[gelöst] Alle Homematicgeräte tot

Begonnen von oelidoc, 29 Januar 2023, 08:18:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

oelidoc

Guten Morgen,
in unserem Ski Urlaub ist der Homematic GAU eingetreten: alle 18 Geräte sind nicht mehr erreichbar, die Heizungsregelung und alles andere (Jalousien, (Licht-)Schalter, Fenstersensoren) sind ausgefallen.
Bei den batteriebetriebenen Geräten sind binnen zwei Tagen sämtliche Batterien leer gegangen. Jetzt zuhause habe ich erstmal alle Batterien ersetzt und alles mögliche versucht:
Raspi neugestartet
Raspi 30 min stromlos gemacht
FHEM update
neue SD Karte mit gesichertem Image eingelegt
einzelne Geräte stromlos gemacht
ein Lichtschalter gelöscht und neu gepairt

Trotzdem stehen sämtliche HM Geräte auf Missing ACK, CMDs pending oder unreachable.
Wenn ich ein Befehl an ein Geräte absetze, kommt CMDs processing, aber nie ein CMDs done. Ich habe schon zig mal getconfig versucht, es läuft einfach nix durch.
FHEM läuft unter Buster auf einem Raspi 3, Anbindung über eine vCCU mit zwei HMUART, die ok anzeigen.
Ab und zu laufen Befehle aus z.B. DOIFs durch, aber nur sehr unregelmäßig und selten.

HUE und Zigbee funktionieren über den selben Raspi übrigens problemlos.

Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe, bevor die Ersatz Batterien wieder leer sind....

Gruß

oelidoc

CoolTux

Zum testen!

Aus allen batteriebetrieben Geräten die Batterien entfernen und schauen ob Du dann ein nicht batteriebetriebenes Gerät schalten kannst.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

oelidoc

Okay, das wird aber bei der Menge der Geräte etwas dauern. Was ist die Idee dahinter?

oelidoc

#3
So, erledigt. Sogar die Batterien aus den Fensterdrehgriffen und der Fernbedienung entfernt - keine Besserung.

Ich würde ja gerne mal wissen, was da in meiner Abwesenheit passiert ist.


frank

zeig mal "get hminfo protoEvents"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

#5
protoEvents send to devices done:
    name                         :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Bewaesserungs_Relais         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fenster_Schlafzimmer_gross   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fenster_Schlafzimmer_klein   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fernbedienung                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Ankleidezimmer       :  -             |  -       |  -       |  -       | 132      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Arbeitszimmer        : done           |  -       | 23       |  -       | 172      | 2        | 6        # 28       | 2        |  -       |  -       
    Heizung_Bad                  :  -             |  -       |  -       |  -       | 132      | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Flur                 : done_Errors:1  |  -       | 55       |  -       | 155      |  -       | 6        # 2        | 2        |  -       |  -       
    Heizung_GaesteWC             : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 172      |  -       | 6        # 28       | 2        |  -       |  -       
    Heizung_Kueche_gross         : done           |  -       | 2        | 1        | 3        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Kueche_klein         : done           |  -       | 1        |  -       | 154      | 10       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Schlafzimmer_gross   : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Schlafzimmer_klein   : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung_Wohnzimmer           : done           |  -       | 13       |  -       | 204      | 4        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Jalousie1                    : done_Errors:1  |  -       | 24       |  -       | 1        |  -       | 67       # 26       | 22       |  -       |  -       
    Jalousie2                    : done_Errors:1  |  -       | 28       |  -       | 2        |  -       | 75       # 25       | 25       |  -       |  -       
    Jalousie3                    : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 3        |  -       | 12       # 4        | 4        |  -       |  -       
    Jalousie4                    : done_Errors:1  |  -       | 28       |  -       | 7        |  -       | 63       # 22       | 21       |  -       |  -       
    Jalousie5                    : done_Errors:1  |  -       | 23       |  -       |  -       |  -       | 69       # 25       | 23       |  -       |  -       
    Jalousie6                    : done_Errors:1  |  -       | 22       |  -       | 8        |  -       | 27       # 9        | 9        |  -       |  -       
    Jalousie7                    : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 21       | 21       |  -       |  -       
    Jalousie8                    : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 21       | 21       |  -       |  -       
    Kaffeemaschine               : done_Errors:1  |  -       | 29       |  -       |  -       |  -       | 87       # 39       | 29       |  -       |  -       
    Licht_Arbeitszimmer          : done_Errors:1  |  -       | 34       |  -       | 17       |  -       | 17       # 5        | 5        |  -       |  -       
    Licht_Kueche                 : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 63       | 21       |  -       |  -       
    Licht_Wohnzimmer             : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 63       | 21       |  -       |  -       
    Schalter_Terrassentuer_mitte : done_Errors:1  |  -       | 26       |  -       |  -       |  -       | 78       # 57       | 26       |  -       |  -       
    Schalter_Terrassentuer_oben  : done_Errors:1  |  -       | 27       |  -       |  -       |  -       | 81       # 56       | 27       |  -       |  -       
    Thermostat_Arbeitszimmer     :  -             |  -       |  -       |  -       | 72       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat_Bad               :  -             |  -       |  -       |  -       | 199      | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat_Flur              :  -             |  -       |  -       |  -       | 384      | 12       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat_Kueche            : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat_Schlafzimmer      : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Thermostat_Wohnzimmer        :  -             |  -       |  -       |  -       | 144      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Tuersensor                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Zirkulationspumpe            : done_Errors:1  |  -       | 36       |  -       |  -       |  -       | 108      # 38       | 36       |  -       |  -       
============================================================================================================================================================
    sum                          0                |4         |475       |5         |1962      |32        |954       #532       |317       |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Thermostat_Arbeitszimmer Thermostat_Bad
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Heizung_Arbeitszimmer Schalter_Terrassentuer_oben Licht_Terrasse Jalousie1 Heizung_Flur_Clima Schalter_Terrassentuer_mitte Kaffeemaschine Licht_Hauswand Heizung_Flur Heizung_GaesteWC Bewegungsmelder_Garten

    IODevs:HMUART:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 8
           RemoteHMUART1:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 4



Im Moment sind die Thermostate und Ventile batterielos und durch mechan. Heimeier/Danfoss Ventile ersetzt.

frank

nun je ein list der hmuart.
ein get hminfo configcheck.

setze in jedem hauptdevice "attr commStInCh off"
speichern nicht vergessen.

die vielen failed resends in 230v geräten sind seltsam.
mach mal bei allen der reihe nach:
set clear msgEvents
set statusrequest
ggf noch set getconfig, wenn das device im configcheck auftaucht.

sobald es einen fehler gibt, zeig ein list vom hauptdevice.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Internals:
   AssignedPeerCnt 29
   CNT        115
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     115
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      60a2a95c-f33f-74ea-f49a-9f4f10cc56624945
   LastOpen   1674942064.40202
   NAME       HMUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         48
   NTFY_ORDER 47-HMUART
   PARTIAL   
   RAWMSG     040248
   RSSI       -5
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 11
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 36
   msgLoadHistory 4/15/4/-1/0/1/0/0/0/-2/0/0
   msgLoadHistoryAbs 36/32/17/13/14/14/13/13/13/13/15/15/15
   owner      F10804
   owner_CCU  virtualCCU
   Helper:
     CreditTimer 2720
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    1256
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00291085243225098
     loadLvl:
       lastHistory 1674983181.92365
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     15C8C8     +15C8C8,00,01,00
     18E522     +18E522,00,01,00
     1A93FF     +1A93FF,00,01,00
     1AA69C     +1AA69C,00,01,00
     1AE6B0     +1AE6B0,00,01,00
     1AF341     +1AF341,00,01,00
     1AF3D4     +1AF3D4,00,01,00
     1AF60B     +1AF60B,00,01,00
     1AF84A     +1AF84A,00,01,00
     1AFC65     +1AFC65,00,01,00
     1B5BC2     +1B5BC2,00,01,00
     2403DC     +2403DC,02,01,00
     2403E0     +2403E0,02,01,00
     27DBF2     +27DBF2,00,01,00
     2B73CC     +2B73CC,00,01,00
     2B757C     +2B757C,00,01,00
     2B7634     +2B7634,00,01,00
     2DD3D8     +2DD3D8,00,01,00
     2EEEA1     +2EEEA1,00,01,00
     2F4FDA     +2F4FDA,00,01,00
     31415B     +31415B,00,01,00
     335B34     +335B34,00,01,00
     3D8528     +3D8528,00,01,00
     4509B5     +4509B5,00,01,00
     5325E2     +5325E2,00,01,00
     5FB7F5     +5FB7F5,00,01,00
     633A12     +633A12,00,01,00
     69A714     +69A714,00,01,00
     69A738     +69A738,00,01,00
   READINGS:
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdAssigned  F10804
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdOriginal  71C56E
     2023-01-28 22:41:21   D-firmware      1.4.1
     2023-01-28 22:41:21   D-serialNr      REQ0915395
     2023-01-28 22:28:37   D-type          HM-MOD-UART
     2023-01-28 22:41:21   cond            ok
     2023-01-29 10:03:00   load            36
     2023-01-28 23:46:00   loadLvl         low
     2023-01-28 22:41:04   state           opened
   helper:
Attributes:
   hmId       F10804
   icon       hm_ccu
   room       Kueche 



Internals:
   AssignedPeerCnt 7
   CNT        253
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.53:2000
   DEVCNT     253
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.53:2000
   FD         87
   FUUID      5c65c109-f33f-74ea-8fad-c01713ac5bf364b8
   LastOpen   1674942079.08495
   NAME       RemoteHMUART1
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 47-RemoteHMUART1
   PARTIAL   
   RAWMSG     040214
   RSSI       -51
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 7
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 10
   msgLoadHistory 0/0/1/2/-1/1/2/1/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 10/10/10/9/7/8/7/5/4/4/4/4/4
   owner      F10804
   owner_CCU  virtualCCU
   Helper:
     CreditTimer 2758
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    218
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00523495674133301
     loadLvl:
       lastHistory 1674983182.14175
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1F2304     +1F2304,00,01,00
     208623     +208623,00,01,00
     23B074     +23B074,00,01,00
     240383     +240383,00,01,00
     3141DB     +3141DB,00,01,00
     31422E     +31422E,00,01,00
     3D83A4     +3D83A4,00,01,00
   READINGS:
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdAssigned  F10804
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdOriginal  5841F6
     2023-01-28 22:41:21   D-firmware      1.4.1
     2023-01-28 22:41:21   D-serialNr      OEQ0306937
     2023-01-28 22:28:37   D-type          HM-MOD-UART
     2023-01-28 22:41:22   cond            ok
     2023-01-29 09:51:37   load            10
     2023-01-28 22:41:22   loadLvl         low
     2023-01-28 22:41:19   state           opened
   helper:
Attributes:
   hmId       F10804
   icon       hm_ccu
   room       Arbeitszimmer 

oelidoc

configCheck done:

missing register list
    Bewegungsmelder_Garten: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer: .RegL_00.
    Heizung_Arbeitszimmer_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.
    Heizung_Arbeitszimmer_ClimaTeam: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi
    Heizung_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.
    Heizung_Flur_Clima: .RegL_07.
    Heizung_GaesteWC: .RegL_00.
    Heizung_GaesteWC_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.
    Heizung_GaesteWC_ClimaTeam: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_Climate: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_Weather: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_WindowRec: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_remote: .RegL_01.
    Jalousie1: .RegL_00.,.RegL_01.
    Kaffeemaschine: .RegL_00.,.RegL_01.
    Licht_Hauswand: .RegL_01.
    Licht_Terrasse: .RegL_01.
    Schalter_Terrassentuer_mitte: .RegL_00.
    Schalter_Terrassentuer_oben: .RegL_00.
    Teichpumpe: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer: .RegL_00.
    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi
    Thermostat_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.
    Thermostat_Bad_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    Thermostat_Bad_SwitchTr: .RegL_01.
    Thermostat_Bad_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterBadeZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterBadeZi
    Thermostat_Bad_remote: .RegL_01.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    Heizung_Arbeitszimmer_Weather:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: p:Heizung_Arbeitszimmer_Weather

boost or template differ in team
    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod
    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / 30
    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod
    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / 30
    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: team:Heizung_Arbeitszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Arbeitszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Arbeitszimmer_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Bad_Climate: team:Heizung_Bad_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Bad_Climate - boostPeriod / 30
    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod

PairedTo missing/unknown
    Kaffeemaschine:

templist mismatch
    Heizung_Flur_Clima:
     Heizung_Flur_Clima: tempList 1 not verified

 

oelidoc

#9
Hier ein Zweifachschalter, bei dem getconfig scheitert. Ein statusrequest beim Hauptgerät gibt es im Gegensatz zu den zwei channels m.E. nicht

Internals:
   DEF        69A738
   FUUID      5cbf55e8-f33f-74ea-5343-b5f977d2c938caa9
   IODev      HMUART
   NAME       Schalter_Terrassentuer_oben
   NR         498
   NTFY_ORDER 48-Schalter_Terrassentuer_oben
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Licht_Hauswand
   channel_02 Licht_Terrasse
   disableNotifyFn 1
   eventCount 269
   protCmdDel 15
   protResnd  6 last_at:2023-01-29 10:18:16
   protResndFail 2 last_at:2023-01-29 10:18:21
   protSnd    2 last_at:2023-01-29 10:18:01
   protState  CMDs_done_Errors:1
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         93
     FW_ID      1210
     LASTACCESS 1674983944.75604
     NAME       WEB_192.168.178.60_50789
     NR         1210
     PEER       192.168.178.60
     PORT       50789
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2023-01-29 10:14:13   state           Connected
   READINGS:
     2021-05-22 11:03:22   D-firmware      2.9
     2021-05-22 11:03:22   D-serialNr      PEQ0638836
     2023-01-29 10:18:01   IODev           HMUART
     2022-10-05 17:29:06   PairedTo        0xF10804
     2021-05-22 10:55:05   R-confBtnTime   permanent
     2021-05-22 10:55:05   R-intKeyVisib   invisib
     2021-05-22 10:55:05   R-localResDis   off
     2021-05-22 10:55:05   R-pairCentral   0xF10804
     2023-01-29 10:18:01   cfgState        updating
     2023-01-29 10:18:21   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-10-05 17:28:32   powerOn         2022-10-05 17:28:32
     2023-01-29 10:18:21   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   53
     cSnd       01F1080469A73800040000000000,01F1080469A73800040000000000
     cfgStateUpdt 0
     mId        00CB
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     cfgChk:
       idRc01     .RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942078.20911
       TmplTs     1674942078.20911
       cmdKey     0:1:0::Schalter_Terrassentuer_oben:00CB:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +69A738,00,01,00
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         69A738
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
Attributes:
   IOgrp      virtualCCU
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   2.9
   icon       taster_ch
   model      HM-LC-SW2PBU-FM
   room       Kueche
   serialNr   PEQ0638836
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

oelidoc

Und hier noch ein list von einem Rolladenschalter
Internals:
   DEF        1AE6B0
   FUUID      5c65c106-f33f-74ea-35ca-d623b204a24162a3
   IODev      HMUART
   NAME       Jalousie5
   NR         88
   NTFY_ORDER 48-Jalousie5
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 196
   protCmdDel 9
   protResnd  12 last_at:2023-01-29 10:49:54
   protResndFail 4 last_at:2023-01-29 10:49:58
   protSnd    4 last_at:2023-01-29 10:49:41
   protState  CMDs_done_Errors:1
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         98
     FW_ID      1380
     LASTACCESS 1674985852.94172
     NAME       WEB_192.168.178.60_50964
     NR         1380
     PEER       192.168.178.60
     PORT       50964
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2023-01-29 10:46:44   state           Connected
   READINGS:
     2023-01-26 07:30:00   CommandAccepted yes
     2022-02-06 22:18:49   D-firmware      2.11
     2022-02-06 22:18:49   D-serialNr      JEQ0110618
     2023-01-29 10:49:41   IODev           HMUART
     2022-08-04 07:31:55   PairedTo        0xF10804
     2022-01-16 17:43:32   R-confBtnTime   permanent
     2022-01-16 17:43:33   R-driveDown     20 s
     2022-01-16 17:43:33   R-driveTurn     0.5 s
     2022-01-16 17:43:33   R-driveUp       22 s
     2022-01-16 17:43:32   R-intKeyVisib   invisib
     2022-01-16 17:43:32   R-localResDis   off
     2022-01-16 17:43:32   R-pairCentral   0xF10804
     2022-01-16 17:43:33   R-refRunCounter 0
     2022-01-16 17:43:33   R-sign          off
     2022-01-16 17:43:33   R-statusInfoMinDly 3 s
     2022-01-16 17:43:33   R-statusInfoRandom 0 s
     2022-01-16 17:43:33   R-transmitTryMax 6
     2023-01-29 10:49:41   cfgState        updating
     2023-01-29 10:49:58   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-01-28 20:14:52   deviceMsg       on (to virtualCCU)
     2023-01-29 10:48:52   level           set_90
     2023-01-28 20:14:52   motor           stop:on
     2023-01-28 20:14:52   pct             100
     2022-08-04 07:31:54   powerOn         2022-08-04 07:31:54
     2023-01-28 20:14:52   recentStateType info
     2023-01-29 10:49:58   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2023-01-28 20:14:52   timedOn         off
     2023-01-29 07:59:07   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   52
     cSnd       01F108041AE6B0010E,01F108041AE6B000040000000000
     dlvlCmd    ++A011F108041AE6B00201B4
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942078.09267
       TmplTs     1674942078.09267
       cmdKey     1:1:0::Jalousie5:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Fenster_Schlafzimmer_gross,Fenster_Schlafzimmer_klein,Fernbedienung_Btn_01,Fernbedienung_Btn_02,Fernbedienung_Btn_03,Fernbedienung_Btn_04,Fernbedienung_Btn_05,Fernbedienung_Btn_06,Fernbedienung_Btn_07,Fernbedienung_Btn_08
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +1AE6B0,00,01,00
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         1AE6B0
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo       
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
Attributes:
   IOgrp      virtualCCU
   alexaName  Jalousie Arbeitszimmer_gross;grosse Jalousie Arbeitszimmer
   alias      Jalousie Arbeitszimmer_gross
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   devStateIcon .*on:closeG .*off:close .*auf:closeG .*zu:close
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Jalousien,alexaRoom
   serialNr   JEQ0110618
   subType    blindActuator
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest

frank

statusrequest gibt es, wenn überhaupt, immer nur in einem channel. spezialfall bei 1-chn-devices.

auffälligkeiten:
mindestens 2 devices (teichpumpe, bewegungsmelder_garten) tauchen nicht in der liste protoevents auf. warum? zeig je ein list.
ist die batterie im bm entfernt?

Schalter_Terrassentuer_oben:
hier gibt es keine rssi, also wird nichts empfangen, obwohl du gesendet hast.
hat der strom und funktionirt er manuell?

eventuell gibt es noch einen störsender wegen leerer batterie.

auch noch ein list vom hminfo device.
gibt es in fhem.log auffälligkeiten in der letzten stunde?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

selbes problem beim rollo: kein empfang in fhem.
manuell ok?

such den störsender.
gibt es noch fernbedienungen in den schubladen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gloob

Da gibt es wohl einen "Babbling Idiot" im Netzwerk. Meist sind das Batteriebetriebene Geräte die davon betroffen sind und entsprechend vom "Netz" genommen werden müssen.

https://asksinpp.de/Grundlagen/FAQ/babbling_idiot.html
Raspberry Pi 3 | miniCUL 433MHz | nanoCUL 868 MHz | nanoCUL 433 MHz | MySensors WLAN Gateway | LaCrosse WLAN Gateway | SignalESP 433 MHz | SignalESP 868 MHz | HM-MOD-UART WLAN Gateway | IR - 360 Grad WLAN Gateway

oelidoc

#14
Hallo Frank,
erstmal vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe, wirklich toll!

Also: Teichpumpe und Bewegungsmelder_Garten sind zwei Kanäle des Device Schalter_Terrassentuer_mitte, also keine Batterie. Manuell funktionieren die Schalter und Rollos (zum Glück!) alle, auch der von dir erwähnte zweifach  Schalter_Terrassentuer_oben mit seinen zwei Kanälen Licht_Hauswand und Licht_Terrasse sowie der Jalousie5 Schalter.

Hier das list vom hminfo Device:
Internals:
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-4b6a-303df42e7c232333
   NAME       HM
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 49-HM
   STATE      updated:2023-01-29 11:11:38
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   eventCount 80
   iERR__actDead Heizung_Ankleidezimmer,Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Bad,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Kueche_gross,Heizung_Kueche_klein,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Heizung_Wohnzimmer,Thermostat_Arbeitszimmer,Thermostat_Bad,Thermostat_Flur,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Thermostat_Wohnzimmer
   iERR__protocol Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Zirkulationspumpe
   iERR_battery_low Heizung_Schlafzimmer_klein
   iI_HM_IOdevices virtualCCU>ok:HMUART,RemoteHMUART1;
   iW__protoNames Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Zirkulationspumpe
   iW__unreachNames Jalousie2,Kaffeemaschine
   READINGS:
     2018-02-10 23:35:45   CRIT__protocol  -
     2023-01-29 11:11:38   CRI__protocol   0
     2023-01-28 21:13:20   C_sumDefined    entities:166,device:42,channel:138,virtual:18
     2023-01-28 23:11:12   ERR__protocol   CmdDel:18,ResndFail:18
     2023-01-29 11:01:38   ERR__unreachable 2
     2023-01-28 22:51:11   ERR_battery     low:1,
     2023-01-29 11:11:38   ERR_sabotageError 0
     2023-01-29 10:21:36   I_actTotal      alive:0,dead:16,unkn:3,off:0
     2023-01-28 23:21:12   I_autoReadPend  0
     2023-01-29 07:51:30   I_rssiMinLevel  59<:9 60>:8 80>:2 99>:0
     2023-01-28 22:51:11   I_sum_battery   low:1,ok:19,
     2023-01-29 07:51:30   I_sum_motor     down:on:1,stop:off:1,stop:on:6,
     2022-10-29 14:35:35   I_sum_sabotageError off:3,
     2023-01-29 10:54:02   W__protocol     CmdPend:4,Resnd:18
     2023-01-29 11:01:38   lastErrChange   updated:2023-01-29 11:01:38
   helper:
     autoUpdate 600
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    Bewegungsmelder_Garten: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer: .RegL_00.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_ClimaTeam: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.-ret-    Heizung_Flur_Clima: .RegL_07.-ret-    Heizung_GaesteWC: .RegL_00.-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.-ret-    Heizung_GaesteWC_ClimaTeam: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_Climate: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_Weather: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_WindowRec: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_remote: .RegL_01.-ret-    Jalousie1: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Jalousie5: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Kaffeemaschine: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Licht_Hauswand: .RegL_01.-ret-    Licht_Terrasse: .RegL_01.-ret-    Schalter_Terrassentuer_mitte: .RegL_00.-ret-    Schalter_Terrassentuer_oben: .RegL_00.-ret-    Teichpumpe: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer: .RegL_00.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Bad_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret-    Thermostat_Bad_SwitchTr: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Bad_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterBadeZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterBadeZi-ret-    Thermostat_Bad_remote: .RegL_01.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: -ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: p:Heizung_Arbeitszimmer_Weather-ret--ret- boost or template differ in team-ret-    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / 30-ret-    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / 30-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: team:Heizung_Arbeitszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Arbeitszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Arbeitszimmer_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Bad_Climate: team:Heizung_Bad_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Bad_Climate - boostPeriod / 30-ret-    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret-    Kaffeemaschine: -ret--ret- templist mismatch-ret-    Heizung_Flur_Clima: -ret-     Heizung_Flur_Clima: tempList 1 not verified-ret-
     weekplanListDef ./FHEM/myWeekplan.cfg
     weekplanListDir ./FHEM/
     lastList:
       iERR__actDead Heizung_Ankleidezimmer,Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Bad,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Kueche_gross,Heizung_Kueche_klein,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Heizung_Wohnzimmer,Thermostat_Arbeitszimmer,Thermostat_Bad,Thermostat_Flur,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Thermostat_Wohnzimmer
       iERR__protocol Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Zirkulationspumpe
       iERR_battery_low Heizung_Schlafzimmer_klein
       iW__protoNames Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Zirkulationspumpe
       iW__unreachNames Jalousie2,Kaffeemaschine
     weekplanList:
       Heizung_Ankleidezimmer_Clima
       Heizung_Arbeitszimmer_Clima
       Heizung_Bad_Clima
       Heizung_Flur_Clima
       Heizung_GaesteWC_Clima
       Heizung_Kueche_gross_Clima
       Heizung_Kueche_klein_Clima
       Heizung_Schlafzimmer_gross_Clima
       Heizung_Schlafzimmer_klein_Clima
       Heizung_Wohnzimmer_Clima
       Thermostat_Arbeitszimmer_Climate
       Thermostat_Bad_Climate
       Thermostat_Flur_Climate
       Thermostat_Kueche_Climate
       Thermostat_Schlafzimmer_Climate
       Thermostat_Wohnzimmer_Climate
   nb:
     cnt        11
Attributes:
   autoArchive 1
   autoUpdate 00:10
   configDir  FHEM
   configFilename regSave.cfg
   configTempFile myWeekplan.cfg
   room       ActionDetector
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   verbose    2
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models 


Im fhem.log gibt ausser den von mir ausgelösten Befehle rund um die Uhr Statusrequeste
Beispiel seit heute Null Uhr:
2023.01.29 00:00:01 3: CUL_HM set Licht_Terrasse off noArg
2023.01.29 00:00:01 3: CUL_HM set Jalousie2 off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Jalousie2 pct 80
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Teichpumpe off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Licht_Hauswand off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten on noArg
2023.01.29 00:06:01 3: CUL_HM set Licht_Terrasse off noArg
2023.01.29 00:06:01 3: CUL_HM set Jalousie2 off noArg
2023.01.29 00:13:22 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:26 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:28 3: CUL_HM set Jalousie3 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:29 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:30 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:32 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:33 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:34 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:39 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:40 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:41 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:42 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:43 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:44 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:45 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:46 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:50 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:52 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:53 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:54 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:43 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:48 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:52 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:54 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:55 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:56 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:57 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:00 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:04 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:06 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:07 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:08 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:10 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:12 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:14 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:16 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:17 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:18 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:19 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:04 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:09 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:13 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:17 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:18 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:19 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:21 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:22 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:25 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:29 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:31 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:33 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:34 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:36 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:37 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:40 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:41 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:42 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:43 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:25 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:30 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:34 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:38 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:42 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:43 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:44 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg


Was mir noch einfällt, ist, dass unsere Chip gesteuerte Katzenklappe nach Aussage unserer Nachbarn in letzter Zeit nicht richtig funktioniert hat. Wohl auch ein  Funkproblem!

Zitatsuch den störsender.
gibt es noch fernbedienungen in den schubladen?
gehören dazu auch IR FB vom Fernseher und co? Was ist mit Bluetooth und Zigbee Geräten? Wonach soll ich suchen?

Gruß
oelidoc

frank

IR fällt aus, da kein funk.
muss auch nicht homematic sein.
auch nachbarn sind verdächtig.  ;)

am besten zum suchen wäre über SDR software mit eInem geeigneten DVB-T stick und laptotop.

ansonsten würde ich "geographisch" vorgehen, um zb die richtung des störers zu ermitteln.

nimm zb die fernbedienung, setze dort ein prefered io.
dann von der io position ausgehend entfernen und mit der fb immer wieder senden.
nebenbei zb auf dem handy, das die detailsete der fb zeigt, auf korrekte events beobachten.
sobald die fb in den funkbereich des störers kommt, fangen die probleme an.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

in den sauberen, störfreien bereichen, kannst du die anderen batteriegeräte wieder bestücken.
aber auch hier dann das "richtige" io als prefered io setzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Oje, das hört sich schwierig an für mich. Seid ihr euch denn schon sicher, dass die Probleme von einem Störsender herrühren?
Und noch mal nachgefragt: was ist mit Bluetooth und Zigbee?
Danke
oelidoc

frank

wenn die fb eine led hat, die mit grün bestätigt, sollten die probleme anfangen, wenn keine grüne bstätigung mehr kommt, oder? dann sollte es auch ohne handy funktionieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

es sind auf jeden fall massive funkprobleme.

wenn beide io wenigstens mit einem device störungsfrei kommunizieren können mit plausiblen rssi, sind die io beide ok.
immer mit prefered io arbeiten, damit du sicher weist wer genau funkt. oder eben auch nicht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Okay, ich habe eine HM-RC-8
Internals:
   DEF        2F4FDA
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-d79e-596ba17eb92bd57d
   HMUART_MSGCNT 166
   HMUART_RAWMSG 0500002558A2402F4FDAF108040110
   HMUART_RSSI -37
   HMUART_TIME 2023-01-29 13:02:49
   IODev      RemoteHMUART1
   LASTInputDev RemoteHMUART1
   MSGCNT     231
   NAME       Fernbedienung
   NR         236
   NTFY_ORDER 48-Fernbedienung
   RemoteHMUART1_MSGCNT 65
   RemoteHMUART1_RAWMSG 050100375DA2402F4FDAF108040113
   RemoteHMUART1_RSSI -55
   RemoteHMUART1_TIME 2023-01-29 13:03:07
   STATE      Fernbedienung_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Fernbedienung_Btn_01
   channel_02 Fernbedienung_Btn_02
   channel_03 Fernbedienung_Btn_03
   channel_04 Fernbedienung_Btn_04
   channel_05 Fernbedienung_Btn_05
   channel_06 Fernbedienung_Btn_06
   channel_07 Fernbedienung_Btn_07
   channel_08 Fernbedienung_Btn_08
   disableNotifyFn 1
   eventCount 139
   lastMsg    No:5D - t:40 s:2F4FDA d:F10804 0113
   protLastRcv 2023-01-29 13:03:07
   protRcv    111 last_at:2023-01-29 13:03:07
   protResnd  1 last_at:2023-01-29 12:56:41
   protSnd    65 last_at:2023-01-29 13:03:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUART cnt:166 min:-45 max:-24 avg:-38.31 lst:-37
   rssi_at_RemoteHMUART1 cnt:65 min:-63 max:-39 avg:-49.83 lst:-55
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         95
     FW_ID      1549
     LASTACCESS 1674993950.50453
     NAME       WEB_192.168.178.60_51794
     NR         1631
     PEER       192.168.178.60
     PORT       51794
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2023-01-29 13:05:50   state           Connected
   READINGS:
     2023-01-29 12:58:01   D-firmware      1.0
     2023-01-29 12:58:01   D-serialNr      LEQ0806540
     2023-01-29 13:03:07   IODev           RemoteHMUART1
     2023-01-29 12:56:33   PairedTo        0xF10804
     2021-05-22 10:32:27   R-pairCentral   0xF10804
     2023-01-29 12:56:23   alive           yes
     2023-01-29 13:03:07   battery         ok
     2023-01-29 12:59:12   cfgState        ok
     2023-01-29 13:03:07   commState       CMDs_done
     2023-01-29 12:56:23   powerOn         2023-01-29 12:56:23
     2023-01-29 12:56:23   recentStateType info
     2023-01-29 13:03:07   state           Fernbedienung_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   93
     PONtest    0
     cSnd       01F108042F4FDA0704F108040704,01F108042F4FDA0804F108040804
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1674993787.14204
     mId        00DA
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       virtualCCU Fernbedienung_Btn_01:5D
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942077.07227
       TmplTs     1674942077.07227
       cmdKey     0:1:0::Fernbedienung:00DA:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +2F4FDA,00,01,00
       nextSend   1674993787.41935
       rxt        2
       vccu       virtualCCU
       p:
         2F4FDA
         00
         01
         00
       prefIO:
         RemoteHMUART1
     mRssi:
       mNo        5D
       io:
         HMUART:
         RemoteHMUART1:
           -49
           -49
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         RemoteHMUART1
       flg        A
       ts         1674993787.14204
       ack:
         HASH(0x28e7168)
         5D8002F108042F4FDA00
     rssi:
       at_HMUART:
         avg        -38.3192771084337
         cnt        166
         lst        -37
         max        -24
         min        -45
       at_RemoteHMUART1:
         avg        -49.8307692307692
         cnt        65
         lst        -55
         max        -39
         min        -63
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
Attributes:
   IOgrp      virtualCCU:RemoteHMUART1
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   1.0
   model      HM-RC-8
   room       Schlafzimmer
   serialNr   LEQ0806540
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Die funktioniert mit grüner Bestatigungs LED nur in unmittelbarer Nähe des jeweiligen preferred IO. Da hab ich auch das getconfig nach mehreren Anläufen mit Knöpfchen drücken hinbekommen. Aber schon 1.5 Meter Abstand werden nur noch rot bestätigt.

Und nu? Da scheint ja meine gesamte Wohnung verstrahlt zu sein  :'(

Darf ich nochmal auf meine Nachfrage verweisen? Sind Bluetooth und Zigbee auch Störungskandidaten?

MadMax-FHEM

Zitat von: oelidoc am 29 Januar 2023, 13:14:39
Darf ich nochmal auf meine Nachfrage verweisen? Sind Bluetooth und Zigbee auch Störungskandidaten?

Eher unwahrscheinlich:

Homematic 868MHz

BT/Zigbee: 2,4GHz

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

frank

zigbee und bluetooth würde ich eigentlich auch ausschliessen. habe jedenfalls noch nie davon gehört.
aber: sag niemals nie!  ;)
ganz alte infos berichten auch oft von störungen zwischen LTE und FS20 (868mhz).

wenn, dann sollte es eigentlich auch im jeweiligen funk interne probleme geben, oder?

wenn um beide io nur 1,5 m reichweite ist, würde ich einen starken störer vielleicht in der mitte vermuten. zumindestens mit jeweils ähnlichem abstand zu den io.

wie weit sind die io auseinander?
zumindestens scheint der störer im haus zu sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

#23
Hab jetzt noch mal den HmIP-RFUSB und den Conbee Stick vom Raspi entfernt - keine Änderung. Hatte ja auch bis vor wenigen Tagen problemlos nebeinander funktioniert.
Bleiben wohl nur noch die Nachbarn...
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen wonach ich suchen müsste? Was macht denn so derbe Störungen, dass die Homematic Geräte nur noch in unmittelbarer Nähe des IO funktionieren?

Zitatwie weit sind die io auseinander?
Die IO sind etwa 8 Meter mit zwei Wänden dazwischen auseinander. Früher hatte ich nur einen CUL für alles, hatte immer gut funktioniert. Dann vorsichtshalber auf HMUART umgestiegen und als Ausfallsicherheit einen zweiten remote auf einem alten Raspi 1 angebunden. Eigentlich reicht aber ein IO für alles inclusive Keller, weil der Raspi 3 ziemlich zentral in der Wohnung hängt.

frank

Zitathmip
was ist mit batterie-hmip-stören?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Zitat von: frank am 29 Januar 2023, 13:56:49
was ist mit batterie-hmip-stören?
Keine HmIP Geräte im Einsatz, schon gar keine mit Batterie.
Der HmIP-RFUSB mit debmaticCCU war nur eine Fingerübung für den Fall, dass die Geräte mal kaputt gehen und durch HM IP ersetzt werden müssen.

Versuche gerade in unmittelbarer Nähe des RemoteHMUART1 einen batteriebetriebenen Wandthermostat zu reaktivieren. Das gelingt mir aber nicht! Keine Ahnung, was ich falsch mache, aber er lässt sich einfach nicht konfigurieren, immer cmd pending, missing ack oder timeout register read. Müsste doch aber nach allem, was wir bisher rausbekommen haben, funktionieren...

Hier mal ein List vom Thermostaten:

Internals:
   DEF        31415B
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-e8cd-ca9853db0e238ca0
   IODev      RemoteHMUART1
   LASTInputDev RemoteHMUART1
   MSGCNT     71
   NAME       Thermostat_Arbeitszimmer
   NR         366
   NTFY_ORDER 48-Thermostat_Arbeitszimmer
   RemoteHMUART1_MSGCNT 71
   RemoteHMUART1_RAWMSG 050000290D865A31415B000000A0D427
   RemoteHMUART1_RSSI -41
   RemoteHMUART1_TIME 2023-01-29 14:03:50
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Arbeitszimmer_Weather
   channel_02 Thermostat_Arbeitszimmer_Climate
   channel_03 Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec
   channel_06 Thermostat_Arbeitszimmer_remote
   channel_07 Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   eventCount 4
   lastMsg    No:0D - t:5A s:31415B d:000000 A0D427
   protCmdDel 16
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2023-01-29 14:03:50
   protRcv    6 last_at:2023-01-29 14:03:50
   protResnd  1 last_at:2023-01-29 13:55:02
   protResndFail 1 last_at:2023-01-29 13:55:07
   protSnd    6 last_at:2023-01-29 13:56:21
   protSndB   4 last_at:2023-01-29 13:56:21
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_RemoteHMUART1 cnt:71 min:-44 max:-23 avg:-33.57 lst:-41
   CL:
     Authenticated 0
     BUF       
     FD         99
     FW_ID      759
     LASTACCESS 1674997535.92238
     NAME       WEB_192.168.178.60_51995
     NR         763
     PEER       192.168.178.60
     PORT       51995
     SNAME      WEB
     SSL       
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     READINGS:
       2023-01-29 14:05:18   state           Connected
   READINGS:
     2023-01-29 13:59:21   Activity        alive
     2023-01-29 13:52:53   CommandAccepted yes
     2023-01-29 13:54:58   D-firmware      1.4
     2023-01-29 13:54:58   D-serialNr      LEQ1072710
     2023-01-29 13:56:21   IODev           RemoteHMUART1
     2023-01-29 13:48:02   PairedTo        0xF10804
     2021-05-21 20:47:52   R-btnLock       off
     2021-05-21 20:47:52   R-burstRx       on
     2021-05-21 20:47:52   R-cyclicInfoMsg on
     2021-05-21 20:47:52   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2021-05-21 20:47:52   R-globalBtnLock off
     2021-05-21 20:47:52   R-localResDis   off
     2021-05-21 20:47:52   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2021-05-21 20:47:52   R-modusBtnLock  off
     2023-01-29 13:50:02   R-pairCentral   set_0xF10804
     2023-01-29 14:01:06   battery         ok
     2023-01-29 14:01:06   batteryLevel    2.8
     2023-01-29 13:56:21   cfgState        updating
     2023-01-29 13:56:28   commState       CMDs_pending
     2023-01-29 14:01:06   desired-temp    20.0
     2023-01-29 14:01:06   measured-temp   21.2
     2023-01-29 09:54:18   powerOn         2023-01-29 09:54:18
     2023-01-29 09:54:18   recentStateType info
     2023-01-29 13:56:28   state           CMDs_pending
     2022-03-22 18:52:03   time-request    -
     2022-02-26 12:54:15   trigLast        fhem:80
   cmdStack:
     ++A001F1080431415B00040000000000
     ##A001F1080431415B0103
     ##A001F1080431415B01040000000001
     ##A001F1080431415B0203
     ##A001F1080431415B02040000000001
     ##A001F1080431415B00040000000007
     ##A001F1080431415B02040000000008
     ##A001F1080431415B02040000000009
     ##A001F1080431415B0303
     ##A001F1080431415B03040000000001
     ##A001F1080431415B0603
     ##A001F1080431415B06040000000001
     ##A001F1080431415B0703
     ##A001F1080431415B07040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   13
     PONtest    1
     cSnd       01F1080431415B00040000000000,01F1080431415B00040000000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1674997430.35819
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     .RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1674996694.20481
       TmplTs     1674996694.20481
       cmdKey     0:1:0::Thermostat_Arbeitszimmer:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +31415B,00,01,00
       nextSend   1674997430.42272
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         31415B
         00
         01
         00
       prefIO:
         RemoteHMUART1
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         RemoteHMUART1:
           -33
           -33
     peerIDsH:
     prt:
       awake      1
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_RemoteHMUART1:
         avg        -33.5774647887324
         cnt        71
         lst        -41
         max        -23
         min        -44
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   hmccu:
Attributes:
   IOgrp      virtualCCU:RemoteHMUART1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading desired-temp,measured-temp,battery,batteryLevel
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   1.4
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   LEQ1072710
   structHeizung Heizung
   subType    thermostat
   userattr   structHeizung structHeizung_map structexclude
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Gruß und Dank

oelidoc

frank

ein press von einer fb und ein ack zurück ist viel einfacher als das umfangreiche getconfig am tc.

da ich nicht weiss, was martin von meinen vielen patches übernommen hat, wäre vielleicht noch diese cul_hm version einen versuch wert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045

konzentriere dich lieber auf den störer, oder suche schon mal die alten manuellen ventilköpfe für den notbetrieb.


wo liegen die io?
im reihenhaus an der selben aussenwand zum nachbarn?
dann bringt es vielleicht etwas, ein io möglichst weit davon zu entfernen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Zitatwo liegen die io?
im reihenhaus an der selben aussenwand zum nachbarn?
dann bringt es vielleicht etwas, ein io möglichst weit davon zu entfernen.
Dreistöckiges Reihen-End-Haus, ein IO liegt zentral in der Erdgeschosswohnung, der andere zur Ecke der Strasse hin ebenfalls im Erdgeschoss. Ich glaube kaum, dass da Verbesserungspotenzial ist. Hat ja auch bis zum 25.1.23 problemlos funktioniert...

LuckyDay

Ich habe auch einen Bubbling Idiot,
bei mir ist es ein HM-LC-SW4-DR 230V Device

alle 6-15 Monate meint er , er müßte das Frequenzband lahmlegen.
über 3 Stockwerke und nur Südseite.

schon mal die Hauptsicherung 230V und die ganze Bude stromlos gemacht?

frank

letzte idee:
beide ios für 5min auf verbose 5 laufen lassen und das log posten.
vielleicht sieht man brauchbare infos.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

Zitat von: fhem-hm-knecht am 29 Januar 2023, 15:13:14
Ich habe auch einen Bubbling Idiot,
bei mir ist es ein HM-LC-SW4-DR 230V Device

alle 6-15 Monate meint er , er müßte das Frequenzband lahmlegen.
über 3 Stockwerke und nur Südseite.

schon mal die Hauptsicherung 230V und die ganze Bude stromlos gemacht?
bei dem siehst du dann aber tausende empfangene msgs unter protoevents, oder?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

LuckyDay

Nein garnix, der hat nur den Sender aktiv
Zitatbei dem siehst du dann aber tausende empfangene msgs unter protoevents, oder?

oelidoc

Bitte sehr:2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003008b08a239
2023.01.29 15:23:38 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003008b08a239
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005008b040252
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): d186
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005008b040252d186 crc OK
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040252, state 98
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:23:38 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003002e087c33
2023.01.29 15:23:50 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003002e087c33
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005002e040292
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 9735
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005002e0402929735 crc OK
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:23:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0164
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003008c08303a
2023.01.29 15:23:53 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003008c08303a
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005008c04024c
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 3dc1
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005008c04024c3dc1 crc OK
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:23:53 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003002f08fa30
2023.01.29 15:24:05 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003002f08fa30
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005002f040292
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 0336
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005002f0402920336 crc OK
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0164
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003008d08b639
2023.01.29 15:24:08 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003008d08b639
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005008d04024c
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): a9c2
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005008d04024ca9c2 crc OK
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:08 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0144
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030030083833
2023.01.29 15:24:20 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030030083833
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050030040292
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 8f30
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500300402928f30 crc OK
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0165
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003008e08bc39
2023.01.29 15:24:23 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003008e08bc39
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005008e04024c
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 95c2
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005008e04024c95c2 crc OK
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:23 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003108be30
2023.01.29 15:24:35 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003108be30
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050031040292
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 1b33
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500310402921b33 crc OK
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0162
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003008f083a3a
2023.01.29 15:24:38 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003008f083a3a
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005008f04024c
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 01c1
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005008f04024c01c1 crc OK
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:38 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003208b430
2023.01.29 15:24:50 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003208b430
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050032040292
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 2733
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500320402922733 crc OK
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0164
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009008f839
2023.01.29 15:24:53 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009008f839
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009004024c
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 8dc7
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009004024c8dc7 crc OK
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:24:53 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030033083233
2023.01.29 15:25:05 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030033083233
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050033040292
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): b330
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd00050033040292b330 crc OK
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0163
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd00030091087e3a
2023.01.29 15:25:08 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd00030091087e3a
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009104024c
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 19c4
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009104024c19c4 crc OK
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:08 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0144
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003408a030
2023.01.29 15:25:20 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003408a030
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050034040292
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 5f33
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500340402925f33 crc OK
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0161
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009208743a
2023.01.29 15:25:23 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009208743a
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009204024c
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 25c4
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009204024c25c4 crc OK
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:23 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0143
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030035082633
2023.01.29 15:25:35 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030035082633
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050035040292
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): cb30
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd00050035040292cb30 crc OK
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:35 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0162
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009308f239
2023.01.29 15:25:38 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009308f239
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009304024c
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): b1c7
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009304024cb1c7 crc OK
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:38 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0146
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030036082c33
2023.01.29 15:25:50 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030036082c33
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050036040292
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): f730
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd00050036040292f730 crc OK
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:50 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0162
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009408603a
2023.01.29 15:25:53 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009408603a
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009404024c
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 5dc4
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009404024c5dc4 crc OK
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:25:53 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0142
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003708aa30
2023.01.29 15:26:05 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003708aa30
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050037040292
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 6333
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500370402926333 crc OK
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:26:05 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0160
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009508e639
2023.01.29 15:26:08 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009508e639
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009504024c
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): c9c7
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009504024cc9c7 crc OK
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:08 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0142
2023.01.29 15:26:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:26:20 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030038088830
2023.01.29 15:26:20 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030038088830
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050038040292
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): af33
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd00050038040292af33 crc OK
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0159
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009608ec39
2023.01.29 15:26:23 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009608ec39
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009604024c
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): f5c7
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009604024cf5c7 crc OK
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:23 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030039080e33
2023.01.29 15:26:36 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030039080e33
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050039040292
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 3b30
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd000500390402923b30 crc OK
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0160
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd00030097086a3a
2023.01.29 15:26:38 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd00030097086a3a
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009704024c
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 61c4
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009704024c61c4 crc OK
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:38 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003a080433
2023.01.29 15:26:51 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003a080433
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003a040292
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 0730
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003a0402920730 crc OK
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0162
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009808483a
2023.01.29 15:26:53 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009808483a
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009804024c
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): adc4
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009804024cadc4 crc OK
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:26:53 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0140
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003b088230
2023.01.29 15:27:06 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003b088230
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003b040292
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 9333
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003b0402929333 crc OK
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0162
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009908ce39
2023.01.29 15:27:08 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009908ce39
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009904024c
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 39c7
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009904024c39c7 crc OK
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:08 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003c081033
2023.01.29 15:27:21 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003c081033
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003c040292
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 7f30
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003c0402927f30 crc OK
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0161
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009a08c439
2023.01.29 15:27:23 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009a08c439
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009a04024c
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 05c7
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009a04024c05c7 crc OK
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:23 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003d089630
2023.01.29 15:27:36 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003d089630
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003d040292
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): eb33
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003d040292eb33 crc OK
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:36 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0168
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009b08423a
2023.01.29 15:27:38 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009b08423a
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009b04024c
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 91c4
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009b04024c91c4 crc OK
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:38 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003e089c30
2023.01.29 15:27:51 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003e089c30
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003e040292
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): d733
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003e040292d733 crc OK
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:51 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0733
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009c08d039
2023.01.29 15:27:53 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009c08d039
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009c04024c
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): 7dc7
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009c04024c7dc7 crc OK
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:27:53 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0142
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd0003003f081a33
2023.01.29 15:28:06 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd0003003f081a33
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd0005003f040292
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): 4330
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd0005003f0402924330 crc OK
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:28:06 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0160
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009d08563a
2023.01.29 15:28:08 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009d08563a
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009d04024c
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): e9c4
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009d04024ce9c4 crc OK
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:28:08 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0141
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 checking credits (from timer)
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: 00 08
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 send: (8): fd00030040081835
2023.01.29 15:28:21 5: DevIo_SimpleWrite RemoteHMUART1: fd00030040081835
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (8): fd00050040040292
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read raw (2): cf27
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 read (9): fd00050040040292cf27 crc OK
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 recv: 00 040292, state 98
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:28:21 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 roundtrip delay: 0.0165
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART checking credits (from timer)
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART send: (8): fd0003009e085c3a
2023.01.29 15:28:23 5: DevIo_SimpleWrite HMUART: fd0003009e085c3a
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (8): fd0005009e04024c
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART read raw (2): d5c4
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART read (9): fd0005009e04024cd5c4 crc OK
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024C, state 98
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.29 15:28:23 5: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0186
2023.01.29 15:28:29 5: HMUARTLGW HMUART Attr del verbose
2023.01.29 15:28:34 5: HMUARTLGW RemoteHMUART1 Attr del verbose

oelidoc

Zitat von: fhem-hm-knecht am 29 Januar 2023, 15:13:14
schon mal die Hauptsicherung 230V und die ganze Bude stromlos gemacht?
Okay, ein Versuch soll es wert sein. Aber Hauptsicherung raus erschein mir etwas brutal. Werde mal raumweise vorgehen und dabei FHEM beobachten.

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Schade.
Ich mache gerade alle Zimmer mit HM Geräten stromlos - melde mich gleich zurück...

oelidoc

Wow, alle kabelgebundenen Geräte funktionieren wieder!!!
Jetzt kommen die batteriebetriebenen Geräte dran...
Bis gleich

oelidoc

#37
Also: alle batteriebetriebenen Thermostate und Ventile funktionieren wieder! configCheck ohne Fehler  :)

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Jetzt weiss ich zwar noch nicht, wer der Übeltäter war, aber wenigstens fürs nächste mal, was man tun kann.

ZitatIch habe auch einen Bubbling Idiot,
bei mir ist es ein HM-LC-SW4-DR 230V Device

alle 6-15 Monate meint er , er müßte das Frequenzband lahmlegen.
über 3 Stockwerke und nur Südseite.

Na das mit den 6-15 Monaten lässt ja Schlimmes befürchten. Wie hast du denn den Schuldigen identifiziert? Und warum tauschst du den nicht aus?

Gruß

oelidoc

frank

das war ja jetzt easy.
eq3 ist immer für eine überraschung gut.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

das war dann vermutlich ein aktor, der in der spalte "Rcv" von protoevents keinen wert angezeigt hat.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

oelidoc

Zitat von: frank am 29 Januar 2023, 18:39:34
das war dann vermutlich ein aktor, der in der spalte "Rcv" von protoevents keinen wert angezeigt hat.
und nicht batteriebetrieben ist... richtig?

oelidoc

Jetzt ist es wieder passiert, die Thermostate haben nicht existente peers. configCheck done:

peer not defined
    Thermostat_Flur_Weather: id:A42B7501
    Thermostat_Flur_Weather: id:A42B757C

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Heizung_Ankleidezimmer_Weather: p:Thermostat_Flur_Weather
    Heizung_Kueche_gross_Weather: p:Thermostat_Kueche_Weather
    Thermostat_Flur_Weather: p:Heizung_Flur_chn-3D
    Thermostat_Flur_Weather: p:Heizung_Flur_chn-83
    Thermostat_Kueche_Weather: p:Heizung_Kueche_klein_chn-2B
    Thermostat_Kueche_Weather: p:Heizung_Kueche_klein_chn-76

Das passiert bei zwei Thermostaten regelmäßig beim Batteriewechsel. Dann hilft nur noch ein Werksreset der Thermostate. Irgendwer eine Ahnung wie man das verhindern kann oder wie man sich eine komplette Neukonfig. der Thermostate sparen könnte?

Vielen Dank

oelidoc

LuckyDay

Zitat von: oelidoc am 29 Januar 2023, 16:56:21
Also: alle batteriebetriebenen Thermostate und Ventile funktionieren wieder! configCheck ohne Fehler  :)

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Jetzt weiss ich zwar noch nicht, wer der Übeltäter war, aber wenigstens fürs nächste mal, was man tun kann.

Na das mit den 6-15 Monaten lässt ja Schlimmes befürchten. Wie hast du denn den Schuldigen identifiziert? Und warum tauschst du den nicht aus?

Gruß

oelidoc

Ich bin damals jedes Device einzeln angegangen - waren auf der Südseite 8 Stück.

der kostet glaube inzwischen einen Huni €
b. fliegt er im Sommer da raus. ist für Heizung und die lange ich im Winter nicht an