FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Sebastian84 am 10 Februar 2022, 16:18:15

Titel: [Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 10 Februar 2022, 16:18:15
Guten Tag
Ich möchte wenn mein Feutigkeitssensor > H65% meine Fritzbox Steckdose einschaltet wo mein Entfeuchter dran ist.
Und bei einen Wert H55% wieder ausschalt.
Hier meine beiden Listen von Sensor und der Steckdose
Von Hand kann ich in Fhem die Steckdose schalten. Möchte das aber jetzt automatisch über den Sensor schalten lassen.

Danke schon mal im vorraus
   Internals:
   CFGFN     
   DEF        sensor 23  IODev=deconz
   FUUID      620423bf-f33f-cdd4-344f-798294a579fa0b49
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.252700/2021-11-28
   ID         S23
   INTERVAL   
   IODev      deconz
   NAME       Multisensor4
   NR         78899
   STATE      H: 60.7 %
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2022-02-10 15:09:14
   lastupdated_local 2022-02-10 16:09:14
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.weather
   name       Keller Temperatur
   on         1
   reachable  1
   swversion  20191205
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:07:53:bc:db-01-0405
   READINGS:
     2022-02-09 21:27:43   IODev           deconz
     2022-02-10 15:20:19   battery         100
     2022-02-10 15:20:19   batteryPercent  100
     2022-02-10 16:09:14   humidity        60.7
     2022-02-09 21:21:11   lastseen        2022-02-09T20:21Z
     2022-02-10 15:20:19   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       fc321e3926a0453530403429d2db21b9
       lastannounced
       lastseen   2022-02-10T15:08Z
       manufacturername LUMI
       modelid    lumi.weather
       name       Keller Temperatur
       swversion  20191205
       type       ZHAHumidity
       uniqueid   00:15:8d:00:07:53:bc:db-01-0405
       config:
         battery    100
         offset     0
       state:
         humidity   6070
         lastupdated 2022-02-10T15:09:14.106
     setList:
Attributes:
   group      Keller
   icon       xiaomi_multi
   model      lumi.weather
   room       Keller
   stateFormat H: humidity %



   Internals:
   DEF        fritzbox_Wohnzimmer:11657_0511892 switch,powerMeter,switch
   FUUID      61c62a18-f33f-cdd4-6f7b-ba7169bb8824af22
   IODev      fritzbox_Wohnzimmer
   LASTInputDev fritzbox_Wohnzimmer
   MSGCNT     52933
   NAME       Kellersteckdose
   NR         377
   STATE      Schaltzustand:Aus
<br>
Temperatur:18.0 C (measured)
<br>
Spannung:230.707 V
<br>
Verbrauch:6294 Wh
<br>
Tastensperre aktiv:Ja
   TYPE       FBDECT
   fritzbox_Wohnzimmer_MSGCNT 52933
   fritzbox_Wohnzimmer_TIME 2022-02-10 16:16:14
   id         11657_0511892
   props      microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
   READINGS:
     2022-02-10 16:16:14   AIN             11657 0511892
     2022-02-10 16:16:14   FBNAME          Kellersteckdose
     2022-02-10 16:16:14   FBPROP          microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2022-02-10 16:16:14   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2022-02-10 16:16:14   ID              20017
     2022-02-07 14:17:43   IODev           fritzbox_Wohnzimmer
     2022-02-10 16:16:14   devicelock      yes
     2022-02-10 16:16:14   energy          6294 Wh
     2022-02-10 16:16:14   fwversion       04.17
     2022-02-10 16:16:14   locked          no
     2022-02-10 16:16:14   mode            auto
     2022-02-10 16:16:14   power           0.00 W
     2022-02-10 16:16:14   present         yes
     2022-02-10 16:16:14   state           off
     2022-02-10 16:16:14   tempadjust      1.5 C
     2022-02-10 16:16:14   temperature     18.0 C (measured)
     2022-02-10 16:16:14   voltage         230.707 V
Attributes:
   devStateIcon .*An:on .*Aus:off
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading .*
   eventMap   yes:Ja off:Aus on:An no:Nein
   group      Keller
   icon       ge_wht_steckdose
   room       Keller,FBDECT
   stateFormat Schaltzustand:state
<br>
Temperatur:temperature
<br>
Spannung:voltage
<br>
Verbrauch:energy
<br>
Tastensperre aktiv:devicelock
   
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 10 Februar 2022, 16:35:59
Hi,

es gibt dafür mehrere Möglichkeiten, ich hab emir dafür mal ein DOIF gebaut was den Status anzeigt und eine konfigurierbare "Bedienung" hat:
Der Code ist für die Raw Definition
defmod di_humidity_GZ DOIF ([23:00-08:00] or ([SensorGZ_Climate:humidity]<([$SELF:desired]-[$SELF:hysterese]/2) and [?PSD2_Sw:state] ne "off")) \
(set PSD2_Sw off) \
DOELSEIF ([SensorGZ_Climate:humidity]>([$SELF:desired]+[$SELF:hysterese]/2) and [?PSD2_Sw:state] ne "on") \
(set PSD2_Sw on)
attr di_humidity_GZ cmdState off|on
attr di_humidity_GZ readingList desired,hysterese
attr di_humidity_GZ setList desired:56,58,60,62,64,66,68,70 hysterese:2,5,10
attr di_humidity_GZ webCmd desired:hysterese

Musst Du bloß für deine Geräte übersetzen :)
Sensor SensorGZ_Climate
Steckdose PSD2_Sw
Gruß Otto
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 10 Februar 2022, 20:09:17
habe ich probiert. geht leider nicht.

     defmod di_humidity_GZ DOIF ([23:00-08:00] or ([Multisensor4:humidity]<([$SELF:desired]-[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "off")) \
(set Kellersteckdose off) \
DOELSEIF ([Multisensor4:humidity]>([$SELF:desired]+[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "on") \
(set Kellersteckdose on)
attr di_humidity_GZ cmdState off|on
attr di_humidity_GZ readingList desired,hysterese
attr di_humidity_GZ setList desired:56,58,60,62,64,66,68,70 hysterese:2,5,10
attr di_humidity_GZ webCmd desired:hysterese
         


hab meine Sensoren eingetrage. On und Off steht auch in mein Sensor .
Aber ich bekomme das in Fhem nicht eingegeben.
Ich schetze ich hab da noch einiges falsch
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 10 Februar 2022, 20:57:48
Hier ist beschrieben wie es geht.
https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets#Wie_finde_ich_Raw_definition.3F
Also Raw Definition auf und alles auf einmal kopieren und reinwerfen.

Zitatgeht leider nicht.
ist leider eine völlig unzureichende Fehlerbeschreibung :)
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: bartman121 am 10 Februar 2022, 21:12:59
für genau diesen Zweck gibt es aber schon ein Modul .... THRESHOLD ....

https://fhem.de/commandref.html#THRESHOLD
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 10 Februar 2022, 22:20:03
 
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
 

     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        Multisensor4:humidity:3:60 Kellersteckdose|set @ off|set @ on
   FUUID      62057c57-f33f-cdd4-ee82-ca22b00aae0df16f
   NAME       Hygrostat
   NR         114654
   NTFY_ORDER 50-Hygrostat
   STATE      active 60.0
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set Kellersteckdose off
   cmd2_lt    set Kellersteckdose on
   cmd_default 0
   hysteresis 3
   init_desired_value 60
   offset     0
   sensor     Multisensor4
   sensor_reading humidity
   READINGS:
     2022-02-10 22:16:15   cmd             cmd1_gt
     2022-02-10 22:14:39   desired_value   60
     2022-02-10 22:16:15   mode            active
     2022-02-10 22:05:50   sensor_value    62.1
     2022-02-10 22:16:15   state           active 60.0
     2022-02-10 22:14:39   threshold_max   60
     2022-02-10 22:14:39   threshold_min   57
Attributes:
   number_format %.1f
   room       Keller
   state_format _m _dv

   v


Ich hab das jetzt darüber probiert.
Aber die Steckdose schaltet sich nicht an.
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 10 Februar 2022, 23:13:28
ich denke deine Kommandos sind fürs Heizen :)
Mein humidity THRESHOLD sieht so aus:
defmod DE_GZ THRESHOLD SensorGZ_Weather:humidity PSD2_Sw |set @ on|set @ off|1

@bartman121 hast ja Recht, aber einfacher ist das deswegen nicht  ;D
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 11 Februar 2022, 07:52:24
Ich hab das jetzt genau so gemacht.
Wenn ich in fhem auf cmd1_gt von Hand kann ich die Kellersteckdose darüber an und über cmd2_lt ausschalten
Aber was muss ich da noch einstellen das ab 70% automatisch angeht und ab 65% wieder aus geht?


  Internals:
   CFGFN     
   DEF        Multisensor4:humidity Kellersteckdose |set @ on|set @ off|1
   FUUID      6205d6e0-f33f-cdd4-a0d7-77f6047c6685b00f
   NAME       DE_GZ
   NR         124759
   NTFY_ORDER 50-DE_GZ
   STATE      H:
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set Kellersteckdose on
   cmd2_lt    set Kellersteckdose off
   cmd_default 1
   hysteresis 10
   offset     0
   sensor     Multisensor4
   sensor_reading humidity
   READINGS:
     2022-02-11 04:59:21   cmd             cmd2_lt
     2022-02-11 04:58:38   state           H:
Attributes:
   number_format %.1f
   state_cmd1_gt off|on
   state_format H:65%
   
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Nobbynews am 11 Februar 2022, 08:09:16
Zitat von: Sebastian84 am 11 Februar 2022, 07:52:24
Aber was muss ich da noch einstellen das ab 70% automatisch angeht und ab 65% wieder aus geht?
  Internals:   
   DEF        Multisensor4:humidity Kellersteckdose |set @ on|set @ off|1
   FUUID      6205d6e0-f33f-cdd4-a0d7-77f6047c6685b00f
   NAME       DE_GZ
   

Siehe commandref: https://fhem.de/commandref_DE.html#THRESHOLD (https://fhem.de/commandref_DE.html#THRESHOLD)
ZitatBeispiele für Belüftungssteuerung:

Einfache Belüftung anhand der Luftfeuchtigkeit:

Es soll gelüftet werden, wenn die Feuchtigkeit im Zimmer über 70 % ist; bei 60 % geht der Lüfter wieder aus.

define TH_hum THRESHOLD sens:humidity:10:70 ventilator|set @ on|set @ off|1
Die def ändern in:
defmod DE_GZ THRESHOLD Multisensor4:humidity:5:70 Kellersteckdose |set @ on|set @ off|1

Edit: falsche Bezeichnung im device geändert
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 11 Februar 2022, 08:49:59
Dann kommt die Fehlermeldung wenn ich das in Fhem eingeben
DE_GZ: Unknown actor device Kabelsteckdose specified
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Nobbynews am 11 Februar 2022, 08:59:18
Zitat von: Sebastian84 am 11 Februar 2022, 08:49:59
Dann kommt die Fehlermeldung wenn ich das in Fhem eingeben
DE_GZ: Unknown actor device Kabelsteckdose specified
Soviel Intelligenz um zu erkennen, dass ich ein falsches device angegeben habe, hätte ich schon erwartet....
Es muss natürlich Kellersteckdose heißen und nicht Kabelsteckdose!
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 11 Februar 2022, 09:01:46
Zitat von: Sebastian84 am 11 Februar 2022, 07:52:24
Aber was muss ich da noch einstellen das ab 70% automatisch angeht und ab 65% wieder aus geht?
Einfach die set Befehle verwenden?
set ... desired 70
set ... hysteresis 5

btw: help threshold hilft auch weiter, da steht in wenigen Schritten wie es geht :)
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Nobbynews am 11 Februar 2022, 09:16:13
Zitat von: Otto123 am 11 Februar 2022, 09:01:46
Einfach die set Befehle verwenden?
Auch eine Möglichkeit.
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 11 Februar 2022, 09:19:41
Hallo,

ich schalten meinen Entfeuchter im Keller mit einer Funksteckdose wie folgt:

# #################################################################
# Entfeuchter schalten im Keller
# #################################################################
#
# on-for-Timer der Funksteckdose beibringen, setExtensions nachruesten
#
define Entfeuchter readingsProxy Steckdose_BS7
attr   Entfeuchter group Entfeuchter
attr   Entfeuchter room Keller
attr   Entfeuchter setList on off
attr   Entfeuchter valueFn {$LASTCMD}
#
# Entfeuchter 1800sec.=30min. an bei mehr als 56% Rel. Feuchtigkeit
# Pause zwischen Aus und An 1800sec.=30,0min.
#
define Entfeuchter_Automatik DOIF (([08:30-20:30] and [SensorKeller:humidity] > 56.0) or ([20:31-08:29] and [SensorKeller:humidity] > 70.0)) (set Entfeuchter on-for-timer 1800)
attr   Entfeuchter_Automatik cmdpause 1000
attr   Entfeuchter_Automatik do always
attr   Entfeuchter_Automatik room hidden
attr   Entfeuchter_Automatik group Entfeuchter
#
# Not-Aus fuer Entfeuchter jeden Abend, falls Funkbefehl nicht angekommen
# https://forum.fhem.de/index.php?topic=56057.0
#
define Entfeuchter_NotAus at *21:16:00 define Entfeuchter_NotAusDummy at +*{3}00:00:11 set Entfeuchter off
attr   Entfeuchter_NotAus room hidden
attr   Entfeuchter_NotAus group Entfeuchter
#


Gruß Bracew
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: bartman121 am 11 Februar 2022, 11:40:32
Bracew, natürlich kann man das auch mit x-devices lösen. Dass das ein ziemlich wackliges Konstrukt ist, dass sollte dir klar sein. Selbst wenn du nur ein Gerät umbenennst, dann knallt es.

Ich muss aber noch Klugscheißen:

Natürlich ist auch ein Doif eine schlanke Lösung, aber THRESHOLD hat mal Jemand, mit viel Gehirnschmalz, genau für den hier geforderten Anwendungsfall entwickelt.
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 11 Februar 2022, 12:19:18
Hallo bartman121,

dann will ich auch mal Klugscheißen:
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 Februar 2022, 00:23:33
Zitat
das direkte Editieren des fhem.cfg funktioniert ebenfalls seit Jahren wunderbar und ist meine Empfehlung!

Solange du keine Module verwendest/verwenden willst, die mit rereadcfg Probleme haben (denn das wird beim manuellen editieren aufgerufen): mache es einfach

Aber: empfehlen würde ich das KEINESFALLS!

Gruß, Joachim
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 12 Februar 2022, 22:52:37
Guten Abend
Danke für die super Hilfe.

Hat alles super THRESHOLD geklappt.
Da hat sich jemand was richtig gutes einfallen lassen
Titel: Antw:Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Damian am 12 Februar 2022, 23:22:56
Zitat von: Sebastian84 am 12 Februar 2022, 22:52:37
Guten Abend
Danke für die super Hilfe.

Hat alles super THRESHOLD geklappt.
Da hat sich jemand was richtig gutes einfallen lassen

Danke  :D
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 13 Februar 2022, 11:35:38
Hallo Sebastian84,

prima, dass es nun funktioniert.

Es wäre schön, wenn Du Deine Lösung hier veröffentlichen könntest.
Vielleicht kann ich dann noch etwas lernen  ;)

Gruß Bracew
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 13 Februar 2022, 22:10:26
So sieht bei mir aus.
   
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
 

     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   DEF        Multisensor4:humidity:5:70 Kellersteckdose |set @ on|set @ off|1
   FUUID      620625b1-f33f-cdd4-da34-ff76c2658438799c
   NAME       DE_GZ
   NR         393
   NTFY_ORDER 50-DE_GZ
   STATE      active 70.0
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set Kellersteckdose on
   cmd2_lt    set Kellersteckdose off
   cmd_default 1
   hysteresis 5
   init_desired_value 70
   offset     0
   sensor     Multisensor4
   sensor_reading humidity
   READINGS:
     2022-02-13 20:27:28   cmd             cmd2_lt
     2022-02-13 19:02:15   desired_value   70
     2022-02-13 19:02:15   mode            active
     2022-02-13 21:32:06   sensor_value    62.09
     2022-02-11 10:02:42   state           active 70.0
     2022-02-13 19:02:15   threshold_max   70
     2022-02-13 19:02:15   threshold_min   65
Attributes:
   number_format %.1f
   room       Keller
   state_format _m _dv

   

Ab wieviel % Luftfeuchtigkeit schaltet ihr im Keller den Entfeucher an und aus.
Ich muss dazu sagen das ich den Keller als Wäscheraum und Lager benutze. Ich habe da auch eine Heizung die auf 18 Grad am Tag und 17 Grad in der Nacht eingestellt ist.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 14 Februar 2022, 09:28:40
Hallo Sebastian84,

eine Frage hinter vorgehaltener Hand (...weil meine Liebe zum direkte Editieren der fhem.cfg hier ja als verpönt angesehen wird...), könntest Du auch einen Auszug aus der fhem.cfg einstellen? Danke!

Bezüglich der "...% Luftfeuchtigkeit..." streiten sich die (Schimmelpilz-)Gelehrten. Auch hier im Forum gibt es Diskussionen dazu. Als Bauingenieur habe ich einmal in Kurzfassung pi mal Daumen (ohne Rechtsanspruch) gelernt, dass eine Wand(!)temperatur über 17°C bei eine Luftfeuchte unter 65% relative Luftfeuchte auf der sicheren Seite liegen soll um Schimmelpilze an Wänden zu vermeiden. Je höher die Wandtemperatur und je tiefer die relative Luftfeuchte, desto sicherer wird es keinen Schimmelpilzbefall zu bekommen. Dafür wird aber der Energieeinsatz deines Luftentfeuchters und deiner Heizung umso höher und teurer.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 14 Februar 2022, 10:00:16
Zitat von: Bracew am 14 Februar 2022, 09:28:40
eine Frage hinter vorgehaltener Hand (...weil meine Liebe zum direkte Editieren der fhem.cfg hier ja als verpönt angesehen wird...), könntest Du auch einen Auszug aus der fhem.cfg einstellen? Danke!
:o
Dann frage doch ganz unverfänglich nach einer Kopie aus der Raw Definition, der ist identisch ...  ;)
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 14 Februar 2022, 10:31:36
Zitat von: Otto123 am 14 Februar 2022, 10:00:16
:o
Dann frage doch ganz unverfänglich nach einer Kopie aus der Raw Definition, der ist identisch ...  ;)

Ok, gerne, danke!

Hiermit frage ich "....ganz unverfänglich nach einer Kopie aus der Raw Definition"
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 14 Februar 2022, 11:25:14
    defmod DE_GZ THRESHOLD Multisensor4:humidity:5:70 Kellersteckdose |set @ on|set @ off|1
attr DE_GZ number_format %.1f
attr DE_GZ room Keller
attr DE_GZ state_format _m _dv

setstate DE_GZ active 70.0
setstate DE_GZ 2022-02-13 20:27:28 cmd cmd2_lt
setstate DE_GZ 2022-02-13 19:02:15 desired_value 70
setstate DE_GZ 2022-02-13 19:02:15 mode active
setstate DE_GZ 2022-02-14 11:23:56 sensor_value 55.1
setstate DE_GZ 2022-02-11 10:02:42 state active 70.0
setstate DE_GZ 2022-02-13 19:02:15 threshold_max 70
setstate DE_GZ 2022-02-13 19:02:15 threshold_min 65

Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Damian am 14 Februar 2022, 12:20:01
Wir schlafen im Keller! Besonders kritisch ist der Sommer, bei einer rel. Feuchte von über 75% wird es grenzwertig für Material und Mensch. Deswegen lassen wir insb. im Sommer das Wasser der Fußbodenheizung durchgehend zirklulieren. Das erhöht die Raumtemperatur im Keller, senkt gleichzeitig die relative Luftfeuchte und kühlt ein wenig die oberen Etagen. An heißen feuchten Tagen im Sommer - muss das Fenster zubleiben und zur Not muss der Luftentfeuchter aushelfen.


Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 16:44:18
Soweit läuft alles super. Aber da ich immer Wäsche im Keller aufhänge schaltet sich der Entfeuchter oft ein. Kann mann
Mehrere Sachen einstellen?
Wie Zeiten und Mehrere Luftfeuchtigkeit Werte in den device
threshold
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Damian am 18 Februar 2022, 16:55:53
Zitat von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 16:44:18
Soweit läuft alles super. Aber da ich immer Wäsche im Keller aufhänge schaltet sich der Entfeuchter oft ein. Kann mann
Mehrere Sachen einstellen?
Wie Zeiten und Mehrere Luftfeuchtigkeit Werte in den device
threshold

Du kannst THRESHOLD mit DOIF gut kombinieren. Im DOIF definierst du die Zeiten und Schwellenwerte, die du per set <mythreshold> desired setzt.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2022, 17:31:31
Zitat von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 16:44:18
Soweit läuft alles super. Aber da ich immer Wäsche im Keller aufhänge schaltet sich der Entfeuchter oft ein. Kann mann
Mehrere Sachen einstellen?
Wie Zeiten und Mehrere Luftfeuchtigkeit Werte in den device
threshold
Oder Du nimmst meinen Vorschlag aus Antwort #1  ;D
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 17:38:28
Wie kann ich raw definition speichern
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 Februar 2022, 17:44:20
Zitat von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 17:38:28
Wie kann ich raw definition speichern

Wenn du links oben das "grüne Plus" hast, dann darüber...
...ansonsten: einfach irgendein Device wählen (Detailansicht) ganz unten dann "Raw definition" klicken, den Inhalt löschen (keine Angst du löschst damit NICHT das Device das du ausgewählt hast) und dann die RawDef einfügen uns "execute"...

https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets

Gruß, Joachim
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 17:59:49
Dann kommt das und er speichert es nicht
         defmod di_humidity_GZ DOIF ([23:00-08:00] or ([Multisensor4:humidity]<([$SELF:desired]-[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "off")) \
(set Kellersteckdose off) \
DOELSEIF ([Multisensor4:humidity]>([$SELF:desired]+[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "on") \
(set Kellersteckdose on)
attr di_humidity_GZ cmdState off|on
attr di_humidity_GZ readingList desired,hysterese
attr di_humidity_GZ setList desired:56,58,60,62,64,66,68,70 hysterese:2,5,10
attr di_humidity_GZ webCmd desired:hysterese
            v

Das habe ich eingefügt
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2022, 18:01:08
wieso meinst Du das?
mach mal list di_humidity_GZ
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 Februar 2022, 18:09:29
Es wird ja auch nichts gespeichert...

Oben links sollte aber das rote Fragezeichen sein.

Die Maske ist ja nur für die Eingabe.
Die Dialogbox zeigt dir, dass alles i.O. war und in der Konfiguration drin ist (sein sollte)...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 18:34:51
Ja hat geklappt
Aber ich bekomme ne Warnmeldung
   
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
 

     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        ([23:00-08:00] or ([Multisensor4:humidity]<([$SELF:desired]-[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "off"))
(set Kellersteckdose off)
DOELSEIF ([Multisensor4:humidity]>([$SELF:desired]+[$SELF:hysterese]/2) and [?Kellersteckdose:state] ne "on")
(set Kellersteckdose on)
   FUUID      620fd583-f33f-cdd4-d638-f8aabcf0541fb691
   MODEL      FHEM
   NAME       di_humidity_GZ
   NOTIFYDEV  global,Multisensor4,di_humidity_GZ
   NR         168812
   NTFY_ORDER 50-di_humidity_GZ
   STATE      on
   TYPE       DOIF
   VERSION    25295 2021-12-04 18:13:39
   READINGS:
     2022-02-18 18:28:31   Device          Multisensor4
     2022-02-18 18:28:08   cmd             2
     2022-02-18 18:28:08   cmd_event       di_humidity_GZ
     2022-02-18 18:28:08   cmd_nr          2
     2022-02-18 18:28:08   desired         64
     2022-02-18 18:28:31   e_Multisensor4_humidity 65.55
     2022-02-18 18:28:08   e_di_humidity_GZ_desired 64
     2022-02-18 18:21:07   mode            enabled
     2022-02-18 18:28:08   state           on
     2022-02-18 18:21:07   timer_01_c01    18.02.2022 23:00:00
     2022-02-18 18:21:07   timer_02_c01    19.02.2022 08:00:00
     2022-02-18 18:28:31   warning         condition c02: Argument "" isn't numeric in division (/)

   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       Multisensor4:
         0:
           humidity   ^Multisensor4$:^humidity:
         1:
           humidity   ^Multisensor4$:^humidity:
       di_humidity_GZ:
         0:
           desired    ^di_humidity_GZ$:^desired:
           hysterese  ^di_humidity_GZ$:^hysterese:
         1:
           desired    ^di_humidity_GZ$:^desired:
           hysterese  ^di_humidity_GZ$:^hysterese:
   attr:
     cmdState:
       0:
         off
       1:
         on
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) or (::ReadingValDoIf($hash,'Multisensor4','humidity')<(::ReadingValDoIf($hash,'di_humidity_GZ','desired')-::ReadingValDoIf($hash,'di_humidity_GZ','hysterese')/2) and ::ReadingValDoIf($hash,'Kellersteckdose','state') ne "off")
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Multisensor4','humidity')>(::ReadingValDoIf($hash,'di_humidity_GZ','desired')+::ReadingValDoIf($hash,'di_humidity_GZ','hysterese')/2) and ::ReadingValDoIf($hash,'Kellersteckdose','state') ne "on"
   days:
   do:
     0:
       0          set Kellersteckdose off
     1:
       0          set Kellersteckdose on
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^di_humidity_GZ$|^Multisensor4$
     NOTIFYDEV  global|di_humidity_GZ|Multisensor4
     event      humidity: 65.55
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   di_humidity_GZ
     timerevent desired: 64
     triggerDev Multisensor4
     timerevents:
       desired: 64
       e_di_humidity_GZ_desired: 64
       warning: condition c01: Argument "" isn't numeric in division (/)

       warning: condition c02: Argument "" isn't numeric in division (/)

       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: di_humidity_GZ
       on
     timereventsState:
       desired: 64
       e_di_humidity_GZ_desired: 64
       warning: condition c01: Argument "" isn't numeric in division (/)

       warning: condition c02: Argument "" isn't numeric in division (/)

       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: di_humidity_GZ
       on
     triggerEvents:
       humidity: 65.55
     triggerEventsState:
       humidity: 65.55
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1645221600
     1          1645254000
   readings:
     all         Multisensor4:humidity di_humidity_GZ:desired di_humidity_GZ:hysterese
   realtime:
     0          23:00:00
     1          08:00:00
   time:
     0          23:00:00
     1          08:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1645221600:
       localtime  1645221600
       hash:
     1645254000:
       localtime  1645254000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   cmdState   off|on
   readingList desired,hysterese
   room       Keller
   setList    desired:56,58,60,62,64,66,68,70 hysterese:2,5,10
   webCmd     desired:hysterese

 

warning: condition c01: Argument "" isn't numeric in division (/)
Und meine Zweite Frage ist die Schaltzeit mit Uhrzeiten zu
Hinterlegen. Die sind zwar drin aber er schaltet obwohl er zu der Zeit nicht darf.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2022, 18:50:49
Du hast die Hysterese nicht gesetzt
derzeit ist zwischen 23:00 und 8:00 ausgeschaltet - sonst schaltet der Regler
Du kannst die Zeiten ja anpassen oder weitere einfügen
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 18 Februar 2022, 19:07:48
Das erste habe ich gemacht.
Heißt das jetzt das zwischen 23 und 8 Uhr egal ob zu feucht ist der Lüfter (die Steckdose nicht an geht?) Oder geht die zu der Zeit an?
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Otto123 am 19 Februar 2022, 10:09:08
das DOIF hat doch nur zwei Zweige:
Der Erste schaltet aus wenn die Bedingung wahr ist: die Zeitspanne ist mit oder verknüpft, in der Zeitspanne ist die Bedingung wahr.
Der Zweite schaltet ein: Wenn der eingestellte Wert überschritten und die Steckdose nicht schon an ist.

Der zweite Zweig wird nur evaluiert wenn der Erste nicht schon wahr ist.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Damian am 19 Februar 2022, 11:09:51
Ich persönlich würde es in zwei Module unterteilen, dann ist die Logik einfacher nachvollziehbar.

Das eine Modul DOIF oder THRESHOLD hält die Temperatur, das andere Modul z. B. DOIF gibt zeitabhängig die Temperatur vor.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 19 Februar 2022, 11:50:57
Ich wollt nur mal erwähnen, dass bei meinem Lösungsansatz mit DOIF zu vor:

so läuft der Entfeuchter am Tag im Regelbetrieb je 30 Minuten lang. Falls es danach immer noch zu feucht ist, geht er wieder an. In der Nacht ist der Entfeuchter in der Regel aus und damit lautlos.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 19 Februar 2022, 12:28:11
Ja das klappt super.
Wie bekomme ich da eine Pause rein. Nachdem der Entfeuchter gelaufen ist. Soll sich die Feuchtigkeit erstmal wieder sammeln und nach 30 Min wieder schalten.?
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Bracew am 19 Februar 2022, 12:47:12
Die Pause kommt von allein.

Sollte nach 30 Minuten die Feuchtigkeit im "Grünen" Bereich (in meinem Beispiel kleiner 56.0% rel. Luftfeuchte) sein, bleibt der Entfeuchter aus (Pause).
Ist die Feuchtigkeit im "Roten" Bereich, geht der Entfeuchter wieder für 1800 Sekunden=30 Minuten (in meinem Beispiel) an.

Dieses Spiel geht den ganzen Tag über. Nachts liegt die Feuchtigkeits-Schwelle höher für mehr Ruhe.
Bei mir ging die Luftfeuchte bisher nie über 70%. Der Entfeuchter hat es tagsüber geschaft.

Im Winter läuft der Entfeuchter bei mir fast nie, meist nur während der wärmeren Jahreszeit.
Deshalb würde eine Be- oder Entlüftung meiner Meinung nach keinen Sinn machen, sondern nur eine Entfeuchtung. Eine Be- oder Entlüftung würde nur warme und feuchte Luft ins Haus holen.
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 19 Februar 2022, 20:55:17
Ich hab das ausprobiert. Es kommen aber Fehler
   
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
 

     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        (([08:30-20:30] and [Multisensor4 humidity] > 62.0) or ([20:31-08:29] and [Multisensor4 humidity] > 70.0)) (set Kellersteckdose on-for-timer 1800)
   FUUID      621147e9-f33f-cdd4-2671-d472386eb9566452
   MODEL      FHEM
   NAME       Entfeuchter_Automatik
   NOTIFYDEV  global
   NR         27556
   NTFY_ORDER 50-Entfeuchter_Automatik
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    25295 2021-12-04 18:13:39
   READINGS:
     2022-02-19 20:41:29   cmd             0
     2022-02-19 20:41:29   mode            enabled
     2022-02-19 20:41:29   state           initialized
     2022-02-19 20:41:29   timer_01_c01    20.02.2022 08:30:00
     2022-02-19 20:41:29   timer_02_c01    20.02.2022 20:30:00
     2022-02-19 20:41:29   timer_03_c01    error: Wrong timespec Multisensor4humidity: either HH:MM:SS or {perlcode}
     2022-02-19 20:41:29   timer_04_c01    20.02.2022 20:31:00
     2022-02-19 20:41:29   timer_05_c01    20.02.2022 08:29:00
     2022-02-19 20:41:29   timer_06_c01    error: Wrong timespec Multisensor4humidity: either HH:MM:SS or {perlcode}
   Regex:
     accu:
     collect:
   attr:
     cmdpause:
       1000
   condition:
     0          (::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::DOIF_time_once($hash,2,$wday) > 62.0) or (::DOIF_time($hash,3,4,$wday,$hms) and ::DOIF_time_once($hash,5,$wday) > 70.0)
   days:
   do:
     0:
       0          set Kellersteckdose on-for-timer 1800
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 6
     sleeptimer -1
   interval:
     0          -1
     1          0
     3          -1
     4          3
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1645342200
     1          1645385400
     3          1645385460
     4          1645342140
   realtime:
     0          08:30:00
     1          20:30:00
     3          20:31:00
     4          08:29:00
   time:
     0          08:30:00
     1          20:30:00
     2          Multisensor4humidity
     3          20:31:00
     4          08:29:00
     5          Multisensor4humidity
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   timers:
     0           0  1  2  3  4  5
   triggertime:
     1645342140:
       localtime  1645342140
       hash:
     1645342200:
       localtime  1645342200
       hash:
     1645385400:
       localtime  1645385400
       hash:
     1645385460:
       localtime  1645385460
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   cmdpause   1000
   do         always
   group      Entfeuchter
   room       Keller

   



Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sebastian84 am 19 Februar 2022, 21:16:37
Oder kann man über cmdpause:1000 im Betrieb eine Pausen länge erzwingen
Titel: Antw:[Gelöst]Feuchtigkeitssensor soll fritzbox steckdose schalten
Beitrag von: Sany am 20 Februar 2022, 09:49:05
ZitatEs kommen aber Fehler

bisschen besser auf die Grammatik achten:
Zitat[Multisensor4 humidity]
sollte
Zitat[Multisensor4:humidity]
sein.

Gruß