SolarForecast: StringDeclination for W/O-Dach mit einem String

Begonnen von The Grue, 02 September 2024, 14:39:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

The Grue

Servus!

Ich würde gerne SolarForecast verwenden, hab' aber ein Problem mit dem Setup: Ich habe W/O-Dachflächen, aber nur einen String dafür. Jedenfalls bekomme ich keine getrennten Werte vom Fronius-Wechselrichter für W und O. Wie konfiguriere ich das denn? Ich kann mir vorstellen, daß das Setup nicht so ungewöhnlich ist...

Vielen Dank für Eure Hilfe!

DS_Starter

Das ist kein Problem.
Du ermittelst für jede Teilfläche die Leistung, Ausrichtung und Neigung.
Mit diesen Werten machst du das Setup als ob es getrennte Strings wären.
Im Modul wird alles zusammengeführt. Als WR Leistung wird ohnehin nur ein WR (oder Dummy) im Modul angegeben.

LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

The Grue