hab noch was vergessen,
die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Der RTS Pin ist dafür da, das Datenpaket (wenn man schreibend zugreifen will) in die Kommunikation zwischen KFB und WP einzuschleusen.

der-Lolo

Hallo Peter,
reichen diese Informationen? Kommen wir so weiter bei dem Thema?

PeMue

#32
Hallo Lolo,

Zitat von: der-Lolo am 06 November 2019, 18:18:18
Kommen wir so weiter bei dem Thema?
ich schon, bei Dir bin ich mir nicht so ganz sicher  ;D ;D ;D.
Aber Spaß beiseite, ich habe versucht, einen 1:1 Stecker an die Platine zu machen, das funktioniert aber nicht, weil der RTS Pin bei allen auf USB2seriell Wandlern auf der Seite ist. Daher habe ich die ursprünglichen Lötpins gelassen. Aktuelle Platine siehe Bilder (28x55 mm, SMD).
Du müsstest halt noch Kabel an den USB2seriell Wandler löten bzw. die Wärmepumpe mit Kabeln verbinden. Ich schau mal, ob Voelkner die Bauteile da hat. Leiterplatte dauert aber eine Weile, da ich nicht DHL Versand für >28-30 € nehme, sondern das preiswerteste (i.d.R. 10-15 €).

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Das schaut doch schon sehr gut aus - SUPER!
Wie geht es weiter? meldest Du Dich wenn die Platinen da sind, oder Du wenn Du die Bestellung auslöst?
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen...
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst..?


PeMue

#34
Hallo,

leider hat Voelkner nur eines der beiden Bauteile, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich bei Reichelt versandkostenfrei über Paydirekt bestellen - mal schauen.

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Wie geht es weiter? meldest Du Dich wenn die Platinen da sind, oder Du wenn Du die Bestellung auslöst?
Ich brauche noch ein paar Tage für meine eigene Platine, aber bevor ich bestelle, schreibe ich Dich per PM an.

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen ...
Mache ich, Kostenvoranschlag kommt per PM  ;).

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst ...?
Die gibt es leider nicht bei Reichelt, aber ich bestelle einen bei Aliexpress. Das dauert halt so ca. 4 Wochen, ist aber relativ preiswert.

@raspi:
Zitat von: raspi am 04 November 2019, 20:18:40
... die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Wie stellst Du das ein? Alle Windoof Programme haben nur 300, 600 oder 1200 baud? Oder geht das "stufenlos"  :o?

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Raspi der eigentliche entwickler hat wohl mit einem Linux Tool einfluss auf die Schnittstelle genommen -
er beschreibt das im Urspünglichem Thread. Ich hoffe das funktioniert, hier kann es probleme geben, wenn ich alles richtig verstanden habe geht es darum das der USB Adapter Chip das unterstützt.

Ein bisschen Daumen drücken bleibt dabei....

PeMue

#36
Hallo zusammen,

kurze Frage an den Entwickler: Ich bekomme nur folgende Widerstandswerte:
290 -> nur 270 Ohm
475 -> nur 470 Ohm
5.9k  -> nur 5.6 kOhm
25k -> nur 24.9 kOhm

Meines Erachtens ist die Änderung unkritisch, hätte aber gerne noch eine Einschätzung des Entwicklers der Leiterplatte gehabt. Ansonsten muss ich selber mal rechnen, was ich aber eigentlich nicht wirklich will (Zeitaufwand  ;)).

Kurzer Status: 10 Platinen sind immer noch irgendwo im Flugzeug (oder bei der Airline), Bauteile sind da (Mouser) bzw. unterwegs (Reichelt).

Danke + Gruß

Peter

Edit 2020/01/03: Platinen sind mittlerweile in D
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Pfriemler

Rechnen?
290: belasten den USB-TTL-Wandler. Vermutlich reichen hier sogar 330.
475: 470 liegt innerhalb jeder Toleranz...
5.9k: Wo? Habe ich den falschen Schaltplan?
25k: 24.9 ... willste uns veräppeln?  ;D
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

PeMue

#38
Zitat von: Pfriemler am 30 Dezember 2019, 19:23:53
Rechnen?
5.9k: Wo? Habe ich den falschen Schaltplan?
Sorry, war für den ESP8266 RGBWW Controller, damit stellt man die Ausgangsspannung ein (kann ich aber selber rechnen)  ::)

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

PeMue

Hallo,

so in etwa kann die Kommunikationsplatine aussehen. Der Rest der Fragen kommt per PM (Bilder anhängen geht leider da nicht).

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

PeMue

Hallo zusammen,

nachdem alle Proben und Konzerte in der nächsten Zeit abgesagt wurde, hatte ich doch ein bisschen Zeit  ;).
Ready to use (siehe Bild), zum Anschluss der Fernbedienung habe ich noch das Platinenlayout drangehängt, da die Klemmleiste die Beschriftung verdeckt. Bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert, kann leider nicht  mehr testen ...

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Sehr schön was Du da gebaut hast, ich freu mich schon darauf es bald in Händen halten zu können.
Wie es scheint gibt es sicher bald Zeit zum ausprobieren ;)

PeMue

Hallo zusammen,

Zitat von: der-Lolo am 15 März 2020, 20:57:16
Sehr schön was Du da gebaut hast, ich freu mich schon darauf es bald in Händen halten zu können.
Wie es scheint gibt es sicher bald Zeit zum ausprobieren ;)
jupp, jetzt bis Du am Zug  ;D.

Ich habe die Dokumentation hier zusammengetragen. Wenn ihr Änderungswünsche habt, dann gerne hier posten. Mich würde auch interessieren, ob und wie das Ganze funktioniert bzw. wenn es irgendwo eine Anleitung dafür gibt, verlinke ich die gerne.

Danke + Gruß

Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

raspi

Hallo,
hier kommt ja ganz schön Schwung rein.
Die Platine ist ja erstklassig  ;D ,drei Daumen hoch, da sehe ich mit meiner Lochrasterplatine ganz schön alt aus.Viel Erfolg bei der Erprobung !!!

der-Lolo

Ich melde Erfolg! Seit gestern kann meine FHEM Installation die kommunikation zwischen Ausseneinheit und Kabelfernbedienung mitlesen und beeinflussen... Tausend Dank für die unterstützung - endlich Cloud-Free die Wärmepumpe steuern ;)