1912
     i258       1477819947.18944
     i26        1477819635.04351
     i260       1477820104.51135
     i262       1477819851.82749
     i264       1477819761.78173
     i266       1477819884.89935
     i268       1477819916.98008
     i28        1477819725.09756
     i30        1477819853.2709
     i32        1477819888.48232
     i334       1477819130.11047
     i336       1477819191.20311
     i338       1477819223.26247
     i34        1477819758.19618
     i340       1477819158.57735
     i342       1477819948.11911
     i344       1477819823.32383
     i346       1477819788.81132
     i348       1477819854.7001
     i350       1477819889.20315
     i352       1477819914.11617
     i354       1477820139.77928
     i356       1477819759.63885
     i358       1477819978.53262
     i36        1477819446.07024
     i360       1477820013.07171
     i362       1477820041.58155
     i38        1477820103.09093
     i4         1477820073.90696
     i40        1477820138.34579
     i42        1477819977.08074
     i46        1477820010.92887
     i48        1477820042.29946
     i52        1477820077.5108
     i56        1477819662.11376
     i6         1477820040.12154
     i60        1477819886.3351
     i62        1477820043.00949
     i66        1477819413.72962
     i70        1477819731.54775
     i72        1477819696.62035
     i74        1477818876.629
     i78        1477820105.23741
     i8         1477820073.18215
     i80        1477819916.27083
     i82        1477819977.80741
     i84        1477820136.912
     i86        1477820010.17981
Attributes:
   IODev      HA_Modbus_1
   poll-Energy_total__kWh 1
   room       Modbus
   userattr   1 IODev poll-Energy_total__kWh verbose


Boah - sind die Dinger lang...
Fehlt noch was? Hat jemand eine Idee was da los ist?

der-Lolo

Habe "leider" kein Windows verfügbar... Intervall habe ich auf 60s geändert.
Einen Telefonhörer habe ich noch nicht entdeckt, aber die Readings werden ja zumindest namentlich angezeigt... Er muss also zumindest empfangen welche Register gelesen werden könnten.


Am ehesten glaube ich, dass durch die verschiedenen kommunikationseinstellungen probleme verursacht werden... Ich hatte gehofft die Einstellungen des ModbusZaehler1 mithilfe des Moduls vornehmen zu können. Dummerweise ist es nicht einfach für mich den ModbusZaehler2 auszuschalten, da nehme ich unserem derzeitigem Wohnraum den Strom...
Ein weg könnte sein - ModbusZaehler2 stromlos machen,
den USB adapter auf 9600 stellen und dem ModbusZaehler1 dann sagen 19200,8,E,1

Aber die set befehle lassen sich nicht passend zusammenstellen. Es gibt nur 1,2,3,4 als einstellmöglichkeiten.

pejonp

mit dem Tool (http://www.modbusdriver.com/modpoll.html) modpoll kannst du unter Linux (x86) Daten eines Modbus auslesen.

Trenne bei einem Zähler doch einfach die A/B-Verbindung. Der Zähler kann doch weiter laufen.
An einem ModBus müssen alle Geräte die gleichen Einstellungen haben. Und an den Zähler kannst du ja einiges einstellen.
Im Log kam nur etwas vom HA_Modbus_1verbose 5  zurück. Die anderen haben nicht geantwortet, da wahrscheinlich der Bus belegt wahr.

pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect

der-Lolo

Die Modbusleitung zu lösen ist schwieriger als abzuschalten... In diesem Bereich der Verteilung ist es ganz schön eng - ich hab auch jedesmal mit dem klemmen des SDM kämpfen müssen um die drähte sicher anzuklemmen... Strom ausschalten ist einfacher.
Bleibt nur die frage was ich an set befehlen an den SDM geben muss um die Baudrate, die Parität und das StoppBit festzulegen...
Wie gesagt - die Tastenbedienung funktioniert nicht mehr wie sie sollte...