Fibaro FGD212 Dimmer 2 liefert keine Rückmeldung an FHEM

Begonnen von KraxelHuber, 02 Mai 2017, 21:44:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

KraxelHuber

Hallo zusammen,

mein Fibaro FGD212 Dimmer 2 liefert seinen Status nicht mehr zurück an FHEM, wenn ich den physischen Wandschalter betätige, um das Licht manuell ein- oder auszuschalten. Ein Schalten/Dimmen per FHEM funktioniert dagegen einwandfrei, sodass ich annehme, dass die Verbindung in Ordnung ist. Wo kann ich ansetzen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?

Hier ein List des Devices:

Internals:
   DEF        dd3c89c7 5
   IODev      zw_stick
   NAME       dimmer_wz
   NR         49
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     dd3c89c7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1493753796.22398
   nodeIdHex  05
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Dblog:
           TIME       1493753796.22663
           VALUE      off
   Readings:
     2016-09-30 14:14:47   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-02-17 08:04:47   alarm           PowerManagement: Load error
     2017-04-13 07:51:25   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2017-04-13 07:51:26   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-04-13 07:51:26   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-04-13 07:51:26   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-04-13 07:51:26   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-04-13 07:51:25   assocGroups     5
     2017-02-11 13:34:24   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2017-01-07 15:10:18   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2017-02-11 13:34:24   configForceAutoCalibration idle
     2016-09-30 15:31:48   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2017-01-07 15:10:18   configLoadControlMode trailingEdge
     2017-02-11 13:34:24   configMaximumBrightnessLevel 78
     2017-01-07 15:10:18   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2017-02-11 13:34:24   configMinimumBrightnessLevel 11
     2017-01-07 15:10:18   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2016-09-30 13:46:48   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2017-01-07 15:10:18   config_30       2
     2017-04-01 21:16:54   energy          13.63 kWh
     2016-08-06 21:23:41   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
     2016-08-06 21:23:41   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
     2016-08-06 21:23:41   mcEndpoints     total 2, different
     2016-08-06 21:23:41   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-08-06 21:23:41   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-08-06 21:23:41   modelId         010f-0102-1000
     2016-11-11 22:50:26   neighborList    zw_stick multisensor_eg_flur doorsensor_wz multisensor_keller_buero smokesensor_keller smokesensor_eg_flur smokesensor_og_flur smokesensor_wz
     2016-11-11 22:53:05   neighborUpdate  done
     2017-04-01 21:31:13   power           30.4 W
     2017-04-01 21:30:57   reportedState   dim 99
     2017-05-02 21:36:36   state           off
     2017-05-02 21:36:36   timeToAck       0.028
     2017-05-02 21:36:36   transmit        OK
Attributes:
   IODev      zw_stick
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   group      Licht
   room       1.1_Wohnzimmer
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2

krikan

Bitte den Controller in Assoziationsgruppe 1 aufnehmen (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Assoziation).
Die Assoziation fehlte am 13.4., dem letzten Abruf der gesetzten Assoziationsgruppen, und es passt zum Symptom.

Gruß, Christian

KraxelHuber

Hallo Christian,

das war's, es läuft wieder. Keine Ahnung, warum diese Verbindung nicht mehr da war.

Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk