defmod vitodens_Stoerung DOIF ([vitodens:Stoerung] > 0) \
{\
my %err;;\
my $ec=ReadingsVal('vitodens','Fehler01',"");;\
$err{'10'}='Regelt nach 0 °C Außentemperatur Kurzschluss Außentemperatursensor Außentemperatursensor prüfen';;\
$err{'18'}=' Regelt nach 0 °C Außentemperatur Unterbrechung Außentemperatursensor Außentemperatursensor prüfen';;\
$err{'19'}=' Regelt nach 0 °C Außentemperatur Unterbrechung Kommunikation Außentemperatursensor RF (Außentemperatursensor RF, KMBUS zur Funk-Basis, Funk-Basis oder Funk-Repeater fehlerhaft oder defekt.) Funkverbindung prüfen (Außentemperatursensor RF und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels legen). KM-BUS zur Funk-Basis prüfen. Außentemperatursensor und Funk-Repeater ab- und wieder anmelden. Außentemperatursensor RF austauschen. Funk-Repeater austauschen. Funk-Basis austauschen';;\
$err{'20'}=' Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche) Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Anlage Sensor hydraulische Weiche prüfen';;\
$err{'28'}=' Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche) Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage Sensor hydraulische Weiche prüfen. Falls kein Sensor hydraulische Weiche angeschlossen ist, Codierung 52:0 einstellen';;\
$err{'30'}=' Brenner blockiert Kurzschluss Kesseltemperatursensor Kesseltemperatursensoren prüfen';;\
$err{'38'}=' Brenner blockiert Unterbrechung Kesseltemperatursensor Kesseltemperatursensoren prüfen';;\
$err{'40'}=' Mischer wird zugefahren Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Vorlauftemperatursensor prüfen';;\
$err{'44'}=' Mischer wird zugefahren Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Vorlauftemperatursensor prüfen';;\
$err{'48'}=' Mischer wird zugefahren Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Vorlauftemperatursensor prüfen';;\
$err{'50'}=' Keine Warmwasserbereitung durch den Heizkessel Kurzschluss Speichertemperatursensor Speichertemperatursensor prüfen';;\
$err{'58'}=' Keine Warmwasserbereitung Keine Warmwasserbereitung durch den Heizkessel Speichertemperatursensor prüfen';;\
$err{'90'}=' Regelbetrieb Kurzschluss Temperatursensor Sensor am Solarregelungsmodul prüfen';;\
$err{'91'}=' Regelbetrieb Kurzschluss Temperatursensor Sensor am Solarregelungsmodul prüfen';;\
$err{'92'}=' Keine solare Warmwasserbereitung Kurzschluss Kollektortemperatursensor Temperatursensor am Solarregelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen';;\
$err{'93'}=' Regelbetrieb Kurzschluss Kollektor- Rücklauftemperatursensor Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic prüfen';;\
$err{'94'}=' Keine solare Warmwasserbereitung Kurzschluss Speichertemperatursensor Temperatursensor am Solarregelungsmodul';;\
$err{'98'}=' Regelbetrieb Unterbrechung Temperatursensor Sensor am Solarregelungsmodul prüfen';;\
$err{'99'}=' Regelbetrieb Unterbrechung Temperatursensor Sensor am Solarregelungsmodul prüfen';;\
$err{'1A'}=' Brenner blockiert Volumenstromsensor 1 links (Stecker 163) defekt Sensor austauschen';;\
$err{'1b'}=' Brenner blockiert Volumenstromsensor 2 rechts (Stecker 163A) defekt Sensor austauschen';;\
$err{'1F'}=' Brenner blockiert Differenz Volumenstrom zu groß Wärmetauscher reinigen durch Spülen';;\
$err{'4C'}=' Mischer wird zugefahren Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Vorlauftemperatursensor prüfen';;\
$err{'9A'}=' Keine solare Warmwasserbereitung Unterbrechung Kollektortemperatursensor Temperatursensor am Solarregelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen';;\
$err{'9B'}=' Regelbetrieb Unterbrechung Kollektor-Rücklauftemperatursensor Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic prüfen';;\
$err{'9C'}=' Keine solare Warmwasserbereitung Unterbrechung Speichertemperatursensor Temperatursensor am Solarregelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen';;\
$err{'9E'}=' Regelbetrieb Zu geringer oder kein Volumenstrom im Solarkreis oder Temperaturwächter hat ausgelöst Solarkreispumpe und Solarkreis prüfen. Fehlermeldung quittieren';;\
$err{'9F'}=' Regelbetrieb Fehler Solarregelungsmodul oder Vitosolic Solarregelungsmodul oder Vitosolic austauschen';;\
$err{'A3'}=' Brenner blockiert Abgastemperatursensor nicht richtig positioniert Abgastemperatursensor richtig einbauen';;\
$err{'A4'}=' Regelbetrieb Max. Anlagendruck überschritten Anlagendruck prüfen (Anlagendruck max. 6 bar). Funktion und Dimensionierung des MembranDruckaus-dehnungsgefäßes prüfen. Heizungsanlage entlüften';;\
$err{'A7'}=' Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand Bedienteil defekt Bedienteil austauschen';;\
$err{'b0'}=' Brenner blockiert Kurzschluss Abgastemperatursensor Abgastemperatursensor prüfen';;\
$err{'b1'}=' Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand Kommunikationsfehler Bedieneinheit Anschlüsse prüfen, ggf. Bedieneinheit austauschen';;\
$err{'b5'}=' Regelbetrieb gemäß Auslieferungszustand Interner Fehler Regelung austauschen';;\
$err{'b7'}=' Brenner blockiert Fehler KesselCodierstecker Kessel-Codierstecker einstecken oder, falls defekt, austauschen';;\
$err{'b8'}=' Brenner blockiert Unterbrechung Abgastemperatursensor Abgastemperatursensor prüfen';;\
$err{'bA'}=' Mischer regelt auf 20°C Vorlauftemperatur Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 2 (mit Mischer) Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen';;\
$err{'bb'}=' Mischer regelt auf 20°C Vorlauftemperatur Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis 3 (mit Mischer) Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen';;\
$err{'bC'}=' Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 1 (ohne Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse ,,A0" in Gruppe ,,Heizkreis" und Codierschalter der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen';;\
$err{'bd'}=' Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 2 (mit Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse ,,A0" in Gruppe ,,Heizkreis" und Einstellung der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen';;\
$err{'bE'}=' Regelbetrieb ohne Fernbedienung Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 3 (mit Mischer) Anschlüsse, Leitung, Codieradresse ,,A0" in Gruppe ,,Heizkreis" und Einstellung der Fernbedienung prüfen. Bei Funk-Fernbedienungen: Verbindungen Funkstrecke prüfen, Fernbedienung und Funk-Repeater in die Nähe des Heizkessels bringen. KM-BUS Verbindung zur Funk-Basis prüfen. Funkkomponenten austauschen';;\
$err{'bF'}=' Regelbetrieb Falsches Kommunikationsmodul LON Kommunikationsmodul LON austauschen';;\
$err{'C1'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Erweiterung EA1 Anschlüsse prüfen';;\
$err{'C2'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Solarregelungsmodul oder Vitosolic Solarregelungsmodul oder Vitosolic prüfen';;\
$err{'C3'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Erweiterung AM1 Anschlüsse prüfen';;\
$err{'C4'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Erweiterung Open Therm Erweiterung Open Therm prüfen';;\
$err{'C5'}=' Regelbetrieb, max. Pumpendrehzahl Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Pumpe KM-BUS Pumpe prüfen';;\
$err{'Cd'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS) Anschlüsse, Vitocom 100 und Codieradresse ,,95" in Gruppe ,,Allgemein"/1 prüfen';;\
$err{'CF'}=' Regelbetrieb Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul LON Kommunikationsmodul LON austauschen';;\
$err{'d6'}=' Regelbetrieb Eingang DE1 an Erweiterung EA1 meldet eine Störung Fehler am betroffenen Gerät beseitigen';;\
$err{'d7'}=' Regelbetrieb Eingang DE2 an Erweiterung EA1 meldet eine Störung Fehler am betroffenen Gerät beseitigen';;\
$err{'d8'}=' Regelbetrieb Eingang DE3 an Erweiterung EA1 meldet eine Störung Fehler am betroffenen Gerät beseitigen';;\
$err{'dA'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 1 prüfen';;\
$err{'db'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 2 prüfen';;\
$err{'dC'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 3 prüfen';;\
$err{'dd'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 1 und Einstellung der Fernbedienung prüfen';;\
$err{'dE'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 2 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 2 und Einstellung der Fernbedienung prüfen';;\
$err{'dF'}=' Regelbetrieb ohne Raumeinfluss Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 3 (mit Mischer) Raumtemperatursensor Heizkreis 3 und Einstellung der Fernbedienung prüfen';;\
$err{'E0'}=' Regelbetrieb Fehler externer LON-Teilnehmer Anschlüsse und LON-Teilnehmer prüfen';;\
$err{'E3'}=' Brenner auf Störung Zu geringe Wärmeabnahme während der Kalibrierung. Temperaturwächter hat abgeschaltet Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen. Entriegelungstaste R betätigen';;\
$err{'E4'}=' Brenner blockiert Fehler Versorgungsspannung 24 V Regelung austauschen';;\
$err{'E5'}=' Brenner blockiert Fehler Flammenverstärker Regelung austauschen';;\
$err{'Eb'}=' Brenner auf Störung Wiederholter Flammenverlust während der Kalibrierung Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen. Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R betätigen';;\
$err{'EC'}=' Brenner auf Störung Parameterfehler während der Kalibrierung Entriegelungstaste R betätigen oder Kessel-Codierstecker austauschen und dann Entriegelungstaste R betätigen';;\
$err{'Ed'}=' Brenner auf Störung Interner Fehler Regelung austauschen';;\
$err{'F0'}=' Brenner blockiert Interner Fehler Regelung austauschen';;\
$err{'F1'}=' Brenner auf Störung Abgastemperatur hat Grenzwert überschritten Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Anlage entlüften. Entriegelungstaste R nach Abkühlen der Abgasanlage betätigen';;\
$err{'F2'}=' Brenner auf Störung Kesseltemperatursensor hat ausgelöst Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Umwälzpumpe prüfen. Anlage entlüften. Kesseltemperatursensor und Verbindungsleitungen prüfen. Entriegelungstaste R betätigen';;\
$err{'F6'}=' Brenner auf Störung Temperaturwerte der Kesseltemperatursensoren weichen zu weit voneinander ab Kesseltemperatursensoren austauschen';;\
$err{'F8'}=' Brenner auf Störung Brennstoffventil schließt verspätet Gaskombiregler prüfen. Beide Ansteuerwege prüfen. Entriegelungstaste R betätigen';;\
$err{'FF'}=' Brenner blockiert oder auf Störung Interner Fehler oder Entriegelungstaste R blockiert Gerät neu einschalten. Falls Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen';;\
fhem("msg Heizung meldet Stoerung $ec $err{$ec}")  \
}\
DOELSE (msg Heizungsstoerung behoben)
attr vitodens_Stoerung alias vitodens_Stoerung
attr vitodens_Stoerung cmdState Stoerung|Ok
attr vitodens_Stoerung room Heizung

setstate vitodens_Stoerung Stoerung
setstate vitodens_Stoerung 2022-11-04 21:24:11 cmd 1
setstate vitodens_Stoerung 2022-11-04 21:24:11 cmd_event set_cmd_1
setstate vitodens_Stoerung 2022-11-04 21:24:11 cmd_nr 1
setstate vitodens_Stoerung 2022-11-04 21:24:05 mode enabled
setstate vitodens_Stoerung 2022-11-04 21:24:11 state Stoerung

Titel: Antw:VIESSMANN Störungscodes in fhem ausgeben
Beitrag von: reibuehl am 05 November 2022, 11:31:59
Vielen Dank! Das werde ich mal bei mir einbauen. Was ist "msg"? Ist das eine Email oder Messenger Funktion?
Titel: Antw:VIESSMANN Störungscodes in fhem ausgeben
Beitrag von: reibuehl am 05 November 2022, 11:37:36
In der Störungshistorie meiner Vitotronic 200 finde ich noch F4 und FD als Fehlercodes. Das waren irgendwelche Brenner Fehler. Weißt Du, was die genau bedeuten?
Titel: Antw:VIESSMANN Störungscodes in fhem ausgeben
Beitrag von: guhu am 05 November 2022, 15:11:52
Zitat von: reibuehl am 05 November 2022, 11:31:59
Vielen Dank! Das werde ich mal bei mir einbauen. Was ist "msg"? Ist das eine Email oder Messenger Funktion?

Gerne.
siehe hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Msg
Titel: Antw:VIESSMANN Störungscodes in fhem ausgeben
Beitrag von: guhu am 05 November 2022, 15:19:20
Zitat von: reibuehl am 05 November 2022, 11:37:36
In der Störungshistorie meiner Vitotronic 200 finde ich noch F4 und FD als Fehlercodes. Das waren irgendwelche Brenner Fehler. Weißt Du, was die genau bedeuten?
Hab die Codes von der Viesmann-Seite. Es gibt allerdings mehr, das ist richtig.
Zu F4 habe ich das hier gefunden:
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F4/m-p/11281#M39689