Autor Thema: HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung  (Gelesen 5022 mal)

Offline frank

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 9941
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #15 am: 15 Juni 2017, 17:48:05 »
an hand der liste würde ich sagen: 60mA => standby und grösser 246 mA => betrieb.

allerdings finde ich deine liste seltsam, denn:

mit txThrCur=100mA sollte deine steckdose bei jedem an- und ausschalten eine message mit den aktuellen messdaten senden. dabei enthält jede message alle 5 messgrössen. demnach sollte in deinen aufzeichnungen für jedes anschalten (strom > 240 mA) auch ein entsprechender leistungswert (ca. 3,84 W) existieren. da fehlen aber einige daten.

ich nehme an, dass die daten aus den state-werten resultieren, oder?
logge doch mal zum vergleich die readings current und power aus chn2. ich würde sowieso mal den futterautomaten genauer "vermessen", indem du txThrCur=1mA einstellst und davon einen plot anlegen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Offline odie13690

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #16 am: 15 Juni 2017, 20:26:02 »
Hallo frank,

der Aktor/die Steckdose ist permanent eingeschaltet. Der Futterautomat hat eine eigene Steuerung, die konstant mit Spannung versorgt werden muss. Ich will nur die Futterintervalle erfassen und visualisieren.

ich nehme an, dass die daten aus den state-werten resultieren, oder?

Sind die state-Werte von Channel 03 und Channel 04

logge doch mal zum vergleich die readings current und power aus chn2.

Bin dabei...

odie13690

Offline frank

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 9941
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #17 am: 15 Juni 2017, 23:09:42 »
entferne am besten auch noch die verzögerung der messwertübertragung mit dem register txMinDly=0.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Offline odie13690

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #18 am: 19 Juni 2017, 18:54:49 »
So, ich habe mir das jetzt ein paar Tage angesehen. Trotz der empfohlenen Einstellungen, registriert der Aktor nur sporadisch den Betrieb. Gibt es noch Ideen?

odie13690

Offline martinp876

  • Moderator
  • Hero Member
  • ***
  • Beiträge: 10979
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #19 am: 20 Juni 2017, 06:25:25 »
kannst du zusammenfassend einmal get regtable der kanaele 3 und 4 sowie des device schicken? aktueller stand natuerlich.
und ein log der messages (sniffen) wenn etwas passiert oder eben nicht.

Offline odie13690

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Antw:HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung
« Antwort #20 am: 20 Juni 2017, 20:36:50 »
Hallo,

get regTable Channel03
No regs found for:

Futterautomat_Leistung type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      cndTxCycAbove    :off
   1:      cndTxCycBelow    :off
   1:      cndTxDecAbove    :200
   1:      cndTxDecBelow    :0
   1:      cndTxFalling     :off
   1:      cndTxRising      :off
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      txThrHiPwr       :200 W
   1:      txThrLoPwr       :100 W

get regTable Channel04
No regs found for:

Futterautomat_Strom type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      cndTxCycAbove    :off
   1:      cndTxCycBelow    :off
   1:      cndTxDecAbove    :200
   1:      cndTxDecBelow    :0
   1:      cndTxFalling     :off
   1:      cndTxRising      :off
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      txThrHiCur       :2000 mA
   1:      txThrLoCur       :1000 mA

get regTable Device
No regs found for:

HM_2DD6A5 type:powerMeter -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x2BAA79

Was meinst du mit "sniffen" der Messages? Geht erst morgen wieder. Gerät ist nur zwischen 9 und 17 Uhr im Einsatz.