Hallo Leute
Ich habe auf meiner Fritzbox 7390 das FHEM Image installiert und danach im FHEM ein Update gemacht. Dann den CUL an der Fritzbox angeschlossen und den CUL in den rfmode Homematic gestellt. Der CUL wird auch richtig initializiert usw.
Wenn ich den CUL in den Anlernmodus mit hmpairforsec setze und an die Thermostate (HM-CC-RT-DN) in den Anlernmodus bringe, quittiert mir das Thermostat das Anlernen mit AC.
Im FHEM wird das Thermostat auch richtig angezeigt. Aber irgendwie bleibt beim Thermostat im FHEM der Status immer auf "protCmdPend 12 CMDs pending"
Habe das Gefühl das Sie nicht richtig gepaired sind.
Habe das ganze schon des öfteren wiederholt und die Thermostate auf Werkseinstellungen zurückgesetzt aber immer das gleiche.
Könnt ihr mir eventuell helfen die Thermostate zum laufen zu bekommen und dort auch Temperaturlisten zu hinterlegen?
Internals:
CUL_0_MSGCNT 16
CUL_0_RAWMSG A1A08A010241300F11034020100020109010AF10B100C340E0A0F0014
CUL_0_RSSI -64
CUL_0_TIME 2014-02-01 11:57:42
DEF 241300
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 16
NAME SZ_gr_Heizung
NR 34
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 SZ_gr_Weather
channel_02 SZ_gr_Climate
channel_03 SZ_gr_WindowRec
channel_04 SZ_gr_Clima
channel_05 SZ_gr_ClimaTeam
channel_06 SZ_gr_remote
lastMsg No:08 - t:10 s:241300 d:F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
protCmdPend 12 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2014-02-01 11:57:42
protResnd 4 last_at:2014-02-01 11:57:43
protSnd 17 last_at:2014-02-01 11:57:42
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL_0 avg:-62.68 min:-64 max:-61 lst:-64 cnt:16
Readings:
2014-02-01 11:49:02 Activity alive
2014-02-01 11:57:41 CommandAccepted yes
2014-02-01 11:17:30 R-pairCentral set_0xF11034
2014-02-01 11:57:41 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00
2014-02-01 11:57:41 actuator 20 %
2014-02-01 11:57:41 battery ok
2014-02-01 11:57:41 batteryLevel 3 V
2014-02-01 11:57:41 desired-temp 21.5
2014-02-01 11:57:41 measured-temp 22.2
2014-02-01 11:57:43 state CMDs_pending
2014-02-01 11:18:00 time-request -
cmdStack:
++A001F1103424130000040000000000
++A001F110342413000103
++A001F1103424130001040000000001
++A001F110342413000203
++A001F1103424130002040000000001
++A001F110342413000303
++A001F1103424130003040000000001
++A001F1103424130004040000000001
++A001F1103424130000040000000007
++A001F110342413000503
++A001F1103424130005040000000001
++A001F110342413000603
++A001F1103424130006040000000001
Helper:
cSnd 01F1103424130000040000000000
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391252262.44254
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 2
wakeup 0
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1391252262.34901
ack:
HASH(0xad4430)
088002F1103424130000
Rssi:
At_cul_0:
avg -62.6875
cnt 16
lst -64
max -61
min -64
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev CUL_0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Schlafzimmer
serialNr KEQ0907884
subType thermostat
webCmd :burstXmit
MfG
Dopamin
Hallo,
du hast aber nicht im WIKI geschaut oder im Homematic-Bereich?
Egal - ich bin so frei und verschieb mal.
Grüße
Hi,
versuch's einfach mal mit Geduld. Wenn sich da tatsaechlich durch Deine Versuche eine so lange Liste angestaut hat, dann kann das locker eine halbe Stunde dauern, bis das abgearbeitet ist.
Gruss,
Thorsten
Hi Dopamin,
die Liste der Kommados ist einfach ein getConfig aller Kanäle - das wird normal nach dem Pairen beauftragt. Die Liste sollte abgearbeitet werden, wenn der RT aufwacht - das dauert 2,5min.
Wenn der RT aber nicht gepairt ist wird er sich auch nicht melden. Evtl noch einmal versuchen zu pairen
Gruss Martin
Hallo zusammen,
ich habe seit etwa 2 Monaten 2 HM-CC-RT-DN und weitere HM Komponenten an einer FB7390 mit Cul im Einsatz. Die Beiträge habe ich regelmäßig gelesen und viel gelernt. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen seit wann, aber ich konnte auf einmal keine Templisten mehr setzten (prep und exec). Die Temperaturen wurden weiter an FHEM übertragen, ich konnte aber keine Kommandos mehr absetzen.
Der Regler kommt einfach nicht mehr aus dem Status protState CMDs_pending heraus. Ich habe den Verdacht, dass das Problem seit einem Update auftrat.
Ich habe jetzt die Nerven verloren und eine minimale fhem.cfg eingerichtet, einen HM-CC-RT-DN resettet und neu gepairt.
set CUL_0 hmPairForSec 60
Anschließend die Boosttaste gedrückt, was der HM-CC-RT-DN erst mit der 30 (für die Sekunden) und dann mit AC beantwortet.
In FHEM wurde das Device und die Kanäle angelegt. Hier mal das list des Device
Internals:
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 75
CUL_0_RAWMSG A1A20A01021FECEF11034020100020109010AF10B100C340E0A0F00F8
CUL_0_RSSI -78
CUL_0_TIME 2014-02-02 20:40:28
DEF 21FECE
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 75
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE
NR 38
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_WindowRec
channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Clima
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_remote
lastMsg No:20 - t:10 s:21FECE d:F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
protCmdPend 12 CMDs pending
protLastRcv 2014-02-02 20:40:28
protResnd 10 last_at:2014-02-02 20:40:29
protSnd 50 last_at:2014-02-02 20:40:28
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL_0 avg:-75.92 min:-79 max:-68.5 lst:-78 cnt:75
Readings:
2014-02-02 20:09:05 Activity alive
2014-02-02 20:40:27 CommandAccepted yes
2014-02-02 20:05:12 R-pairCentral set_0xF11034
2014-02-02 20:40:27 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00
2014-02-02 20:40:27 actuator 0 %
2014-02-02 20:40:27 battery ok
2014-02-02 20:40:27 batteryLevel 2.9 V
2014-02-02 20:40:27 desired-temp 21
2014-02-02 20:40:27 measured-temp 25.4
2014-02-02 20:40:29 state CMDs_pending
2014-02-02 20:05:43 time-request -
cmdStack:
++A001F1103421FECE00040000000000
++A001F1103421FECE0103
++A001F1103421FECE01040000000001
++A001F1103421FECE0203
++A001F1103421FECE02040000000001
++A001F1103421FECE0303
++A001F1103421FECE03040000000001
++A001F1103421FECE04040000000001
++A001F1103421FECE00040000000007
++A001F1103421FECE0503
++A001F1103421FECE05040000000001
++A001F1103421FECE0603
++A001F1103421FECE06040000000001
Helper:
cSnd 01F1103421FECE00040000000000
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391370028.21519
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1391370028.12177
ack:
HASH(0xb09788)
208002F1103421FECE00
Rssi:
At_cul_0:
avg -75.92
cnt 75
lst -78
max -68.5
min -79
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_00: 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
Attributes:
IODev CUL_0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room CUL_HM
serialNr KEQ0509228
subType thermostat
webCmd :burstXmit
Warten, Stack löschen, Burstdrücken, alles negativ. Im Logfile des Device werden fleißig die Meßwerte geloggt. Sieht eigentlich alles gut aber keine Readings vom Kanal z.B. der Templiste
Als nächstes werden jetzt wohl die Rohdaten gebraucht. Da muss ich aber erstmal nachlesen wie das noch ging.
Achso der Kanal 4 heißt jetzt CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Clima
Grüße Werner
Hier noch die Readings vom Device
Readings
Activity
alive
2014-02-02 20:09:05
CommandAccepted
yes
2014-02-02 20:56:13
R-pairCentral
set_0xF11034
2014-02-02 20:05:12
RegL_00:
01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00
2014-02-02 20:56:13
actuator
0 %
2014-02-02 20:56:13
battery
ok
2014-02-02 20:56:13
batteryLevel
2.9 V
2014-02-02 20:56:13
desired-temp
21
2014-02-02 20:56:13
measured-temp
25.7
2014-02-02 20:56:13
state
CMDs_pending
2014-02-02 20:56:15
time-request
-
2014-02-02 20:05:43
und vom Kanal 4
Readings
ValvePosition
0 %
2014-02-02 20:56:13
desired-temp
21
2014-02-02 20:56:13
measured-temp
25.7
2014-02-02 20:56:13
mode
auto
2014-02-02 20:56:13
motorErr
ok
2014-02-02 20:56:13
state
T: 25.7 desired: 21 valve: 0 %
2014-02-02 20:56:13
Moin,
auch ich mühe mich mit einem HM-CC-RT-DN. Das Verhalten ist so, wie hier beschrieben: Werte werden von FHEM angezeigt, Pairing geht (mit mehreren Versuchen) auch, aber Befehle ignoriert er beharrlich. Bei mir an einem HM-CFG-USB, wahlweise direkt (per Homematic-Software) bzw. mit hmland über fhem.
Auch mit der Windows-Software gelingt es mir nicht, eine Konfiguration erfolgreich zu übertragen. Das Thermostat wird anstandslos erkannt und gepairt, die Daten werden ausgelesen. Aber beim Zurückschreiben der Daten erhalte ich jedesmal "Gerätekommunikation derzeit gestört", die Temperaturliste ist dann immer nur unvollständig übertragen.
Allerdings konnte ich ein Firmware-Update von 1.1 auf 1.2 erfolgreich durchführen, die Funkverbindung sollte demnach in Ordnung sein. Ich habe das Gefühl, als wenn der Regler mit dem Protokoll insgesamt etwas auf KRiegsfuß steht bzw. die Software in sich nicht stimmig ist: lege ich in der Homematic-Software eine neue Temperaturliste an, sind die Temperaturen z.B. mit 5.0° vorbelegt. Wenn ich diese Werte übernehmen möchte, werden mir 5.0 aber sofort rot unterlegt als Zeichen dafür, dass dieser Wert außerhalb des Bereichs ist. 6.0° werden beispielsweise akzeptiert.
Laufen die Thermostate bei Euch mit der Homematic-Software und dem HM-CFG-USB bzw. HM-CFG-LAN?
Sebi
kann es sein, daß ihr ein ähnliches timing Problem habt wie ich
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18091.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,18091.0.html)
Martin
muss mich einmal etwas sortieren.
@DosiRocker: welches Problem hast du noch einmal und kannst du rohmessages bereitstellen?
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 03 Februar 2014, 14:01:45
muss mich einmal etwas sortieren.
@DosiRocker: welches Problem hast du noch einmal und kannst du rohmessages bereitstellen?
Gruss Martin
daß getConfig nicht funktioniert hat, auf Grund eines zu geringen Verzögerungswertes (die messages stehen im andern Thread)
Du hast mir dann für die 00_CUL.PM die folgenden Codeschnipsel gegeben
if($id &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend}) {
my $dDly = $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend} - $now;
$dDly -= 0.08 if ($mTy eq "02");
if ($dDly > 0.01){# wait less then 10 ms will not work
$dDly = 0.1 if($dDly > 0.1);
Log3 $hash->{NAME}, 5, "CUL $id dly:".int($dDly*1000)."ms";
select(undef, undef, undef, $dDly);
}
}
mit 60ms Verzögerung hatte ich dann keine Probleme mehr.
Gruß
Martin
ok - dachte schon ein neues Problem.
ja, das Problem habe wohl mehr Installationen.
Die Änderung ist in Auftrag gegeben. Rudi wird es sicher die nächsten Tage einchecken (ist sein file)
Gruss Martin
Also ich habe jetzt den Codesnipsel wie er von DosiRocker verwendet wird und oben gepostet wurde in 00_CUL.PM ab Zeile 685 eingebaut und die ursprünglichen Zeilen auskommentiert. Anschließend habe ich eine minimale fhem.cfg bereitgestellt, den Thermostat resettet, fhem mit shutdown restart neu gestartet und anschließend den Thermostaten mit fhem gepaired. Letztes Update von Fhem mit update force war am 02.02.
Bei den readings fehlen mir weiterhin die Templisten und es sind Commads Pending. Betätigen von Burst führt zu Datenverkehr zwischen dem CUL und dem Thermostaten.
Hier mein Logfiles, erst fhem.log
2014.02.03 21:05:46.559 0: Server shutdown
2014.02.03 21:05:46.562 4: CUL_send: CUL_0X0 0
2014.02.03 21:05:46.574 0: Strange call for typeless EG_Dimmer_WZ: ShutdownFn
2014.02.03 21:05:50.257 1: Including fhem.cfg
2014.02.03 21:05:55.904 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.03 21:05:55.938 1: usb create starting
2014.02.03 21:05:56.721 1: usb create end
2014.02.03 21:05:56.727 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 4769 2014-01-29 08:14:58Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 10641)
2014.02.03 21:06:08.906 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E5 8610 21F320 000000 0A88B80E0010E9 -85.5
2014.02.03 21:06:55.636 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 21FECE 000000 1000954B4551303530393232385900FFFF08 -70
2014.02.03 21:06:55.827 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 A001 F11034 21FECE 00050000000000
2014.02.03 21:06:55.986 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 01 8002 21FECE F11034 0008 -70
2014.02.03 21:06:56.142 4: CUL_send: CUL_0As 13 02 A001 F11034 21FECE 000802010AF10B100C34
2014.02.03 21:06:56.301 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 21FECE F11034 0007 -70.5
2014.02.03 21:06:56.403 4: CUL_send: CUL_0As 0B 03 A001 F11034 21FECE 0006
2014.02.03 21:06:56.563 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 21FECE F11034 0007 -70.5
2014.02.03 21:06:56.665 4: CUL_send: CUL_0As 10 04 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:07:26.529 4: CUL_Parse: CUL_0 A 09 01 A03F 21FECE F11034 0D -67.5
2014.02.03 21:07:26.632 4: CUL_send: CUL_0As 0F 05 803F F11034 21FECE 02041A82A56E
2014.02.03 21:08:50.907 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E6 8610 21F320 000000 0A88B80E0010EC -84
2014.02.03 21:09:03.291 4: CUL_Parse: CUL_0 A 15 06 8610 21FECE 000000 0AA9030E0018180E18180E220D -67.5
2014.02.03 21:09:03.395 4: CUL_send: CUL_0As 09 06 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:09:03.418 4: CUL_send: CUL_0As 10 07 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:09:03.554 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 06 8002 21FECE F11034 000E -67
2014.02.03 21:11:18.659 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E7 8610 21F320 000000 0A88B70E0010EC -84
2014.02.03 21:12:01.039 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 07 8610 21FECE 000000 0AA9030E00180B -68.5
2014.02.03 21:12:01.142 4: CUL_send: CUL_0As 09 08 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:12:01.301 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 08 8002 21FECE F11034 000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.404 4: CUL_send: CUL_0As 10 09 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:12:01.579 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.596 4: CUL_send: CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:12:01.838 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.860 4: CUL_send: CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:12:02.096 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:02.119 4: CUL_send: CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:13:31.911 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E8 8610 21F320 000000 0A88B70E0010EA -85
2014.02.03 21:14:44.540 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 08 8610 21FECE 000000 0AA9030E00180A -69
2014.02.03 21:14:44.643 4: CUL_send: CUL_0As 09 0A A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:14:44.802 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 0A 8002 21FECE F11034 000A -69
2014.02.03 21:14:44.904 4: CUL_send: CUL_0As 10 0B A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:14:45.079 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F0009 -69.5
2014.02.03 21:14:45.093 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:14:45.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000A -69
2014.02.03 21:14:45.359 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:14:45.596 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000A -69
2014.02.03 21:14:45.618 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:34.663 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E9 8610 21F320 000000 0A88B60E0010E9 -85.5
2014.02.03 21:16:40.130 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 02 8400 21FECE F11034 1000954B4551303530393232385900FFFFD5 -95.5
2014.02.03 21:16:40.233 4: CUL_send: CUL_0As 10 0C A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:16:40.407 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D7 -94.5
2014.02.03 21:16:40.422 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:40.666 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D4 -96
2014.02.03 21:16:40.688 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:40.925 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D8 -94
2014.02.03 21:16:40.948 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:13.541 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 09 8610 21FECE 000000 0AA9040E0018EB -84.5
2014.02.03 21:17:13.644 4: CUL_send: CUL_0As 09 0D A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:17:13.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 0D 8002 21FECE F11034 00EC -84
2014.02.03 21:17:13.907 4: CUL_send: CUL_0As 10 0E A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:17:14.155 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0E A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00EC -84
2014.02.03 21:17:14.171 4: CUL_send: CUL_0As 0A 0E 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:14.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 18 0F 8010 21FECE F11034 02110012151600180019001A000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.440 4: CUL_send: CUL_0As 0B 0F A001 F11034 21FECE 0103
2014.02.03 21:17:14.603 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0F 8010 21FECE F11034 0100000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.705 4: CUL_send: CUL_0As 10 10 A001 F11034 21FECE 01040000000001
2014.02.03 21:17:14.868 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 10 8010 21FECE F11034 0208000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.971 4: CUL_send: CUL_0As 0B 11 A001 F11034 21FECE 0203
2014.02.03 21:17:15.134 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 11 8010 21FECE F11034 0100000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:15.237 4: CUL_send: CUL_0As 10 12 A001 F11034 21FECE 02040000000001
2014.02.03 21:17:15.400 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 12 8010 21FECE F11034 0208000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:15.502 4: CUL_send: CUL_0As 0B 13 A001 F11034 21FECE 0303
2014.02.03 21:17:15.665 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 13 8010 21FECE F11034 0100000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:15.768 4: CUL_send: CUL_0As 10 14 A001 F11034 21FECE 03040000000001
2014.02.03 21:17:15.931 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 14 8010 21FECE F11034 0208000000EC -84
2014.02.03 21:17:16.033 4: CUL_send: CUL_0As 10 15 A001 F11034 21FECE 04040000000001
2014.02.03 21:17:16.196 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 15 8010 21FECE F11034 0208000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:16.299 4: CUL_send: CUL_0As 10 16 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:17:16.475 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EB -84.5
2014.02.03 21:17:16.489 4: CUL_send: CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:16.733 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EC -84
2014.02.03 21:17:16.755 4: CUL_send: CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:16.992 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EC -84
2014.02.03 21:17:17.014 4: CUL_send: CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:40.829 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 02 8400 21FECE F11034 1000954B4551303530393232385900FFFF0C -68
2014.02.03 21:17:40.931 4: CUL_send: CUL_0As 10 17 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:17:41.106 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:17:41.121 4: CUL_send: CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:41.364 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000C -68
2014.02.03 21:17:41.387 4: CUL_send: CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:41.623 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:17:41.646 4: CUL_send: CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:23.165 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EA 8610 21F320 000000 0A88B60E0010EA -85
2014.02.03 21:19:28.043 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0A 8610 21FECE 000000 0AA9070E00180D -67.5
2014.02.03 21:19:28.145 4: CUL_send: CUL_0As 09 18 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:19:28.305 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 18 8002 21FECE F11034 000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.407 4: CUL_send: CUL_0As 10 19 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:19:28.582 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.597 4: CUL_send: CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:28.839 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.862 4: CUL_send: CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:29.098 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000C -68
2014.02.03 21:19:29.121 4: CUL_send: CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:28.044 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0B 8610 21FECE 000000 0AA9070E001811 -65.5
2014.02.03 21:21:28.147 4: CUL_send: CUL_0As 09 1A A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:21:28.307 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1A 8002 21FECE F11034 0011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.409 4: CUL_send: CUL_0As 10 1B A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:21:28.584 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.599 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:28.842 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.865 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:29.102 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:29.124 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:57.167 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EB 8610 21F320 000000 0A88B50E0010EB -84.5
2014.02.03 21:24:16.668 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EC 8610 21F320 000000 0A88B50E0010EA -85
2014.02.03 21:24:17.795 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0C 8610 21FECE 000000 0AA9060E001811 -65.5
2014.02.03 21:24:17.898 4: CUL_send: CUL_0As 09 1C A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:24:18.057 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1C 8002 21FECE F11034 0011 -65.5
2014.02.03 21:24:18.161 4: CUL_send: CUL_0As 10 1D A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:24:18.335 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:24:18.350 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:24:18.593 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.03 21:24:18.615 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:24:18.852 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.03 21:24:18.875 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:21.919 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F ED 8610 21F320 000000 0A88B40E0010EB -84.5
2014.02.03 21:26:53.047 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0D 8610 21FECE 000000 0AA9050E00180D -67.5
2014.02.03 21:26:53.150 4: CUL_send: CUL_0As 09 1E A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:26:53.310 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1E 8002 21FECE F11034 000D -67.5
2014.02.03 21:26:53.412 4: CUL_send: CUL_0As 10 1F A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:26:53.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:26:53.601 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:53.846 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000E -67
2014.02.03 21:26:53.868 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:54.103 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:26:54.126 4: CUL_send: CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
und ein list vom device
Internals:
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 59
CUL_0_RAWMSG A1A1FA01021FECEF1103403012A22093D18030016073000640F05000D
CUL_0_RSSI -67.5
CUL_0_TIME 2014-02-03 21:26:54
DEF 21FECE
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 59
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE
NR 37
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_WindowRec
channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Clima
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_remote
lastMsg No:1F - t:10 s:21FECE d:F11034 03012A22093D18030016073000640F0500
protCmdPend 32 CMDs pending
protLastRcv 2014-02-03 21:26:54
protResnd 10 last_at:2014-02-03 21:26:55
protSnd 59 last_at:2014-02-03 21:26:54
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL_0 avg:-73.39 min:-96 max:-65.5 lst:-67.5 cnt:59
Readings:
2014-02-03 21:17:40 Activity alive
2014-02-03 21:26:53 CommandAccepted yes
2014-02-03 21:17:14 PairedTo 0xF11034
2014-02-03 21:17:14 R-backOnTime 10 s
2014-02-03 21:17:14 R-btnLock unlock
2014-02-03 21:17:14 R-burstRx off
2014-02-03 21:17:14 R-cyclicInfoMsg on
2014-02-03 21:17:14 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-02-03 21:17:14 R-globalBtnLock off
2014-02-03 21:17:14 R-localResDis off
2014-02-03 21:17:14 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-02-03 21:17:14 R-modusBtnLock off
2014-02-03 21:17:14 R-pairCentral 0xF11034
2014-02-03 21:17:14 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-02-03 21:26:53 actuator 0 %
2014-02-03 21:26:53 battery ok
2014-02-03 21:26:53 batteryLevel 2.9 V
2014-02-03 21:26:53 desired-temp 21
2014-02-03 21:26:53 measured-temp 26.1
2014-02-03 21:26:55 state CMDs_pending
2014-02-03 21:07:26 time-request -
cmdStack:
++A001F1103421FECE04040000000007
++A001F1103421FECE0503
++A001F1103421FECE05040000000001
++A001F1103421FECE0603
++A001F1103421FECE06040000000001
++A001F1103421FECE00040000000000
++A001F1103421FECE0103
++A001F1103421FECE01040000000001
++A001F1103421FECE0203
++A001F1103421FECE02040000000001
++A001F1103421FECE0303
++A001F1103421FECE03040000000001
++A001F1103421FECE04040000000001
++A001F1103421FECE04040000000007
++A001F1103421FECE0503
++A001F1103421FECE05040000000001
++A001F1103421FECE0603
++A001F1103421FECE06040000000001
++A001F1103421FECE04040000000001
++A001F1103421FECE04040000000007
++A001F1103421FECE00040000000000
++A001F1103421FECE0103
++A001F1103421FECE01040000000001
++A001F1103421FECE0203
++A001F1103421FECE02040000000001
++A001F1103421FECE0303
++A001F1103421FECE03040000000001
++A001F1103421FECE04040000000001
++A001F1103421FECE04040000000007
++A001F1103421FECE0503
++A001F1103421FECE05040000000001
++A001F1103421FECE0603
++A001F1103421FECE06040000000001
Helper:
cSnd 01F1103421FECE04040000000007
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391459214.20541
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1391459214.11171
ack:
HASH(0xe1ebd8)
1F8002F1103421FECE00
Rssi:
At_cul_0:
avg -73.3983050847458
cnt 59
lst -67.5
max -65.5
min -96
Shadowreg:
Attributes:
IODev CUL_0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room CUL_HM
serialNr KEQ0509228
subType thermostat
webCmd :burstXmit
Ich denke alles richtig umgesetzt zu haben, habe keine Idee was ich noch machen könnte.
Gruß Werner
sieht nicht korrekt aus
Zitat21:16:40.407 Parse: 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
21:16:40.422 send: 0C 8002 F11034 21FECE 00
nur 15ms - das sollten nun 60ms sein.
Hallo zusammen,
ich habe eben ein Update von fhem durchgeführt. Seitdem funktionieren meine HM-CC-RT-DN wieder einwandfrei. :D Lesen und setzen der TempList ist wieder möglich.
Danke fürs fixen.
Gruss Werner