HM-CC-RT-DN Reset möglich für Regelverhalten nach Umzug ?

Begonnen von devil77, 26 Oktober 2016, 08:19:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

devil77

Hallo, nach einem Umzug kämpfe ich momentan mit meinen Stellantrieben. In meiner alten Wohnung hatten die Ventile nach einer gewissen
Lernphase wunderbar funktioniert. Sie regelten langsam auf die gewünschte Temperatur und pendelten immer um diese Temperatur.
Also der Stellantrieb machte z.Bsp. nur um 40% auf um die Temperatur zu halten.
Jetzt in der neuen Wohnung übersteuern die Antriebe ohne Ende und schießen immer 1-2 Grad übers Ziel hinaus, warten dann wieder bis es abgekühlt ist um wieder 1-2 Grad zu übersteuern.
Also momentan ist die Heizungsregelung eher digital - an und aus - also Ventil ganz zu oder ganz auf.
Zuerst dachte ich das sich die Ventile an die neuen Örtlichkeiten anpassen müssen.
Aber nach über 4 Wochen ist das Regelverhalten immer noch unverändert.
Kann man diese Regelverhalten oder die Anlernphase irgendwie beeinflussen?

Brockmann

Wie hast Du die Stellantriebe denn "umgezogen"? Batterien raus und wieder rein und dann das automatische Justieren des Stellantriebs? Sonst sind die womöglich noch auf den alten Heizkörper justiert.
Meiner Erfahrung nach passen sich die Regler recht schnell an neue Bedingungen an. Vier Wochen scheint mir jedenfalls deutlich zu lang. Deshalb der Gedanke, das vielleicht einfach nicht korrekt justiert ist.

devil77

Alle Regler haben beim Einzug neue Batterien bekommen. Dachte ich auch schon und hatte sie nach 2 Wochen nochmal entfernt.

martinp876

Man kann fuer die Regelparameter einen automode einstellen. Das geht sicher in einigen Bereiche Gut.
Problematisch wird es, wenn es für den RT u sichtbare Schwankungen gibt. Meine Heizung schaltet gelegentlich in den Eco Mode. Wenn niemand zuhause ist. Dann ist die Vorlauftemperatur niedrig. Sollte der RT Regeln wollen klappt es nicht. Er steuert weiter auf... Und lernt. Wenn die Heizung läuft lernt er etwas anderes.
Wenn sich das Zimmer aendert ist es das gleiche Problem. Sollte es offene Türen geben un kühle Räume über längere Zeit dann wieder nicht kann es nicht klappen. Dafür gibt es den manuellen mode.
Auch kleine Zimmer sind schwierig.

locodriver

Ich häng mich hier mal ran, da ich schon den dritten Winter mit dem Problem "kämpfe".

Die Situation: ich habe ein Wohnzimmer von ca. 30 qm mit zwei Heizkörpern, die über Eck installiert sind. Hk0 ist doppelt so groß wie Hk1 und ca. 5 m vom externen Temperatursensor entfernt, Hk1 ist ungefähr 3 m vom Sensor weg. Ich konnte bisjetzt keinen wirklichen Lerneffekt nachvollziehen. Ich hänge mal den Plot mit dran, da ist zu sehen, dass die Ventile viel zu spät schließen. Als eine Maßnahme habe ich die max. Öffnung auf 80% beschränkt, weiter runter will ich nicht gehen, da ja auch der Boost mit beeinflusst wird.
An der Heizungsanlage selbst kann ich nichts verändern (ETW), höchstens evtl. den Durchfluss im Heizkörper reduzieren - das soll aber erst die allerletzte Maßnahme sein, da man da ja auch viel "verstellen" kann.
Zum Vergleich hänge ich mal noch einen Plot vom Bad an, dort steuere ich mit HM-Wandthermostat und RT eine Fußbodenheizung und das funzt wunderbar (Bad ca. 6 qm, Heizfläche ca. 4 qm).
Hier noch die Readings der Hks mit den Werten für das Regelverhalten; könnt ihr mir paar Vorschläge machen, welche Parameter in welche Richtung und Größe verändert werden können, damit das Regelverhalten im WZ besser wird?

WZ_Hk0

2016-11-06 23:31:56   CommandAccepted yes
     2015-03-21 13:05:33   H               0
     2015-10-11 14:51:03   R-boostPeriod   5 min
     2015-10-11 14:51:03   R-boostPos      80 %
     2015-10-11 14:51:03   R-btnNoBckLight off
     2015-10-11 14:51:03   R-dayTemp       21 C
     2015-10-11 14:51:03   R-daylightSaveTime on
     2015-10-11 14:51:03   R-decalcTime    08:00
     2015-10-11 14:51:03   R-decalcWeekday Sat
     2015-10-11 14:51:03   R-modePrioManu  all
     2015-10-11 14:51:03   R-modePrioParty all
     2015-10-11 14:51:03   R-nightTemp     17 C
     2015-10-11 14:51:03   R-noMinMax4Manu off
     2015-10-11 14:51:03   R-regAdaptive   on
     2016-06-06 18:43:02   R-reguExtI      18
     2016-06-06 18:43:02   R-reguExtP      33
     2016-06-06 18:43:02   R-reguExtPstart 209
     2015-10-11 14:51:03   R-reguIntI      11
     2015-10-11 14:51:03   R-reguIntP      26
     2015-10-11 14:51:03   R-reguIntPstart 10
     2015-10-11 14:51:03   R-showInfo      time
     2015-10-11 14:51:03   R-showWeekday   off
     2015-03-19 16:55:52   R-sign          off
     2016-06-06 18:43:02   R-tempMax       30.5 C
     2015-10-11 14:51:03   R-tempMin       4.5 C
     2015-10-11 14:51:03   R-tempOffset    0.0K
     2015-10-11 14:51:03   R-valveErrPos   7 %
     2016-10-06 11:47:25   R-valveMaxPos   80 %
     2015-10-11 14:51:03   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-10-11 14:51:03   R-winOpnBoost   off
     2015-10-11 14:51:03   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2015-10-20 19:02:08   R-winOpnMode    off
     2015-10-11 14:51:03   R-winOpnPeriod  15 min
     2015-10-11 14:51:03   R-winOpnTemp    12 C


WZ_Hk1

2016-11-06 23:34:45   CommandAccepted yes
     2014-10-19 22:34:26   H               0
     2015-10-20 18:59:19   R-boostPeriod   5 min
     2015-10-20 18:59:19   R-boostPos      80 %
     2015-10-20 18:59:19   R-btnNoBckLight off
     2015-10-20 18:59:19   R-dayTemp       21 C
     2015-10-20 18:59:19   R-daylightSaveTime on
     2015-10-20 18:59:19   R-decalcTime    08:00
     2015-10-20 18:59:19   R-decalcWeekday Sat
     2015-10-20 18:59:19   R-modePrioManu  all
     2015-10-20 18:59:19   R-modePrioParty all
     2015-10-20 18:59:19   R-nightTemp     17 C
     2015-10-20 18:59:19   R-noMinMax4Manu off
     2015-10-20 18:59:19   R-regAdaptive   on
     2016-06-06 18:46:09   R-reguExtI      18
     2016-06-06 18:46:09   R-reguExtP      33
     2016-06-06 18:46:09   R-reguExtPstart 219
     2015-10-20 18:59:19   R-reguIntI      11
     2015-10-20 18:59:19   R-reguIntP      26
     2015-10-20 18:59:19   R-reguIntPstart 9
     2015-10-20 18:59:19   R-showInfo      time
     2015-10-20 18:59:19   R-showWeekday   off
     2014-12-04 20:02:55   R-sign          off
     2016-06-06 18:46:09   R-tempMax       30.5 C
     2015-10-20 18:59:19   R-tempMin       4.5 C
     2015-10-20 18:59:19   R-tempOffset    0.0K
     2016-10-06 12:33:20   R-valveErrPos   0 %
     2016-10-06 12:33:20   R-valveMaxPos   80 %
     2015-10-20 18:59:19   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-10-20 18:59:19   R-winOpnBoost   off
     2015-10-20 18:59:19   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2015-10-20 19:04:07   R-winOpnMode    on
     2015-10-20 18:59:19   R-winOpnPeriod  15 min
     2015-10-20 18:59:19   R-winOpnTemp    12 C


BD_Hk4
2016-11-06 23:31:48   CommandAccepted yes
     2014-09-01 13:14:03   H               0
     2014-09-01 13:15:01   R-boostAftWinOpen off
     2016-10-06 11:45:52   R-boostPeriod   5 min
     2016-10-06 11:45:52   R-boostPos      80 %
     2016-10-06 11:45:52   R-btnNoBckLight off
     2016-10-06 11:45:52   R-dayTemp       21 C
     2016-10-06 11:45:52   R-daylightSaveTime on
     2016-10-06 11:45:52   R-decalcTime    08:00
     2016-10-06 11:45:52   R-decalcWeekday Sat
     2016-10-06 11:45:52   R-modePrioManu  all
     2016-10-06 11:45:52   R-modePrioParty all
     2016-10-06 11:45:52   R-nightTemp     17 C
     2016-10-06 11:45:52   R-noMinMax4Manu off
     2016-10-06 11:45:52   R-regAdaptive   on
     2016-10-06 11:45:52   R-reguExtI      18
     2016-10-06 11:45:52   R-reguExtP      33
     2016-10-06 11:45:52   R-reguExtPstart 45
     2016-10-06 11:45:52   R-reguIntI      15
     2016-10-06 11:45:52   R-reguIntP      30
     2016-10-06 11:45:52   R-reguIntPstart 30
     2016-10-06 11:45:52   R-showInfo      time
     2016-10-06 11:45:52   R-showWeekday   off
     2014-10-02 20:44:18   R-sign          off
     2014-09-01 13:15:01   R-tempComfort   21
     2014-09-01 13:15:01   R-tempFallWinOpen 12
     2014-09-01 13:12:27   R-tempFallWinPerio 15 min
     2014-09-01 13:15:01   R-tempLowering  17
     2016-10-06 11:45:52   R-tempMax       30.5 C
     2016-10-06 11:45:52   R-tempMin       4.5 C
     2016-10-06 11:45:52   R-tempOffset    0.0K
     2016-10-06 11:45:52   R-valveErrPos   7 %
     2016-10-06 11:45:52   R-valveMaxPos   80 %
     2014-09-01 13:12:27   R-valveOffset   0 %
     2016-10-06 11:45:52   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-10-06 11:45:52   R-winOpnBoost   off
     2016-10-06 11:45:52   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2016-10-06 11:45:52   R-winOpnMode    off
     2016-10-06 11:45:52   R-winOpnPeriod  15 min
     2016-10-06 11:45:52   R-winOpnTemp    12 C


Danke für eure Anregungen...