FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 07:42:50

Titel: HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 07:42:50
Hallo Zusammen,

ich würde gerne meinem HM-CC-RT-DN Thermostat im SZ für die Nacht (z.B. ab 22:00 Uhr) den Modus OFF zuteilen und Morgens dann (z.B. ab 6:00 Uhr) wieder auf AUTO zurück sodass dieser nicht das Ventil hin und her fährt.

Geht das irgendwie?

Danke und Gruß Steffen
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 17 Februar 2017, 09:07:06
Hi,
am einfachsten im Wochenprogramm für die Zeit 5° einstellen. Das ist so ziemlich dasselbe wie "off".
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Zrrronggg! am 17 Februar 2017, 10:03:07
Soweit ich mich erinnere:

set <name> controlMode manual
set <name> controlMode auto


In der Commandref nachlesen.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 10:35:20
Zitat von: Zrrronggg! am 17 Februar 2017, 10:03:07
Soweit ich mich erinnere:

set <name> controlMode manual
set <name> controlMode auto


In der Commandref nachlesen.


Das wäre aber nicht jeden Tag automatisch.

Das mit den 5°C ist ein Ansatz.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: kroemmel am 17 Februar 2017, 11:00:37
Zitat von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 10:35:20

Das wäre aber nicht jeden Tag automatisch.

Klar - mit 2 ATs schon. Aber die 5 Grad ins Wochenprogramm inkludieren ist gescheiter, spart Funklast.

Grüße,
Kroemmel
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: reibuehl am 17 Februar 2017, 11:25:15
Ich denke controlMode manual bzw. auto umzuschalten bringt für den von Steffen gewünschten Effekt nichts. Im controlMode manual würde der Thermostat weiter versuchen die für diesen Modus eingestellte Temperatur zu halten, d.h. wenn es kälter wird oder die Heizung nachts runter schaltet, würde der Thermostat das Ventil bewegen. Daher ist ein 5° im Wochenprogramm sicher die bessere Lösung, da dann das Ventil ganz zu gedreht wird und sich bis zum nächsten Programm Setting nicht mehr bewegt - außer es sind unter 5° und dann ist das wahrscheinlich auch nicht schlecht :) 
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 12:54:15
Zitat von: kroemmel am 17 Februar 2017, 11:00:37
Klar - mit 2 ATs schon. Aber die 5 Grad ins Wochenprogramm inkludieren ist gescheiter, spart Funklast.

Grüße,
Kroemmel
Werde das Programm ändern auf 5°C und dann sieht man ja.

Nur der Vollständigkeit halber, das wäre dann so korrekt? (Habe noch kein at in Benutztung  ;) )

define SZ_HK_Mode_OFF at *22:00:00 set meinSZThermostat control Mode manual
define SZ_HK_Mode_AUTO at *06:00:00 set meinSZThermostat controlMode auto
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: DeeSPe am 17 Februar 2017, 14:02:15
Zitat von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 12:54:15
Werde das Programm ändern auf 5°C und dann sieht man ja.

Nur der Vollständigkeit halber, das wäre dann so korrekt? (Habe noch kein at in Benutztung  ;) )

define SZ_HK_Mode_OFF at *22:00:00 set meinSZThermostat control Mode manual
define SZ_HK_Mode_AUTO at *06:00:00 set meinSZThermostat controlMode auto


Ich empfehle:

define SZ_HK_Mode_OFF at *22:00:00 set meinSZThermostat controlManu off
define SZ_HK_Mode_AUTO at *06:00:00 set meinSZThermostat controlMode auto


Gruß
Dan
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 02:58:35
Zitat von: Steffen@Home am 17 Februar 2017, 10:35:20

Das wäre aber nicht jeden Tag automatisch.

Das mit den 5°C ist ein Ansatz.

Äh ja, ich wusste nicht, das *gar keine* Kenntnisse vorliegen, sondern nahm an, es geht nur um den spezifischen Befehl. Also:

define ...

... ich sehe gerade, andere haben's schon hingeschrieben
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 03:12:08
Noch ein paar Anmerkungen zu den Vorschlägen hier:

1. Ich empfehle:
define SZ_HK_Mode_OFF at *22:00:00 set meinSZThermostat controlMode manual
define SZ_HK_Mode_AUTO at *06:00:00 set meinSZThermostat controlMode auto

Das wären jedenfalls laut commandref die richtigen Befehle. Und die gehen auch, zumindest bei mir.
Was soll an "controlManu off" besser sein? (Gibts den Befehl überhaupt?)

2. Die Funklast ist vernachlässigbar. Wir reden hier von HM. Mit nur 2 Befehlen pro Tag kann man HM da kaum aus dem Tritt bringen. Bei FHT Reglern hätte man da ab 10-12 Zimmern Probleme, aber mit HM würde ich auf (ohne es jetzt ausgerechnet zu haben) auf 50 HM-CC-RT-DN tippen.  Also aus Funklasterwägungen wär das miner Auffassung nach egal.







Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 18 Februar 2017, 10:05:53
Zitat von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 03:12:08
Noch ein paar Anmerkungen zu den Vorschlägen hier:

1. Ich empfehle:
define SZ_HK_Mode_OFF at *22:00:00 set meinSZThermostat controlMode manual
define SZ_HK_Mode_AUTO at *06:00:00 set meinSZThermostat controlMode auto

Das wären jedenfalls laut commandref die richtigen Befehle.
Richtig für was? Zumindest schaltet keiner davon den RT ab. Nur weil man den controlMode auf manual stellt hört er ja nicht auf zu regeln, oder?

Zitat
Und die gehen auch, zumindest bei mir.
Was soll an "controlManu off" besser sein? (Gibts den Befehl überhaupt?)
Also bei mir gibt's den und besser daran ist, dass er tatsächlich das Ding auf "minimal" schaltet, er hört also auf zu regeln. ...außer es wird unter 5°.

Zitat
2. Die Funklast ist vernachlässigbar. Wir reden hier von HM. Mit nur 2 Befehlen pro Tag kann man HM da kaum aus dem Tritt bringen. Bei FHT Reglern hätte man da ab 10-12 Zimmern Probleme, aber mit HM würde ich auf (ohne es jetzt ausgerechnet zu haben) auf 50 HM-CC-RT-DN tippen.  Also aus Funklasterwägungen wär das miner Auffassung nach egal.
Da hast Du sicherlich recht, aber einfach die 5° in's Programm einzufügen ist einfacher.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 18:43:23
ZitatRichtig für was? Zumindest schaltet keiner davon den RT ab. Nur weil man den controlMode auf manual stellt hört er ja nicht auf zu regeln, oder?

Nun, die BUCHSTÄBLICHE FRAGE des Threadownders lautet:
"ich würde gerne meinem HM-CC-RT-DN Thermostat im SZ für die Nacht (z.B. ab 22:00 Uhr) den Modus OFF zuteilen und Morgens dann (z.B. ab 6:00 Uhr) wieder auf AUTO zurück "

Darauf sind die hier auch von mir niedergeschriebenen Befehle genau die richtige Antwort.

Die Unsicherheit ist die sehr vage Begründung des Wunsches durch den Threadowner:"...sodass dieser nicht das Ventil hin und her fährt. "

Dieser Nachstaz lässt sich auf vielfältige Weise interpretieren.


Ich entnahm daraus folgendes Problem:
"Ich gebe abends per FHEM den Befehl die Temperatur runterzuregeln, aber eine späterer Schaltpunkt im lokalen Profil des HM-CC-RT-DN schaltet auf Nighttemp und die ist höher, dann regelt der wieder hoch. Kann ich das verhindern?"

Dann wäre das reine umschalten auf manual die Lösung und da der Threadowner expliziet NUR danach gefragt hat, dachte ich: Da bitte, Lösung.

Andere hier haben andere Problemstellungen angenommen und andere Dinge als ich in die Frage interpretiert, dann mag das reine Umschalten auf manual KEINE Lösung sein. Auch das Runteregeln der NichtTemp auf 5 Grad ist nur unter bestimmten Annahmen eine gut Lösung.

Genau genommen ist also die Frage des Threadowners unpräzise gestellt, weil wir hier erstmal raten dürfen, was sein grundlegendes Problem ist und ausserdem: welche Vorkenntnisse er hat.





Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 18 Februar 2017, 20:14:26
Hi,
naja, ich habe das ganz anders interpretiert. Er hat nirgends von "manual" oder so geschrieben. Es steht dort "Modus OFF". Natürlich gibt es so einen "Modus OFF" gar nicht, aber das weiß ein Anfänger halt nicht unbedingt. Jetzt kann man sich überlegen, ob er vielleicht einen anderen Modus meint. Das habe ich aber für sehr unwahrscheinlich gehalten. Für wahrscheinlicher hatte ich eben gehalten, dass er mit "OFF" das englische Wort für "aus" meint.
Der Punkt mit "nicht das Ventil hin und her fährt" war für mich auch klar, da ich die RTs habe und ich weiß, dass man das vielleicht verhindern will, wenn man einen leichten Schlaf hat. Das kann man aber nur, wenn man die desired-temp auf einen sehr niedrigen oder einen sehr hohen Wert stellt. Natürlich geht das auch, indem man auf "manual" stellt und dann noch am Rädchen dreht. Das ist aber doch etwas umständlich. Einfach nur auf "manual" zu stellen reicht nicht, um das "hin und her fahren" zu verhindern. ...und nochmal: Der OT hat erst etwas von manual geschrieben, nachdem das das erste Mal als Lösungsansatz im Raum stand.
So, jetzt zu den Fähigkeiten des OT: Er hat explizit danach gefragt, das ganze morgens wieder auf "auto" zu stellen. Daher nehme ich an, dass er weiß, was das so ungefähr bedeutet. Das hat mich zu der Annahme verleitet, dass er auch ein Wochenprogramm ändern kann. So kam ich dann zu meiner Lösung.

Klar, ist da auch ein wenig Interpretation dabei. Wer aber die RTs hat und es kommt eine Frage nach dem hin und her Fahren nachts im Schlafzimmer, dann ist einem schon klar, wohin die Reise geht.

Sorry für den Roman...

Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: kroemmel am 18 Februar 2017, 20:58:43
Zitat von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 03:12:08
2. Die Funklast ist vernachlässigbar. Wir reden hier von HM. Mit nur 2 Befehlen pro Tag kann man HM da kaum aus dem Tritt bringen. Bei FHT Reglern hätte man da ab 10-12 Zimmern Probleme, aber mit HM würde ich auf (ohne es jetzt ausgerechnet zu haben) auf 50 HM-CC-RT-DN tippen.  Also aus Funklasterwägungen wär das miner Auffassung nach egal.

Moin,

Ich sprach nicht von aus dem Tritt bringen, sondern von Funklast sparen.

Wollte das nur mal gesagt haben :)

Grüße
Kroemmel

Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 23:38:44
ZitatIch sprach nicht von aus dem Tritt bringen, sondern von Funklast sparen.

Ach SOOO. Na dann. Das ist natürlich was ganz anderes.

@Thorsten:
Genau. Jeder von uns hat diverse Interpretationen vorgenommen und Schlüsse gezogen. Je nach dem ob die Annahmen jeweils richtig sind, sind unsere Vorschläge besser oder schlechter. Wir wissen es nicht.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Februar 2017, 08:43:19
Zitat von: Zrrronggg! am 18 Februar 2017, 23:38:44Wir wissen es nicht.
Genau. Es wäre schön, wenn Steffen uns an seiner Wahl teilhaben lassen würde.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 20 Februar 2017, 08:42:29
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 18 Februar 2017, 20:14:26
Hi,
naja, ich habe das ganz anders interpretiert. Er hat nirgends von "manual" oder so geschrieben. Es steht dort "Modus OFF". Natürlich gibt es so einen "Modus OFF" gar nicht, aber das weiß ein Anfänger halt nicht unbedingt. Jetzt kann man sich überlegen, ob er vielleicht einen anderen Modus meint. Das habe ich aber für sehr unwahrscheinlich gehalten. Für wahrscheinlicher hatte ich eben gehalten, dass er mit "OFF" das englische Wort für "aus" meint.
Der Punkt mit "nicht das Ventil hin und her fährt" war für mich auch klar, da ich die RTs habe und ich weiß, dass man das vielleicht verhindern will, wenn man einen leichten Schlaf hat. Das kann man aber nur, wenn man die desired-temp auf einen sehr niedrigen oder einen sehr hohen Wert stellt. Natürlich geht das auch, indem man auf "manual" stellt und dann noch am Rädchen dreht. Das ist aber doch etwas umständlich. Einfach nur auf "manual" zu stellen reicht nicht, um das "hin und her fahren" zu verhindern. ...und nochmal: Der OT hat erst etwas von manual geschrieben, nachdem das das erste Mal als Lösungsansatz im Raum stand.
So, jetzt zu den Fähigkeiten des OT: Er hat explizit danach gefragt, das ganze morgens wieder auf "auto" zu stellen. Daher nehme ich an, dass er weiß, was das so ungefähr bedeutet. Das hat mich zu der Annahme verleitet, dass er auch ein Wochenprogramm ändern kann. So kam ich dann zu meiner Lösung.

Klar, ist da auch ein wenig Interpretation dabei. Wer aber die RTs hat und es kommt eine Frage nach dem hin und her Fahren nachts im Schlafzimmer, dann ist einem schon klar, wohin die Reise geht.

Sorry für den Roman...

Gruß,
   Thorsten

Guten Morgen Männer,

das nimmt ja ganz schöne Ausmaße an hier  ;D

Meine Vorstellung war wirklich dass das Ventil in der Zeit in der ich Ruhen möchte wirklich nicht hin und her fahren/regeln soll.

Den Wert OFF habe ich einfach angenommen, da ich mit einem DOIF manuell für's lüften verwende mit den Befehlen
"set meinThermostat_Clima controlManu off" bzw. mit "set meinThermostat_Clima controlMode auto"

Ein Wochenprogramm habe ich hinterlegt.
Das "at" wäre vermutlich die richtige Antwort für mich gewesen, aber die einfache Änderung des Wochen-Programms auf 5°C ist vermutlich noch einfacher. Bin leider noch nicht dazu gekommen die Tage, werde es aber bald testen.

Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 29 März 2017, 07:15:16
Achja habe es mit den 5°C im Wochenprogramm hinterlegt und passt soweit  ;)
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 05 Juli 2017, 16:31:51
Hallo Leute,

mir ist aufgefallen dass mein ganzes Log voller dieser Warnungen ist, jede paar Sekunden  :o

Kann es sein dass meine Readingsgroup(kleine Übersicht der Thermostate) den Zustand "OFF" den ich manuell über DOIF ("controlManu off") im  Sommer meinen Thermostaten sende nicht versteht ?
Gibt es eine Möglichkeit da was anzupassen?

Die Warnungen kamen noch ein paar mal wenn wieder auf "Modus auto" aber jetzt nicht mehr.

Vielen Dank!

Log:
2017.07.05 16:19:19 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542401) line 1.
2017.07.05 16:19:27 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542420) line 1.
2017.07.05 16:20:56 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542445) line 1.
2017.07.05 16:21:40 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542473) line 1.
2017.07.05 16:21:56 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542494) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542510) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542528) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542546) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542564) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542582) line 1.
2017.07.05 16:22:07 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542600) line 1.
2017.07.05 16:22:11 3: CUL_HM set WZ_Thermostat_Clima controlMode auto
2017.07.05 16:22:11 3: CUL_HM set BZ_Thermostat_Clima controlMode auto
2017.07.05 16:22:11 3: CUL_HM set SZ_Thermostat_Clima controlMode auto
2017.07.05 16:22:38 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542656) line 1.
2017.07.05 16:22:39 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542674) line 1.
2017.07.05 16:22:39 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542692) line 1.
2017.07.05 16:22:39 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542710) line 1.
2017.07.05 16:22:39 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542728) line 1.
2017.07.05 16:22:39 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542746) line 1.
2017.07.05 16:23:09 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542778) line 1.
2017.07.05 16:23:09 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542796) line 1.
2017.07.05 16:23:09 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2542814) line 1.



DOIF zum Manuellen schalten:
Internals:
   DEF        ([ThermostatModus] eq "auto") (set WZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set BZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set SZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set ThermostatModus on) DOELSEIF ([ThermostatModus] eq "off") (set WZ_Thermostat_Clima controlManu off; set BZ_Thermostat_Clima controlManu off;set SZ_Thermostat_Clima controlManu off; set ThermostatModus off)
   NAME       ThermostatModus.DOIF
   NR         95
   NTFY_ORDER 50-ThermostatModus.DOIF
   STATE      off
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-26 12:13:08   Device          ThermostatModus
     2017-05-26 12:13:08   cmd             2
     2017-05-26 12:13:08   cmd_event       ThermostatModus
     2017-05-26 12:13:08   cmd_nr          2
     2017-05-26 12:13:08   e_ThermostatModus_STATE off
     2017-05-26 12:13:08   state           cmd_2
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'ThermostatModus','STATE') eq "auto"
     1          InternalDoIf($hash,'ThermostatModus','STATE') eq "off"
   Devices:
     0           ThermostatModus
     1           ThermostatModus
     all         ThermostatModus
   Do:
     0:
       0          set WZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set BZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set SZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set ThermostatModus on
     1:
       0          set WZ_Thermostat_Clima controlManu off; set BZ_Thermostat_Clima controlManu off;set SZ_Thermostat_Clima controlManu off; set ThermostatModus off
     2:
   Helper:
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   ThermostatModus
     timerevent off
     triggerDev ThermostatModus
     timerevents:
       off
       off
     timereventsState:
       state: off
     triggerEvents:
       off
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   Internals:
     0           ThermostatModus:STATE
     1           ThermostatModus:STATE
     all         ThermostatModus:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     1:
     All:
   State:
     State:
   Trigger:
Attributes:
   comment    org.DEF:

([ThermostatModus] eq "auto") (set WZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set BZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set SZ_Thermostat_Clima controlMode auto; set ThermostatModus on) DOELSEIF ([ThermostatModus] eq "off") (set WZ_Thermostat_Clima controlManu off; set BZ_Thermostat_Clima controlManu off;set SZ_Thermostat_Clima controlManu off; set ThermostatModus off)
   eventMap   cmd_1:auto cmd_2:off
   room       zzSystem


Readingsgroup:
Internals:
   DEF        <%sani_heating>,<Soll>,<Soll neu>,<Ist>,<Ventil / RH>,<Modus>,<Lock>,<Bat> WZ_Thermostat_Clima:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,R-globalBtnLock@HM_4DA69C,batteryLevel@HM_4DA69C \ <>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<> \ BZ_Thermostat_Clima:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,R-globalBtnLock@HM_4CEF12,batteryLevel@HM_4CEF12 \ <>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<> \ SZ_Thermostat_Clima:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,R-globalBtnLock@HM_4DA6FB,batteryLevel@HM_4DA6FB
attr heatingInfo alias Heizung Thermostate Info
   NAME       heatingInfo
   NR         106
   NTFY_ORDER 50-heatingInfo
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     BZ_Thermostat_Clima 1
     SZ_Thermostat_Clima 1
     WZ_Thermostat_Clima 1
     heatingInfo 1
   Content2:
     HM_4CEF12  1
     HM_4DA69C  1
     HM_4DA6FB  1
   DEVICES:
     ARRAY(0x2cd6258)
     ARRAY(0x1345118)
     ARRAY(0x2d62260)
     ARRAY(0x2ce10d8)
     ARRAY(0x25d4c48)
     ARRAY(0x2b26958)
     ARRAY(0x2d37250)
   DEVICES2:
     ARRAY(0x2cd6258)
     ARRAY(0x1345118)
     ARRAY(0x2d62260)
     ARRAY(0x2ce10d8)
     ARRAY(0x25d4c48)
     ARRAY(0x2b26958)
     ARRAY(0x2d37250)
     ARRAY(0x29adb38)
     ARRAY(0x29dcd48)
     ARRAY(0x2adb918)
     ARRAY(0x2d559e8)
     ARRAY(0x2d50360)
     ARRAY(0x2d62398)
   Fhem:
     lastDefChange 52
     last_update 1496866576.73716
   Helper:
     DEF
     valueFormat {if($READING eq "ValvePosition" && $VALUE ne "0"){$VALUE = int($VALUE/10)*10} elsif($READING eq "batteryLevel"){if($VALUE>=3){$VALUE=100} elsif($VALUE>=2.7){$VALUE=75}elsif($VALUE>=2.5){$VALUE=50}elsif($VALUE>=2.2){$VALUE=25} else{$VALUE=0}}}
     valueStyle {if($READING eq "measured-temp") {my $t=$VALUE;my $d=ReadingsVal($DEVICE,'desired-temp',0); if($t-$d>=1){'style="color:rgb(251,63,11);"'}elsif($t-$d<=-1){'style="color:rgb(79,58,251);"'} else{'style="color:rgb(12,251,12);"'}}}
     valueSuffix {"desired-temp"=>" °C", "measured-temp"=>" °C",  "ValvePosition"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",  "humidity"=>" ".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." % RH",  "batteryLevel"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." V)"}
     Cellstyle:
       c:0        style="color:blue;font-size:12px"
       c:1        style="font-size:12px"
       r:1        style="color:black;font-weight:bold;font-size:12px"
     Commands:
       R-globalBtnLock.off set %DEVICE regSet globalBtnLock on
       R-globalBtnLock.on set %DEVICE regSet globalBtnLock off
       controlMode.auto set %DEVICE controlMode manual
       controlMode.manual set %DEVICE controlMode auto
       heatingInfo.sollsetz desired-temp:5.0,12.0,18.0,19.0,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0
     Positions:
       BZ_Thermostat_Clima.ValvePosition 4:4
       BZ_Thermostat_Clima.controlMode 4:5
       BZ_Thermostat_Clima.desired-temp 4:1
       BZ_Thermostat_Clima.measured-temp 4:3
       HM_4CEF12.R-globalBtnLock 4:6
       HM_4CEF12.batteryLevel 4:7
       HM_4DA69C.R-globalBtnLock 2:6
       HM_4DA69C.batteryLevel 2:7
       HM_4DA6FB.R-globalBtnLock 6:6
       HM_4DA6FB.batteryLevel 6:7
       SZ_Thermostat_Clima.ValvePosition 6:4
       SZ_Thermostat_Clima.controlMode 6:5
       SZ_Thermostat_Clima.desired-temp 6:1
       SZ_Thermostat_Clima.measured-temp 6:3
       WZ_Thermostat_Clima.ValvePosition 2:4
       WZ_Thermostat_Clima.controlMode 2:5
       WZ_Thermostat_Clima.desired-temp 2:1
       WZ_Thermostat_Clima.measured-temp 2:3
     recalc:
       undef
       ARRAY(0x2c6d990)
       undef
       ARRAY(0x35b7060)
     Valueicon:
       R-globalBtnLock.off secur_open@0CFB0C
       R-globalBtnLock.on secur_locked@F7301D
       R-globalBtnLock.set_off hourglass
       R-globalBtnLock.set_on hourglass
       ValvePosition.0 sani_heating_level_0@002AE0
       ValvePosition.10 sani_heating_level_10@F8D53D
       ValvePosition.100 sani_heating_level_100@E50005
       ValvePosition.20 sani_heating_level_20@FF9341
       ValvePosition.30 sani_heating_level_30@F17F3F
       ValvePosition.40 sani_heating_level_40@E46C3C
       ValvePosition.50 sani_heating_level_50@DE3B3A
       ValvePosition.60 sani_heating_level_60@A30D2D
       ValvePosition.70 sani_heating_level_70@B40A23
       ValvePosition.80 sani_heating_level_80@C40619
       ValvePosition.90 sani_heating_level_90@D4030F
       batteryLevel.0 measure_battery_0@E50005
       batteryLevel.100 measure_battery_100@0CFB0C
       batteryLevel.25 measure_battery_25@FB5909
       batteryLevel.50 measure_battery_50@F5FF10
       batteryLevel.75 measure_battery_75@42BC0A
       controlMode.auto sani_heating_automatic@FFC13A
       controlMode.boost sani_heating_boost@FB0C02
       controlMode.manual sani_heating_manual@795CFF
       controlMode.set_auto hourglass
       controlMode.set_boost hourglass
       controlMode.set_manual hourglass
       humidity   humidity@6FD9FB
     Values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x2d5c368)
         undef
         ARRAY(0x3607d38)
         ARRAY(0x35be508)
         ARRAY(0x35ef7e8)
         ARRAY(0x35fd320)
         ARRAY(0x319a120)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x35f9000)
         undef
         ARRAY(0x2a95598)
         ARRAY(0x3570440)
         ARRAY(0x35f7e40)
         ARRAY(0x35fca98)
         ARRAY(0x2c6d240)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x2c6e3a0)
         undef
         ARRAY(0x3636e10)
         ARRAY(0x31edec8)
         ARRAY(0x35f8da8)
         ARRAY(0x36373b0)
         ARRAY(0x360b6a0)
Attributes:
   cellStyle  {"r:1" => 'style="color:black;font-weight:bold;font-size:12px"', "c:0" => 'style="color:blue;font-size:12px"', "c:1" => 'style="font-size:12px"'}
   commands   { 'heatingInfo.sollsetz'=>'desired-temp:5.0,12.0,18.0,19.0,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0', "controlMode.manual"=>"set %DEVICE controlMode auto","controlMode.auto"=>"set %DEVICE controlMode manual", "R-globalBtnLock.on"=>"set %DEVICE regSet globalBtnLock off", "R-globalBtnLock.off"=>"set %DEVICE regSet globalBtnLock on"}
   comment    {"r:1" => 'style="color:black;font-weight:bold;font-size:12px"', "c:0" => 'style="font-size:12px"'}
   group      Heizung und Temperatur
   valueFormat {if($READING eq "ValvePosition" && $VALUE ne "0"){$VALUE = int($VALUE/10)*10} elsif($READING eq "batteryLevel"){if($VALUE>=3){$VALUE=100} elsif($VALUE>=2.7){$VALUE=75}elsif($VALUE>=2.5){$VALUE=50}elsif($VALUE>=2.2){$VALUE=25} else{$VALUE=0}}}
   valueIcon  {'controlMode.manual' => 'sani_heating_manual@795CFF', 'controlMode.auto' => 'sani_heating_automatic@FFC13A', 'controlMode.boost' => 'sani_heating_boost@FB0C02', 'humidity'=>'humidity@6FD9FB', 'R-globalBtnLock.on'=>'secur_locked@F7301D',  'R-globalBtnLock.off'=>'secur_open@0CFB0C','ValvePosition.0' => 'sani_heating_level_0@002AE0', 'ValvePosition.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D','ValvePosition.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341', 'ValvePosition.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F','ValvePosition.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C', 'ValvePosition.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A','ValvePosition.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D', 'ValvePosition.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23','ValvePosition.80' => 'sani_heating_level_80@C40619', 'ValvePosition.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F','ValvePosition.100' => 'sani_heating_level_100@E50005', 'batteryLevel.100'=>'measure_battery_100@0CFB0C','batteryLevel.75'=>'measure_battery_75@42BC0A', 'batteryLevel.50'=>'measure_battery_50@F5FF10','batteryLevel.25'=>'measure_battery_25@FB5909', 'batteryLevel.0'=>'measure_battery_0@E50005','controlMode.set_boost' => 'hourglass', 'controlMode.set_auto' => 'hourglass','controlMode.set_manual' => 'hourglass', 'R-globalBtnLock.set_on' => 'hourglass','R-globalBtnLock.set_off' => 'hourglass'}
   valueStyle {if($READING eq "measured-temp") {my $t=$VALUE;my $d=ReadingsVal($DEVICE,'desired-temp',0); if($t-$d>=1){'style="color:rgb(251,63,11);"'}elsif($t-$d<=-1){'style="color:rgb(79,58,251);"'} else{'style="color:rgb(12,251,12);"'}}}
   valueSuffix {"desired-temp"=>" °C", "measured-temp"=>" °C",  "ValvePosition"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",  "humidity"=>" ".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." % RH",  "batteryLevel"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." V)"}
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 12 Juli 2017, 14:13:14
Könnte es vielleicht auch vom CUL Device kommen da hier bei desired temp "off" steht?

Internals:
   DEF        4CEF1204
   NAME       BZ_Thermostat_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-BZ_Thermostat_Clima
   STATE      T: 24.1 desired: off valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_4CEF12
   Readings:
     2017-07-05 16:33:42   CommandAccepted yes
     2016-10-13 22:14:28   R-boostPeriod   5 min
     2016-10-13 22:14:28   R-boostPos      80 %
     2016-10-13 22:14:28   R-btnNoBckLight off
     2016-10-13 22:14:28   R-dayTemp       21 C
     2016-10-13 22:14:28   R-daylightSaveTime on
     2016-10-13 22:14:28   R-decalcTime    11:00
     2016-10-13 22:14:28   R-decalcWeekday Sat
     2016-10-13 22:14:28   R-modePrioManu  all
     2016-10-13 22:14:28   R-modePrioParty all
     2016-10-13 22:14:28   R-nightTemp     17 C
     2016-10-13 22:14:28   R-noMinMax4Manu off
     2016-10-13 22:14:28   R-regAdaptive   on
     2016-10-13 22:14:28   R-reguExtI      15
     2016-10-13 22:14:28   R-reguExtP      30
     2016-10-13 22:14:28   R-reguExtPstart 30
     2016-10-18 17:01:28   R-reguIntI      18
     2016-10-18 17:01:28   R-reguIntP      33
     2016-10-18 17:01:28   R-reguIntPstart 45
     2016-10-13 22:14:28   R-showInfo      time
     2016-10-13 22:14:28   R-showWeekday   off
     2016-10-13 22:14:24   R-sign          off
     2016-10-13 22:14:28   R-tempMax       30.5 C
     2016-10-13 22:14:28   R-tempMin       4.5 C
     2016-10-13 22:14:28   R-tempOffset    0.0K
     2016-10-13 22:14:28   R-valveErrPos   15 %
     2016-10-13 22:14:28   R-valveMaxPos   100 %
     2016-10-13 22:14:28   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-10-13 22:14:28   R-winOpnBoost   off
     2016-10-13 22:14:28   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2016-10-13 22:14:28   R-winOpnMode    on
     2016-10-13 22:14:28   R-winOpnPeriod  15 min
     2016-10-13 22:14:28   R-winOpnTemp    12 C
     2017-02-26 16:48:35   R_0_tempListSat 08:00 19.0 11:30 21.0 18:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_1_tempListSun 08:00 19.0 11:30 21.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 19.0
     2017-02-26 16:48:35   R_2_tempListMon 04:30 19.0 06:00 23.0 16:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_3_tempListTue 04:30 19.0 06:00 23.0 16:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_4_tempListWed 04:30 19.0 06:00 23.0 16:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_5_tempListThu 04:30 19.0 06:00 23.0 16:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_6_tempListFri 04:30 19.0 06:00 23.0 16:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0
     2017-02-26 16:48:35   R_tempList_State verified
     2017-07-12 14:09:03   ValvePosition   0
     2017-07-12 14:09:03   boostTime       -
     2017-07-12 14:09:03   controlMode     manual
     2017-07-12 14:09:03   desired-temp    off
     2017-07-12 14:09:03   heatingState    OFF
     2017-07-12 14:09:03   measured-temp   24.1
     2017-07-12 14:09:03   partyEnd        -
     2017-07-12 14:09:03   partyStart      -
     2017-07-12 14:09:03   partyTemp       -
     2017-07-05 16:33:42   recentStateType ack
     2017-07-12 14:09:03   state           T: 24.1 desired: off valve: 0
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
Attributes:
   alias      Thermostat Bad
   genericDeviceType thermostat
   homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit
   userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: enno am 12 Juli 2017, 14:34:48
Moin der Herr,

dafuer gibt es hier eine Lösung:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,72929.0.html


Gruss
  Enno
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN ruhig stellen - Modus ändern
Beitrag von: Steffen@Home am 13 Juli 2017, 10:23:41
Vielen Dank, werde ich testen! auch das mit dem "on" im Sommer.