Ich habe aktuell das Problem, dass meine Homematic-Umgebung unberechenbar ist.
Vor 2-3 Tagen habe ich einen weiteren Anlauf in Griff genommen meine Rauchmelder HM-SEC-SD-2 einzubinden. Leider ohne Erfolg.
Nach den Pairing Versuchen klinken sich meine HMLANs immer wieder aus. Sie springen zwischen opened und disconnected hin und her.
Durch Zufall habe ich auf der Oberfläche auch einmal "Overload" gesehen.
Daher habe ich die Vermutung, dass die Rauchmelder eine Überlast erzeugen.
Meine Fragen nun:
1.) Wie kann ich die Rauchmelder erstmal aus FHEM ausschließen um mein System wieder lauffähig zu bekommen?
2.) Falls es dann immer noch overloads gibt: Wie ist das beste Vorgehen die "Fehler" zu finden
Falls das Wichtig ist, hier eine kurze Beschreibung meiner Homematic-Umgebung:
Ich habe 11 Wandthermostaten und 10 Stellventile
Diverse Zwischenstecker, Schaltaktoren
poste mal je ein list der hmlan's.
gerne. Sieht so aus, als wenn HMLAN1 unter Vollast ist und HMLAN2 kaum was macht.
HMLAN1:
Internals:
DEF 192.168.0.15:1000
DeviceName 192.168.0.15:1000
FD 91
HMLAN1_MSGCNT 35703
HMLAN1_TIME 2017-04-09 14:02:55
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 131
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E37F424,0000,031B6D12,FF,FFC0,46861037F4240000000A78AE0B0040
RSSI -64
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 44 report:43
msgKeepAlive dlyMax:10.602 bufferMin:-5
msgLoadCurrent 52
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 61/61/61/58/28/28/28/28/28/29/29/29
msgParseDly min:-11420 max:51124599 last:341 cnt:18275
owner A00001
owner_CCU vccu
uptime 000 14:28:49.042
Readings:
2017-04-07 23:26:43 D-HMIdAssigned A00001
2017-04-07 23:26:43 D-HMIdOriginal 1E9EF4
2017-04-07 23:26:43 D-firmware 0.964
2017-04-07 23:26:43 D-serialNr JEQ0706973
2017-04-09 14:01:29 Xmit-Events ok:424 disconnected:849 init:425
2017-04-09 14:01:29 cond ok
2017-04-09 14:02:34 loadLvl batchLevel
2017-04-02 19:25:47 prot_ERROR-Overload last
2017-04-02 19:25:39 prot_Warning-HighLoad last
2017-04-09 14:00:19 prot_disconnected last
2017-04-09 14:01:20 prot_init last
2017-04-09 14:01:29 prot_ok last
2017-03-06 22:02:08 prot_timeout last
2017-04-09 14:01:20 state opened
Helper:
assIdCnt 44
assIdRep 43
info 03C4,JEQ0706973,1E9EF4,A00001
setTime 45524
Cnd:
0 424
253 849
255 425
Dly:
cnt 18275
lst 341
max 51124599
min -11420
Ids:
1cc7e7:
cfg +1CC7E7,00,00,00
name og_bz_Fenster_mi
1e5c33:
cfg +1E5C33,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte
to 1491739111.76959
1e5c67:
cfg +1E5C67,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_Leuchtkasten_panorama
to 1491739315.03356
1e5d09:
cfg +1E5D09,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts
to 1491739318.56812
1e5f53:
cfg +1E5F53,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_Leuchtkasten_1m_links
to 1491739108.61399
1eb749:
cfg +1EB749,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_fl_statusanzeige
to 1491739107.50198
1f805a:
cfg +1F805A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_Bewegungsmelder
to 1491738594.13653
22555c:
cfg +22555C,00,00,00
name og_az_Fenster
22b18c:
cfg +22B18C,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_Heizung
to 1491703979.26786
22b211:
cfg +22B211,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name eg_az_Heizung
to 1491732803.4724
22b323:
cfg +22B323,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ku_Heizung
to 1491719831.80444
2510bc:
cfg +2510BC,00,00,00
name au_bewaesserung
260212:
cfg +260212,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ku_Wandthermostat
to 1491716781.09176
260460:
cfg +260460,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_Wandthermostat
to 1491666268.76077
263de8:
cfg +263DE8,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_bz_Wandthermostat
to 1491666030.03175
270b39:
cfg +270B39,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_az_Wandthermostat
to 1491732850.92289
2a348c:
cfg +2A348C,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name au_werkstattstrom
to 1491600492.66191
2b1932:
cfg +2B1932,00,00,00
name k_hr_Wassermelder
2fb8a0:
cfg +2FB8A0,00,00,00
name eg_fl_6erSchalter
2fbac8:
cfg +2FBAC8,00,00,00
name eg_wz_6erSchalter
338ec5:
cfg +338EC5,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_steckdose_beamer
to 1491738560.10692
35e4a8:
cfg +35E4A8,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH
35e4a9:
cfg +35E4A9,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW
35e4ab:
cfg +35E4AB,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper
35e4af:
cfg +35E4AF,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor
35e4b0:
cfg +35E4B0,00,00,00
name k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin
3ae413:
cfg +3AE413,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_wg_Wandthermostat
to 1491716624.71526
3ae7b6:
cfg +3AE7B6,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_gz_Wandthermostat
to 1491666093.29032
3ae88b:
cfg +3AE88B,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_az_Wandthermostat
to 1491666187.54915
3ae89c:
cfg +3AE89C,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_bz_Wandthermostat
to 1491716900.14412
3c47cd:
cfg +3C47CD,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_gz_Heizung
to 1491702455.27814
3c5a07:
cfg +3C5A07,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_az_Heizung
to 1491738122.50211
3cf172:
cfg +3CF172,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_sz_Heizung
to 1491686792.42839
4004de:
cfg +4004DE,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_ku_licht_theke
to 1491681816.23412
402d98:
cfg +402D98,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ez_LichtBuffet
to 1491604077.3408
40850d:
cfg +40850D,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name og_bz_licht_deckenspots
to 1491683226.62308
40d912:
cfg +40D912,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name og_fl_licht_treppenhaus
to 1491610774.07499
4444ff:
cfg +4444FF,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name og_bz_licht_wanne_nische_glaswand
to 1491687851.64728
4550f6:
cfg +4550F6,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name og_bz_Jalousie
to 1491632329.88511
4a0a19:
cfg +4A0A19,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_wz_LEDSpots
to 1491683325.87994
4dd2c2:
cfg +4DD2C2,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_gz_rauchmelder
to 1491739141.6845
4dd412:
cfg +4DD412,00,00,00
flg 0
name eg_wz_rauchmelder
4dd429:
cfg +4DD429,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name og_sz_rauchmelder
to 1491739286.08123
A00001:
flg 0
K:
BufMin -5
DlyMax 10.602
Next 1491739405.9218
Start 1491739380.9218
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 1
sys 1
ids:
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 0
keepAliveRpt 1
loadLastMax 52
loadNo 0
scnt 4
ald:
61
61
61
58
28
28
28
28
28
29
29
29
apIDs:
Ref:
drft -7.99808046068943e-05
hmtL 52108626
kTs 1491739380921
offL 1491687246203
sysL 1491739354829
Attributes:
hmId A00001
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
logIDs sys,all
room IOs
verbose 3
wdTimer 25
HMLAN2:
Internals:
DEF 192.168.0.16:1000
DeviceName 192.168.0.16:1000
FD 192
HMLAN2_MSGCNT 39637
HMLAN2_TIME 2017-04-09 14:04:11
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 134
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E270B39,0000,05F40801,FF,FFC3,28865A270B3900000024DB27
RSSI -61
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 73 report:72
msgKeepAlive dlyMax:8.427 bufferMin:-3
msgLoadCurrent 6
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 4/3/3/1/1/1/1/1/1/1/1/3
msgParseDly min:-3581 max:3128651 last:137 cnt:20393
owner A00001
owner_CCU vccu
uptime 001 27:44:38.913
Readings:
2017-04-07 23:26:42 D-HMIdAssigned A00001
2017-04-07 23:26:42 D-HMIdOriginal 2574F7
2017-04-07 23:26:42 D-firmware 0.964
2017-04-07 23:26:42 D-serialNr KEQ1023143
2017-04-09 14:01:56 Xmit-Events ok:409 disconnected:829 init:415 Warning-HighLoad:2
2017-04-09 14:01:56 cond ok
2017-04-09 14:04:00 loadLvl low
2017-04-07 21:35:10 prot_ERROR-Overload last
2017-04-07 23:57:43 prot_Warning-HighLoad last
2017-04-09 14:00:51 prot_disconnected last
2017-04-09 14:01:55 prot_init last
2017-04-09 14:01:56 prot_ok last
2017-03-06 22:02:08 prot_timeout last
2017-04-09 14:01:55 state opened
Helper:
assIdCnt 73
assIdRep 72
info 03C4,KEQ1023143,2574F7,A00001
setTime 45524
Cnd:
0 409
2 2
253 829
255 415
Dly:
cnt 20393
lst 137
max 3128651
min -3581
Ids:
1b51e7:
cfg +1B51E7,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_az_Deckenlicht_links
to 1491602252.64514
1b5217:
cfg +1B5217,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name eg_az_Deckenlicht_rechts
to 1491602248.0646
1d7dd8:
cfg +1D7DD8,00,00,00
name fernbedienung_weiss_3_tasten
1f7532:
cfg +1F7532,00,00,00
name eg_ez_fernbedienung
1f7f52:
cfg +1F7F52,00,00,00
name eg_fl_Bewegungsmelder
208e68:
cfg +208E68,00,00,00
name og_bz_Fenster_li
20ceb7:
cfg +20CEB7,00,00,00
name eg_bz_6erSchalter
218df5:
cfg +218DF5,00,00,00
name garagentor_gross
218e0e:
cfg +218E0E,00,00,00
name garagentor_klein
22567e:
cfg +22567E,00,00,00
name eg_ku_Fenster
225681:
cfg +225681,00,00,00
name eg_bz_Fenster
227a78:
cfg +227A78,00,00,00
name fernbedienung_schwarz_4_tasten
22dd43:
cfg +22DD43,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_bz_Heizung
to 1491690667.7642
23a83f:
cfg +23A83F,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_JalousieLinks
to 1491600548.22687
23a84d:
cfg +23A84D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_JalousieRechts
to 1491600548.51486
243e3a:
cfg +243E3A,00,00,00
name eg_az_Fenster
24af78:
cfg +24AF78,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_steckdose_subwoofer
to 1491738560.49739
262500:
cfg +262500,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_sz_Wandthermostat
to 1491666283.6243
272840:
cfg +272840,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_az_Schreibtischlampe
to 1491602252.99536
29cadc:
cfg +29CADC,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_az_Jalousie
to 1491711006.99885
2a348b:
cfg +2A348B,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_bz_fensterventilator
to 1491602255.38168
2a348c:
cfg +2A348C,00,00,00
name au_werkstattstrom
2a4fc4:
cfg +2A4FC4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_WW_Zirkulationspumpe
to 1491600528.67918
2c0806:
cfg +2C0806,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name garagentor_gross_schalter
to 1491600522.57825
2fb8d5:
cfg +2FB8D5,00,00,00
name og_sz_6erSchalter
30d46c:
cfg +30D46C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wg_JalousieEckfensterRechts
to 1491600517.52673
338ec5:
cfg +338EC5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_steckdose_beamer
to 1491602331.04525
36cbd6:
cfg +36CBD6,00,00,00
name k_Foto_Fenster
36e201:
cfg +36E201,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_Fenster
to 1491736984.29599
36e2db:
cfg +36E2DB,00,00,00
name og_gz_Fenster
3718eb:
cfg +3718EB,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_fl_tuer
to 1491738602.04922
37f424:
cfg +37F424,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name og_gr_Heizung
to 1491733326.93138
39502b:
cfg +39502B,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_spiegel
to 1491600544.41992
3ae416:
cfg +3AE416,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name k_Foto_Wandthermostat
to 1491677364.20242
3ae889:
cfg +3AE889,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_fl_Wandthermostat
to 1491733031.29411
3c59cb:
cfg +3C59CB,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name k_Foto_Heizung
to 1491673487.49321
3c79a5:
cfg +3C79A5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_licht_schattenfuge
to 1491600537.37105
3c79b8:
cfg +3C79B8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wz_tabletladeschalter
to 1491600522.18231
3c7a81:
cfg +3C7A81,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wz_nische_steckdose
to 1491600520.56109
3cf186:
cfg +3CF186,00,00,00
name og_bz_Heizung
3e3dd5:
cfg +3E3DD5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter
to 1491600507.11347
4003bb:
cfg +4003BB,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name eg_fl_licht_gaderobe
to 1491600495.70413
4024f1:
cfg +4024F1,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ez_LEDStreifen
to 1491602261.3092
402cc3:
cfg +402CC3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_Foto_licht_pool
to 1491600527.02657
402ccc:
cfg +402CCC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_LEDStreifen
to 1491600499.00773
402d37:
cfg +402D37,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_steckdose
to 1491738558.78052
402e66:
cfg +402E66,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ku_kuechentisch
to 1491600512.4748
40d715:
cfg +40D715,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name au_garten_licht
to 1491600415.26088
40d9c8:
cfg +40D9C8,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name k_fl_licht_treppenhaus
to 1491670342.60515
40e157:
cfg +40E157,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_fl_licht_treppenhaus
to 1491683657.16257
444407:
cfg +444407,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_wc_licht
to 1491675685.4128
448896:
cfg +448896,00,00,00
chn 04
flg 0
msg
name og_bz_4erSchalter
to 1491600534.31933
4550f6:
cfg +4550F6,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_bz_Jalousie
to 1491600534.92082
48d03c:
cfg +48D03C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_fl_tabletladeschalter
to 1491600545.89803
49167a:
cfg +49167A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_49167A
to 1491600405.96511
4916a3:
cfg +4916A3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_4916A3
to 1491600406.92529
4916dc:
cfg +4916DC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_4916DC
to 1491600407.93549
491747:
cfg +491747,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_491747
to 1491600410.03744
49e232:
cfg +49E232,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_Foto_licht_Ankleide
to 1491600523.58156
49e267:
cfg +49E267,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_wz_nische_licht
to 1491600519.55042
49e274:
cfg +49E274,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_Foto_licht_Dusche
to 1491600524.59386
49e436:
cfg +49E436,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_Foto_licht_Fitness
to 1491600525.60533
49e45e:
cfg +49E45E,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name k_Foto_licht_whirlpool
to 1491600527.62523
49e491:
cfg +49E491,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ki_kronleuchter
to 1491600505.09557
4a0b6b:
cfg +4A0B6B,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name eg_ez_seitenlampen
to 1491602297.27629
4d0998:
cfg +4D0998,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name eg_ki_ledspots
to 1491602294.55309
4dd3cf:
cfg +4DD3CF,00,00,00
name og_fl_rauchmelder
4dd412:
cfg +4DD412,00,00,00
chn 01
flg 1
msg
name eg_wz_rauchmelder
to 1491605413.8758
4dd429:
cfg +4DD429,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name og_sz_rauchmelder
to 1491739224.67417
4dd4a5:
cfg +4DD4A5,00,00,00
name eg_fl_rauchmelder
4f2fd7:
cfg +4F2FD7,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_ki_Leinwand
to 1491717588.82153
4f31a4:
cfg +4F31A4,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name eg_ki_verdunklungsrollo
to 1491728487.33926
A00001:
flg 0
K:
BufMin -3
DlyMax 8.427
Next 1491739465.80616
Start 1491739440.80616
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 1
sys 1
ids:
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 6
loadNo 0
scnt 2
ald:
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
apIDs:
Ref:
drft -0.000239990400383985
hmtL 99868127
kTs 0
offL 1491639572683
sysL 1491739440810
Attributes:
hmId A00001
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
logIDs sys,all
room IOs
verbose 3
wdTimer 25
Hier mal ein Miniausschnitt aus dem Logfile. Das geht ununterbrochen so:
2017.04.09 13:54:29 0: HMLAN_Send: HMLAN2 I:K
2017.04.09 13:54:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2017.04.09 13:54:30 1: 192.168.0.16:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2017.04.09 13:54:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2A348C stat:0000 t:0313BE29 d:FF r:FFAF m:EA 845E 2A348C 000000 8000000000000000093804
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E262500 stat:0000 t:0313C179 d:FF r:FFC2 m:85 865A 262500 000000 60C22E
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0706973 d:1E9EF4 O:A00001 t:0313C3BE IDcnt:002B L:61 %
als erstes würde ich fw 0.965 installieren.
dann mit apptime und perfmon nach fhem freezes schauen.
hast du deine devices über prefered io verteilt?
da die rm burstdevices sind, kann es bei wiederholungen und vielen cmds schnell overload geben.
ist hminfo configCheck sauber?
was zeigt hminfo protoEvents?
Oh danke für die Tipps.
Bin unterwegs und gehe das wieder an, wenn ich an der Anlage bin.
Zwischeninfo: die 5 RM werden nun ordnungsgemäß angezeigt und die HMLAs haben viel weniger Traffic. Trotzdem geht der HMLAN1 immer wieder auf disconnected.
Zitat von: frank am 09 April 2017, 14:43:15
hast du deine devices über prefered io verteilt?
heißt prefered io, dass ich über eine vccu verteile oder gibt es da eine spezielle Einstellung?
So sieht das bei mir aus:
# Definition HomeMatic
# hmId muss hexadezimal sein (ändern = neues pairen aller Geräte!)
# Definition HMLAN 1 im Wohnzimmer
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.15:1000
attr HMLAN1 hmId A00001
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 logIDs sys,all
attr HMLAN1 room IOs
attr HMLAN1 verbose 3
attr HMLAN1 wdTimer 25
# Definition HMLAN 2 im Büro
define HMLAN2 HMLAN 192.168.0.16:1000
attr HMLAN2 hmId A00001
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN2 logIDs sys,all
attr HMLAN2 room IOs
attr HMLAN2 verbose 3
attr HMLAN2 wdTimer 25
# Definition virtuelles HMLAN um nur dort anzulernen und Reichweite zu erhöhen
define vccu CUL_HM A00001
attr vccu IODev HMLAN2
attr vccu IOList HMLAN1,HMLAN2
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room IOs
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
# attr vccu IODev HMLAN2
Mein configCheck sieht recht wild aus:
configCheck done:
missing register list
eg_az_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_az_Heizung_WindowRec,RegL_04.eg_az_Wandthermostat_WindowRec
eg_bz_6erSchalter_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_6erSchalter_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_6erSchalter_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_6erSchalter_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_6erSchalter_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_6erSchalter_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
eg_bz_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_bz_Wandthermostat_WindowRec
eg_fl_statusanzeige: RegL_00.
eg_fl_statusanzeige_Led_01: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_02: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_03: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_04: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_05: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_06: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_07: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_08: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_09: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_10: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_11: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_12: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_13: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_14: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_15: RegL_01.
eg_fl_statusanzeige_Led_16: RegL_01.
eg_ku_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_ku_Heizung_WindowRec,RegL_04.eg_ku_Wandthermostat_WindowRec
eg_wz_rauchmelder: RegL_00.
fernbedienung_schwarz_4_tasten: RegL_00.
fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_weiss_3_tasten: RegL_00.
fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
garagentor_gross: RegL_00.,RegL_01.
garagentor_klein: RegL_00.,RegL_01.
k_hr_Wassermelder: RegL_00.,RegL_01.
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH: RegL_00.
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper: RegL_00.
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin: RegL_00.
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor: RegL_00.
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW: RegL_00.
og_az_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.og_az_Wandthermostat_WindowRec
og_bz_Fenster_mi: RegL_00.,RegL_01.
og_sz_6erSchalter: RegL_00.
og_sz_6erSchalter_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
og_sz_6erSchalter_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
og_sz_6erSchalter_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
og_sz_6erSchalter_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
og_sz_6erSchalter_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
og_sz_6erSchalter_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
Register changes pending
eg_wz_rauchmelder
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_01:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_02:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_03:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_04:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_05:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_06:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_07:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_08:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_09:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_10:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_11:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_12:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_13:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_14:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_15:
incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_16:
incomplete: eg_wz_rauchmelder:
incomplete: garagentor_gross:
incomplete: garagentor_klein:
incomplete: k_hr_Wassermelder:
incomplete: k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW_Event:
incomplete: og_bz_Fenster_mi:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
eg_ki_ledspots p:eg_ki_LEDStreifen
eg_ku_Wandthermostat_Weather p:eg_ku_Heizung_chn-26
peering strange - likely not suitable
eg_fl_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
og_fl_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
og_gz_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
og_sz_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
peerNeedsBurst cannot be determined
eg_az_Fenster:eg_az_Heizung_WindowRec
eg_az_Fenster:eg_az_Wandthermostat_WindowRec
eg_bz_Fenster:eg_bz_Wandthermostat_WindowRec
eg_ku_Fenster:eg_ku_Heizung_WindowRec
eg_ku_Fenster:eg_ku_Wandthermostat_WindowRec
og_az_Fenster:og_az_Wandthermostat_WindowRec
PairedTo missing/unknown
eg_az_Fenster
eg_bz_Fenster
eg_fl_statusanzeige
eg_ku_Fenster
fernbedienung_schwarz_4_tasten
fernbedienung_weiss_3_tasten
garagentor_gross
garagentor_klein
k_hr_Wassermelder
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW
og_az_Fenster
og_az_Heizung
og_sz_6erSchalter
templist mismatch
eg_az_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_az_Heizung_Clima does not exist
eg_az_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_az_Wandthermostat_Climate does not exist
eg_bz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_bz_Heizung_Clima does not exist
eg_bz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_bz_Wandthermostat_Climate does not exist
eg_fl_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_fl_Wandthermostat_Climate does not exist
eg_ki_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_ki_Heizung_Clima does not exist
eg_ki_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_ki_Wandthermostat_Climate does not exist
eg_ku_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_ku_Heizung_Clima does not exist
eg_ku_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_ku_Wandthermostat_Climate does not exist
eg_wg_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_wg_Wandthermostat_Climate does not exist
k_Foto_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for k_Foto_Heizung_Clima does not exist
k_Foto_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for k_Foto_Wandthermostat_Climate does not exist
og_az_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_az_Heizung_Clima does not exist
og_az_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_az_Wandthermostat_Climate does not exist
og_bz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_bz_Heizung_Clima does not exist
og_bz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_bz_Wandthermostat_Climate does not exist
og_gr_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_gr_Heizung_Clima does not exist
og_gz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_gz_Heizung_Clima does not exist
og_gz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_gz_Wandthermostat_Climate does not exist
og_sz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_sz_Heizung_Clima does not exist
og_sz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_sz_Wandthermostat_Climate does not exist
Da tauchen an einigen Stellen die Rauchmelder auf.
So sehen die Protoevents aus:
protoEvents done:
name :State |CmdPend |Snd |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
HM_49167A : done | - | 2: | - # - | - | - | -
HM_4916A3 : done | - | 2: | - # - | - | - | -
HM_4916DC : done | - | 2: | - # - | - | - | -
HM_491747 : done | - | 10: | - # - | - | - | -
au_bewaesserung : done | - | 11: | 1: # 2 | - | - | 2:
au_garten_licht : done | - | 10: | - # - | - | - | -
au_werkstattstrom : done | - | 4: | 3: # - | - | - | -
eg_az_Deckenlicht_links : done_Errors:1 | - | 8: | 1: # 4 | - | - | 2:
eg_az_Deckenlicht_rechts : done | - | 15: | - # 4 | - | - | 1:
eg_az_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_az_Heizung : done | - | 14: | 3: # 3 | - | - | 1:
eg_az_Jalousie : done | - | 22: | 3: # 2 | - | - | 1:
eg_az_Schreibtischlampe : done | - | 2: | - # 2 | - | - | 1:
eg_az_Wandthermostat : done | - | 8: | 1: # 1 | 1: | - | -
eg_bz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_bz_Heizung : done | - | 7: | - # - | - | - | -
eg_bz_Wandthermostat : done | - | 9: | - # - | - | - | -
eg_bz_fensterventilator : done | - | 3: | - # 2 | - | - | 1:
eg_ez_LEDStreifen : done | - | 3: | 1: # 2 | - | - | 1:
eg_ez_LichtBuffet : done | - | 3: | 3: # 3 | 1: | - | 1:
eg_ez_fernbedienung : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ez_seitenlampen : done | - | 2: | 2: # 2 | - | - | 1:
eg_fl_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_fl_Bewegungsmelder : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_fl_Wandthermostat : done_Errors:1 | - | 11: | - # - | - | - | 1:
eg_fl_licht_gaderobe : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_fl_licht_treppenhaus : done | - | 22: | - # 2 | - | - | 1:
eg_fl_rauchmelder : done_Errors:1 | - | 6: | - # 2 | - | - | 1:
eg_fl_statusanzeige : done_Errors:1 | - | 236: | 676: # 3670 | 212: | - | 25:
eg_fl_tuer : done_Errors:1 | - | 130: | - # 51 | - | - | 8:
eg_ki_Heizung : done | - | 11: | 2: # - | - | - | -
eg_ki_LEDStreifen : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_Leinwand : done | - | 13: | 1: # - | - | - | -
eg_ki_Leuchtkasten_1m_links : done_Errors:1 | - | 219: | 634: # 245 | 201: | - | 22:
eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte : done_Errors:1 | - | 214: | 631: # 246 | 200: | - | 23:
eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts : done_Errors:1 | - | 228: | 652: # 246 | 200: | - | 23:
eg_ki_Leuchtkasten_panorama : done_Errors:1 | - | 218: | 629: # 246 | 200: | - | 23:
eg_ki_Wandthermostat : done | - | 8: | - # - | - | - | -
eg_ki_kronleuchter : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_ki_ledspots : done | - | 12: | - # - | - | - | -
eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_ki_steckdose : done | - | 24: | 1: # 2 | - | - | 3:
eg_ki_steckdose_beamer : done | - | 104: | 6: # 4 | - | - | 1:
eg_ki_steckdose_subwoofer : done | - | 151: | 8: # - | - | - | 3:
eg_ki_verdunklungsrollo : done | - | 10: | - # - | - | - | -
eg_ku_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_ku_Heizung : done | - | 11: | 3: # 2 | 1: | - | -
eg_ku_Wandthermostat : done | - | 5: | - # - | - | - | -
eg_ku_kuechentisch : done | - | 8: | - # - | - | - | -
eg_ku_licht_theke : done | - | 18: | 1: # 4 | - | - | 1:
eg_wc_licht : done | - | 42: | 4: # 1 | 1: | - | -
eg_wg_JalousieEckfensterRechts : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wg_Wandthermostat : done | - | 8: | - # - | - | - | -
eg_wz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
eg_wz_LEDSpots : done | - | 6: | - # - | - | - | -
eg_wz_nische_licht : done | - | 2: | - # - | - | - | -
eg_wz_nische_steckdose : done | - | 5: | - # - | - | - | -
eg_wz_rauchmelder : done | - | 26: | 767: # 8 | 2: | - | 1:
eg_wz_tabletladeschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
fernbedienung_schwarz_4_tasten : - | - | - | - # - | - | - | -
fernbedienung_weiss_3_tasten : - | - | - | - # - | - | - | -
garagentor_gross : - | - | - | - # - | - | - | -
garagentor_gross_schalter : done | - | 7: | 1: # - | - | - | -
garagentor_klein : done_Errors:1 | - | 3: | - # 2 | - | - | 1:
k_Foto_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
k_Foto_Heizung : done | - | 8: | - # - | - | - | -
k_Foto_Wandthermostat : done_Errors:1 | - | 10: | - # - | - | - | 1:
k_Foto_licht_Ankleide : done | - | 4: | - # - | - | - | -
k_Foto_licht_Dusche : done | - | 2: | - # - | - | - | -
k_Foto_licht_Fitness : done | - | 2: | - # - | - | - | -
k_Foto_licht_pool : done | - | 2: | - # - | - | - | -
k_Foto_licht_whirlpool : done | - | 2: | - # - | - | - | -
k_WW_Zirkulationspumpe : done | - | 7: | - # - | - | - | -
k_fl_licht_treppenhaus : done | - | 24: | - # - | - | - | -
k_hr_Wassermelder : done | - | 4: | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor : - | - | - | - # - | - | - | -
k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW : - | - | - | - # - | - | - | -
og_az_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
og_az_Heizung : done | - | 6: | - # - | - | - | -
og_az_Wandthermostat : done | - | 11: | - # - | - | - | -
og_bz_4erSchalter : done | - | 9: | - # - | - | - | -
og_bz_Fenster_li : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Fenster_mi : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Heizung : - | - | - | - # - | - | - | -
og_bz_Jalousie : done | - | 16: | - # - | - | - | -
og_bz_Wandthermostat : done | - | 9: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_deckenspots : done | - | 23: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_schattenfuge : done | - | 27: | - # - | - | - | -
og_bz_licht_spiegel : done | - | 3: | 1: # - | - | - | -
og_bz_licht_wanne_nische_glaswand : done | - | 16: | - # - | - | - | -
og_fl_Bewegungsmelder : done | - | 302: | - # 3 | - | - | 1:
og_fl_licht_treppenhaus : done | - | 9: | - # - | - | - | -
og_fl_rauchmelder : done_Errors:1 | - | 5: | - # 2 | - | - | 1:
og_fl_tabletladeschalter : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_gr_Heizung : done | - | 5: | - # - | - | - | -
og_gz_Fenster : - | - | - | - # - | - | - | -
og_gz_Heizung : done | - | 6: | - # - | - | - | -
og_gz_Wandthermostat : done | - | 8: | - # - | - | - | -
og_gz_rauchmelder : done | - | 107: | 70: # 90 | 68: | - | 10:
og_sz_6erSchalter : - | - | - | - # - | - | - | -
og_sz_Fenster : done | - | 218: | - # 4 | - | - | 5:
og_sz_Heizung : done | - | 9: | - # - | - | - | -
og_sz_JalousieLinks : done | - | 2: | - # - | - | - | -
og_sz_JalousieRechts : done | - | 3: | - # - | - | - | -
og_sz_Wandthermostat : done | - | 13: | - # - | - | - | -
og_sz_rauchmelder : done | - | 100: | 72: # 97 | 72: | - | 8:
================================================================================================================
sum 12 |0 |2895 |4177 #4954 |1159 |0 |175
CUL_HM queue length:0
requests pending
----------------
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : eg_az_Fenster eg_bz_6erSchalter eg_bz_Fenster eg_ku_Fenster fernbedienung_schwarz_4_tasten fernbedienung_weiss_3_tasten garagentor_gross garagentor_klein k_hr_Wassermelder k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW og_az_Fenster og_bz_Fenster_mi og_sz_6erSchalter
status request wakeup:
autoReadTest :
IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
HMLAN2:disconnected pending=0 condition:disconnected
Was fange ich damit an?
Freezes habe ich gerade nicht. Dann gehe ich davon aus, dass ich hier erstmal nicht tätig werden muss.
Update der HMLANs muss ich mal mit Ruhe machen. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen meiner minimal älteren und der aktuellen Firmware?
Wie finde ich nun heraus, warum immer wieder einer der beiden HMLANs (abwechselnd) disconnected?
ZitatMein configCheck sieht recht wild aus:
da wird ostern sicher nicht langweilig. ;)
also:
Zitat von: frank am 09 April 2017, 14:43:15
als erstes würde ich fw 0.965 installieren.
ZitatFreezes habe ich gerade nicht. Dann gehe ich davon aus, dass ich hier erstmal nicht tätig werden muss.
wie kommst du darauf? was genau bedeutet "gerade nicht"?
bevor die disconnects nicht beseitigt sind, brauchst du mit dem rest eigentlich nicht anfangen.
prefered io sind überall beschrieben.
Habe nun am 3. Rechner ein "Firmwareupdate" des einen HMLAN hinbekommen. Leider bleibt die Firmware auf 0.964 stehen.
Genutzt habe ich die LAN Konfigurationssoftware.
Bei der Firmware Update Software bleibt das Fenster bei einem Rechner weiß (WIN7). Bei meinem Win10 Surface wird der USB CFG Adapter nicht erkennt. Geht das überhaupt damit?
Könnt Ihr mich bitte einmal in die richtige Richtung stupsen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68053.msg595107.html#msg595107
Zitat von: frank am 09 April 2017, 14:43:15
als erstes würde ich fw 0.965 installieren.
erledigt
Zitat von: frank am 09 April 2017, 14:43:15
hast du deine devices über prefered io verteilt?
nein habe ich nicht. Sollte ich das?
Edit:
apptime
name function max count total average maxDly
SB_SERVER SB_SERVER_Ready 6 9266 312 0.03 0 HASH(SB_SERVER)
Onkyo_Receiver ONKYO_AVR_Ready 2 9245 135 0.01 0 HASH(Onkyo_Receiver)
vbus VBUSLAN_Read 75 5951 4576 0.77 0 HASH(vbus)
HMLAN1 HMLAN_Ready 1009 1463 1106 0.76 0 HASH(HMLAN1)
FileLog_Viessmann_Brenner FileLog_Log 3 796 236 0.30 0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner); HASH(Viessmann)
FileLog_Viessmann_Brenner_Day FileLog_Log 1 796 8 0.01 0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner_Day); HASH(Viessmann)
FileLog_Viessmann_Brenner_Stufe FileLog_Log 2 796 62 0.08 0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner_Stufe); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
FileLog_Viessmann_Oel FileLog_Log 1 796 3 0.00 0 HASH(FileLog_Viessmann_Oel); HASH(Viessmann)
FileLog_Viessmann_Oel_Day FileLog_Log 1 796 3 0.00 0 HASH(FileLog_Viessmann_Oel_Day); HASH(og_gr_Heizung)
FileLog_Viessmann_Temp FileLog_Log 10 796 19 0.02 0 HASH(FileLog_Viessmann_Temp); HASH(Viessmann)
FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper1 FileLog_Log 3 796 852 1.07 0 HASH(FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper1); HASH(eg_wg_Fenster_re)
FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin FileLog_Log 4 796 880 1.11 0 HASH(FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
HMLAN1 HMLAN_Notify 28 796 28 0.04 0 HASH(HMLAN1); HASH(HMLAN1)
HMLAN2 HMLAN_Notify 0 796 0 0.00 0
HomeMaticGeraete readingsGroup_Notify 1 796 1 0.00 0 HASH(HomeMaticGeraete); HASH(og_az_Wandthermostat_Climate)
LS_eg_ki LightScene_Notify 1 796 1 0.00 0 HASH(LS_eg_ki); HASH(eg_ku_Eisfach)
LS_heizung LightScene_Notify 0 796 0 0.00 0
Logfile FileLog_Log 1 796 2 0.00 0 HASH(Logfile); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
MilightBridge_01 MilightBridge_Notify 0 796 0 0.00 0
Onkyo_Receiver ONKYO_AVR_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_PLAYER_Fotostudio_PI SB_PLAYER_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_PLAYER_Kueche_PI SB_PLAYER_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_PLAYER_Wintergarten_PI SB_PLAYER_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_PLAYER_b827eb940285 SB_PLAYER_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_PLAYER_b827ebc157d0 SB_PLAYER_Notify 0 796 0 0.00 0
SB_SERVER SB_SERVER_Notify 0 796 0 0.00 0
WEB FW_Notify 0 796 0 0.00 0
WEB_192.168.0.115_52502 FW_Notify 0 796 0 0.00 0
WEB_192.168.0.119_54354 FW_Notify 16 796 2523 3.17 0 HASH(WEB_192.168.0.119_54354); HASH(eg_az_Heizung_Clima)
WEB_192.168.0.121_34293 FW_Notify 14 796 2167 2.72 0 HASH(WEB_192.168.0.121_34293); HASH(eg_az_Heizung_Clima)
WEBphone FW_Notify 0 796 0 0.00 0
WEBtablet FW_Notify 0 796 0 0.00 0
a3_eg_ku_Lampe.schalten notify_Exec 1 796 9 0.01 0 HASH(a3_eg_ku_Lampe.schalten); HASH(k_Foto_Wandthermostat_Climate)
au_bewaesserung_aus notify_Exec 1 796 3 0.00 0 HASH(au_bewaesserung_aus); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
au_bewaesserung_links_45 notify_Exec 1 796 2 0.00 0 HASH(au_bewaesserung_links_45); HASH(eg_ku_Eisfach)
au_bewaesserung_rechts_45 notify_Exec 1 796 2 0.00 0 HASH(au_bewaesserung_rechts_45); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
au_bewaesserung_rhododendron_45 notify_Exec 1 796 4 0.01 0 HASH(au_bewaesserung_rhododendron_45); HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
au_bewaesserung_vorne_45 notify_Exec 1 796 1 0.00 0 HASH(au_bewaesserung_vorne_45); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
batteries readingsGroup_Notify 0 796 0 0.00 0
buero structure_Notify 0 796 0 0.00 0
check_bewaesserung_an notify_Exec 0 796 0 0.00 0
check_bewaesserung_aus notify_Exec 0 796 0 0.00 0
dewpointToAllDeviceReadings dewpoint_Notify 9 796 22 0.03 0 HASH(dewpointToAllDeviceReadings); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
dewpointToAllDeviceStates dewpoint_Notify 1 796 2 0.00 0 HASH(dewpointToAllDeviceStates); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
doif_harmony_eg_ki_steckdose_on DOIF_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_bz_fensterventilator_HM_90 notify_Exec 1 796 6 0.01 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_HM_90); HASH(eg_ku_Eisfach)
eg_bz_fensterventilator_HM_aus notify_Exec 1 796 3 0.00 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_HM_aus); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
eg_ez_mi_LED MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_MilightBridge_LED_Streifen MilightBridge_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_MilightBridge_Leuchtkaesten MilightBridge_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_harmony_fakeroku fakeRoku_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_li MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_mi MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_mi_LED MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_pano MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_ki_re MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eg_wg_Stehlampe MilightDevice_Notify 0 796 0 0.00 0
eventTypes eventTypes_Notify 2 796 82 0.10 0 HASH(eventTypes); HASH(VBUSDEV_7321)
hm HMinfo_Notify 0 796 0 0.00 0
k_WW_Zirkulationspumpe_20 notify_Exec 1 796 6 0.01 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_20); HASH(eg_ku_Eisfach)
k_WW_Zirkulationspumpe_aus notify_Exec 1 796 4 0.01 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_aus); HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
kino structure_Notify 25 796 428 0.54 0 HASH(kino); HASH(VUDuo2)
milightfrickel1 MilightBridge_Notify 0 796 0 0.00 0
milightfrickel2 MilightBridge_Notify 0 796 0 0.00 0
myAbfall ABFALL_Notify 0 796 0 0.00 0
WEB_192.168.0.115_52528 FW_Notify 0 593 0 0.00 0
eg_ki_harmony_fakeroku:responder fakeRoku_Read 6 545 145 0.27 0 HASH(eg_ki_harmony_fakeroku:responder)
myJeeLink JeeLink_Read 49 490 1399 2.86 0 HASH(myJeeLink)
AMADCommBridge AMAD_CommBridge_Read 4 422 273 0.65 0 HASH(AMADCommBridge)
eg_fl_Tablet10Zoll AMAD_Set 1 352 2 0.01 0 HASH(eg_fl_Tablet10Zoll); eg_fl_Tablet10Zoll; ?
Viessmann VCONTROL_Read 137 312 3168 10.15 0 HASH(Viessmann)
og_bz_Tablet10Zoll AMAD_Set 2 280 9 0.03 0 HASH(og_bz_Tablet10Zoll); og_bz_Tablet10Zoll; ?
telnetPort telnet_Read 11 196 465 2.37 0 HASH(telnetPort)
WattUsageAnDummy at_Set 0 156 0 0.00 0
Viessmann VCONTROL_Set 0 152 0 0.00 0
HMLAN2 HMLAN_Read 169 111 5902 53.17 0 HASH(HMLAN2)
HMLAN1 HMLAN_Read 463 92 3402 36.98 0 HASH(HMLAN1)
AktuellerStromverbrauch dummy_Set 3 78 55 0.71 0 HASH(AktuellerStromverbrauch); AktuellerStromverbrauch; 0
tmr-at_Exec HASH(0x48eb460) 61 78 2360 30.26 46 HASH(WattUsageAnDummy)
FileLog_Viessmann_aussen_temp FileLog_Log 1 76 18 0.24 0 HASH(FileLog_Viessmann_aussen_temp); HASH(Viessmann)
check_Viessmann_HWW notify_Exec 5 76 187 2.46 0 HASH(check_Viessmann_HWW); HASH(Viessmann)
check_Viessmann_aus notify_Exec 5 76 132 1.74 0 HASH(check_Viessmann_aus); HASH(Viessmann)
check_Viessmann_error notify_Exec 5 76 123 1.62 0 HASH(check_Viessmann_error); HASH(Viessmann)
check_Viessmann_ww notify_Exec 5 76 117 1.54 0 HASH(check_Viessmann_ww); HASH(Viessmann)
oel.ntfy notify_Exec 0 76 0 0.00 0
HMLAN1 HMLAN_Set 0 48 0 0.00 0
CUL_0 CUL_Read 72 39 888 22.77 0 HASH(CUL_0)
tmr-MilightBridge_DoPingStart HASH(0x3bced30) 40 39 1132 29.03 48 HASH(milightfrickel1)
tmr-MilightBridge_DoPingStart HASH(0x3fd0828) 57 39 1348 34.56 53 HASH(MilightBridge_01)
tmr-MilightBridge_DoPingStart HASH(0x4e48648) 39 39 1082 27.74 196 HASH(eg_ki_MilightBridge_LED_Streifen)
tmr-MilightBridge_DoPingStart HASH(0x5281448) 57 39 1107 28.38 95 HASH(milightfrickel2)
tmr-MilightBridge_DoPingStart HASH(0x5327e98) 73 39 1673 42.90 86 HASH(eg_ki_MilightBridge_Leuchtkaesten)
VUDuo2 ENIGMA2_Set 0 36 0 0.00 0
kino structure_Set 0 36 0 0.00 0
HMLAN2 HMLAN_Set 0 32 0 0.00 0
tmr-HMLAN_KeepAliveCheck keepAliveCk:HMLAN1 114 18 115 6.39 66 keepAliveCk:HMLAN1
tmr-HMLAN_KeepAliveCheck keepAliveCk:HMLAN2 1 16 1 0.06 4 keepAliveCk:HMLAN2
tmr-HMLAN_KeepAlive keepAlive:HMLAN2 4 15 15 1.00 43 keepAlive:HMLAN2
eg_ku_Eisfach LaCrosse_Set 0 14 0 0.00 0
tmr-HMLAN_KeepAlive keepAlive:HMLAN1 1 14 12 0.86 27 keepAlive:HMLAN1
FileLog_VBUSDEV_7321 FileLog_Log 2 12 10 0.83 0 HASH(FileLog_VBUSDEV_7321); HASH(VBUSDEV_7321)
WEB FW_Read 2 11 11 1.00 0 HASH(WEB)
eg_ku_Kuehlschrank LaCrosse_Set 0 10 0 0.00 0
tmr-ENIGMA2_GetStatus HASH(0x5251638) 17 9 42 4.67 25 HASH(VUDuo2)
FHT_5d48 FHT_Set 1 8 8 1.00 0 HASH(FHT_5d48); FHT_5d48; ?
eg_fl_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 8 10 1.25 0 HASH(eg_fl_Wandthermostat_Weather); eg_fl_Wandthermostat_Weather; ?
tmr-harmony_ping HASH(0x41bf3e8) 0 8 0 0.00 3
harmony harmony_Read 2 8 2 0.25 0 HASH(harmony)
og_az_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 6 8 34 4.25 0 HASH(og_az_Wandthermostat_Climate); og_az_Wandthermostat_Climate; ?
vccu CUL_HM_Set 1 8 8 1.00 0 HASH(vccu); vccu; ?
FileLog_eg_ku_Eisfach FileLog_Log 1 7 4 0.57 0 HASH(FileLog_eg_ku_Eisfach); HASH(eg_ku_Eisfach)
WEB_192.168.0.115_52528 FW_Read 43 7 56 8.00 0 HASH(WEB_192.168.0.115_52528)
tmr-FW_closeInactiveClients 14 7 75 10.71 31
CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr CUL_HM_Set 2 6 8 1.33 0 HASH(CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr); CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr; ?
au_ar_temperatur FHT_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(au_ar_temperatur); au_ar_temperatur; ?
eg_az_Heizung CUL_HM_Set 2 6 9 1.50 0 HASH(eg_az_Heizung); eg_az_Heizung; ?
eg_az_Heizung_Clima CUL_HM_Set 9 6 34 5.67 0 HASH(eg_az_Heizung_Clima); eg_az_Heizung_Clima; ?
eg_az_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_az_Heizung_Weather); eg_az_Heizung_Weather; ?
eg_az_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 6 22 3.67 0 HASH(eg_az_Wandthermostat_Climate); eg_az_Wandthermostat_Climate; ?
eg_az_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_az_Wandthermostat_Weather); eg_az_Wandthermostat_Weather; ?
eg_bz_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 10 1.67 0 HASH(eg_bz_Wandthermostat_Weather); eg_bz_Wandthermostat_Weather; ?
eg_bz_fensterventilator_Pwr CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_Pwr); eg_bz_fensterventilator_Pwr; ?
eg_bz_fensterventilator_SenF CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenF); eg_bz_fensterventilator_SenF; ?
eg_bz_fensterventilator_SenI CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenI); eg_bz_fensterventilator_SenI; ?
eg_bz_fensterventilator_SenU CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenU); eg_bz_fensterventilator_SenU; ?
eg_fl_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 6 24 4.00 0 HASH(eg_fl_Wandthermostat_Climate); eg_fl_Wandthermostat_Climate; ?
eg_ki_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 6 22 3.67 0 HASH(eg_ki_Wandthermostat_Climate); eg_ki_Wandthermostat_Climate; ?
eg_ki_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(eg_ki_Wandthermostat_Weather); eg_ki_Wandthermostat_Weather; ?
eg_ki_steckdose_beamer_Pwr CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_Pwr); eg_ki_steckdose_beamer_Pwr; ?
eg_ki_steckdose_beamer_SenF CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenF); eg_ki_steckdose_beamer_SenF; ?
eg_ki_steckdose_beamer_SenI CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenI); eg_ki_steckdose_beamer_SenI; ?
eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr); eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr; ?
eg_ki_steckdose_beamer_SenU CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenU); eg_ki_steckdose_beamer_SenU; ?
eg_ku_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 6 22 3.67 0 HASH(eg_ku_Wandthermostat_Climate); eg_ku_Wandthermostat_Climate; ?
eg_ku_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(eg_ku_Wandthermostat_Weather); eg_ku_Wandthermostat_Weather; ?
eg_wg_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 5 6 24 4.00 0 HASH(eg_wg_Wandthermostat_Climate); eg_wg_Wandthermostat_Climate; ?
eg_wg_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(eg_wg_Wandthermostat_Weather); eg_wg_Wandthermostat_Weather; ?
k_Foto_Heizung CUL_HM_Set 3 6 10 1.67 0 HASH(k_Foto_Heizung); k_Foto_Heizung; ?
k_Foto_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 6 24 4.00 0 HASH(k_Foto_Heizung_Clima); k_Foto_Heizung_Clima; ?
k_Foto_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(k_Foto_Heizung_Weather); k_Foto_Heizung_Weather; ?
k_Foto_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 6 6 28 4.67 0 HASH(k_Foto_Wandthermostat_Climate); k_Foto_Wandthermostat_Climate; ?
k_Foto_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 9 1.50 0 HASH(k_Foto_Wandthermostat_Weather); k_Foto_Wandthermostat_Weather; ?
k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr CUL_HM_Set 2 6 8 1.33 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr); k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr; ?
k_WW_Zirkulationspumpe_SenF CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenF); k_WW_Zirkulationspumpe_SenF; ?
k_WW_Zirkulationspumpe_SenI CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenI); k_WW_Zirkulationspumpe_SenI; ?
k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr); k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr; ?
k_WW_Zirkulationspumpe_SenU CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenU); k_WW_Zirkulationspumpe_SenU; ?
og_az_Heizung CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(og_az_Heizung); og_az_Heizung; ?
og_az_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 6 22 3.67 0 HASH(og_az_Heizung_Clima); og_az_Heizung_Clima; ?
og_az_Heizung_Weather CUL_HM_Set 2 6 7 1.17 0 HASH(og_az_Heizung_Weather); og_az_Heizung_Weather; ?
og_az_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 8 1.33 0 HASH(og_az_Wandthermostat_Weather); og_az_Wandthermostat_Weather; ?
og_bz_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 6 24 4.00 0 HASH(og_bz_Wandthermostat_Climate); og_bz_Wandthermostat_Climate; ?
og_bz_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 6 8 1.33 0 HASH(og_bz_Wandthermostat_Weather); og_bz_Wandthermostat_Weather; ?
og_gr_Heizung CUL_HM_Set 3 6 11 1.83 0 HASH(og_gr_Heizung); og_gr_Heizung; ?
og_gr_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 6 24 4.00 0 HASH(og_gr_Heizung_Clima); og_gr_Heizung_Clima; ?
og_gr_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(og_gr_Heizung_Weather); og_gr_Heizung_Weather; ?
og_gz_Heizung CUL_HM_Set 3 6 11 1.83 0 HASH(og_gz_Heizung); og_gz_Heizung; ?
og_gz_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 6 24 4.00 0 HASH(og_gz_Heizung_Clima); og_gz_Heizung_Clima; ?
og_gz_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 6 6 1.00 0 HASH(og_gz_Heizung_Weather); og_gz_Heizung_Weather; ?
og_gz_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 3 6 13 2.17 0 HASH(og_gz_Wandthermostat_Weather); og_gz_Wandthermostat_Weather; ?
FileLog_eg_ku_Kuehlschrank FileLog_Log 1 5 4 0.80 0 HASH(FileLog_eg_ku_Kuehlschrank); HASH(eg_ku_Kuehlschrank)
FileLog_FHT_5d48 FileLog_Log 1 4 3 0.75 0 HASH(FileLog_FHT_5d48); HASH(FHT_5d48)
au_frei_Fenster CUL_FHTTK_Set 0 4 0 0.00 0
au_ga_tuer CUL_FHTTK_Set 0 4 0 0.00 0
au_werkstattstrom_Pwr CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(au_werkstattstrom_Pwr); au_werkstattstrom_Pwr; ?
au_werkstattstrom_SenF CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(au_werkstattstrom_SenF); au_werkstattstrom_SenF; ?
au_werkstattstrom_SenI CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(au_werkstattstrom_SenI); au_werkstattstrom_SenI; ?
au_werkstattstrom_SenPwr CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(au_werkstattstrom_SenPwr); au_werkstattstrom_SenPwr; ?
au_werkstattstrom_SenU CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(au_werkstattstrom_SenU); au_werkstattstrom_SenU; ?
eg_bz_Heizung CUL_HM_Set 2 4 5 1.25 0 HASH(eg_bz_Heizung); eg_bz_Heizung; ?
eg_bz_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 4 16 4.00 0 HASH(eg_bz_Heizung_Clima); eg_bz_Heizung_Clima; ?
eg_bz_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_bz_Heizung_Weather); eg_bz_Heizung_Weather; ?
eg_bz_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 4 16 4.00 0 HASH(eg_bz_Wandthermostat_Climate); eg_bz_Wandthermostat_Climate; ?
eg_ki_Heizung CUL_HM_Set 2 4 5 1.25 0 HASH(eg_ki_Heizung); eg_ki_Heizung; ?
eg_ki_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 4 14 3.50 0 HASH(eg_ki_Heizung_Clima); eg_ki_Heizung_Clima; ?
eg_ki_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_Heizung_Weather); eg_ki_Heizung_Weather; ?
eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr); eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr; ?
eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF; ?
eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI; ?
eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr; ?
eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU; ?
eg_ku_Heizung CUL_HM_Set 2 4 5 1.25 0 HASH(eg_ku_Heizung); eg_ku_Heizung; ?
eg_ku_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 4 16 4.00 0 HASH(eg_ku_Heizung_Clima); eg_ku_Heizung_Clima; ?
eg_ku_Heizung_weather CUL_HM_Set 2 4 5 1.25 0 HASH(eg_ku_Heizung_weather); eg_ku_Heizung_weather; ?
eg_wg_Fenster_li CUL_FHTTK_Set 0 4 0 0.00 0
tmr-AMAD_checkDeviceState HASH(0x3dfc210) 0 4 0 0.00 3
tmr-AMAD_checkDeviceState HASH(0x3e363b8) 1 4 2 0.50 3 HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
k_wr_Fenster_li CUL_FHTTK_Set 0 4 0 0.00 0
og_gr_Fenster CUL_FHTTK_Set 0 4 0 0.00 0
og_gz_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 6 4 20 5.00 0 HASH(og_gz_Wandthermostat_Climate); og_gz_Wandthermostat_Climate; ?
og_sz_Heizung CUL_HM_Set 2 4 6 1.50 0 HASH(og_sz_Heizung); og_sz_Heizung; ?
og_sz_Heizung_Clima CUL_HM_Set 4 4 16 4.00 0 HASH(og_sz_Heizung_Clima); og_sz_Heizung_Clima; ?
og_sz_Heizung_Weather CUL_HM_Set 1 4 4 1.00 0 HASH(og_sz_Heizung_Weather); og_sz_Heizung_Weather; ?
og_sz_Wandthermostat_Climate CUL_HM_Set 4 4 16 4.00 0 HASH(og_sz_Wandthermostat_Climate); og_sz_Wandthermostat_Climate; ?
og_sz_Wandthermostat_Weather CUL_HM_Set 2 4 5 1.25 0 HASH(og_sz_Wandthermostat_Weather); og_sz_Wandthermostat_Weather; ?
FileLog_au_ar_temperatur FileLog_Log 1 3 2 0.67 0 HASH(FileLog_au_ar_temperatur); HASH(au_ar_temperatur)
FileLog_eg_az_Heizung FileLog_Log 1 3 2 0.67 0 HASH(FileLog_eg_az_Heizung); HASH(eg_az_Heizung)
FileLog_k_Foto_Heizung FileLog_Log 1 3 3 1.00 0 HASH(FileLog_k_Foto_Heizung); HASH(k_Foto_Heizung)
FileLog_og_az_Heizung FileLog_Log 1 3 3 1.00 0 HASH(FileLog_og_az_Heizung); HASH(og_az_Heizung)
FileLog_og_gr_Heizung FileLog_Log 1 3 3 1.00 0 HASH(FileLog_og_gr_Heizung); HASH(og_gr_Heizung)
FileLog_og_gz_Heizung FileLog_Log 1 3 3 1.00 0 HASH(FileLog_og_gz_Heizung); HASH(og_gz_Heizung)
FileLog_Aussentemperatur FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_Aussentemperatur); HASH(Aussentemperatur)
FileLog_au_frei_Fenster FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_au_frei_Fenster); HASH(au_frei_Fenster)
FileLog_au_ga_tuer FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_au_ga_tuer); HASH(au_ga_tuer)
FileLog_au_werkstattstrom_Pwr FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_au_werkstattstrom_Pwr); HASH(au_werkstattstrom_Pwr)
FileLog_eg_bz_Heizung FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_eg_bz_Heizung); HASH(eg_bz_Heizung)
FileLog_eg_ki_Heizung FileLog_Log 10 2 11 5.50 0 HASH(FileLog_eg_ki_Heizung); HASH(eg_ki_Heizung)
FileLog_eg_ku_Heizung FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_eg_ku_Heizung); HASH(eg_ku_Heizung)
FileLog_eg_wg_Fenster_li FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_eg_wg_Fenster_li); HASH(eg_wg_Fenster_li)
FileLog_k_wr_Fenster_li FileLog_Log 2 2 3 1.50 0 HASH(FileLog_k_wr_Fenster_li); HASH(k_wr_Fenster_li)
FileLog_k_wr_Temperatur FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_k_wr_Temperatur); HASH(k_wr_Temperatur)
FileLog_og_gr_Fenster FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_og_gr_Fenster); HASH(og_gr_Fenster)
FileLog_og_sz_Heizung FileLog_Log 1 2 2 1.00 0 HASH(FileLog_og_sz_Heizung); HASH(og_sz_Heizung)
Fritzbox FRITZBOX_Set 0 2 0 0.00 0
au_gg_temperatur FHT_Set 1 2 2 1.00 0 HASH(au_gg_temperatur); au_gg_temperatur; ?
eg_ki_harmony_fakeroku:listener fakeRoku_Read 1 2 2 1.00 0 HASH(eg_ki_harmony_fakeroku:listener)
eg_wg_Fenster_re CUL_FHTTK_Set 0 2 0 0.00 0
tmr-BlockingKill HASH(0x27c47a0) 0 2 0 0.00 13
tmr-BlockingKill HASH(0x5187d88) 0 2 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x5297bb8) 0 2 0 0.00 3
tmr-VCONTROL_Poll HASH(0x3e61608) 0 2 0 0.00 3
FileLog_au_gg_temperatur FileLog_Log 0 1 0 0.00 0
FileLog_eg_wg_Fenster_re FileLog_Log 2 1 2 2.00 0 HASH(FileLog_eg_wg_Fenster_re); HASH(eg_wg_Fenster_re)
WEB_192.168.0.115_52550 FW_Read 0 1 0 0.00 0
tmr-BlockingKill HASH(0x24cba98) 0 1 0 0.00 9
tmr-BlockingKill HASH(0x24cc988) 0 1 0 0.00 5
tmr-BlockingKill HASH(0x2765938) 11 1 11 11.00 2 HASH(0x2765938)
tmr-BlockingKill HASH(0x2786680) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2786aa0) 0 1 0 0.00 117
tmr-BlockingKill HASH(0x27b53b8) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x27f4ef8) 11 1 11 11.00 3 HASH(0x27f4ef8)
tmr-BlockingKill HASH(0x28f6dd8) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2f6f048) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2f71498) 10 1 10 10.00 3 HASH(0x2f71498)
tmr-BlockingKill HASH(0x2f7b548) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x2f94bd0) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2f9f168) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2fad540) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x33292a0) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x33587f0) 11 1 11 11.00 3 HASH(0x33587f0)
Worauf muss ich hier achten?
perfmin läuft. Lasse nun mal über Nacht laufen und schaue dann ins Logfile
Edit: Hier ein erstes perfmon Ergebnis
2017.04.14 21:40:22 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:42, delay is 40.345
2017.04.14 21:47:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:16, delay is 2.465
und einige weiter mit 1-3 Sekunden