Sduino unknown Code zuordnen

Begonnen von morrpheus, 12 Juni 2020, 21:08:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

morrpheus

Moin.

Ich habe ein paar günstige Fenster-/Türsensoren bei ebay gekauft.
Autocreate hat sie auch schnell gefunden und ein IT-Device angelegt. Allerdings nur fürs einschalten. Wenn ich den Sensor wieder wegnehme kommt ein unknown Code. Wie sage ich jetzt fhem dass dieser Code das Ausschalten ist?
Und wie sage ich Fhem dass es Fenstersensoren sind? Also aus und zu und nicht an und aus?
Danke.

KölnSolar

poste mal das list von dem angelegten device.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

morrpheus

#2
Einmal das:
defmod Fenster_Schlafzimmer IT 1527xe3590 1110 0000
attr Fenster_Schlafzimmer IODev sduino
attr Fenster_Schlafzimmer room IT

setstate Fenster_Schlafzimmer on
setstate Fenster_Schlafzimmer 2020-06-12 20:27:33 protocol EV1527
setstate Fenster_Schlafzimmer 2020-06-12 21:00:36 state on



Und einmal das:
2020-06-12 22:57:39 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE iE3590A


Ralf9

bitte versuch mal folgendes:
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes on:1110 off:1010
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

morrpheus

Zitat von: Ralf9 am 12 Juni 2020, 23:37:30
bitte versuch mal folgendes:
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes on:1110 off:1010

Das hat schonmal funktioniert.

Und wie bringe ich jetzt Fhem bei dass es ein Fenstersensor und kein Schalter ist?

Ralf9

Du kannst es auch ändern in
attr Fenster_Schlafzimmer userV1setCodes open:1110 closed:1010
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

morrpheus

Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt wirds auch in FTUI richtig angezeigt.