Hallo zusammen,

ich habe mir hier folgenden Berührungsloser Taster BLT1 besorgt und wollte diesen an mein HMW-IO-12-Sw14-DR anschließen.

http://www.elv.de/beruehrungsloser-taster-komplettbausatz.html (http://www.elv.de/beruehrungsloser-taster-komplettbausatz.html)

Nun bin ich mir doch etwas unserer wie ich den genau anschließen muss und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt?

Ein 5V DC Netzteil habe ich bereits, der den Schalter versorgt.
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 07 September 2015, 20:53:51
Weiß  hier keiner Rat?
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Pfriemler am 08 September 2015, 13:36:07
Das Ding hat einen gewöhnlichen Opencollectorausgang, und die Beschaltung des HMW kenne ich gar nicht, weil die Teile hier doch auch eher selten sind.  Wie lauten die Spezifikationen der HMW-Eingänge?

geht nich Gips nich ...

Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 September 2015, 15:01:23
Hi,
also eigentlich muesste man diesen Taster wie einen Taster anschliessen koennen. Also Masse auf die eine Seite und den HMW-Eingang auf die andere.
Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 08 September 2015, 21:38:11
Danke für euer Feedback! Hab den Taster mal am ersten Tastereingang angeschlossen. Da läuft der Eingang lach mal Amok.

2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 246.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 0.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 2.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 298.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 49.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 262.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 6.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 291.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 69.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1023.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 261.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 0.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 3.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 294.00
2015.09.08 20:32:33 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:33 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 52.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 261.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 6.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 284.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 78.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1023.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 0.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 264.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14
2015.09.08 20:32:34 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21: value -> 1.00
2015.09.08 20:32:34 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBC1 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 14


Muss ich eigentlich den Eingang auf Analog oder Digital schalten?
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 September 2015, 11:40:50
Zitat von: holzwurm83 am 08 September 2015, 21:38:11
Danke für euer Feedback! Hab den Taster mal am ersten Tastereingang angeschlossen. Da läuft der Eingang lach mal Amok.
Wahrscheinlich ist das Ding doch nicht richtig angeschlossen. Ich habe mir grad nochmal den Schaltplan betrachtet. Wahrscheinlich muss Masse des Tasters (ST2) an Masse des HMW_IO_12_Sw14 und Der OC-Ausgang des Tasters (ST6) an den Taster-Eingang des HMW_IO_12_Sw14.

Zitat
Muss ich eigentlich den Eingang auf Analog oder Digital schalten?
Ich wuerde mal sagen Digital.

Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 09 September 2015, 19:17:26
Hallo Torsten so tut sich da leider gar nichts.

Ich habe das 5V Netzteil an ST1 und ST2 angeschlossen und den HMW_IO_12_Sw14 so wie du beschrieben hast.
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Ralf9 am 09 September 2015, 22:33:08
Hast Du es schon mal an einem Digitaleingang des HMW_IO_12_Sw14 versucht?

Gruß Ralf
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 09 September 2015, 22:36:49
Hallo Ralf,

ich habe den habe den Eingang einmal auf Analog und einmal auf Digital geschaltet und getestet, oder ist das nicht das gleiche?
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Ralf9 am 09 September 2015, 22:54:42
Nein das ist nicht ganz das gleiche.
Es gibt Digital/FrequenzEingänge und
Digital/AnalogEingänge

Gruß Ralf
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 September 2015, 10:30:54
Zitat von: holzwurm83 am 09 September 2015, 19:17:26
Hallo Torsten so tut sich da leider gar nichts.
Ich habe das 5V Netzteil an ST1 und ST2 angeschlossen und den HMW_IO_12_Sw14 so wie du beschrieben hast.
Kannst Du davon mal eine Skizze machen und hier einstellen?
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 13 September 2015, 09:11:10
Hallo Thorsten,
hallo Ralf,

vielen Dank für eure Hilfe mit eurer Unterstützung hat das nun alles funktioniert.

Das waren die entscheidenden Punkte:

Zitat von: Ralf9 am 09 September 2015, 22:33:08
Hast Du es schon mal an einem Digitaleingang des HMW_IO_12_Sw14 versucht?
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 09 September 2015, 11:40:50
Wahrscheinlich muss Masse des Tasters (ST2) an Masse des HMW_IO_12_Sw14 und Der OC-Ausgang des Tasters (ST6) an den Taster-Eingang des HMW_IO_12_Sw14.
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 03 September 2016, 22:19:31
Hallo zusammen,

ich würde nun gerne den gleichen Taster an einen HMW_Sw2_DR anschließen bin mir allerdings mit der Spannung nicht sicher, da der Bus selbst 24V hat und der Taster so wie ich verstanden habe nur 20v verträgt.  Kann sich das einer von euch noch mal anschauen?
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 04 September 2016, 13:14:40
Hi,
also wenn das ganze mit den Tastereingang eines HMW_IO_12_Sw14 geht, dann sollte es auch mit einem HMW_Sw2_DR gehen. Ich denke mal, dass die Eingänge der beiden nicht wirklich unterschiedlich sind, wenn der HMW_IO_12_Sw14 auf "Digital" steht.
Wo steht denn eigentlich, dass Dein Schalter nur 20V verträgt? Ich habe nur gefunden, dass es maximal 200mA sein dürfen.
Außerdem: Hast Du mal gemessen, welche Spannung an einem offenen Tastereingang des HMW_Sw2_DR anliegt? Ich meine damit: Tastereingang gegen GND. Ich kann mir vorstellen, dass das sowieso nur 5V oder sogar 3,3V sind.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: holzwurm83 am 05 September 2016, 20:08:29
Hi,

ich habe es jetzt einfach mal angeschlossen und es hat schon gleich auf Anhieb Funktioniert.  Das mit den 20V steht auf Seite 2 des Datenblattes bzw. Versorgungsspannung 20V steht da.

Danke und Viele Grüße
Titel: Antw:HM Wired und Berührungsloser Taster BLT1
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 06 September 2016, 17:34:55
Hi,
das ist die Versorgungsspannung und hat nicht unbedingt was damit zu tun, was ein Ein- oder Ausgang aushält.
Gruß,
   Thorsten