[gelöst] SMA-Wechselrichter sendet zeitweise keine Daten

Begonnen von CottonIJo, 19 August 2022, 17:07:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CottonIJo

Hallo zusammen,

seit kurzem generiert bei uns eine PV-Anlage Strom der verbraucht, gespeichert und verkauft wird.
Wir haben zwei Wechselrichter der Fa. SMA, einer für die Solar-Module und einen für den Batteriespeicher.
Beide Geräte habe ich über über das Modul SMAInverter in fhem integriert.
Dass Werte kommen kann man dem beigefügten Listing entnehmen.
Listing SMA SunnyBoyStorage 2.5

Internals:
   DEF        <Passwort> 192.xxxxxxx
   FUUID      62ef902c-f33f-001d-a136-d5653889e3dabca5
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.16.1-s24737/2021-07-12
   HOST       192.xxxxxxx
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 19.08.2022 / 16:35:55
   NAME       Sunny_BoyStorage
   NR         37
   PASS       <Passwort>
   STATE      925
   TYPE       SMAInverter
   eventCount 8899
   HELPER:
     AVERAGEBUF 925,1007,988,944,925,968,911,864,641,715,425,290,158,-47
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 5
     INTERVAL   60
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.17.1
   READINGS:
     2022-08-19 16:35:55   ChargeStatus    25
     2022-08-19 16:35:55   POWER_IN        0
     2022-08-19 16:35:55   POWER_OUT       925
     2022-08-19 16:35:55   SPOT_ETODAY     5758
     2022-08-19 16:35:55   SPOT_ETOTAL     261350
     2022-08-19 16:35:55   SPOT_PAC1       925
     2022-08-19 16:35:55   SPOT_PACTOT     925
     2022-08-19 16:35:55   avg_power_lastminutes_05 959
     2022-08-19 16:35:55   avg_power_lastminutes_10 846
     2022-08-19 16:35:55   avg_power_lastminutes_15 607
     2022-08-19 16:35:55   modulstate      normal
     2022-08-19 16:35:55   opertime_start  19.08.2022 05:44:04
     2022-08-19 16:35:55   opertime_stop   19.08.2022 21:12:54
     2022-08-19 16:35:55   state           925
Attributes:
   room       ModBus
   target-serial 1901024530
   target-susyid 346


Mein Problem ist jetzt, dass vom Wechselrichter in der Zeit von opertime_stop bis opertims_start keine Messwerte kommen.
Wie die Signalkurve dadurch aussieht könnt ihr im Anhang sehen.
Ich habe mich mit dem Thema an meinen Installateur gewandt, der konnte mir aber nicht weiterhelfen, hat aber bei SMA nachgefragt.
SMA antwortet, wir kennen diese Größen nicht, die kommen nicht vom Wechselrichter.

Wenn dem so ist, weiß jemand wo in fhem ich diese Zeiten ändern kann?
Ich habe kein Register gefunden das dies ermöglicht.
Interessant ist auch, dass die Zeiten von Tag zu Tag sich um ca. 2 Minuten ändern (siehe Log-Auszug), sie passen aber als sunrise, sunset nicht zu twilight.

Wäre super, wenn jemand hier weiterhelfen könnte.
Grüße Joachim

Log-Auszug Sunny_BoyStorage
2022-08-08_00:00:19 Sunny_BoyStorage opertime_start: 08.08.2022 05:25:49
2022-08-08_00:00:19 Sunny_BoyStorage opertime_stop: 08.08.2022 21:35:06

2022-08-09_00:00:41 Sunny_BoyStorage opertime_start: 09.08.2022 05:27:29
2022-08-09_00:00:41 Sunny_BoyStorage opertime_stop: 09.08.2022 21:33:11

2022-08-10_00:00:22 Sunny_BoyStorage opertime_start: 10.08.2022 05:29:08
2022-08-10_00:00:22 Sunny_BoyStorage opertime_stop: 10.08.2022 21:31:14

2022-08-11_00:00:02 Sunny_BoyStorage opertime_start: 11.08.2022 05:30:48
2022-08-11_00:00:02 Sunny_BoyStorage opertime_stop: 11.08.2022 21:29:16

DS_Starter

#1
Es gibt das Attribut suppressSleep welches man setzen kann um auch während der "Schlafenszeit" des WR dessen Wert abzufragen wenn man es braucht.

Zitat
Interessant ist auch, dass die Zeiten von Tag zu Tag sich um ca. 2 Minuten ändern (siehe Log-Auszug), sie passen aber als sunrise, sunset

Ja, die Steuerung entsprechend Sonnenauf- bzw. Untergang habe ich seinerzeit so eingebaut.
Wie man sieht, geht es langsam auf den Herbst und Winter zu ... leider.

Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

CottonIJo

@DS_Starter, danke Heiko, das war's, irgendwie habe ich das Attribut übersehen oder nicht gefunden.
Beim PV-Wechselrichter macht die sleep-Funktion ja auch Sinn (Nachts scheint die Sonne ja kaum, zumindest bei uns ;-)). Beim Batterie-Wechselrichter ist es hilfreich zu sehen wie die Entladekurve aussieht.
Gruesse
Joachim