Da ich nirgends was eindeutiges finde dachte ich hier wird mir jemand zuverlässig helfen können.
Zum background:
Habe ein kleines urlaubshäuschen im Ausland ohne Internet oder Netzwerk.
Das Haus ist unterkellert und besitzt hat eine sumpfpumpe um alles trocken zu halten. Im Keller befindet sich an der gleichen Sicherung der Warmwasserboiler. Ich lass auch mal Freunde und Verwandte dort Urlaub machen und aus Komfortgründen sollte der Boiler nur bei Nutzung laufen und die Pumpe ganzjährig.
Mein Vertrauen in die menschliche Intelligenz/Zuverlässigkeit ist leider nicht hoch genug, dass ich darauf vertraue dass der Boiler jedes Mal ein und wichtiger ausgesteckt wird. Da dachte ich an die Homematic Lösung mit Zwischenstecker in der Steckdose und Wandtaster mit sichtbarem Schaltzustand, um das etwas einfacher zu machen und nicht jemand auf die Idee kommt auch den Stecker von der Pumpe zu ziehen.
Und jetzt die Frage: ist das ohne Netzwerk und Zentrale so realisierbar oder braucht Homematic immer eine ccu/Cul/Fhem Umgebung?
Allen noch einen schönen Feiertag
Giuseppe
also die Pumpe soll immer an sein - braucht also keine Steuerung.
der Boiler soll an sein, wenn jemand da ist - aus wenn alle weg sind.
- woran willst du erkennen, dass jemand da ist? Wenn es ein einfacher Schalter mit "lichtsignal" ist braucht es keine Steuerung
- für handhabbar halte ich einen "treppenhausschalter" der z.B. 2 Tage läuft. danach muss er wieder gedrückt werden - sonst wasser kalt. Wenn alle weg: max 2 Tage warmes Wasser für niemanden. => geht ohne Zentrale
- alternativ kannst du einen Sensor (Bewegungsmelder) einbauen. Wenn jemand im Wohnzimmer wird der Boiler für 1 Tag eingeschaltet. Wenn niemand ins Wohnzimmer geht muss man sich klat waschen.
Alles geht ohne Zentrale - allerdings brauhst du eine zum Einrichten. Also eine Mitnehmen zum Einrichten, konfiguration setzen - zentrale abbauen - urlaub machen mit warmem wasser.
Danke.
Das ist natürlich wieder um Längen besser und intelligenter als das was ich im Kopf hatte.
Ich dachte bisher an einen Taster den man an macht wenn man ankommt und aus bei Abreise. Da hätte ich ein Vergessen in Kauf nehmen müssen.
Eine Zentrale habe ich leider nicht und möchte für diesen kurzen Einsatz auch keine anschaffen. Hier steuer ich alles über eine Fhem-Installation auf einem raspi. Kann ich die Komponenten auch damit konfigurieren und dann umziehen?
Mir gefällt am meisten die zwei-Tage-Taster-Lösung.
ZitatKann ich die Komponenten auch damit konfigurieren und dann umziehen?
Klar.
Wenn die Komponenten nicht allzu neu sind, tut es dann vor Ort auch ein gebrauchter HM-Config-Stick und die Windows-Software auf einem Laptop, dem man die gleiche HMID unterschiebt wie zu Hause, dann kann man die Dinger auch dort nachkonfigurieren. Ist zwar eine komplett andere Oberfläche (CCU-ähnlich halt), aber das nutze ich sogar noch gelegentlich hier.
Als einfachste Lösung bietet sich ein schaltbarer Zwischenstecker an, ob mit oder ohne Strommessung ist dann Jacke, als Bausatz macht das 5 Euro Unterschied.
Mit on-for-timer lassen sich aber maximal 111.600 s = 31 Stunden realisieren, oder? Im Prinzip reicht das ja auch. Der Zwischensteckeraktor blinkt dann, wenn er zeitbegrenzt an ist, das ist ja leicht zu kontrollieren. Wichtig wäre noch, darauf zu achten, dass das Register powerUpAction auf "off" steht, damit der Boiler nach einem Stromausfall nicht in den Dauerbetrieb geht. Aber das ist der Regelfall, außer man hat es selbst gezielt eingeschaltet.
Nachtrag: Der Zwischensteckeraktor kann übrigens auch so konfiguriert werden, dass er sich beim Einschalten mit der Taste an dem Ding nur zeitbegrenzt einschaltet. Das macht, wenn der Stecker zugänglich montiert wird, vielleicht sogar den Taster überflüssig. "Nachtriggern" (also Zeit verlängern) geht aber nur mit einer externen Taste, sonst müsste man kurz aus- und wieder einschalten. Gut, genaugenommen geht es auch mit der internen Taste so einzurichten, dann hat man aber keine Ausschaltmöglichkeit mehr (außer den ganzen Aktor kurz rauszuziehen), weil die interne Taste nur Short-Trigger verarbeitet.
Jedenfalls so oder so eigentlich easy realisierbar.
Um neue Komponenten werde ich nicht rumkommen. Habe bisher nur vereinzelt HM im Einsatz mit CUL.
Den Config Stick scheint es so auch nicht mehr zu geben. Und wie gesagt eine CCU für den Einsatz scheint mir nicht ökonomisch.
Um den Wandtaster komme ich glaube ich nicht rum, da das ganze doch eher "lästig" zugänglich ist.
du brauchst natürlich nur "irgend eine Zentrale". FHEM ist eine Zentrale. Also geht das einrichten mit pi und einem IO deiner wahl.
Es ist auch kein Problem, die Devices zuhause zu konfigurieren und dann mitzunehmen. Du darfst halt nicht ausversehen einen reset machen.
Ich empfehle hier umso dringender templates. Wenn du einmal persönlich kommst und ggf einen pi und io mitbringst kannst du das System warten. Alles was du brauchst sind 2 Files: ein anderes fhem.cfg und ein register-setting file. in 2terem werden die register, und - wichtiger - die templates gesichert.
Wenn du dann zur maintenance kommst kannst du prüfen, dass die gesamte Programmierung noch vorhanden ist wie verlassen. ggf kannst du alles wieder einspielen. Prüfen ist ein Knopf - wieder einspielen ist etwas mehr.
Das bedeutet mit meiner Fhem config und 868 MHz-Cul bin ich für alles gerüstet?
Das bringt mich ja schonmal weiter. Nur wie stelle ich das genau an? Ich war bisher im Glauben, dass sobald Fhem im Spiel ist alles den Zwischenschritt über Fhem geht.
Taster->Fhem->Schaltaktor
wenn du alles vorbereiten willst kaufst du keine Devices. Die schliesst du an Spannung an, wo notwendig (keinen Selbstmord bitte!)
dann pairst du alles mit FHEM. Nun kann(!) FHEM kontrollieren und prüfen.
Jetzt peerst du mit FHEM die aktoren mit den Sensoren wie gewünscht.
Und final setzt du im Aktor die Aktion, welche ausgeführt werden soll, wenn ein trigger des gepeerten Sensors kommt. Hier habe ich die Templates vorgeschlagen. Sollt mit dem Modul HMtemplate als "editor" überschaubar sein.
Nun die Sicherungen: save und HMInfo saveConfig. File sichern.
Theoretisch musst du die Zentrale dann nicht mehr mitnehmen. Schalte sie ab und teste. Ich würde sie allerdings schon mitnehmen ;)
HM ist speziell dafür gemacht , auch ohne Zentrale zu funktionieren. Es geht sehr viel (nicht alles). Schalten und timer gehen fast komplett. das nicht geht ist irgend etwas mit Tageszeiten. Die kennen (ausser Thermostate) nicht.
Okidoki. Habe es glaube ich jetzt langsam verstanden :)
Bin jetzt auch am einlesen was es mit den Registern auf sich hat. Die hatte ich bisher nie gebraucht bzw. nicht auf dem Schirm.
Werde mich auf die Lösung mit dem hier (https://www.elv.de/homematic-132989-funk-schaltaktor-zwischenstecker-fuer-smart-home-hausautomation.html) in Kombi mit dem Taster (https://www.elv.de/homematic-funk-wandsender-2fach.html) begnügen.
zur info: der aufwand mit einem bewegungsmelder ist technisch auch nicht komplizierter als mit dem taster.
und: einarbeiten in die register ist immer gut! allerdings kannst du das template autooff nutzen. das macht alles richtig wie bei einem treppenhausschalter. die zeit ist einstellbar, fertig.
den taster fuer notfaelle (falls du dem bm nicht traust) hat der schalter eingebaut. identische Programmierung, also einfach das template.
Hallo!
Ich würde es ganz ohne Fhem, Homematic und Schicki-Micki machen:
Ein Taster an zentraler Stelle. Dieser startet ein Zeitrelais dessen Laufzeit auf ein bis zwei Tage eingestellt ist. Jeder Tastimpuls setzt die Laufzeit wieder auf Anfang (retrigger). An den Ausgang des Zeitrelais hängst Du dann ein Schütz (geht dann auch für drei Phasen) woran dann wiederum der Boiler hängt. Parallel zum Boiler noch eine Kontrolllampe, die neben dem Taster montiert wird.
Einkaufsliste:
- Taster
- Kontrolllampe
- Zeitrelais
- Schütz
- einige Meter Netzleitung NYM-5x1,5
Fertig!
Ich finde Martins Vorschlag am feinsten. Nachteil: Den von ihm genannten Wandtaster mit integriertem Bewegungsmelder (https://www.elv.de/homematic-funk-bewegungsmelder-mit-taster-fuer-55er-rahmen-bausatz.html) gibt es offenbar nur als Bausatz. Der ist aber nicht wirklich schwer.
Und diese Lösung erfordert keine Elektrikerkenntnisse und ist steckfertig sicher. Und man muss nicht ein einziges Loch bohren oder einen Zentimeter Kabel verlegen.
Zitat von: Øle! am 26 Mai 2017, 17:25:42
Ich würde es ganz ohne Fhem, Homematic und Schicki-Micki machen:
Geht natürlich auch. Aber
ich finde das deutlich aufwändiger, inkl. Strippen ziehen und Löcher bohren. Der Boiler ist bereits besteckert, so what? Und billiger?
Hm.
Ja das mit Bewegungsmeldern hat natürlich auch was. Und den Bausatz empfinde ich auch nicht unbedingt als Nachteil. Habe Spaß dran und bisher alle HM Komponenten als Bausatz gekauft.
Welcher Taster ist das denn der den Bewegungsmelder drin hat?
Ok. Hab ihn direkt gefunden. Der ist preislich noch nichtmal viel teurer. Dann wird's auf jeden Fall der :)
Ich muss mich leider zurück melden. Habe nun die Zwischensteckdose und den Taste mit Bewegungsmelder.
Beide funktionieren für sich wunderbar, aber leider bekomme ich sie nicht so gepeert wie ich es will.
Nämlich, dass sie nur eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt.
Auf motion bekomme ich sie gar nicht eingeschaltet. Auf short reagiert die Steckdose auch nicht obwohl ich "both" bim peeren eingestellt habe.
Ein short führt keine Aktion aus. Wenn ich das template autooff benutzen will sagt mir fhem, dass dieses template vom device nicht unterstützt wird.
mach doch ein List deiner Devices, das sollte hier helfen.
Wie hast du gepeert?
Welche Register hast Du gesetzt?
Bei mir geht es, als Treppenhauslicht.
Ich hab mehrfach ohne Erfolg versucht zu peeren. Jetzt weiss ich leider nicht mehr welcher Versuch für die Taster erfolgreich war.
Hier ist das list aus Button1
Internals:
CFGFN
DEF 4E61E601
NAME Sard_btn1
NOTIFYDEV global
NR 3630
STATE Short (to mapleCUN1)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_4E61E6
Readings:
2017-06-13 09:42:50 motion off
2017-06-13 09:43:56 peerList
2017-06-14 08:13:51 state Short (to mapleCUN1)
2017-06-14 08:13:51 trigDst_F11234 noConfig
2017-06-14 08:13:51 trigger Short_57
2017-06-14 07:54:15 triggerTo_F11234 Long_45
2017-06-14 08:13:51 trigger_cnt 57
Helper:
BNO 57
BNOCNT 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-Sen-MDIR-WM55
peerIDs
room Sard
list aus Button2
Internals:
CFGFN
DEF 4E61E602
NAME Sard_btn2
NOTIFYDEV global
NR 3631
STATE Short (to mapleCUN1)
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_4E61E6
Readings:
2017-06-13 09:42:50 motion off
2017-06-14 08:13:51 state Short (to mapleCUN1)
2017-06-14 08:13:51 trigDst_F11234 noConfig
2017-06-14 08:13:51 trigger Short_58
2017-06-14 07:53:16 triggerTo_F11234 Long_41
2017-06-14 08:13:51 trigger_cnt 58
Helper:
BNO 58
BNOCNT 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Nb:
cnt 1
Attributes:
model HM-Sen-MDIR-WM55
room Sard
und vom Motionsensor
Internals:
CFGFN
DEF 4E61E603
NAME Sard_motion
NOTIFYDEV global
NR 3632
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device HM_4E61E6
Readings:
2017-06-13 22:29:47 RegL_01.
2017-06-14 08:16:59 brightness 106
2017-06-14 08:21:01 motion off
2017-06-14 08:16:59 motionCount 47_next:240s
2017-06-14 08:21:01 motionDuration 242
2017-06-14 08:21:01 state noMotion
2017-06-14 08:16:59 trigDst_F11234 noConfig
2017-06-14 08:16:59 trigger_cnt 47
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-Sen-MDIR-WM55
room Sard
Schonmal vielen Dank
Jetzt noch das List der Steckdose (da sind die Register).
ZitatJetzt weiss ich leider nicht mehr welcher Versuch für die Taster erfolgreich war.
Bisher wohl noch keiner. In Deinen List ist noch kein peer drin.
Und nochmal: wie hast Du gepeert (Syntax).
Taster 1 gab es wohl schon einen Anfang.
Das peering habe ich mit
set Sard_btn1 peerChan 0 SteckdoseSard dual set
versucht.
Ups. Die Steckdose hab ich übersehen.
Das List der steckdose:
Internals:
CFGFN
DEF 55C486
IODev mapleCUN1
LASTInputDev mapleCUN1
MSGCNT 450
NAME SteckdoseSard
NOTIFYDEV global
NR 705
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:70 - t:10 s:55C486 d:F11234 06010000
mapleCUN1_MSGCNT 236
mapleCUN1_RAWMSG A0D70A41055C486F1123406010000::-56.5:mapleCUN1
mapleCUN1_RSSI -56.5
mapleCUN1_TIME 2017-06-14 08:13:53
mapleCUN2_MSGCNT 214
mapleCUN2_RAWMSG A0D70A41055C486F1123406010000::-100.5:mapleCUN2
mapleCUN2_RSSI -100.5
mapleCUN2_TIME 2017-06-14 08:13:52
peerList Sard_btn1,Sard_btn2,Sard_motion,HM_4E61E6_chn-04,
protCmdDel 5
protErrIoId_F11234 222 last_at:2017-06-14 08:00:30
protLastRcv 2017-06-14 08:13:53
protResnd 9 last_at:2017-06-13 16:28:58
protResndFail 3 last_at:2017-06-13 16:29:02
protSnd 325 last_at:2017-06-14 08:13:52
protState CMDs_done
rssi_at_mapleCUN1 max:-48 lst:-56.5 cnt:236 avg:-53.61 min:-59.5
rssi_at_mapleCUN2 lst:-100.5 cnt:214 max:-87 min:-103 avg:-95.45
rssi_mapleCUN1 max:-47 lst:-50 cnt:14 avg:-52.71 min:-56
Readings:
2017-06-14 08:00:23 CommandAccepted yes
2017-06-10 18:59:24 D-firmware 2.6
2017-06-10 18:59:24 D-serialNr OEQ0074742
2017-06-14 08:00:27 PairedTo 0xF11234
2017-06-13 20:48:57 R-HM_4E61E6_chn-04-lgActionType jmpToTarget
2017-06-13 20:48:57 R-HM_4E61E6_chn-04-shActionType jmpToTarget
2017-06-13 21:50:57 R-Sard_btn1-lgActionType jmpToTarget
2017-06-13 21:50:57 R-Sard_btn1-shActionType jmpToTarget
2017-06-13 21:50:58 R-Sard_btn2-lgActionType jmpToTarget
2017-06-13 21:50:58 R-Sard_btn2-shActionType jmpToTarget
2017-06-13 20:48:56 R-Sard_motion-lgActionType jmpToTarget
2017-06-13 20:48:56 R-Sard_motion-shActionType jmpToTarget
2017-06-10 18:59:28 R-pairCentral 0xF11234
2017-06-10 18:59:28 R-powerUpAction off
2017-06-10 18:59:28 R-sign off
2017-06-14 08:00:27 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2017-06-14 08:00:27 RegL_01. 08:00 30:06 56:00 57:24 93:5F 94:B3 00:00
2017-06-14 08:00:31 RegL_03.HM_4E61E6_chn-04 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
2017-06-14 08:00:28 RegL_03.Sard_btn1 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
2017-06-14 08:00:29 RegL_03.Sard_btn2 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
2017-06-14 08:00:30 RegL_03.Sard_motion 02:22 03:22 04:FF 05:64 06:00 07:2A 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:13 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2017-06-14 08:13:52 deviceMsg off (to F11234)
2017-06-14 08:13:52 level 0
2017-06-14 08:13:52 pct 0
2017-06-14 08:00:28 peerList Sard_btn1,Sard_btn2,Sard_motion,HM_4E61E6_chn-04,
2017-06-14 08:13:52 recentStateType info
2017-06-14 08:00:30 sabotageAttackId_ErrIoId_F11234 cnt:222
2017-06-14 08:13:52 state off
2017-06-14 08:13:52 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 112
cSnd 01F1123455C48601044E61E60303,01F1123455C48601044E61E60403
dlvlCmd ++A011F1123455C4860201000000
mId 00D8
peerIDsRaw ,4E61E604,4E61E603,4E61E602,4E61E601,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +55C486,00,00,00
nextSend 1497420833.11151
prefIO
rxt 0
vccu
p:
55C486
00
00
00
Mrssi:
mNo 70
Io:
mapleCUN1 -54.5
mapleCUN2 -100.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO mapleCUN2
flg A
ts 1497420832.87692
ack:
HASH(0x3015308)
708002F1123455C48600
Rssi:
At_maplecun1:
avg -53.614406779661
cnt 236
lst -56.5
max -48
min -59.5
At_maplecun2:
avg -95.4532710280374
cnt 214
lst -100.5
max -87
min -103
Maplecun1:
avg -52.7142857142857
cnt 14
lst -50
max -47
min -56
Shadowreg:
Tmpl:
Sard_motion:short>motionOnSw 10 255
Nb:
cnt 1
Attributes:
IODev mapleCUN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.6
model HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
peerIDs 00000000,4E61E601,4E61E602,4E61E603,4E61E604,
room Sard
serialNr OEQ0074742
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Die Steckdose kennt die Peers ja schon.
Ich bin leider auch kein Spezialist, sondern ein Rumprobierer, deshalb ist meine Hilfe vielleicht nicht die Beste...
Woher der Chan04 bei den peers kommt, frage ich mich auch. Vermutlich wenn man den Motion-Button per dual peert. Sollte aber egal sein.
Die Steckdose muss in der Peerliste der Button sein. Ich glaube dafür muss man die Anlerntaste erneut drücken. (Muss ich heute auch bei mir noch machen ;))
Wenn das drin ist, dann gehts an die Register. Am besten per expert-Attribut die weiteren Register der Steckdose anzeigen. Dann in der Anfängeranleitung sich zu den Registern anlesen und dann per regset-Befehl anpassen.
Bei Fragen schaue ich in meiner Doku mal nach.
Muss ich das ganze peeren auch nochmal umgekehrt machen?
Das expert-Attribut werde ich mir die Tage nochmal anschauen. Sind die Register auch irgendwo für Anfänger beschrieben. Das Wiki ist da schon eher im "Profi-Slang" für mein Empfinden.
ZitatMuss ich das ganze peeren auch nochmal umgekehrt machen?
Wenn Du Dir den Syntax ansiehst, dann sollte sich die Frage mit nein beantworten.
ZitatDie Steckdose muss in der Peerliste der Button sein. Ich glaube dafür muss man die Anlerntaste erneut drücken.
Nur zur Erinnerung.
Siehe
ZitatDas Kommando unterliegt den allgemeinen Regeln. Es wirkt auf zwei Geräte gleichzeitig, weshalb beide Geräte beobachtet werden sollten – ggf. muss an einem oder beiden Geräten die Anlerntaste gedrückt werden.
aus https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele#peerChan (https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele#peerChan)
ZitatSind die Register auch irgendwo für Anfänger beschrieben.
Im Anfänger-PDF (hinterer Teil)
Da ich es mit Suchen, Lesen und Probieren hinbekommen habe....
Das Anfänger-PDF werde ich dann nochmal durchgehen. Hätte es damals gelesen als ich noch keine Homemtic im Einstz hatte und mir den Part deswegen nicht weiter angeschaut.
Momentan kann ich es nicht testen. Vielleicht über das lange Wochenende.
Zitat von: giulup am 25 Mai 2017, 12:07:47
Im Keller befindet sich an der gleichen Sicherung der Warmwasserboiler. [...] aus Komfortgründen sollte der Boiler nur bei Nutzung laufen und die Pumpe ganzjährig.
Hast Du Dich mit dem Thema Salmonellen und Boilern beschäftigt?
Z.B. https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/legionellengefahr-warmwasserspeicher/ ?
Ciao, -MN
vermutlich Legionellen ;D
Soweit ich weiss sind die das Problem, wenn der Boiler an ist. Deshalb wird er dann periodisch hochgeheizt (abtöten). Kaltes Wasser ist unbedenklicher.
ZitatAuswirkungen der verschiedenen Temperaturbereiche auf die Vermehrung der Legionellen:
Temperaturbereich Wirkung auf die Vermehrungsrate
bis 20 °C sehr langsame Vermehrung
ab 20 °C Vermehrungsrate steigt
30–45 °C optimale Vermehrung
ab 50 °C kaum noch Vermehrung
ab 55 °C keine Vermehrung mehr möglich
ab 60 °C Abtötung der Legionellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen (https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen)
Steht auch so in Deinem Link. Aufgabe hier war das abschalten, nicht das permanent betreiben.
noch ein Tip: neben dem OnTime-Register musst Du wahrscheinlich den Helligkeitswert als Schaltschwelle anpassen. Das Ding ist gedacht um nur bei Dunkelheit zu schalten. Da Du kein Licht schalten willst...
Richtig, Legionellen (Kaffee, wo bist Du)...
Ich lese aus der Diskussion, daß der Boiler abgeschaltet werden soll. Dann kühlt er ab - bis auf die Temperatur des Wasserzulaufes, dazwischen durchquert die Temperatur all die netten Bereiche. Dann steht das Wasser, vom Keller bis zu den verschiedenen Ausläufen...
Klingt für mich nach einer Brutstätte und Legionellen sind so ganz und gar nicht lustig...
Ciao, -MN
Da hast Du Recht. Sobald das Wasser abgekühlt ist vermehren sich die Dinger nicht mehr stark.
Das Problem hast Du noch mehr in normalen Betrieb. Kein Boiler hält die Temperatur permanent auf über 50 Grad. (Nachabschaltung, Zulauf...)
Ein guter Boiler heizt automatisch periodisch zum Abtöten hoch und reduziert so die Keimrate.
Außerdem sollte es selbstverständlich sein nach längerer Standzeit "durchzuspülen", egal welche Temperatur war.
Aber wir verlassen das eigentliche Thema.
Zitat von: Morgennebel am 14 Juni 2017, 13:40:53
Hast Du Dich mit dem Thema Salmonellen und Boilern beschäftigt?
Z.B. https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/legionellengefahr-warmwasserspeicher/ ?
Ciao, -MN
Ja, das Thema ist mir bekannt. Mit der Nutzung meinte ich "für die Dauer des Urlaubs". Deswegen fand ich das autooff nach 12 Std passend für meine Anforderung. Ursprünglich dachte ich daran den Schalter bei Urlaubsbeginn anzuschalten und bei Abreise aus. Motiondetect finde ich dann aber komfortabler und zuverlässiger gegen Vergessen.
Hat sich das Peering denn inzwischen geklärt? Ich wollte gestern schon antworten, aber es ist bereits alles gesagt. Aber es muss zwingend zeitnah (und damit bin ich die dritte Erinnerung :-)) eine Tastenbetätigung am Sardbtn erfolgen, sonst laufen die Peerings ins leere. Ideal die Configtaste auf der Rückseite, aber eine Taste vorn sollte es auch tun. Vorausgesetzt, das Pairing des Tasters ist korrekt. Würde ich aber mal vermuten, wenn die Shorts vom mapleCUN quittiert wurden (wie im List der Buttons zu ersehen) und nicht "broadcast" gegangen sind. Trotzdem mal ein getConfig auf das Buttondevice tun und PairedTo kontrollieren. Die LED in der Bewegungsmelderhalbkugel blinkt sehr aufgeregt gelb beim Konfigurieren und letztlich grün, wenn alles geklappt hat.
Ach ja, beim manuellen Peeren wie oben beschrieben: Der Taster schaltet die Steckdose dann dauerhaft ein (und aus). Hier vielleicht zur Sicherheit auch eine Zeitbegrenzung programmieren, sowohl bei shOnTime als auch lgOnTime. Beide können auch unterschiedlich sein (etwa kurzes Drücken für 2h, langes Drücken für 24h ein).
Und auch wenn ich sonst (aus persönlicher Faulheit) noch kein großer Freund von martins Templates bin: Das Treppenhaustemplate erspart wirklich viel Arbeit, auch bezüglich der Helligkeitsschwelle beim motion.
autooff des motion würde ich übrigens länger stellen ....
Hi,
leider kam ich noch nicht dazu, mich weiter dran zu setzen. Die Feiertage gehören da im Moment der Familie. Frühestens Sonntag Abend kann ich die nächste Rückmeldung geben. Aber. vorher müsste ich noch den Homematic Teil im PDF durchsehen.
Hallo zusammen,
hier eine kurze Rückmeldung. Nach meinem Post gestern Abend habe ich mich nochmal ein wenig eingelesen (noch nicht komplett).
Heute morgen habe ich dann erstmal alles auf 0 gestellt und alles Schritt für Schritt wiederholt.
Ergebnis: Zwischenzeitlich hat die Steckdose auf die Taster reagiert, inzwischen auch auf den Bewegungsmelder und mit dem für mich angepassten Eintrag
set hm templateSet Licht1 motionOnSw MD1:short 30 20
aus dem Wiki ein paar Zeiten ausprobiert.
Den Taster habe ich erstmal wieder aus der config rausgeschmissen, damit der Aktor wirklich nur auf Bewegung reagiert. Grund dafür ist im Moment noch, dass ich ein getimtes Einschalten durch Taster noch nicht realisieren konnte und eigtl auch nicht brauche.
Vielen Dank für alle Hilfestellungen bis hierher. Falls sich noch Fragen ergeben melde ich mich ;)
das template autooff schaltet automatisch wiedee aus. treppwnhausautomat.
sollte zu motionon passen. der taster sollte motionon Übersteuern