Falsche Werte werden übermittelt, kompliziert zu erklären

Begonnen von Knallfrosch, 26 Oktober 2023, 11:04:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Knallfrosch

Hallo,

ich lese meinen Haus-Stromzähler mit einem Leskopf mit Tasmota aus und habe diesen per MQTT in FHEM eingebunden:

Internals:
   CID        DVES_0AD7CD
   DEF        DVES_0AD7CD
   FUUID      64076344-f33f-a358-e7aa-16c7824f6b3cb9d3
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.178.157_58949
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 485023
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-10-26 10:42:48
   MSGCNT     485023
   NAME       Stromzaehler
   NR         363
   STATE     
Netz-Bezug: 5224.57 kWh <br>
Einspeisung: 276.01 kWh <br>
<b><font color=#FF0000>Wirkenergie Summe: 245.00 W</font></b><br>
Wirkleistung L1: -6.00 W<br>
Wirkleistung L2: 179.00 W<br>
Wirkleistung L3: 72.00 W<br>
Strombezug heute: 7.620 kWh<br>
Einspeisung heute: 0.000 kWh<br>

 
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 485502
   Helper:
     DBLOG:
       Zaehler_aktuelle_wirkleistung:
         logdb:
           TIME       1698309743.4323
           VALUE      236
       Zaehler_wirkleistung_l1:
         logdb:
           TIME       1698309743.4323
           VALUE      -6
       Zaehler_wirkleistung_l2:
         logdb:
           TIME       1698309743.4323
           VALUE      178
       Zaehler_wirkleistung_l3:
         logdb:
           TIME       1698309743.4323
           VALUE      64
       statZaehler_wirkenergie_totalDay:
         logdb:
           TIME       1698270900.02605
           VALUE      0.00
       statZaehler_zaehlerstand_totalDay:
         logdb:
           TIME       1698270900.00971
           VALUE      7.85
   READINGS:
     2023-10-26 10:42:43   Heap            19
     2023-10-06 11:41:18   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2023-09-29 09:32:18   Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_0AD7CD_fb/
     2023-09-29 09:32:18   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
     2023-09-29 09:32:18   Info1_Module    Generic
     2023-09-29 09:32:18   Info1_Version   13.0.0(tasmota)
     2023-09-29 09:32:18   Info2_Hostname  Lesekopf-6093
     2023-09-29 09:32:18   Info2_IPAddress 192.168.178.157
     2023-09-29 09:32:18   Info2_WebServerMode Admin
     2023-09-29 09:32:18   Info3_BootCount 36
     2023-09-29 09:32:18   Info3_RestartReason External System
     2023-10-19 21:59:12   LWT             Online
     2023-10-26 10:42:43   LoadAvg         19
     2023-10-26 10:42:43   MqttCount       4
     2023-10-19 21:59:12   POWER           
     2023-08-26 10:20:46   SML_CMD         restart
     2023-10-26 10:42:43   Sleep           50
     2023-10-26 10:42:43   SleepMode       Dynamic
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Time  2023-10-26T09:42:47
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_aktuelle_wirkleistung 237
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_spannung_l1 235.6
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_spannung_l2 235.5
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_spannung_l3 235.9
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_strom_l1 0.70
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_strom_l2 1.14
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_strom_l3 0.66
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_wirkenergie_total 276.01
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l1 -6
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l2 178
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l3 65
     2023-10-26 10:42:48   StatusSNS_Zaehler_zaehlerstand_total 5224.57
     2023-10-26 10:42:43   Time            2023-10-26T09:42:43
     2023-10-26 10:42:43   Uptime          27T00:47:31
     2023-10-26 10:42:43   UptimeSec       2335651
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_AP         1
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_BSSId      C8:0E:14:BE:68:84
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_Channel    1
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_Downtime   0T00:01:42
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_LinkCount  3
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_Mode       11n
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_RSSI       64
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_SSId       FRITZ!Box 6490 Cable
     2023-10-26 10:42:43   Wifi_Signal     -68
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_aktuelle_wirkleistung 245
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_netz_frequenz 49.9
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_spannung_l1 235.6
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_spannung_l2 235.9
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_spannung_l3 236.4
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_strom_l1 0.65
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_strom_l2 1.13
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_strom_l3 0.70
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_wirkenergie_total 276.01
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_wirkleistung_l1 -6
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_wirkleistung_l2 179
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_wirkleistung_l3 72
     2023-08-26 10:18:42   Zaehler_z__hlerstand_total 4731.39
     2023-08-11 13:47:40   Zaehler_z__hlerstand_totalPrice 0.3263
     2023-10-26 10:42:43   Zaehler_zaehlerstand_total 5224.57
     2023-10-19 21:59:13   btn_1           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_10          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_11          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_12          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_13          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_14          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_15          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_16          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_17          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_18          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_19          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_2           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_20          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_21          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_22          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_23          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_24          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_25          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_26          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_27          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_28          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_29          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_3           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_30          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_31          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_32          0
     2023-10-19 21:59:13   btn_4           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_5           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_6           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_7           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_8           0
     2023-10-19 21:59:13   btn_9           0
     2023-10-19 21:59:13   dn              Tasmota
     2023-10-19 21:59:13   fn_1            Tasmota
     2023-10-19 21:59:13   ft              %prefix%/%topic%/
     2023-10-19 21:59:13   hn              Lesekopf-6093
     2023-10-19 21:59:13   if              0
     2023-10-19 21:59:13   ip              192.168.178.157
     2023-10-19 21:59:13   lk              0
     2023-10-19 21:59:13   lt_st           0
     2023-10-19 21:59:13   mac             4C75250AD7CD
     2023-10-19 21:59:13   md              Generic
     2023-10-19 21:59:13   ofln            Offline
     2023-10-19 21:59:13   onln            Online
     2023-10-19 21:59:13   rl_1            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_10           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_11           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_12           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_13           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_14           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_15           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_16           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_17           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_18           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_19           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_2            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_20           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_21           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_22           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_23           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_24           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_25           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_26           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_27           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_28           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_29           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_3            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_30           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_31           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_32           0
     2023-10-19 21:59:13   rl_4            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_5            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_6            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_7            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_8            0
     2023-10-19 21:59:13   rl_9            0
     2023-10-19 21:59:13   sn_Time         2023-10-19T20:59:12
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_aktuelle_wirkleistung 354
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_spannung_l1 237.5
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_spannung_l2 237.9
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_spannung_l3 237.6
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_strom_l1 0.64
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_strom_l2 1.27
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_strom_l3 0.71
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_wirkenergie_total 273.43
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_wirkleistung_l1 30
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_wirkleistung_l2 230
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_wirkleistung_l3 93
     2023-08-21 18:10:30   sn_Zaehler_z__hlerstand_total 4686.06
     2023-10-19 21:59:13   sn_Zaehler_zaehlerstand_total 5133.73
     2023-10-19 21:59:13   so_11           0
     2023-10-19 21:59:13   so_114          0
     2023-10-19 21:59:13   so_117          0
     2023-10-19 21:59:13   so_13           0
     2023-10-19 21:59:13   so_17           0
     2023-10-19 21:59:13   so_20           0
     2023-10-19 21:59:13   so_30           0
     2023-10-19 21:59:13   so_4            0
     2023-10-19 21:59:13   so_68           0
     2023-10-19 21:59:13   so_73           0
     2023-10-19 21:59:13   so_82           0
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_wirkenergie_total Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 23.52 Year: 95.21 (since: 2023-08-12 )
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_wirkenergie_totalDay 0.00
     2023-10-25 23:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalDayLast 0.00
     2023-10-26 09:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalLast Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 51.96 Year: -
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_wirkenergie_totalMonth 23.52
     2023-09-30 23:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalMonthLast 51.96
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_wirkenergie_totalYear 95.21
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_zaehlerstand_total Hour: 1.49 Day: 7.62 Month: 217.08 Year: 484.72 (since: 2023-08-27 )
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_zaehlerstand_totalDay 7.62
     2023-10-25 23:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalDayLast 7.88
     2023-10-26 09:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalLast Hour: 4.00 Day: 7.88 Month: 227.32 Year: -
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_zaehlerstand_totalMonth 217.08
     2023-09-30 23:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalMonthLast 227.32
     2023-10-26 10:42:48   statZaehler_zaehlerstand_totalYear 484.72
     2023-10-19 21:59:13   state_1         OFF
     2023-10-19 21:59:13   state_2         ON
     2023-10-19 21:59:13   state_3         TOGGLE
     2023-10-19 21:59:13   state_4         HOLD
     2023-10-06 11:42:17   subscriptions   cmnd/DVES_0AD7CD_fb/# cmnd/Lesekopf/# cmnd/tasmotas/#
     2023-10-19 21:59:13   sw              13.0.0
     2023-10-19 21:59:13   swc_1           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_10          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_11          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_12          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_13          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_14          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_15          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_16          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_17          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_18          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_19          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_2           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_20          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_21          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_22          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_23          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_24          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_25          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_26          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_27          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_28          -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_3           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_4           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_5           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_6           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_7           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_8           -1
     2023-10-19 21:59:13   swc_9           -1
     2023-10-19 21:59:13   t               Lesekopf
     2023-10-19 21:59:13   tp_1            cmnd
     2023-10-19 21:59:13   tp_2            stat
     2023-10-19 21:59:13   tp_3            tele
     2023-10-19 21:59:13   ty              0
     2023-10-19 21:59:13   ver             1
   helper:
     _98_statistics Stat_Stromzaehler
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude Zaehler_aktuelle_wirkleistung:30:force,Zaehler_wirkleistung_l1:30:force,Zaehler_wirkleistung_l2:30:force,Zaehler_wirkleistung_l3:30:force
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   alexaName  Strom
   group      1_Energieverbrauch
   readingList DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/LWT:.* LWT
DVES_0AD7CD:cmnd/Lesekopf/POWER:.* POWER
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/POWER:.* POWER
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tasmota/discovery/4C75250AD7CD/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tasmota/discovery/4C75250AD7CD/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/UPGRADE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/STATUS10:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Zähler
   stateFormat {sprintf("
Netz-Bezug: %.2f kWh <br>
Einspeisung: %.2f kWh <br>
<b><font color=#FF0000>Wirkenergie Summe: %.2f W</font></b><br>
Wirkleistung L1: %.2f W<br>
Wirkleistung L2: %.2f W<br>
Wirkleistung L3: %.2f W<br>
Strombezug heute: %.3f kWh<br>
Einspeisung heute: %.3f kWh<br>

 ",ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_zaehlerstand_total",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkenergie_total",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_aktuelle_wirkleistung",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l1",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l2",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l3",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","statZaehler_zaehlerstand_totalDay",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","statZaehler_wirkenergie_totalDay",0),
)}

Im Lesekopf habe ich folgendes Tasmota-Skript hinterlegt:

>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Zaehler
1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand Total,kWh,zaehlerstand_total,2
1,77070100020800FF@1000,Wirkenergie Total,kWh,wirkenergie_total,2
1,=h===============
1,77070100100700FF@1,Wirkleistung ges.,W,aktuelle_wirkleistung,0
1,=h---------------
1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
1,=h---------------
1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
1,=h---------------
1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
1,=h---------------
1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
#

Soweit so gut, das funktioniert fehlerfrei und auch die Werte sind plausibel.


Nun habe ich den Lesekopf auch noch zusätzlich als Zähler in meine Cfos Powerbrain Wallbox mit folgendem Skript eingehängt:

{
  "rtype":  1,   // 0 = modbus, 1 = http/json

  "name": "Tasmota Smartmeter HTTP", // as displayed in the config dialog
  "manufacturer": "Tasmota",
  "dev_type": "tasmota_http_json", // will be prefixed by "meter_"

  "delay_accumulated": false,   // false: always read accumulated value, like import_wh / export_wh when reading instantaneous values
 
  // values used to build the model string
  "type_designation": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "Smartmeter"
  },
  "version": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "1.0"
  },
  "firmware_version": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "1.0"
  },
  "serial": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "0"
  },

  "voltage_l1": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.spannung_l1",
    "type": "float",
    "resolution": 1.0
  },
  "voltage_l2": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.spannung_l2",
    "type": "float",
    "resolution": 1.0
  },
  "voltage_l3": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.spannung_l3",
    "type": "float",
    "resolution": 1.0
  },
  "current_l1": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.strom_l1",
    "type": "float",
    "resolution": 1000.0
  },
  "current_l2": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.strom_l2",
    "type": "float",
    "resolution": 1000.0
  },
  "current_l3": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.strom_l3",
    "type": "float",
    "resolution": 1000.0
  },
 
  "power_w": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.aktuelle_wirkleistung",
    "type": "float",
    "resolution": 1.0
  },

  "import_wh": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.zaehlerstand_total",
    "type": "float",
    "resolution": 1000.0
  },
 
 "export_wh": {
    "address": "/cm?cmnd=status%2010",
    "query": "StatusSNS.Zaehler.wirkenergie_total",
    "type": "float",
    "resolution": 1000.0
  }
}

Die Wallbox hat auch einen eigenen Zähler.
Die Kombination des internen Zählers und dem eingehängten Zähler Skript erlaubt sehr gute Einstellungen des Lastmanagements der Wallbox.


Sobald der Lesekopf mit dem o.g. Skript an die Wallbox angehängt ist erhalte ich neue Readings im Stromzaehler-Device in FHEM:

     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_aktuelle_wirkleistung 267
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_spannung_l1 234.1
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_spannung_l2 234.8
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_spannung_l3 235.1
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_strom_l1 0.77
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_strom_l2 1.24
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_strom_l3 0.66
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_wirkenergie_total 276.01
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l1 9
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l2 207
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l3 51
     2023-10-26 10:51:00   StatusSNS_Zaehler_zaehlerstand_total 5224.61



Im Stromzaehler-Device habe ich folgende Attr:

DbLogExclude .*
DbLogInclude Zaehler_aktuelle_wirkleistung:30:force,Zaehler_wirkleistung_l1:30:force,Zaehler_wirkleistung_l2:30:force,Zaehler_wirkleistung_l3:30:force

Nun taucht aber ein Problem auf.
Denn, wenn der Lesekopf mit FHEM und der Wallbox "verbunden" ist habe ich mind. einmal täglich einen unplausiblen Wert.

Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

DBlog:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.


Die 61441 Watt sind natürlich unplausibel und dieser Wert nur Beispielhaft für die falschen Werte die immer wieder in ähnlicher Höhe geloggt werden und damit natürlich auch meine Plots verfälschen.

Wenn ich das Skript in der Wallbox deaktiviere, bleiben diese falschen Werte aus und alles passt.

Kann mir jemand helfen, wie ich das in den Griff bekomme bzw. ob ich irgendwo einen Fehler habe?

Vielen Dank für eure Unterstützung.


Grüße

-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

Gisbert

Hallo Knallfrosch,

in Filelog gibt es das Attribut acceptedRange
acceptedRange col1:min:max[:regexp] ...
This attribute takes a space separated list of ranges. An event wont be logged, if the column of the event (counted from 0) is a number, and it is outside of the specified range. The optional regexp will check the event only, without the usual ^ and $ added to it. Example:
attr fl acceptedRange 1:5:35:[Tt]emperature 1:-90:-40:RSSI
Damit wird verhindert, dass offenkundig unsinnige Werte nicht in die Logdatei geschrieben werden, und folglich auch nicht die Diagramme zerstört werden.
Damit ist die Ursache nicht behoben, aber immerhin die Auswirkung auf Grafiken.
Ob es auf Device-Ebene auch etwas vergleichbares gibt, was Events bei unsinnigen Werten verhindert, da bin ich im Moment überfragt.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome

Knallfrosch

Hallo,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Da ich kein Filelog sondern DBlog nutze konnte ich dieses Attr. nicht finden/nutzen.

Aber dein Beitrag hat mich zumindest in die richtige Richtung geführt und ich habe ein Beispiel in einem anderen Beitrag gefunden und versuche es nun mal so:

attr valueFn
{\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}\
}

ich hoffe das passt so.

Wenn aber noch jemand eine Erklärung und Lösung für die eigentliche Ursache mit den falschen Werten hat, würde ich mich sehr freuen.


Vielen Dank.

Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

Knallfrosch

Hallo,

gibt es für mein Problem keine andere Lösung?


Ich habe es jetzt seit dem 26.Oktober mit dem Attr ValueFN versucht.
   valueFn    {\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
}

Leider funktioniert es nicht und es werden immer noch die Ghostwerte in die DB geschrieben.

Habe ich in der Sytnax einen Fehler, so dass FHEM das komplett ignoriert?

Kann mir bitte jemand helfen, wie ich das ändern muss, damit die entsprechenden Werte die < oder > sind nicht mehr in die DB geschrieben werden.


Vielen Dank.


Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

fz55

Hallo Knallfrosch,

der Name des Attributs lautet DbLogValueFn - oder?

Knallfrosch

Hallo,

nein das Attribut nennt sich nur "valueFN"

so sieht das List aus:


Internals:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FD         5
   FUUID      64c76571-f33f-a358-bd28-60d53fff9890affa
   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.9.0-s27617/2023-05-25
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        5271
   REGEXP     .*:.*
   SBP_PID    5273
   SBP_STATE  running
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.178.34;port=3306
   dbuser     fhemuser1
   eventCount 110107
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    5.9.0
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2023-11-14 09:43:18   CacheOverflowLastNum 0
     2023-08-01 14:36:22   CacheOverflowLastState normal
     2023-11-14 09:43:18   CacheUsage      2
     2023-11-14 09:43:18   NextSync        2023-11-14 09:43:48 or when CacheUsage 500 is reached
     2023-11-14 09:43:19   state           connected
Attributes:
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   group      Logging
   room       System
   useCharfilter 1
   valueFn    {\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
}
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

Knallfrosch

Zitat von: fz55 am 14 November 2023, 09:39:48Hallo Knallfrosch,

der Name des Attributs lautet DbLogValueFn - oder?

Ich habe wohl nun zumindest einen gravierenden Fehler gefunden.

Ich habe das Attribut im Log-Device gesetzt und nicht im Device, dass mir die falschen Werte abgibt.

An dem DBlogValueFN musste ich nun eine ganze Weile knabbern.


Mal schauen ob es nun klappt, wenn das Attr. an der richtigen Stelle gesetzt ist. :-)


Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

Knallfrosch

Ich erhalte nun aber folgende Fehlermeldung im Log und komme damit überhaupt nicht weiter.

2023.11.16 09:00:24 2: DbLog logdb - error device "Stromzaehler" specific DbLogValueFn: syntax error at (eval 25615508) line 2, near "\
  if"
syntax error at (eval 25615508) line 3, near "\
  if"
syntax error at (eval 25615508) line 3, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 4, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 5, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 6, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 7, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 8, near ";}"
syntax error at (eval 25615508) line 9, near ";}"

2023.11.16 09:00:24 2: DbLog logdb - error device "Stromzaehler" specific DbLogValueFn: syntax error at (eval 25615509) line 2, near "\
  if"
syntax error at (eval 25615509) line 3, near "\
  if"
syntax error at (eval 25615509) line 3, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 4, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 5, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 6, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 7, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 8, near ";}"
syntax error at (eval 25615509) line 9, near ";}"


Kann mir bitte jemand dabei helfen?


Vielen Dank.


Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

RalfRog

#8
Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber in der CommandRef steht

attr <device> valueFn {if ($DEVICE eq "living_Clima" && $VALUE eq "off" ){$VALUE=0;} elsif ($DEVICE eq "e-power"){$VALUE= sprintf "%.1f", $VALUE;}}
if () {} elseif
und nicht eine Abfolge von if-Statements. Also wie m. M. nach bei Perl üblich.

Gruß Ralf


Das muss ich revidieren, hatte nur das Beispiel im Blick. Eine Abfolge von if-Statements zur Prüfung geht und ist eine andere Logik als "if() {} elseif() {}"
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

MadMax-FHEM

#9
Poste doch ein aktuelles list :)

Wie hast du das Attribut eingegeben?
Ich denke dass die Formatierung nicht passt, so wie ich die Fehlermeldung verstehe.
Es werden so es aussieht "\" ("Zeilenendemarkierung" bei mehrzeiligen Eingaben) und ";" (je nachdem wo/wie man eingibt reicht ein Strichpunkt, manchmal braucht es 2 usw.) als falsch gesehen.

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Knallfrosch

Hallo,

hier das aktuelle List des Device, dass mir die Fakewerte liefert:

Internals:
   CID        DVES_0AD7CD
   DEF        DVES_0AD7CD
   FUUID      64076344-f33f-a358-e7aa-16c7824f6b3cb9d3
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.178.157_52799
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 1448713
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-11-16 09:50:37
   MSGCNT     1448713
   NAME       Stromzaehler
   NR         363
   STATE     
Netz-Bezug: 5353.81 kWh <br>
Einspeisung: 284.42 kWh <br>
<b><font color=#FF0000>Wirkenergie Summe: 2255.00 W</font></b><br>
Wirkleistung L1: 45.00 W<br>
Wirkleistung L2: 2118.00 W<br>
Wirkleistung L3: 90.00 W<br>
Strombezug heute: 2.790 kWh<br>
Einspeisung heute: 0.000 kWh<br>

 
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1449696
   Helper:
     DBLOG:
       Zaehler_aktuelle_wirkleistung:
         logdb:
           TIME       1700124604.36271
           VALUE      2271
       Zaehler_wirkleistung_l1:
         logdb:
           TIME       1700123004.32869
           VALUE      8
       Zaehler_wirkleistung_l2:
         logdb:
           TIME       1700124604.36271
           VALUE      2136
       Zaehler_wirkleistung_l3:
         logdb:
           TIME       1700123004.32869
           VALUE      83
       statZaehler_wirkenergie_totalDay:
         logdb:
           TIME       1700088900.0152
           VALUE      0.09
       statZaehler_wirkenergie_totalMonth:
         logdb:
           TIME       1698793080.02517
           VALUE      24.69
       statZaehler_zaehlerstand_totalDay:
         logdb:
           TIME       1700088900.00519
           VALUE      7.07
       statZaehler_zaehlerstand_totalMonth:
         logdb:
           TIME       1698793080.00985
           VALUE      267.88
   READINGS:
     2023-11-16 09:50:34   Heap            18
     2023-10-06 11:41:18   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2023-09-29 09:32:18   Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_0AD7CD_fb/
     2023-09-29 09:32:18   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
     2023-09-29 09:32:18   Info1_Module    Generic
     2023-09-29 09:32:18   Info1_Version   13.0.0(tasmota)
     2023-09-29 09:32:18   Info2_Hostname  Lesekopf-6093
     2023-09-29 09:32:18   Info2_IPAddress 192.168.178.157
     2023-09-29 09:32:18   Info2_WebServerMode Admin
     2023-09-29 09:32:18   Info3_BootCount 36
     2023-09-29 09:32:18   Info3_RestartReason External System
     2023-10-28 17:11:04   LWT             Online
     2023-11-16 09:50:34   LoadAvg         19
     2023-11-16 09:50:34   MqttCount       5
     2023-10-28 17:11:05   POWER           
     2023-08-26 10:20:46   SML_CMD         restart
     2023-11-16 09:50:34   Sleep           50
     2023-11-16 09:50:34   SleepMode       Dynamic
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Time  2023-11-16T09:50:36
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_aktuelle_wirkleistung 2322
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_spannung_l1 236.7
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_spannung_l2 235.6
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_spannung_l3 236.5
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_strom_l1 0.72
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_strom_l2 9.35
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_strom_l3 0.77
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_wirkenergie_total 284.42
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l1 46
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l2 2187
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_wirkleistung_l3 89
     2023-11-16 09:50:37   StatusSNS_Zaehler_zaehlerstand_total 5353.81
     2023-11-16 09:50:34   Time            2023-11-16T09:50:33
     2023-11-16 09:50:34   Uptime          48T00:55:21
     2023-11-16 09:50:34   UptimeSec       4150521
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_AP         2
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_BSSId      74:DA:88:C7:6F:E7
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_Channel    9
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_Downtime   0T00:01:42
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_LinkCount  3
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_Mode       11n
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_RSSI       60
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_SSId       Access-Point 4
     2023-11-16 09:50:34   Wifi_Signal     -70
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_aktuelle_wirkleistung 2255
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_spannung_l1 236.7
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_spannung_l2 235.6
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_spannung_l3 236.8
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_strom_l1 0.71
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_strom_l2 9.01
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_strom_l3 0.79
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_wirkenergie_total 284.42
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_wirkleistung_l1 45
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_wirkleistung_l2 2118
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_wirkleistung_l3 90
     2023-08-26 10:18:42   Zaehler_z__hlerstand_total 4731.39
     2023-08-11 13:47:40   Zaehler_z__hlerstand_totalPrice 0.3263
     2023-11-16 09:50:34   Zaehler_zaehlerstand_total 5353.81
     2023-10-28 17:11:05   btn_1           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_10          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_11          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_12          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_13          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_14          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_15          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_16          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_17          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_18          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_19          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_2           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_20          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_21          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_22          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_23          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_24          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_25          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_26          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_27          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_28          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_29          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_3           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_30          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_31          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_32          0
     2023-10-28 17:11:05   btn_4           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_5           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_6           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_7           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_8           0
     2023-10-28 17:11:05   btn_9           0
     2023-10-28 17:11:05   dn              Tasmota
     2023-10-28 17:11:05   fn_1            Tasmota
     2023-10-28 17:11:05   ft              %prefix%/%topic%/
     2023-10-28 17:11:05   hn              Lesekopf-6093
     2023-10-28 17:11:05   if              0
     2023-10-28 17:11:05   ip              192.168.178.157
     2023-10-28 17:11:05   lk              0
     2023-10-28 17:11:05   lt_st           0
     2023-10-28 17:11:05   mac             4C75250AD7CD
     2023-10-28 17:11:05   md              Generic
     2023-10-28 17:11:05   ofln            Offline
     2023-10-28 17:11:05   onln            Online
     2023-10-28 17:11:05   rl_1            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_10           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_11           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_12           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_13           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_14           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_15           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_16           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_17           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_18           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_19           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_2            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_20           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_21           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_22           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_23           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_24           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_25           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_26           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_27           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_28           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_29           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_3            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_30           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_31           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_32           0
     2023-10-28 17:11:05   rl_4            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_5            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_6            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_7            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_8            0
     2023-10-28 17:11:05   rl_9            0
     2023-10-28 17:11:05   sn_Time         2023-10-28T16:11:05
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_aktuelle_wirkleistung 263
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_netz_frequenz 50.0
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_spannung_l1 235.9
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_spannung_l2 235.9
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_spannung_l3 235.6
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_strom_l1 0.71
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_strom_l2 1.21
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_strom_l3 0.71
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_wirkenergie_total 276.87
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_wirkleistung_l1 25
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_wirkleistung_l2 172
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_wirkleistung_l3 65
     2023-08-21 18:10:30   sn_Zaehler_z__hlerstand_total 4686.06
     2023-10-28 17:11:05   sn_Zaehler_zaehlerstand_total 5244.71
     2023-10-28 17:11:05   so_11           0
     2023-10-28 17:11:05   so_114          0
     2023-10-28 17:11:05   so_117          0
     2023-10-28 17:11:05   so_13           0
     2023-10-28 17:11:05   so_17           0
     2023-10-28 17:11:05   so_20           0
     2023-10-28 17:11:05   so_30           0
     2023-10-28 17:11:05   so_4            0
     2023-10-28 17:11:05   so_68           0
     2023-10-28 17:11:05   so_73           0
     2023-10-28 17:11:05   so_82           0
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_wirkenergie_total Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 7.24 Year: 103.62 (since: 2023-08-12 )
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_wirkenergie_totalDay 0.00
     2023-11-15 23:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalDayLast 0.09
     2023-11-16 08:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalLast Hour: 0.00 Day: 0.09 Month: 24.69 Year: -
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_wirkenergie_totalMonth 7.24
     2023-10-31 23:59:55   statZaehler_wirkenergie_totalMonthLast 24.69
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_wirkenergie_totalYear 103.62
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_zaehlerstand_total Hour: 0.85 Day: 2.79 Month: 78.42 Year: 613.92 (since: 2023-08-27 )
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_zaehlerstand_totalDay 2.79
     2023-11-15 23:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalDayLast 7.09
     2023-11-16 08:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalLast Hour: 0.24 Day: 7.09 Month: 267.88 Year: -
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_zaehlerstand_totalMonth 78.42
     2023-10-31 23:59:55   statZaehler_zaehlerstand_totalMonthLast 267.88
     2023-11-16 09:50:37   statZaehler_zaehlerstand_totalYear 613.92
     2023-10-28 17:11:05   state_1         OFF
     2023-10-28 17:11:05   state_2         ON
     2023-10-28 17:11:05   state_3         TOGGLE
     2023-10-28 17:11:05   state_4         HOLD
     2023-10-06 11:42:17   subscriptions   cmnd/DVES_0AD7CD_fb/# cmnd/Lesekopf/# cmnd/tasmotas/#
     2023-10-28 17:11:05   sw              13.0.0
     2023-10-28 17:11:05   swc_1           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_10          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_11          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_12          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_13          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_14          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_15          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_16          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_17          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_18          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_19          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_2           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_20          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_21          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_22          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_23          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_24          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_25          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_26          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_27          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_28          -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_3           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_4           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_5           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_6           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_7           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_8           -1
     2023-10-28 17:11:05   swc_9           -1
     2023-10-28 17:11:05   t               Lesekopf
     2023-10-28 17:11:05   tp_1            cmnd
     2023-10-28 17:11:05   tp_2            stat
     2023-10-28 17:11:05   tp_3            tele
     2023-10-28 17:11:05   ty              0
     2023-10-28 17:11:05   ver             1
   helper:
     _98_statistics Stat_Stromzaehler
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude Zaehler_aktuelle_wirkleistung:30:force,Zaehler_wirkleistung_l1:30:force,Zaehler_wirkleistung_l2:30:force,Zaehler_wirkleistung_l3:30:force
   DbLogValueFn {\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
}

   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   alexaName  Strom
   group      1_Energieverbrauch
   readingList DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/LWT:.* LWT
DVES_0AD7CD:cmnd/Lesekopf/POWER:.* POWER
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/POWER:.* POWER
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tele/Lesekopf/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tasmota/discovery/4C75250AD7CD/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:tasmota/discovery/4C75250AD7CD/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/UPGRADE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_0AD7CD:stat/Lesekopf/STATUS10:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Zähler
   stateFormat {sprintf("
Netz-Bezug: %.2f kWh <br>
Einspeisung: %.2f kWh <br>
<b><font color=#FF0000>Wirkenergie Summe: %.2f W</font></b><br>
Wirkleistung L1: %.2f W<br>
Wirkleistung L2: %.2f W<br>
Wirkleistung L3: %.2f W<br>
Strombezug heute: %.3f kWh<br>
Einspeisung heute: %.3f kWh<br>

 ",ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_zaehlerstand_total",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkenergie_total",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_aktuelle_wirkleistung",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l1",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l2",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","Zaehler_wirkleistung_l3",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","statZaehler_zaehlerstand_totalDay",0),
ReadingsVal("Stromzaehler","statZaehler_wirkenergie_totalDay",0),
)}

Die Variante mit:

{\
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}\
  elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}\
}

Hat leider auch nur wieder einen Fehler im Log hinterlegt.

2023.11.16 09:23:18 1: PERL WARNING: elseif should be elsif at (eval 25625652) line 1.
2023.11.16 09:23:18 3: eval: my $CN=   $evalSpecials->{'%CN'};my $DEVICE=   $evalSpecials->{'%DEVICE'};my $DEVICETYPE=   $evalSpecials->{'%DEVICETYPE'};my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $IGNORE=   $evalSpecials->{'%IGNORE'};my $LASTTIMESTAMP=   $evalSpecials->{'%LASTTIMESTAMP'};my $LASTVALUE=   $evalSpecials->{'%LASTVALUE'};my $READING=   $evalSpecials->{'%READING'};my $TIMESTAMP=   $evalSpecials->{'%TIMESTAMP'};my $UNIT=   $evalSpecials->{'%UNIT'};my $VALUE=   $evalSpecials->{'%VALUE'};{return undef; {   if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;} }}
2023.11.16 09:23:18 1: ERROR evaluating my $CN=   $evalSpecials->{'%CN'};my $DEVICE=   $evalSpecials->{'%DEVICE'};my $DEVICETYPE=   $evalSpecials->{'%DEVICETYPE'};my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $IGNORE=   $evalSpecials->{'%IGNORE'};my $LASTTIMESTAMP=   $evalSpecials->{'%LASTTIMESTAMP'};my $LASTVALUE=   $evalSpecials->{'%LASTVALUE'};my $READING=   $evalSpecials->{'%READING'};my $TIMESTAMP=   $evalSpecials->{'%TIMESTAMP'};my $UNIT=   $evalSpecials->{'%UNIT'};my $VALUE=   $evalSpecials->{'%VALUE'};{return undef; {   if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < 1500){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}   elseif ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < 1000){$IGNORE=1;;} }}: syntax error at (eval 25625652) line 1, near "){"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near "){"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near "){"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near ";}"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near ";}"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near ";}"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near ";}"
syntax error at (eval 25625652) line 1, near ";}"


Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

MadMax-FHEM

#11
WIE EINGEGEBEN?

Also wo?

Direkt FHEMWEB-cmd?
Attr-Editor?
RawDef?

EDIT: weil wenn ich das mal eingebe (verwende allerdings keine DB, habe ein anderes Attribut genommen, was Perl Code erlaubt) und dann ein list aufrufe, dann werden mir die "\" nicht angezeigt, habe sie aber auch nicht explizit eingegeben. Eingabe erfolgte über den "Attr-Editor" (weiß nicht, ob du die Code-Anzeige-Erweiterung aktiviert hast und ob bei Eingabe in DbLogValueFn per "Attr-Editor" auch die Code-Erweiterung kommt.). Die "\" brauchst du nur bei Eingabe über RawDef (denke ich)...

EDIT: wobei ich denke die Strickpunkte können ganz weg. Ist ja nur eine Zuweisung in separaten geschweiften Klammern nach einem if...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Knallfrosch

#12
Hallo,

über den Attr-Editor auf der Device-Seite direkt eingegeben.


Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

Knallfrosch

Hallo nochmal,

ich habe das nun so:



{
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE > 20000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_aktuelle_wirkleistung" && $VALUE < -1000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE > 60000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l1" && $VALUE < -1000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l2" && $VALUE < -1000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE > 6000){$IGNORE=1;;}
  if ($READING eq "Zaehler_wirkleistung_l3" && $VALUE < -1000){$IGNORE=1;;}
}

mit dem Attr-Editor eingetragen ohne die "\" und nun scheint es zu funktionieren.


Ich werde aus den ; \ usw. einfach nicht schlau.

Werde das die kommenden Tage beobachten und mich dann nochmal melden ob es tatsächlich funktioniert.
Zumindest kommt kein Fehler mehr im Log und durch anpassen der Zahlenwerte kann ich die Log-Werte gezielt ausschließen.



Grüße
-FHEM auf Raspm B+ mit FHEM2FHEM auf einem weiteren Rasp B+
-LaCrosse über Jeelink-Clone und diverses HM über HM-USB.
-S0-Stromzähler und Reed-Gaszähler

MadMax-FHEM

Zitat von: Knallfrosch am 16 November 2023, 11:29:19Ich werde aus den ; \ usw. einfach nicht schlau.
Tja... ;)

Wie geschrieben denke ich, dass die Strichpunkte (alle) weg können...

Viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)