Habe jetzt den Parameter 2550 von Aus auf EIN gestellt.
Heizung macht grad nichts....deswegen auch erst Ergebnisse die kommenden Tage....

Gruss
Jan
Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G + BSB-LAN
Homematic Classic + Raspimatic

freetz

Bei den Temperaturen macht die Heizung nichts? Na, Du hast's gut :)...
@Jewe: Ich sehe gerade, dass die CommandID bei allen 900 bzw. 1200 gleich ist, aber die Werte/Texte unterscheiden sich.
Stelle bitte mal die unterschiedlichen Werte bei Dir ein (900 oder 1200, einer reicht), und schau' im Telegramm in der zweiten Zeile auf das drittletzte Byte. Die möglichen Codierungen sind wie folgt:
Variante 1:
00 Keine
01 Schutzbetrieb
02 Reduziert
03 Komfort
04 Automatik

Variante 2:
00 Schutzbetrieb
01 Reduziert
03 Komfort
04 Automatik

Bei Komfort/Automatik ist es identisch, aber angeblich gibt es bei Gerätefamilie 96 nicht die Möglichkeit "keine" auszuwählen (was mich etwas wundert). 00, 01 und 02 sind daher unterschiedlich. Je nachdem, welche Variante für Deine GF zutrifft, kann ich das entsprechend hinterlegen.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

#1982
Moin Jan, danke für die email.
Die u.g. Parameter sind laut deiner Komplettabfrage ja noch gar nicht via Adapter verfügbar (einzig 2550&2551, aber die sind noch unbenannt und unknown type) - vielleicht kannst du da ja bei Gelegenheit ein bisschen Dekodier-Arbeit leisten..? ;)

Zitat von: GT2006 am 06 März 2018, 14:48:13
Somit werden unter den
Prog.Nr.: 8378 - 8383 keine Werte angezeigt.

Unter der Prog.Nr. 2550 im Menü "Kessel" kann die Gasenergiezählung
aktiviert bzw. eingeschaltet werden.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Stimmt, das wäre super, da hätten sicherlich auch einige andere was davon!
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

GT2006

Also, es funktioniert.

Leider habe ich bei Aktivierung nicht den Gaszähler abgelesen.
Naja, nun, heute morgen habe ich mal den Zählerstand abgelesen und kann das mal in ein paar Tagen abgleichen, wie genau die Heizung zählt.

Kann nach meinem Urlaub mal ein wenig decodieren.
Bin die Liste schon durch gegangen, da werde ich eine Menge zu tun haben...

Gruss
Jan

Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G + BSB-LAN
Homematic Classic + Raspimatic

Schotty

#1985
Der Zähler wird doch sicherlich auf Null gestanden haben, wenn er vorher deaktiviert war - oder ist der Energieverbrauch dafür zu hoch?

Aber DAS finde ich ja mal echt cool! Theoretisch müssten die LMS14er diese Funktion dann ja auch haben. LMU7x als Vorgängerversion evtl nicht - aber das kann ich mangels Hardware leider nicht überprüfen. Wäre klasse, wenn das die entsprechenden Nutzer mal gegenchecken könnten! ;)

Super, dann genieß mal deinen Urlaub und sammle Kraft fürs Dekodieren  ;D
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

GT2006

Zitat von: Schotty am 07 März 2018, 12:02:06
Der Zähler wird doch sicherlich auf Null gestanden haben, wenn er vorher deaktiviert war - oder ist der Energieverbrauch dafür zu hoch?


Der Zähler in der Heizung stand auf 0. Aber mein Gaszähler stand ja bei Aktivierung nicht auf 0.
Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G + BSB-LAN
Homematic Classic + Raspimatic

Schotty

#1987
Achso - du meinst hinsichtlich einer Überprüfung, ob der reglerinterne Zähler korrekt bzw identisch zählt?
EDIT: Ja, hast du ja auch oben geschrieben - sorry, habs zu schnell gelesen und mich auf die Bilder gestürzt ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

postman

#1988
Moin Schotty,
ZitatTheoretisch müssten die LMS14er diese Funktion dann ja auch haben.
Bei meiner Heitzung enden die Programmier-IDs bei 2500
Die 2550 gibt es bei meinem LMS 14.001A100 nicht  :'(
und somit auch die Parameter 8378 - 8383 nicht

Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

GT2006

Zitat von: postman am 07 März 2018, 12:18:21
Moin Schotty,Bei meiner Heitzung enden die Programmier-IDs bei 2500
Die 2550 gibt es bei meinem LMS 14.001A100 nicht  :'(

Gruß Uwe

Moin Uwe,
warst Du in der FACHMANN-Ebene ?

Gruß
Jan
Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G + BSB-LAN
Homematic Classic + Raspimatic

postman

Moin Jan,
Ja war ich. Da endet es bei 2500. Meine Heizung ist eine Broetje BBK 22E und mittlerweile ca. 10 Jahre alt.
Du hast wohl eine neuere oder ander Software in der Steuerung.

Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter

Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...

Schotty

Hmm, schade :(
Nur kurz zum Vergleich (ich bin mal so frei Eure Daten zu posten ;) ):

postman
Broetje BBK 22E
6220 Konfiguration - Software- Version: 2.3
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 17
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.2

vs.

GT2006
Brötje EcoCondens BBS EVO 20 G
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.8       
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS15.001A100       
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 163       
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 16       
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.6   


Bisher ist GT2006 der Einzige, den ich in meiner Reglerauflistung mit LMS15 habe - falls es noch weitere Nutzer gibt, wäre eine entspr. Rückmeldung gut.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Nachtrag: Die aktuellste (gemeldete) Software-Version bei den LMS14ern ist derzeit ein LMS14.001B100, Variante 5, ObjVerzVersion 1.7 und Software-Version 3.5.
Alle anderen LMS14.001A100-Versionen sind auf dem Software-Stand v2.3.
Einen LMS14.002A100 habe ich auch noch gelistet, allerdings ohne weitere Angaben.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

frank

aber schon seltsam, dass man die energieanzeige erst einschalten muss. oder wird die anzeige vielleicht nur in top-level-geräten per default gesetzt?   ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Schotty

Afaik sollte der LMS15er schon der top-level-Regler sein, zumindest der aktuellste und (vom Funktionsumfang aufgrund der SithermPro-Implementierung her) 'größte' - aber auch bei dem war's ja nicht per default gesetzt.
Mich würde ja mal interessieren, wieviele SHKler um die Funktion wissen.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/