HM-MOD-Re-8, echtes on-for-timer?

Begonnen von gestein, 22 Juli 2018, 11:40:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

gestein

Hallo,

Ich habe dazu leider keine eindeutige Aussage gefunden.
Weiß jemand, ob der HM-MOD-Re-8 ein echtes ,,on-for-timer" kann?

Sprich: macht er die Steuerung auf der Platine selber oder simuliert das das Modul in fhem?

Danke, Lg, Gerhard

frank

du hast doch einen. warum probierst du es nicht?
"on-for-timer 60" senden und dann das gateway ausschalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gestein

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht  ;)

Tolle Idee. Das probiere ich dann gleich mal.
Danke.

Pfriemler

Natürlich kann der Re-8 on-for-timer. Aber eventuell stimmt die gewünschte Laufzeit von 60 Sekunden nicht:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul#Bekannte_Probleme
Sollte sich Dein Re-8 hier korrekt verhalten, dann bitte ich um Nachricht inkl. der Firmwareversion.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

wwipfel

Hi,
ich habe das Problem durch einen Korrekturfaktor gelöst. Bei einer Laufzeit von 180 Minuten gibt es nur noch wenige Sekunden Differenz.


defmod PumpeMittagsStart at *14:00 { my $hm = Value("pumpenzeit")*54;;fhem( "set HM_56E88E_Sw_02_Pumpe on-for-timer ".$hm ) }


Im Homematic Modul hat die Minute nur noch 54 Sekunden.


Gruß
Jörg