Was hat sich geändert?? Konfiguration HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-LC-SW2-FM

Begonnen von networker, 11 März 2017, 13:59:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

networker

Ich habe folgende funktionierende Konfiguration:

Vom HM-TC-IT-WM-W-EU ist der Kanal  SwitchTr umt dem Kanal 2 eines HM-LC-SW2-FM gepeert.

Ich möchte nun den HM-LC-SW2-FM zusätzlich einschalten sodas in der Früh der Boden in der Dusche warm ist.

Dazu habe ich ein AT definiert:

Internals:
   CFGFN      ./FHEM/badezimmer.cfg
   COMMAND    { if (!($we)) { fhem("set HK_SW_03_2A18FE_02 on-till 06:00:00"); }}
   DEF        *04:00 { if (!($we)) { fhem("set HK_SW_03_2A18FE_02 on-till 06:00:00"); }}
   NAME       BadezimmerBoden_WO
   NR         383
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 04:00:00
   TIMESPEC   04:00
   TRIGGERTIME 1489287600
   TRIGGERTIME_FMT 2017-03-12 04:00:00
   TYPE       at
   Readings:
     2017-03-11 04:00:00   state           Next: 04:00:00
Attributes:
   room       1.60_Badezimmer,Zeitaufträge


Der Schaltet auch um 04:00 morgens den Switch, aber nach ca. 4 Minuten wird er ausgeschalten.
(Zum Einschaltzeitpunkt liegt die Raumteperatur über der desired Temp. --> Switch_Tr = auf 0)

Ausgeschalten wird immer wenn diese Meldung die ca. alle 4 Minuten im Eventlog auftaucht:

2017-03-11 13:56:08 CUL_HM BaZi_Thermostat_SwitchTr level: 0
2017-03-11 13:56:08 CUL_HM BaZi_Thermostat_SwitchTr trigger_cnt: 91
2017-03-11 13:56:08 CUL_HM HK_SW_03_2A18FE_02 trigLast: BaZi_Thermostat_SwitchTr:0
2017-03-11 13:56:08 CUL_HM HK_SW_03_2A18FE_02 trig_BaZi_Thermostat_SwitchTr: 0_91


Das ganze hat ca 2Jahre einwandfrei funktioniert und seit ca. 2 Monaten nicht mehr.
Dazwischen war der Firmwareupgrade der HM-TC-IT-WM-W-EU auf 1.3 und die diversen FHEM upgrades.

Vielleich hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?


List vom  HM-TC-IT-WM-W-EU

Internals:
   CFGFN      ./FHEM/badezimmer.cfg
   DEF        286B21
   HMLAN1_MSGCNT 11972
   HMLAN1_RAWMSG E286B21,0000,3C3EE72D,FF,FFBA,1F8470286B2100000000DF2D
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2017-03-11 13:21:11
   HMUSB1_MSGCNT 11861
   HMUSB1_RAWMSG E286B21,0000,3C43264D,FF,FFB9,1F8470286B2100000000DF2D
   HMUSB1_RSSI -71
   HMUSB1_TIME 2017-03-11 13:21:11
   HmModUartWLAN1_MSGCNT 12143
   HmModUartWLAN1_RAWMSG 050000331F8470286B2100000000DF2D
   HmModUartWLAN1_RSSI -51
   HmModUartWLAN1_TIME 2017-03-11 13:21:11
   IODev      HmModUartWLAN1
   LASTInputDev HMUSB1
   MSGCNT     35976
   NAME       BaZi_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         336
   NTFY_ORDER 50-BaZi_Thermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BaZi_Thermostat_Weather
   channel_02 BaZi_Thermostat_Climate
   channel_03 BaZi_Thermostat_WindowRec
   channel_06 BaZi_Thermostat_remote
   channel_07 BaZi_Thermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:1F - t:70 s:286B21 d:000000 00DF2D
   protCondBurst on
   protLastRcv 2017-03-11 13:21:11
   protResnd  1 last_at:2017-03-11 13:15:24
   protSnd    145 last_at:2017-03-11 13:16:14
   protState  CMDs_done
   rssi_HmModUartWLAN1 avg:-39.7 min:-45 max:-37 lst:-45 cnt:10
   rssi_at_HMLAN1 avg:-71.82 min:-82 max:-68 lst:-70 cnt:11972
   rssi_at_HMUSB1 avg:-72.29 min:-85 max:-65 lst:-71 cnt:11861
   rssi_at_HmModUartWLAN1 avg:-46.11 min:-60 max:-39 lst:-51 cnt:12143
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1488615730.85415
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Mydblog:
           TIME       1488615730.85415
           VALUE      1.3
       D-serialnr:
         Mydblog:
           TIME       1488615730.85415
           VALUE      LEQ0417820
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1489234555.27353
           VALUE      ok
       Batterylevel:
         Mydblog:
           TIME       1489234555.27353
           VALUE      2.8
       Desired-temp:
         Mydblog:
           TIME       1489234555.27353
           VALUE      21.5
       Measured-temp:
         Mydblog:
           TIME       1489234555.27353
           VALUE      22.3
       State:
         Mydblog:
           TIME       1489234575.89191
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2017-03-04 09:22:10   Activity        alive
     2017-03-11 13:15:58   CommandAccepted yes
     2017-03-04 09:22:10   D-firmware      1.3
     2017-03-04 09:22:10   D-serialNr      LEQ0417820
     2017-03-11 13:15:59   PairedTo        0x26EA36
     2017-03-03 17:15:26   R-btnLock       off
     2017-03-03 17:15:26   R-burstRx       on
     2017-03-03 17:15:26   R-cyclicInfoMsg on
     2017-03-03 17:15:26   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-03-03 17:15:26   R-globalBtnLock off
     2017-03-03 17:15:26   R-localResDis   off
     2017-03-03 17:15:26   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2017-03-03 17:15:26   R-modusBtnLock  off
     2017-03-03 17:15:26   R-pairCentral   0x26EA36
     2017-03-11 13:15:59   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:26 0B:EA 0C:36 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-03-11 13:15:55   battery         ok
     2017-03-11 13:15:55   batteryLevel    2.8
     2017-03-11 13:15:55   desired-temp    21.5
     2017-03-11 13:15:55   measured-temp   22.3
     2017-03-11 13:16:15   state           CMDs_done
     Regl_07.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   31
     PONtest    1
     cSnd       0126EA36286B2107040000000001,0126EA36286B2107042A18FE0207
     mId        00AD
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +286B21,00,00,00
       nextSend   1489234871.88028
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         286B21
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1F
       Io:
         HMLAN1     -70
         HMUSB1     -71
         HmModUartWLAN1 -49
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmmoduartwlan1:
         avg        -39.7
         cnt        10
         lst        -45
         max        -37
         min        -45
       At_hmlan1:
         avg        -71.8236719011025
         cnt        11972
         lst        -70
         max        -68
         min        -82
       At_hmusb1:
         avg        -72.297782649018
         cnt        11861
         lst        -71
         max        -65
         min        -85
       At_hmmoduartwlan1:
         avg        -46.1142221856214
         cnt        12143
         lst        -51
         max        -39
         min        -60
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     3
   firmware   1.3
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0417820
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


List vom  HM-TC-IT-WM-W-EU Kanal Switch_Tr

Internals:
   CFGFN      ./FHEM/badezimmer.cfg
   DEF        286B2107
   NAME       BaZi_Thermostat_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         357
   NTFY_ORDER 50-BaZi_Thermostat_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     BaZi_Thermostat
   peerList   HK_SW_03_2A18FE_02,
   Helper:
     Dblog:
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1489236248.71246
           VALUE      0
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           TIME       1489236248.71246
           VALUE      88
   Readings:
     2017-03-03 17:19:23   R-HK_SW_03_2A18FE_02-hyst2pointRead 0 C
     2017-03-03 17:19:23   R-sign          off
     2017-03-11 13:16:14   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-03-11 13:16:15   RegL_07.HK_SW_03_2A18FE_02   15:00 00:00
     2017-03-11 13:44:08   level           0
     2017-03-11 13:16:14   peerList        HK_SW_03_2A18FE_02,
     2017-03-11 13:16:14   state           peered
     2017-03-11 13:44:08   trigger_cnt     88
   Helper:
     peerIDsRaw ,2A18FE02,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,2A18FE02,


List vom HK_SW_03_2A18FE_02

Internals:
   DEF        2A18FE
   HMLAN1_MSGCNT 20
   HMLAN1_RAWMSG E2A18FE,0000,3AE203C7,FF,FFB8,8B84102A18FE00000006020000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2017-03-11 07:00:10
   HMUSB1_MSGCNT 21
   HMUSB1_RAWMSG E2A18FE,0000,3AE650DA,FF,FFB9,8B84102A18FE00000006020000
   HMUSB1_RSSI -71
   HMUSB1_TIME 2017-03-11 07:00:10
   HmModUartWLAN1_MSGCNT 20
   HmModUartWLAN1_RAWMSG 050000388B84102A18FE00000006020000
   HmModUartWLAN1_RSSI -56
   HmModUartWLAN1_TIME 2017-03-11 07:00:10
   IODev      HmModUartWLAN1
   LASTInputDev HMUSB1
   MSGCNT     61
   NAME       HK_SW_03_2A18FE
   NOTIFYDEV  global
   NR         785
   NTFY_ORDER 50-HK_SW_03_2A18FE
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HK_SW_03_2A18FE_01
   channel_02 HK_SW_03_2A18FE_02
   lastMsg    No:8B - t:10 s:2A18FE d:000000 06020000
   protLastRcv 2017-03-11 07:00:10
   protSnd    13 last_at:2017-03-11 07:00:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB1 avg:-75 min:-75 max:-75 lst:-75 cnt:1
   rssi_HmModUartWLAN1 avg:-60.5 min:-65 max:-58 lst:-58 cnt:10
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.95 min:-75 max:-71 lst:-72 cnt:20
   rssi_at_HMUSB1 avg:-73.33 min:-77 max:-71 lst:-71 cnt:21
   rssi_at_HmModUartWLAN1 avg:-59.05 min:-65 max:-55 lst:-56 cnt:20
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1489212000.27491
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2016-07-17 13:32:34   D-firmware      1.12
     2016-07-17 13:32:34   D-serialNr      LEQ0237203
     2016-09-27 22:39:20   PairedTo        0x26EA36
     2015-10-13 23:03:03   R-pairCentral   0x26EA36
     2016-09-27 22:39:20   RegL_00.        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:26 0B:EA 0C:36 00:00
     2016-08-17 21:43:35   level           0
     2016-08-17 21:43:35   pct             0
     2016-08-17 21:43:35   powerOn         2016-08-17 21:43:35
     2016-08-17 21:43:35   recentStateType info
     2017-03-11 07:00:00   state           CMDs_done
     2016-08-17 21:43:35   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   139
     cSnd       1126EA362A18FE0202C800008CA6,1126EA362A18FE0202C800008CA6
     mId        0009
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2A18FE,00,00,00
       nextSend   1489212010.69721
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2A18FE
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        8B
       Io:
         HMLAN1     -72
         HMUSB1     -71
         HmModUartWLAN1 -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmusb1:
         avg        -75
         cnt        1
         lst        -75
         max        -75
         min        -75
       Hmmoduartwlan1:
         avg        -60.5
         cnt        10
         lst        -58
         max        -58
         min        -65
       At_hmlan1:
         avg        -72.95
         cnt        20
         lst        -72
         max        -71
         min        -75
       At_hmusb1:
         avg        -73.3333333333333
         cnt        21
         lst        -71
         max        -71
         min        -77
       At_hmmoduartwlan1:
         avg        -59.05
         cnt        20
         lst        -56
         max        -55
         min        -65
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB1
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval .*:900
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.12
   icon       sani_heating
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0237203
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents



List vom HK_SW_03_2A18FE Kanal 02

Internals:
   DEF        2A18FE02
   NAME       HK_SW_03_2A18FE_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         789
   NTFY_ORDER 50-HK_SW_03_2A18FE_02
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HK_SW_03_2A18FE
   peerList   BaZi_Thermostat_SwitchTr,
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1489212010.56625
           VALUE      off (to broadcast)
       Level:
         Mydblog:
           TIME       1489212010.56625
           VALUE      0
       Pct:
         Mydblog:
           TIME       1489212010.56625
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1489212010.56625
           VALUE      off
       Timedon:
         Mydblog:
           TIME       1489212010.56625
           VALUE      off
       Triglast:
         Mydblog:
           TIME       1489236248.82898
           VALUE      BaZi_Thermostat_SwitchTr:0
       Trig_bazi_thermostat_switchtr:
         Mydblog:
           TIME       1489236248.82898
           VALUE      0_88
   Readings:
     2017-03-11 07:00:00   CommandAccepted yes
     2015-10-13 23:03:09   R-BaZi_Thermostat_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-13 23:03:09   R-BaZi_Thermostat_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2015-10-13 23:03:05   R-sign          off
     2016-09-27 22:39:22   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-09-27 22:39:24   RegL_03.BaZi_Thermostat_SwitchTr 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2017-03-11 07:00:10   deviceMsg       off (to broadcast)
     2017-03-11 07:00:10   level           0
     2017-03-11 07:00:10   pct             0
     2017-03-03 17:23:05   peerList        BaZi_Thermostat_SwitchTr,
     2017-03-11 07:00:10   recentStateType info
     2017-03-11 07:00:10   state           off
     2017-03-11 07:00:10   timedOn         off
     2017-03-11 13:44:08   trigLast        BaZi_Thermostat_SwitchTr:0
     2017-03-11 13:44:08   trig_BaZi_Thermostat_SwitchTr 0_88
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,286B2107,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


lG Michael

Thorsten Pferdekaemper

Hi,
mich wundert eher, warum das mal funktioniert hat. Ich würde ja erwarten, dass der  HM-TC-IT-WM-W-EU immer abschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist.
Ich würde davon ausgehen, dass man das gewünschte erreicht, wenn man im Wochenprogramm des  HM-TC-IT-WM-W-EU die Temperatur in dieser Zeit auf "on" oder 30 Grad stellt.
Gruß,
   Thorsten
FUIP

networker

Hi

Zum Einschaltzeitpunkt ist die Solltemperatur bereits überschritten und damit der Kanal Switch_Tr auf 0.

Das mit dem Wochenprogramm würde auch den Heizkörper mit einschalten und das ist nicht gewollt.

Ich vermute das seit neuestem ein Statusupdate gesendet wird, das sich auf den gepeerten Switch auswirkt.

lG Michael

Thorsten Pferdekaemper

Hi,
ach so, Du hast einmal den Switch gepeert für die Fußbodenheizung, aber auch einen RT oder so für einen normalen Heizkörper. Na dann geht das, was ich geschrieben habe, eher nicht.
Meiner Meinung nach ist aber immer noch das, was der HM-TC-IT-WM-W-EU jetzt macht, eigentlich richtig.

Ich würde an Deiner Stelle den HM-LC-SW2-FM vom HM-TC-IT-WM-W-EU komplett abkoppeln. Wenn es sowieso einen "richtigen" Heizkörper gibt, dann ist dessen Heizleistung wahrscheinlich wesentlich größer als die der Fußbodenheizung. D.h. wenn tatsächlich FHEM abstürzen sollte, wird es nicht kalt.
Den HM-LC-SW2-FM kann man dann ja per notify in FHEM steuern. Z.B. immer wenn das Ventil des Heizkörpers öffnet, auch den HM-LC-SW2-FM einschalten und umgekehrt. ...nur halt zwischen 4 und 6 immer einschalten.

Gruß,
   Thorsten
FUIP

networker

Es ist ja nicht nur die Komfortfunktion für das Bad, es funktioniert auch die Funktion für den Servicetechniker/Rauchfangkehrer nicht mehr.

Da haben alle HM-LC-SW2-FM im Heizkreisverteiler ein z.B. "Set HK_SW_03_2A18FE_02 on-for-timer 7200" bekommen und waren 2 Stunden auf "On".

Wenn ich die alle von ihren Thermostaten trenne funktioniert ohne _Raspi nix.

lG Michael

pwlr

Moin,

das Problem ist meiner Meinung nach die Doppelsteuerung über das Peering und zusätzlich über fhem. Wenn die Grundfunktion auch ohne den fhem-Server laufen soll, dann sehe ich folgende Möglichkeit für die "Komfortfunktion" :

1. Virtuelles Device definieren und mit dem Swich HK_SW_03_2A18FE_02 peeren.
2. statt "set HK_SW_03_2A18FE_02 on-till 06:00:00" set <virtDevice> postEvent 100" in Deinem at-Befehl
3. Die Register im Switch für <virtDevice> setzen (vorher die alten Werte notieren):
shSwJtOff -> dlyOff
shOffDly -> Zeitdauer in Sekunden vom Einschalten per at-Befehl bis 06:00:00
4. Register im Switch für BaZi_Thermostat_SwitchTr setzen (vorher die alten Werte notieren):
shSwJtDlyOff -> no

Damit steuerst Du per at-Befehlt über das virtuelle Device den Switch an und die Reaktion hängt nun nur noch von den Registern im Switch ab.
Geschaltet wird von "off" in den Zustand "dlyOff" (also einschalten und nach Zeitablauf wieder ausschalten). In diesem Zustand kann aber der BaZi_Thermostat_SwitchTr nichts ändern, weil die Condition-Table auf "no" gesetzt wurde.

Nach Ablauf der Zeit geht der Switch in "off" und kann vom BaZi_Thermostat_SwitchTr wieder in der "Grundfunktion" gesteuert werden.

Wenn BaZi_Thermostat_SwitchTr während der Zeitdauer der "Komfortfunktion" auch noch dauerhaft auf "on" schalten soll, dann musst Du noch die Register
shCtDlyOff und shSwJtDlyOff des peers BaZi_Thermostat_SwitchTr anpassen.

Ungetestet, müsste aber eigentlich gehen. Nachteilig ist, dass Du keinen festen Zeitpunkt wie "on-till" in den Registern definieren kannst. Der at-Befehl muss also immer zur gleichen Zeit gesendet werden, damit die definierte Zeitspanne immer passt.

Bernd



Thorsten Pferdekaemper

Zitat von: networker am 12 März 2017, 15:03:24
Wenn ich die alle von ihren Thermostaten trenne funktioniert ohne _Raspi nix.
Na und? So funktioniert ohne Thermostat nix.
FUIP

frank

die zyklischen wiederholungen sind mit der fw 1.3 gekommen.
mit "set inhibit on/off" kann man bei aktoren das peering "aus-/einschalten".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

martinp876

Ich würde es mir den Registern probieren.
Der TC schaltet nicht, wenn der sw2 on ist. Nur in debanderenn zuständen. Und er muss nach dly. - Off Schalten.
Alle anderen Schalten ihm nach on.
Das geht ohne Zentrale .

networker

Also, ich hab das mit dem "set inhibit on/off" bei meinem HM-LC-SW2-FM (HK_SW_03_2A18FE_02) funktioniert bedingt.

Ich setze am HM-LC-SW2-FM den Kanal2 (HK_SW_03_2A18FE_02) mittels "set HK_SW_03_2A18FE_02 inhibit on".
Der STATE wechselt auf "set_inhibit on" und das Reading inhibit wechselt auf "set_on".
Ich warte eine Minute und setze dann mit set HK_SW_03_2A18FE_02 on.
Die erste zyklische Wiederholung setzt den HK_SW_03_2A18FE_02 wieder auf off.
Ich setze erneut auf "on" oder auch auf "on-till Uhrzeit", dann bleibt alles eingeschalten bzw. geht bei erreichen der Uhrzeit aus.

@martinp876: Mit den Registern stehe ich noch auf Kriegsfuß. Gibt es dazu mehr Literatur?

Danke

frank

ZitatIch warte eine Minute und setze dann mit set HK_SW_03_2A18FE_02 on.
setzen über die zentrale wird nicht durch inhibit unterdrückt.
nur die kommunikation der gepeerten devices.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

networker

Ja, das habe ich auch so verstanden, denn wenn das nicht so ist, kann man auch das inhibit nicht mehr ausschalten.

Ich setze von der Zentrale aus im HM-LC-SW2-FM für den Kanal 02 das inhibit on, dann setze ich auch von der Zentrale den HM-LC-SW2-FM für den Kanal 02 auf on.

In diesem Zustand setzt die Wiederholung vom BaZi_Thermostat_SwitchTr den HM-LC-SW2-FM für den Kanal 02 auf off.

Wenn ich danach den HM-LC-SW2-FM für den Kanal 02 auf nochmals über die Zentrale auf on stelle bleibt das ganze so und wird auch durch die Wiederholung vom BaZi_Thermostat_SwitchTr nicht mehr verändert.

martinp876

Das einsteigerdoc erklärt alles Wesentliche zu Registern. Hoffentlich  verständlich . Das mit on und dlyon ist Tricky, aber damit kann man so etwas am Ende genau nachbilden. Ich realisiere auf diese Weise, das Bewegungsmelder-kommandos von anderer Schaltern überschrieben werden können. Die m.e. Einzige zuverlässige Methode.
Das Einarbeiten lohnt sich m.e.