HM-LC-DIM1T-PL-3 - 3 Kanäle?

Begonnen von vbs, 21 November 2014, 21:10:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

vbs

Ich benutze seit längerem mehrere HM-LC-DIM1T-PL-2 ohne Problem. Nun habe ich einen HM-LC-DIM1T-PL-3 gekauft, der sich etwas anders verhält als die 2er Version. Und zwar wird er in fhem scheinbar mit drei Kanälen angelegt.
Internals:
   CFGFN
   DEF        2A1FBD
   HMUSB_MSGCNT 97
   HMUSB_RAWMSG E2A1FBD,0000,1EDDB382,FF,FFEF,26A4102A1FBDF15544060129008029
   HMUSB_RSSI -17
   HMUSB_TIME 2014-11-21 19:06:59
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     97
   NAME       CUL_HM_HM_LC_Dim1T_Pl_3_2A1FBD
   NR         303
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_LC_Dim1T_Pl_3_2A1FBD_Sw
   channel_02 CUL_HM_HM_LC_Dim1T_Pl_3_2A1FBD_Sw1_V_01
   channel_03 CUL_HM_HM_LC_Dim1T_Pl_3_2A1FBD_Sw1_V_02
   lastMsg    No:26 - t:10 s:2A1FBD d:F15544 060129008029
   protLastRcv 2014-11-21 19:06:59
   protResnd  5 last_at:2014-11-21 19:06:26
   protSnd    94 last_at:2014-11-21 19:06:59
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-17 min:-17 max:-17 lst:-17 cnt:11
   rssi_at_HMUSB avg:-17.41 min:-21 max:-16 lst:-17 cnt:104
   Readings:
     2014-11-21 19:05:33   CommandAccepted yes
     2014-11-21 19:05:30   D-firmware      2.8
     2014-11-21 19:05:30   D-serialNr      LEQ0232893
     2014-11-21 19:06:13   PairedTo        0xF15544
     2014-11-21 19:05:36   R-intKeyVisib   invisib
     2014-11-21 19:05:36   R-pairCentral   0xF15544
     2014-11-21 19:06:13   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:55 0C:44 15:FF 18:00 5D:1D 00:00
     2014-11-21 19:06:59   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01F155442A1FBD010E
     mId        00B4
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2A1FBD,00,01,00
       nextSend   1416593219.82856
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2A1FBD
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        26
       Io:
         HMUSB      -15
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1416593219.72941
       ack:
         HASH(0xaad6200)
         268002F155442A1FBD00
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -17
         cnt        11
         lst        -17
         max        -17
         min        -17
       At_hmusb:
         avg        -17.4134615384615
         cnt        104
         lst        -17
         max        -16
         min        -21
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      2A1FBD
       idV2       2A1FBD
       idV3       2A1FBD01
Attributes:
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Dim1T-Pl-3
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0232893
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


In fhem sehen die dann so aus:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/24641738/dimmer3.jpg)

Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen, was es mit den drei Kanälen auf sich hat? Meines Wissens handelt es sich ganz normal um einen einfachen Dimmer. Was mach ich mit den drei Kanälen?

justme1968

#1
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=758&detail=10&detail2=93

da kann man sehr schöne dinge mit machen und es ist schade das die schalter das nicht können.

gruß
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

vbs

Danke für den Hinweis... Sorry, da hätte ich mit ein bisschen googeln auch drauf kommen können   :-\

bommel-bs

Hallo,

die ELV Beschreibung ließt sich viel versprechend.
Wie kann ich bei meinem HM_LC_Dim1T_Pl_3 die Verknüpfungsregeln von FHEM aus konfigurieren?

Ich möchte per Taster eine Lampe an und ausschalten. Über den zweiten Kanal soll ein Fensterkontakt HM_SEC_SC_2 bei geschlossenem Fenster das Licht auf x% dimmen.

Alternativ kann ich das ja in FHEM realisieren, mit der anderen Lösung bin ich aber unabhängig vom Server.

Danke
Stefan

justme1968

für die Verknüpfungen musst du jewels im channel das logicCombination register mit regSet passend setzen.

selbst wenn die (ein teil) der steuerung über fhem läuft weil eine zeitabhängige komponente dabei ist ist es einfacher die verknüpfungen selber im aktor zu machen. das ist viel einfacher als sich in fhem den alten zustand zu merken und wieder herzustellen. das funktioniert wirklich sehr gut und es ist schade das die schaltaktoren diese virtuellen kanäle nicht unterstützen.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968