FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Nobby1805 am 16 November 2019, 11:26:27

Titel: Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 16 November 2019, 11:26:27
Hallo,
ich habe hier ein Problem, dass erst mal nichts mit FHEM zu tun hat. Aber vielleicht können mir Homematic-Spezialisten einen Tipp geben.

Wir haben einen Wand-Thermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU mit 2 Unterputz-Aktoren 1-fach HM-LC-SW1-FM gekoppelt.
Jetzt ist aufgefallen, dass die beiden Aktoren manchmal nicht gleichzeitig schalten. Sehr oft kommt es zu einer Verzögerung von 4 Minuten oder 8 Minuten, aber im Extremfall können zwischen den beiden Schaltungen auch 1 1/2 Stunden (7440 Sekunden) vergehen; zu 95 % tritt die Verzögerung beim Einschalten auf.

Irgendwelche Ideen?

Gruß Nobby
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: amenomade am 16 November 2019, 11:54:13
Wie gekoppelt?
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 16 November 2019, 13:27:10
Direkt bei der Erstinstallation, wie im Handbuch beschrieben.
Damals hatten wir weder FHEM noch eine CCU
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: amenomade am 16 November 2019, 17:31:24
Kannst Du ein "list" von den Devices bitte posten?
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 16 November 2019, 19:25:00
Zitat von: amenomade am 16 November 2019, 17:31:24
Kannst Du ein "list" von den Devices bitte posten?
Leider nicht, weil sie in einer FHEM freien Umgebung laufen
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: BadenPower am 16 November 2019, 19:42:21
Zitat von: Nobby1805 am 16 November 2019, 19:25:00
Leider nicht, weil sie in einer FHEM freien Umgebung laufen
CCU vorhanden?

.
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: frank am 16 November 2019, 19:50:48
also ratestunde, oder was? 8)

hysterese unterschiedlich.
aktor empfängt schlecht.
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 16 November 2019, 20:35:18
Zitat von: BadenPower am 16 November 2019, 19:42:21
CCU vorhanden?

.
Ja, CCU2 wurde nachträglich hinzugefügt
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 16 November 2019, 20:39:01
Zitat von: frank am 16 November 2019, 19:50:48
also ratestunde, oder was? 8)
Ich hatte gehofft, das jemand so etwas auch schon mal hatte und deshalb einen Tipp geben kann ...
Zitat von: frank am 16 November 2019, 19:50:48hysterese unterschiedlich.
aktor empfängt schlecht.
Die beiden Aktoren sind 2 bzw. 3 Meter vom Thermostaten entfernt.
Hysterese im Aktor? Und die (eine) Hysterese im Thermostaten sollte doch für beide verbundenen Aktoren gleich sein, oder?
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: BadenPower am 16 November 2019, 22:39:05
Zitat von: Nobby1805 am 16 November 2019, 20:35:18
Ja, CCU2 wurde nachträglich hinzugefügt
Wie sehen die RSSI-Werte aus, direkt wenn der Aktor nicht schaltet?

Wichtig:
Ist es immer der gleicher Aktor, welcher nicht schaltet oder wechselt einmal der Eine und der Andere?

.
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 17 November 2019, 12:21:53
Es ist immer der gleiche Aktor der verzögert schaltet ... bzgl. RSSI, dafür muss ich mal bei meiner Tochter, wo das Problem auftritt, vorbei fahren und schauen (das kann ein paar Tage dauern) ... ich kann mich jetzt nicht erinnern, auf der CCU2 einmal RSSI-Informationen gesehen zu haben
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: BadenPower am 17 November 2019, 13:52:47
Die RSSI-Werte kannst Du mit dem auf der CCU vorhandenen Tool devconfig anzeigen lassen.

Eine Anleitung hierzu findest Du hier:
https://www.homematic-inside.de/faq/geheimmenue?highlight=devconfig

.
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: frank am 17 November 2019, 14:20:47
hysterese kann für jeden peer eingestellt werden.
in der ccu, denke ich, sind die parameter wahrscheinlich in den verknüpfungen zu finden.

hier mal ein thread zum thema hysterese.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52495.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,52495.0.html)
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 25 November 2019, 10:37:48
Zitat von: BadenPower am 17 November 2019, 13:52:47
Die RSSI-Werte kannst Du mit dem auf der CCU vorhandenen Tool devconfig anzeigen lassen.

Eine Anleitung hierzu findest Du hier:
https://www.homematic-inside.de/faq/geheimmenue?highlight=devconfig

.
Also die RSSI Werte habe ich jetzt gesehen, für beide Aktoren etwa bei -60, wobei der Aktor der ab und zu verzögert etwas bessere Werte hat. Das ist natürlich nur ein Momentanwert, aber genau den Moment abzupassen wenn die Verzögerung auftritt wäre ja reiner Zufall. In meiner FHEM-Installation habe ich für ein Element die RSSI-Werte aufgezeichnet um sie dann grafisch darzustellen.

Dann wollte ich mir die Hysterese ansehen ... aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, auf der CCU diese Werte zu sehen und schon gar nicht dort etwas zu ändern  :( Für alle Kanäle des Thermostaten wird "Keine Parameterwerte vorhanden" (aus dem Gedächtnis ...) angezeigt ... kann mir jemand, der die CCU2 gut kennt hier einen Tipp geben?

Vermutlich wäre es inzwischen die beste und schnellste Möglichkeit, bei meiner Tochter FHEM zu installieren und mit der CCU2 zu verbinden
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: frank am 25 November 2019, 12:53:50
ZitatDann wollte ich mir die Hysterese ansehen ... aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, auf der CCU diese Werte zu sehen und schon gar nicht dort etwas zu ändern  :( Für alle Kanäle des Thermostaten wird "Keine Parameterwerte vorhanden" (aus dem Gedächtnis ...) angezeigt ... kann mir jemand, der die CCU2 gut kennt hier einen Tipp geben?
du hast also nicht bei den verknüpfungen geschaut?


ZitatVermutlich wäre es inzwischen die beste und schnellste Möglichkeit, bei meiner Tochter FHEM zu installieren und mit der CCU2 zu verbinden
wenn die parameter in den verknüpfungen zu finden sind, kannst die sie nicht über hmccu auslesen.
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: frank am 25 November 2019, 13:10:46
ich habe gerade nochmal in den von mir verlinkten thread geschaut. dort wird gesagt, dass es unterschiede / probleme in der firmware des tc gibt.
sind denn die fw von ccu und den thermostaten aktuell?
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 25 November 2019, 16:05:31
Ja, die Firmware aller Komponenten ist aktuell

Dann muss ich jetzt nochmal einen Besuch bei meiner Tochter machen  ;) ich melde mich danach wieder
Titel: Antw:Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Beitrag von: Nobby1805 am 06 Dezember 2019, 10:20:55
Zitat von: frank am 25 November 2019, 12:53:50
du hast also nicht bei den verknüpfungen geschaut?

wenn die parameter in den verknüpfungen zu finden sind, kannst die sie nicht über hmccu auslesen.
Unter "Verknüpfungen" kann man die Verbindungen zwischen dem Thermostaten und den beiden Schaltern finden ... aber Parameter (Hysterese) sind dort ebenfalls nicht zu sehen :(