Hallo,
ich habe einen HM-CC-RT-DN, welchen ich nicht mit einem Fensterkontakt gepairt habe.
Nun möchte ich das wenn die interen Fenster Offen funktion feststellt das ein Fenster offen ist die Temperatur auf 5 Grad setzen.
Ich habe es mit diesem Befehl versucht
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05
Dann bekomme ich aber immer diese Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Gaeste_WC_WindowRec getConfig first - invalid |
auch ein
set Gaeste_WC_WindowRec getConfig
hat leider nicht geholfen.
Was kann ich noch versuchen?
Danke
Hi,
wie lange hast Du nach dem getConfig gewartet?
Gruß,
Thorsten
winOpnTemp stellt man fuer jeden peer ein. Daher muss es ein
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05 <peer>
sein. Die Meldung ist irrefuehrend - und testen kann ich es gerade auch nicht...
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 26 Februar 2014, 12:27:38
winOpnTemp stellt man fuer jeden peer ein. Daher muss es ein
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05 <peer>
sein. Die Meldung ist irrefuehrend - und testen kann ich es gerade auch nicht...
Gruss Martin
Hallo MArtina,
auch mit deinem
Zitatset Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05
bekomme ich ein
cannot calculate value. Please issue set Gaeste_WC_WindowRec getConfig first - invalid
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 13:50:56
Hallo MArtina,
auch mit deinem
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05
Da fehlt immer noch der peer dahinter!
Martin (nicht Martina...) hatte Dir doch geschrieben:
Zitatset Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05 <peer>
Sorrty für das Martina:-)
Ja aber was wäre der peer?
Will ja nur die Temeratur bei Fenster auf im Hm-CC-RT-DN einstellen
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 14:03:37
Ja aber was wäre der peer?
Der Fenstersensor, bei dessen "Offen"-Meldung der RT die Temperatur einstellen soll.
Der hab ich ja keinen.
Der hat doch einen integriete Fenster Offen erkennung!?
Ja, hat er. Die hat aber absolut nix mit dem Channel WindowRec zu tun, in dem Du die ganze Zeit rumwurschtelst.
Ja und was muss ich dann machen? Dann war MArtins Tip ja auch nicht richtig!?
Sollte schon.
wenn du die ausgelesenen Register siehst sollte ein
R-<peer>winOpnTemp
stehen.
Beim Internen sollte ein "self01" oder so stehen. Das ist dann der Peer
Ansonsten muss ich heute Abend suchen, kann leider jetzt nicht testen
Das Register sieht so aus.
Internals:
DEF 2237FB04
HmLanAdapter_MSGCNT 14
HmLanAdapter_RAWMSG R6E84A3BD,0001,42230BA1,FF,FFC7,1480102237FB0000410208000000
HmLanAdapter_RSSI -57
HmLanAdapter_TIME 2014-02-26 15:06:30
LASTInputDev HmLanAdapter
MSGCNT 14
NAME Gaeste_WC_Clima
NR 95
STATE T: 19.6 desired: 19 valve: 12 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device Gaeste_WC
Readings:
2014-02-25 20:44:43 R-boostPeriod 5 min
2014-02-25 20:44:43 R-boostPos 80 %
2014-02-26 13:48:46 R-btnNoBckLight off
2014-02-25 20:44:43 R-dayTemp 21 C
2014-02-26 13:48:46 R-daylightSaveTime on
2014-02-26 13:48:46 R-decalcTime 11:00
2014-02-26 13:48:46 R-decalcWeekday Sat
2014-02-26 13:48:46 R-modePrioManu all
2014-02-26 13:48:46 R-modePrioParty all
2014-02-25 20:44:43 R-nightTemp 17 C
2014-02-26 13:48:46 R-noMinMax4Manu off
2014-02-26 13:48:46 R-regAdaptive on
2014-02-26 13:48:46 R-reguExtI 15
2014-02-26 13:48:46 R-reguExtP 30
2014-02-26 13:48:46 R-reguExtPstart 30
2014-02-26 13:48:46 R-reguIntI 15
2014-02-26 13:48:46 R-reguIntP 30
2014-02-26 13:48:46 R-reguIntPstart 30
2014-02-26 13:48:46 R-showInfo time
2014-02-26 13:48:46 R-showWeekday off
2014-02-26 15:06:30 R-sign off
2014-02-25 20:44:43 R-tempMax 30.5 C
2014-02-25 20:44:43 R-tempMin 4.5 C
2014-02-26 13:48:46 R-tempOffset 0.0K
2014-02-25 20:44:43 R-valveErrPos 15 %
2014-02-25 20:44:43 R-valveMaxPos 100 %
2014-02-25 20:44:43 R-valveOffsetRt 0 %
2014-02-26 13:48:46 R-winOpnBoost off
2014-02-25 20:44:43 R-winOpnDetFall 1.4 K
2014-02-26 13:48:46 R-winOpnMode on
2014-02-25 20:44:43 R-winOpnPeriod 15 min
2014-02-25 20:44:43 R-winOpnTemp 12 C
2014-02-26 15:06:30 RegL_01: 08:00 00:00
2014-02-26 15:06:33 RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20
2014-02-26 15:06:26 ValvePosition 12 %
2014-02-26 15:06:26 desired-temp 19
2014-02-26 15:06:26 measured-temp 19.6
2014-02-26 15:06:26 mode auto
2014-02-26 15:06:26 motorErr ok
2014-02-26 15:06:26 state T: 19.6 desired: 19 valve: 12 %
2014-02-26 13:48:46 tempListFri 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListMon 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListSat 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListSun 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListThu 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListTue 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempListWed 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2014-02-26 13:48:46 tempList_State verified
Helper:
getCfgListNo
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Erdgeschoss
Demnach ist die Open Temeratur 12 Grad!? Was ja auch der Standart wär, die hätte ich aber gerne auf 5 Grad
Danke
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 15:08:28
Demnach ist die Open Temeratur 12 Grad!? Was ja auch der Standart wär, die hätte ich aber gerne auf 5 Grad
Sinn macht das aber gar keinen. Sondern höchstens die Bausubstanz kaputt.
Wie würde das denn aussehen, wenn noch ein TC mit im Spiel ist?
Dann wird das im TC gesetzt.
Zitat von: betateilchen am 26 Februar 2014, 15:25:19
Dann wird das im TC gesetzt.
Hab' ich gerade perobiert. Funktioniert leider nicht.
Zitat von: betateilchen am 26 Februar 2014, 15:12:08
Sinn macht das aber gar keinen. Sondern höchstens die Bausubstanz kaputt.
Was macht keinen Sinn und wieso?
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 15:30:55
Was macht keinen Sinn und wieso?
Ich glaube betateilchen hat die Sorge, dass dann die Bude zu stark auskühlt. Kann ich aber nicht nachvollziehen. 5° sollten meiner Meinung nach ausreichen (hab' ich auch so eingestellt -> ist im Prinzip Heizung "OFF" mit Frostschutz).
Oder sind Bauphysiker hier?
ZitatWas macht keinen Sinn und wieso?
5° als winOpnTemp. Das macht nasse Wände.
Zitat
Auf der Raumseite von Außenbauteilen kann infolge der folgenden Faktoren Tauwasser (Kondensat) auftreten:
- ungenügend gedämmte Außenbauteile (Baumangel)
- langanhaltende hohe rel. Luftfeuchtigkeit > 50 % (unzureichende Lüftung)
- niedrige Raumtemperatur < 18 °C (unzureichender Beheizung)
Tauwasser fällt immer dann an, wenn die Oberflächentemperatur des betreffenden Bauteils unter die Taupunkttemperatur der Raumluft sinkt. Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, auf die man nichtvollständig gesättigte Luft abkühlen muss, so dass sie vollkommen gesättigt ist (100% rel. Luftfeuchte).
Schimmelpilze wachsen jedoch schon vor dem Erreichen der Taupunkttemperatur. Wenn die rel. Luftfeuchte an den Bauteiloberflächen über einen längeren Zeitraum (ca. 3 Tage) 80% überschreitet, ist mit Schimmelwachstum zu rechnen. Unterhalb einer rel. Luftfeuchte von 70% ist Schimmelwachstum nicht möglich.
In der maßgebenden DIN 4108-2 (07-2003) ,,Mindestanforderungen an den Wärmeschutz" wird ein Norm-Raumklima von 20°C mit 50% rel. Luftfeuchte zugrunde gelegt. Diese Luft erreicht bei einer Abkühlung auf 9,3°C die Taupunkttemperatur (vollständige Sättigung 100% rel. Luftfeuchte).
Die rel. Luftfeuchte von 80%, ab der mit Schimmelwachstum zu rechnen ist, wird bei einer Oberflächentemperatur von 12,6°C erreicht.
Quelle (http://www.bausachverstaendigenbuero.com/blog/schimmel-pilzsaison)
Es ist kein Zufall, dass die winOpnTemp standardmäßig auf 12 Grad steht...
Ok, das ist ein Argument, allerdings denke ich ist das risiko nicht allzu groß, wenn man beim "Lüften" die Heizung ausstellt, und nichts anderes mache ich wenn diese auf 5 Grad geht.
Deshalb würde ich die wineOpenTemp auch gerne auf 5 Grad einstellen, wenn ich wüsste wie
das ist doch sowas von simpel, ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
set <RT_Clima> regSet winOpnTemp 5
danach ein getConfig, fertig.
(http://up.picr.de/17487922nx.png)
Ich habe das Beispiel an einem RT ohne gepeerte Fensterkontakte durchgespielt, und das ging auf Anhieb.
Auch wenns keinen Sinn macht.
ich habe noch ein Problem beseitigt - version gerade eingecheckt.
Das setzen war schon ok, die Anzeige nicht immer...
Das hat funktioniert, aber nach dem getconfig steht immer noch
R-winOpnTemp
set_5 C
das set sollte doch weg sein oder?
Kommt drauf an, wie ungeduldig Du bist. Und ob die Message per burst verschickt wird oder nicht.
Außerdem funktioniert es zuverlässiger, wenn Du das getConfig auf dem Device machst und nicht im Channel (meine Erfahrung, warum auch immer das so ist)
hab das getConfig auf dem Device ausgeführt, und das ist ca. 5-10 Minuten her, steht aber immer noch set 5.
Burst ist im Device Off, soll ich das aktivieren?
Bei mir steht burst_Access, soweit möglich, auf "auto" und autoReadReg auf 3. Damit hab ich die zuverlässigste Kommunikation zwischen fhem und den HM-Komponenten.
Habs mal so eingestellt wie du es hast, mal sehn was passiert.
Hab aber noch eine Frage, hab jetzt in einem Zimmer (Gaeste_WC) seit ca. 10 MInuten das Fenster auf Kipp, aber trotzdem geht die Temperatur nicht auf die Eingestellten 5 Grad runter. Sollte aber ja doch!?
hallo tommy82,
wenn dein rt dann richtig eingestellt ist, würde mich mal interessieren, wie schnell diese interne fenster-offen-erkennung arbeitet.
also bei welchen temperaturen innen/aussen braucht der rt wie lange um das offene fenster zu erkennen und das ventil von öffnungsposition vorher auf 0 zu stellen. der abstand des offenen fensters zum rt wäre dann natürlich auch interessant.
gruss frank
Zitat von: frank am 26 Februar 2014, 19:41:07
hallo tommy82,
wenn dein rt dann richtig eingestellt ist, würde mich mal interessieren, wie schnell diese interne fenster-offen-erkennung arbeitet.
also bei welchen temperaturen innen/aussen braucht der rt wie lange um das offene fenster zu erkennen und das ventil von öffnungsposition vorher auf 0 zu stellen. der abstand des offenen fensters zum rt wäre dann natürlich auch interessant.
gruss frank
Hallo Frank, das ist gerade auch noch mein Problem
schau dir vom gäste-wc doch mal den temperaturverlauf am rt an. vielleicht hat der ja noch gar nichts mitbekommen!
Zitat von: frank am 26 Februar 2014, 19:46:46
schau dir vom gäste-wc doch mal den temperaturverlauf am rt an. vielleicht hat der ja noch gar nichts mitbekommen!
Das ist wohldas Problem
bei einem gekippten Fenster wird der RT gar nicht reagieren, weil der Temperatursturz einfach nicht schnell genug erfolgt. Und für gekippte Fenster ist die Fenster-Offen-Erkennung auch überhaupt nicht vorgesehen.
wenn du um 19.40 schreibst das das fenster seit 10 min offen ist, hast du es wohl gegen 19.30 geöffnet. richtig?
so wie dein temperaturverlauf aussieht (besser wäre den range vom plot kleiner zu setzen) fällt die temp ab 19.30 sehr langsam. wahrscheinlich nicht schnell genug, dass der rt ein offenes fenster erkennt. er fängt nur an dagegen zu heizen.
wo ist denn das fenster? direkt über dem rt? ist der rt vielleicht auch ungünstig unter einem fensterbrett "versteckt"?
ZitatUnd für gekippte Fenster ist die Fenster-Offen-Erkennung auch überhaupt nicht vorgesehen.
hoffentlich ist das bei eq3 auch auf dem deckblatt der rt-prospekte schon gross geschrieben. sonst kaufen viele leute den rt um die fensterkontakte zu sparen.
Ja das befürchte ich auch, wie gesagt das Fenster ist "nur" gekippt.
Die Heizung ist ca. 1m vom Fenster entfernt, das Fenster ist allerdings recht Hoch, und das Heizkörpertermostat hängt niedrieg.
Also bis hier hin würde ich sagen ist die Kombination wie ich sie sonst hab mit dem HM-Sec-RHs ist besser
gibt es vielleicht noch ein register wo man das fenster-offen-gefälle definieren kann?
Natürlich, schau Dir doch die Registerliste an: R-winOpnDetFall
Aber auch das wird bei einem gekippten Fenster mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren, weil die Fenster-Offen-Erkennung dafür nicht gedacht ist
und stelle es so ein, dass ein Sonnenstrahl oder dessen Verschwinden kein offenes Fenster generiert ;)
du kannst ja noch fieser sein als ich :P
dann muss man wohl die einstellung dem sonnenstand entsprechend verändern. wäre doch gelacht wenn fhem damit nicht klar kommt. 8)
Wäre es nicht zielführender, einfach einen Fensterkontakt zu montieren und den mit dem RT zu peeren?
selbst bei voll geöffnetem fenster wird nicht jede konstellation eine erkennung generieren. das ganze feature halte ich für einen werbegag. genauso wie die temperaturmessung am ventil.
edit: trotzdem muss erst jemand das nicht funktionieren bestätigen!
naja, die Temperaturmessung am Ventil ist ja bei jedem Thermostatventil (egal ob mechanisch oder elektronisch) ohne abgesetzten Fehler so umgesetzt. Beim RT kann man wenigstens noch den "Messfehler" vorgeben, der dann berücksichtigt wird.
Als ich früher noch die Honeywell-Thermostatantriebe hatte, hat die Fenster-auf-Erkennung perfekt funktioniert.
Aber das Ganze ist einfach zu sehr von den baulichen Gegebenheiten abhängig.
Also ich habe in einem anderen Raum 2 HM-CC-RT-DN im zusammen Spiel mit 3 Hm-SEC-RHS und bin damit sehr zufrieden, die Temperatur im Raum wird sehr gut geregelt und das Fenster auf (auch Kipp) funktioniert dank der HM-SEC-RHS auch hervorragend.
Ich wollte mir eigentlich nur das Geld sparen, naja werds noch ein paar Tage ohne die Sec-RHS testen, und wenns dann nicht besser wird wohl doch noch ein paar bestellen müssen.......
Zum einen sollte jetzt das registersetzen (besser das auslesen) wieder funktionieren.
Meine Erfahrungen mit der erkennung sind, wie betateilchen auch schon eingeworfen: es ist mit vorsicht zu geniesen und sehr von der baulichen Gegebenheit abhaengig.
Ein RT wird tatsaechlich von der Sonne bescheinen - wenn der Schatten kommt wird garantiert FensterOffen erkannt. Ein Temperaturabfall durch offenes Fenster wird immer problematisch zu erkennen sein, wenn er nicht 'schnell' erfolgt (kippen, geringer temp-unterschied). Das Fenster-schliessen wird nie erkannt werden - das ist eine reine Zeitsteuerung.
=> wirklich problemlos kann nur ein Fensterkontakt funktionieren.
=> zumindest fuer einige Raeume kann es auch die interne Erkennung tun (bad, dusch) mit fixen Lueftungsprozeduren. Ob es hinreichend ist, kann man ausprobieren.
Gruss Martin
Den Temparatursturz kann man mit einem Eisbeutel provozieren.
Würde den Temperatursturz gerne für einen Telefonalarm benutzen, falls das Lüften vergessen wurde.
Aber wie bekommt FHEM das mit? desired-temp wird auf R-winOpnTemp gesetzt und nach R-winOpnPeriod zurückgesetzt.
Was ist mit R-winOpnBoost? Ist dies der Indikator?
Verstehe ich nicht. Lueften vergessen ist also kein tempsturz. Lueften beenden vergessen ist nicht moeglich zu detektieren. Der rt schaltet nach einer zeit auf aktiv zurueck. Auf wunsch mit boost. Das passiert auf wenn das fenster offen bleibt
Sorry, etwas schlampig beschrieben.
Beim Lüften kann es zu einem Temperatursturz kommen (Abfall von winOpnDetFall innerhalb von 1? Min). Um das Fensterschliessen nicht zu vergessen, möchte ich eine Warnung ausgeben.
Beim Temperatursturz wird desired-temp auf R-winOpnTemp gestellt und nach R-winOpnPeriod wieder zurückgestellt.
Welche Funktion hat R-winOpnBoost bzw.
wie erkennt man den Temperatursturz? ([desired-temp] eq [R-winOpnTemp]) ?
Hatte vermutet, Temperatursturz festgestellt: winOpnBoost = on, Zeit abgelaufen winOpnBoost = off.
Ein regSet winOpnBoost on ist wirkungslos.
Der boost ist ein hochfahren der temp im eilschritt. Wenn die zeit abgelaufen ist... oder der fensterkontakt geschlossen ist... wird die temp mit boost hochgepuscht...unabhaengig von der temp.
Der fensteroffen state wird nicht angezeigt. Evtl. Kann man es an der desiredtemp ablesen...
Es gibt die Boost-Funktion z.B durch Taste ausgelöst. Dabei wird auf den controlMode boost umgeschaltet, das Vential auf boostPos geöffnet, boostPeriod zurück gezählt und wieder controlMode auto eingestellt.
Wird ein Temperatursturz erkannt wird desired-temp auf winOpnTemp gestellt und nach winOpnPeriod wieder zurückgestellt. Das ist ein boost in die andere Richtung.
Sollte daher nicht winOpnBoost entsprechend gesetzt werden?
desired-temp (= winOpnTemp) könnte verwendet werden. Diese Temperatur darf aber dann in keinem anderen Zusammenhang benutzt werden (default 12 C).
edit: damit kann ich auch keinen Log-Eintrag erzeugen
Es ist kein Fensterkontakt im Spiel.
Fensterkontakt oder nicht, egal.
Wenn fenster offen erkannt wird wird runter geregelt. Wenn fenster zu, wird hoch geregelt. Beides kein boost. Boost ist das unbedingte offnen dss ventils fuer eine bestimmte zeit auf eine fixe position.
Man kann also, wenn fk zu kommt oder die winopen time vorbei ist einfach fix boosten um schnell wieder warm zu bekommen. Das geschieht dann bedingungslos und tempunabhaengig.
Ohne boost wird geregelt hochgefahren, also tempabhaengig.
Ausgangssituation: Es ist kein FK vorhanden
Ziel: Kommt es zu einem Temperatursturz, soll über die FB ein Alarm ausgegeben werden.
Gesucht wird: Indikation, ob ein Temperatursturz eingetreten ist.
Bei einem Temp-Sturz (wird am Thermostat Fenster offen angezeigt) als Reading ist vermutlich winOpnBoost zuständig. (nicht der controlMode)
Wenn man in fhem z.B. desired-temp eq winOpnTemp verwendet, kann ein Drehen am Einstellrad zum Temp-Sturz werden.
Für was ist winOpnBoost zuständig? (ist immer off) oder wie erkennt man einen Temp-Sturz?
(Wie es wieder warm werden soll, ist hierbei nicht gefragt.)
auch wenn du es nicht verstehen willst, es existiert kein indikator. es gibt genuegend daten, damit du dir selbst einen generieren kannst.
zumIndikator sollte jetzt klar sein: gibts nicht, selbst basteln
ZitatBei einem Temp-Sturz (wird am Thermostat Fenster offen angezeigt) als Reading ist vermutlich winOpnBoost zuständig
nein - no way.
ZitatWenn man in fhem z.B. desired-temp eq winOpnTemp verwendet, kann ein Drehen am Einstellrad zum Temp-Sturz werden.
nein - so schlecht sollte dein Haus nicht isoliert sein.
ZitatFür was ist winOpnBoost zuständig?
einmal versuche ich es noch
boost ist ein schnelles, bedingungsloses heizen. Wenn das Fenster zu ist kann es gewünscht sein, dass du einfach einmal power geben willst. dann schalte boost ein.
Zitat(ist immer off)
wenn du es nicht einschaltest sollte es so sein. Es ist ein Register, keine statusanzeige!!!!!!!
Zitatoder wie erkennt man einen Temp-Sturz?
wenn die temperatur schnell fällt. vielleicht hast du die Register schon einmal angesehen?
winOpnDetFall ist, wie der name sagt ein Fenster-offen-detector-fallen. Schlechtes deutsch.
detect Window Open if temp falls more then...
"man" erkennt es garnicht sondern der RT erkennt es, ragiert und redet nicht drüber. fertig.
Zitat(Wie es wieder warm werden soll, ist hierbei nicht gefragt.)
dann vergiss endlich das boosten.