Moin.
Ich habe ein paar günstige Fenster-/Türsensoren bei ebay gekauft.
Autocreate hat sie auch schnell gefunden und ein IT-Device angelegt. Allerdings nur fürs einschalten. Wenn ich den Sensor wieder wegnehme kommt ein unknown Code. Wie sage ich jetzt fhem dass dieser Code das Ausschalten ist?
Und wie sage ich Fhem dass es Fenstersensoren sind? Also aus und zu und nicht an und aus?
Danke.
poste mal das list von dem angelegten device.
Einmal das:
defmod Fenster_Schlafzimmer IT 1527xe3590 1110 0000
attr Fenster_Schlafzimmer IODev sduino
attr Fenster_Schlafzimmer room IT
setstate Fenster_Schlafzimmer on
setstate Fenster_Schlafzimmer 2020-06-12 20:27:33 protocol EV1527
setstate Fenster_Schlafzimmer 2020-06-12 21:00:36 state on
Und einmal das:
2020-06-12 22:57:39 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE iE3590A
bitte versuch mal folgendes:
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes on:1110 off:1010
Zitat von: Ralf9 am 12 Juni 2020, 23:37:30
bitte versuch mal folgendes:
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes on:1110 off:1010
Das hat schonmal funktioniert.
Und wie bringe ich jetzt Fhem bei dass es ein Fenstersensor und kein Schalter ist?
Du kannst es auch ändern in
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes open:1110 closed:1010
Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt wirds auch in FTUI richtig angezeigt.