(gelöst) Statistics für kWh

Begonnen von Bjoernar, 01 Juli 2016, 09:51:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bjoernar

Morgen,

ich erstelle hiermit Statistiken für meinen Wechselrichter.
Die ersten beiden Attribute liefern auch werte:

define Wechselrichter1_statistic statistics Wechselrichter1
attr Wechselrichter1_statistic deltaReadings Energy_Total__kWh
attr Wechselrichter1_statistic minAvgMaxReadings Power__W
attr Wechselrichter1_statistic singularReadings Energy_Total__kWh:kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)


dieser jedoch nicht.
attr Wechselrichter1_statistic singularReadings Energy_Total__kWh:kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)

Kann mir jemand sagen wieso nicht?

Gruß
Björnar

Tomy

Hi Björnar,

scheint nicht nur wir haben denselben WR, sondern auch ähnliche Ideen unsere PV in FHEM einzubinden ;-)

schreibe nur Energy_Total__kWh dann tuts...
Energy_Total__kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)

Gruß
Tomy

Bjoernar

danke...werde es testen.
Was hast du denn noch gemacht?

Tomy

ich bin noch am sammeln ;-)
Ich steuere mit DOIF noch nen Heizstab fürs WW

LG Tomy

Tomy

grad hab ich noch gesehen.. du musst für das singularReadings noch den Devicenamen vors Reading setzen bei mir pvliwa1:Energy_Total__kWh

LG Tomy

Bjoernar