Neuigkeiten:

Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)

Hauptmenü

Shally Wave 1 Mini + Taster

Begonnen von Abattoir, 29 August 2024, 20:22:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Abattoir

Hallo zusammen,
Ich habe mir einen Shally Wave 1 Mini zugelegt und ihn auch erfolgreich mit FHEM gepairt. Die Bedienung über FHEM läuft ohne Probleme.

Jetzt wollte ich an den Aktor einen Taster anschließen und ihn mit

configByte 1 1
vom Schalterbetrieb auf Tasterbetrieb umschalten. Ein auslesen der Config ringt auch den richtigen Wert zurück.
Allerdings funktioniert das ganze nicht und das Relais schaltet das Licht nur, wenn ich den Taster gedrückt halte.

Was mach ich falsch?

Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen.

https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1-mini


gamauf

Parameter No. 1 - SW (SW1) Switch type
This parameter defines how the Device should treat the switch (which type) connected to the SW (SW1) terminal.

Value size: 1 Byte

Default value: 2

Values & descriptions:

0 - momentary switch,

1 - toggle switch (contact closed - ON / contact opened - OFF),

2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)

rudolfkoenig

Aus welcher Doku hast du die Info bzgl. config?

Laut fhem/FHEM/lib/fhem_manufacturer_specific.xml.gz, Abschnitt QNSW001X16EU (fuer "Wave 1" ohne Mini) ist der Wert 1 fuer Schalter:
Zitat<Value genre="config" index="1" label="SW1 Switch type" size="1" type="byte" value="2" min="0" max="2">
      <Help>0 push, 1 toggle state, 2 toggle change</Help>
</Value>

(gamauf war schneller)

Abattoir

Oh mein Gott.
Ich bin zu blöd, die Anleitung zu verstehen. Vielen Dank auf das drauf stoßen.


Zitat von: gamauf am 30 August 2024, 08:44:40Parameter No. 1 - SW (SW1) Switch type
This parameter defines how the Device should treat the switch (which type) connected to the SW (SW1) terminal.

Value size: 1 Byte

Default value: 2

Values & descriptions:

0 - momentary switch,

1 - toggle switch (contact closed - ON / contact opened - OFF),

2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)