FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Talkabout am 30 November 2014, 15:02:44

Titel: Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Talkabout am 30 November 2014, 15:02:44
Hallo zusammen,

bei uns zu Hause haben wir eine ganze Menge Taster, da z.b. das Licht im Wohnzimmer an 3 Stellen ein/aus geschaltet werden kann. Nun würde ich natürlich gerne das Licht auch per Funk schalten können. Leider weiss ich nicht welchen Aktor man dafür verwenden muss. Ich hatte mich schon mal umgeschaut und dabei das folgende Modul gefunden:

http://www.intertechno.at/produkte/empfaenger/schalter/ITL-1000.html

Rein theoretisch könnte man dies ja verwenden um einen Taster zu simulieren, wenn man die Abschaltzeit auf z.b. 1 Sek. stellt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Vielleicht hat ja jemand auch Taster zu Hause und könnte mir einen Tip geben, welche Module am besten geeignet sind.

Danke!

Gruss
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Talkabout am 30 November 2014, 15:19:05
Ich habe noch ein wenig weiter gelesen (unter anderem hier im Forum) und bin dabei auf folgenden Aktor gestoßen:

HM-LC-SW1-FM

Meine Frage wäre nun, wo man diesen Aktor am besten platziert? Rein theoretisch müsste man das Relais im Hauptstromkasten austauschen, welcher jetzt für die Stromzufuhr zum Licht verantwortlich ist, korrekt?

Gruss
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Rince am 30 November 2014, 17:27:03
Das steht mir auch noch bevor :(

Hast du mal den Wiki Eintrag gelesen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-SW1-FM_Schaltaktor_1-fach_UP

Ansonsten, ja. Gegen das vorhandene Relais austauschen.
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Talkabout am 30 November 2014, 19:50:11
Zitat von: Rince am 30 November 2014, 17:27:03
Das steht mir auch noch bevor :(

Hast du mal den Wiki Eintrag gelesen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-SW1-FM_Schaltaktor_1-fach_UP

Ansonsten, ja. Gegen das vorhandene Relais austauschen.

Danke für den Tipp!

Austausch eines Relais ist etwas, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Das Modul ist auch nicht auf die Fächer im Stromkasten ausgelegt, daher wird das wohl eine Fummelei.

Vieleicht gibt es hier im Forum bereits einen User, der das gemacht und uns ein paar Hinweise geben könnte :)

Ansonsten müsste ich einen Elektriker zur Rate ziehen, der mir zeigt wie es geht, damit ich es bei den nächsten Relais auch selber machen kann...

Gruss
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Rince am 30 November 2014, 20:33:55
ZitatAnsonsten müsste ich einen Elektriker zur Rate ziehen, der mir zeigt wie es geht

Du spielst da mit 230V.

Also mit deinem Leben im Zweifelsfall. Ich würde mir einen Elektriker besorgen...
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Talkabout am 30 November 2014, 20:36:00
Zitat von: Rince am 30 November 2014, 20:33:55
Du spielst da mit 230V.

Also mit deinem Leben im Zweifelsfall. Ich würde mir einen Elektriker besorgen...

Ganz unerfahren bin ich auf dem Gebiet nicht, habe auch schon selber Leitungen verlegt und Gerätschaften angeschlossen. Die Frage ist nur, in wiefern sich das Auswechseln eines Relais von diesen "Standard"-Aktionen unterscheidet.
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Puschel74 am 01 Dezember 2014, 05:30:15
Hallo,

ZitatDie Frage ist nur, in wiefern sich das Auswechseln eines Relais von diesen "Standard"-Aktionen unterscheidet.
Für einen Fachmann gar nicht.

Daher kann ich mich dem Rat von Rince nur anschliessen:
Zitat von: Rince am 30 November 2014, 20:33:55
Du spielst da mit 230V.

Also mit deinem Leben im Zweifelsfall. Ich würde mir einen Elektriker besorgen...

Grüße
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Bennemannc am 01 Dezember 2014, 07:29:03
Hallo,

also ich habe das selber gemacht - aber ich habe auch Elektrik gelernt. Mein Tip ist auch "Finger weg". Wenn Du die Verkeleidung vom Kasten abbaust, sind die Sachen dadrin mit 50 oder 63 Ampere abgesichert. Damit ist nicht zu spaßen. Wenn Du da einen Kurzschluß baust - das knallt heftigst. Zudem kannst Du an Teile kommen, die vor dem Personenschutz (FI) liegen und das bedeutet Lebensgefahr.
Eine Ausnahme, wenn Du vor deinem Zähler einen Schalterblock hast (LS Schalter) und somit alles ab Zählereingang stromlos machen kannst, besteht zumindest keine Gefahr an unter Spannung stehende Teile zu kommen.
Ein weiteres, oft unterschätztes Risko ist die Brandgefahr. Wenn Klemmen nicht richtig angezogen sind oder sich bei Arbeiten an der Verteilung lösen, kann es zu Erwärmung bishin zum Brand der Zählertafel und des Hauses kommen.
=> besser einen Elektriker machen lassen und alle Stromstoßschalter direkt in einmal austauschen lassen,

Gruß Christoph
Titel: Antw:Taster - welcher Aktor?
Beitrag von: Talkabout am 01 Dezember 2014, 21:05:43
Danke Euch für die Tipps!