FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: the ratman am 29 November 2017, 12:19:46

Titel: [erledigt] umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 12:19:46
ich frag hier nur mal sicherheitshalber nach, bevor ich mir eigene probleme bastel.

ich will von meinem raspberry auf einen intel nuc umziehen. das geht alles soweit und ich hab auch schon ne vccu angelegt, mein hmlan testweise geöffnet ... rennt
nun hab ich mir gedacht, man könnte die ganzen devices doch mal probieren direkt zu kopieren. das scheint bei simplen dingern, wie magnetkontakten durchaus zu fruchten, bei allem, was auch befehle empfangen kann (dimmer, rolladen, .. mag er mich nicht wirklich. das endet normal in einem "missing ack"

wie krieg ich das am besten hin, um mal die neue hardware mit meinem schaltern testen zu können, ohne gleich alles ganz neu machen zu müssen?
und wie komme ich notfalls gerne wieder zu meinem raspberry ohne irgendwelche resets zurück, solange noch nicht alles am neuen gerät läuft.

gibts da möglichkeiten, oder mach ich einfach nur schon jetzt beim migrieren was falsch?
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 12:28:10
So ein Umzug sollte doch mit einem backup und wiederherstellen ohne (größere) Probleme auf einen Rutsch gehen...

Habe schon mehrfach die HW gewechselt. Im einfachsten Fall genügt es, die fhem.cfg komplett rüberzukopieren bzw. eben weitere files, die man angepaßt hat.

Was HW angeht, kann die einzige Einschränkung sein (insbes. USB-Devices devices), die dann an anderer Stelle eingebunden wird (by-id-Definitionen funktionieren aber (mind.) auch bei Wechsel zwischen unterschiedlichen Debian-Varianten).

SW-mäßig müssen eben alle erforderlichen perl-Module installiert sein, ggf. einfach das log nacheinander abarbeiten.

Gruß, Beta-User
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: frank am 29 November 2017, 12:53:52
die def der neuen vccu muss mit den alten pairedTo readings übereinstimmen, also die selbe hmid.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Otto123 am 29 November 2017, 13:06:19
Ich betreibe das so wie Frank sagt. Zweite Instanz, anderer IO, eine vccu, gleiche hmId.

Du kannst aber auch wechselseitig den IO auf und zu machen, wenn es nur einen gibt.

Die hört alles mit und wenn ich will kann ich dort auch steuern.

Gruß Otto
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 13:12:58
na dann hab ich nix falsch gemacht scheinbar.
ich ziehe halt nicht mit nem backup um, ich mach das mit den rawdef's - grund: gleich mal fehler beseitigen, alles verschönern und vereinfachen.  prinzipiell also ein neues fhem mit anflügen von fahulheit basteln *g*.

ist mein problem dann eventuell derzeit gegeben, dass ich auch noch nen hmusb auf der alten anlage hab? beißt sich das. wenn der hmlan schon auf der neuen rennt?

meine konkreten probleme derzeit:
3 rollos, die nur nen missing ack liefern und 2 lichtschalter, wo er gleich meint, ich soll doch erstmal die entsprechende hmid anlegen? woot?
ein heizungsregler macht auch auf missing ack, liefert aber die temperatur usw. brav an fhem.
also alles, was an meldungen von fhem an die devices geht, verstirbt irgendwo - und ich hab keinen schimmer warum oder wo. zumindest gibts keine fehlermeldungen im log, was mir hoffnung macht.

das sind übrigens auch die einzigen geräte, die ich derzeit auf der neuen anlage teste und die auch befehle entgegen nehmen. der rest sind magnetkontakte und sensoren und die funzen alle.

das dumme is: ich trau mich jetzt nicht neu peeren, weil ich dann warscheinlich wieder auf der alten anlage die selben spinnereien hab - vermute ich zumindest. und die muß unbedingt rennen ...

kann ich irgendwelche infos liefern, damit ihr mir besser helfen könnt?
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Otto123 am 29 November 2017, 13:17:24
Ja mal je ein list eines Gerätes auf der alten und auf der neuen Anlage.

So ein Umzug muss definitiv ohne neu pairen funktionieren - schon mehrfach gemacht!

Gruß Otto
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: marvin78 am 29 November 2017, 13:37:11
Ich bin zeitweise mal gefühlt alle 2 Wochen "umgezogen" und rein logisch muss man natürlich nicht neu pairen.

Am stressfreisten ist der Umzug im einem Rutch. Config(s) kopieren, alter Server weg, neuer dran, Config da rein und fertig (grob). Fehler korrigieren kann man dann noch immer.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 13:50:21
@marvin. ich schreib alle doif's neu und will aufräumen. das krieg ich nicht so flott hin, als das meine holde das große nudelholz aufwärmt.

@otto123
alt - rennt geradeInternals:
   DEF        3E77A4
   HMLan_MSGCNT 1
   HMLan_RAWMSG E3E77A4,0000,1E708856,FF,FFC6,8A80023E77A43224330101040051
   HMLan_RSSI -58
   HMLan_TIME 2017-11-29 09:01:23
   HMUSB_MSGCNT 25
   HMUSB_RAWMSG E123456,0000,46CF6789,FF,FFD9,79A0111234563E77A40301
   HMUSB_RSSI -39
   HMUSB_TIME 2017-11-29 11:34:30
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     26
   NAME       SZ_Terrasse_Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         69
   NTFY_ORDER 50-SZ_Terrasse_Rollo
   STATE      98
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8A - t:02 s:3E77A4 d:322433 0101040051
   protErrIoAttack 24 last_at:2017-11-29 11:34:30
   protErrIoId_123456 24 last_at:2017-11-29 11:34:30
   protLastRcv 2017-11-29 09:01:23
   protSnd    1 last_at:2017-11-29 09:01:20
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB max:-81 lst:-81 cnt:1 avg:-81 min:-81
   rssi_at_HMLan cnt:1 min:-58 avg:-58 max:-58 lst:-58
   rssi_at_HMUSB cnt:1 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58
   READINGS:
     2017-11-29 09:01:23   CommandAccepted yes
     2017-06-14 20:55:50   D-firmware      2.8
     2017-06-14 20:55:50   D-serialNr      MEQ0735740
     2017-06-21 07:55:27   PairedTo        0x322433
     2017-06-14 20:57:17   R-driveDown     51 s
     2017-06-14 20:57:17   R-driveTurn     1.5 s
     2017-06-14 20:57:17   R-driveUp       54.5 s
     2017-06-14 20:57:15   R-pairCentral   0x322433
     2017-06-14 20:57:17   R-powerUpAction off
     2017-06-14 20:57:17   R-sign          off
     2017-06-21 07:55:27   RegL_00.        02:01 0A:32 0B:24 0C:33 15:FF 18:00 00:00
     2017-06-21 07:55:28   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:FE 0D:02 0E:21 0F:0F 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-11-29 09:01:23   deviceMsg       98 (to HomeMatic)
     2017-11-29 09:01:23   level           98
     2017-11-06 09:07:36   levelMissed     desired:0
     2017-11-29 09:01:23   motor           stop:98
     2017-11-29 09:01:23   pct             98
     2017-11-29 09:01:23   recentStateType ack
     2017-11-29 11:34:30   sabotageAttackId_ErrIoId_123456  cnt:24
     2017-11-29 11:34:30   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 24
     2017-11-29 09:01:23   state           98
     2017-11-29 09:01:23   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   138
     cSnd       ,113224333E77A4020104
     dlvlCmd    ++A0113224333E77A4020104
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3E77A4,00,00,00
       nextSend   1511942483.75713
       rxt        0
       vccu       HomeMatic
       p:
         3E77A4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8A
       io:
         HMLan      -58
         HMUSB      -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -81
         cnt        1
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
       at_HMLan:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       at_HMUSB:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMUSB
   IOgrp      HomeMatic
   TEERKOAlias Rollo
   TEERKOControl 1
   TEERKORoom Schlafzimmer
   alias      Schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    stop:fts_shutter_manual@red up2:fts_blade_arc_close_00@black down2:fts_blade_arc_close_100@black
   devStateIcon off:fts_shutter_1w_10 on:fts_shutter_1w_100 up:fts_shutter_1w_10 down:fts_shutter_1w_100 9\d.*:fts_shutter_1w_90 8\d.*:fts_shutter_1w_80 7\d.*:fts_shutter_1w_70 6\d.*:fts_shutter_1w_60 5\d.*:fts_shutter_1w_50 4\d.*:fts_shutter_1w_40 3\d.*:fts_shutter_1w_30 2\d.*:fts_shutter_1w_20 1\d.*:fts_shutter_1w_10 0\d.*:fts_shutter_1w_100 .*:Zsvg/settings@orange
   eventMap   /up 2:up2/down 2:down2/
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollos
   icon       fts_blade_arc
   ignore     0
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       HomeMatic
   serialNr   MEQ0735740
   subType    blindActuator
   webCmd     pct:up2:down2:stop


neu - ohne laufenden hmlan
   NR         2053
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 12
   protIOerr  1 last_at:vor 2 Stunden
   protResnd  9 last_at:vor 2 Stunden
   protResndFail 3 last_at:vor 2 Stunden
   protSnd    3 last_at:vor 2 Stunden
   protState  CMDs_done_Errors:1
   READINGS:
     vor 2 Stunden   D-firmware      2.8
     vor 2 Stunden   D-serialNr      MEQ0735740
     vor 2 Stunden   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   122
     cSnd       011234563E77A4010E,111234563E77A40301
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3E77A4,00,00,00
       rxt        0
       hmLan
   NAME       schlafzimmer_rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         2053
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 12
   protIOerr  1 last_at:2017-11-29 11:33:15
   protResnd  9 last_at:2017-11-29 11:34:47
   protResndFail 3 last_at:2017-11-29 11:34:51
   protSnd    3 last_at:2017-11-29 11:34:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   READINGS:
     2017-11-29 11:22:29   D-firmware      2.8
     2017-11-29 11:22:29   D-serialNr      MEQ0735740
     2017-11-29 11:34:51   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   122
     cSnd       011234563E77A4010E,111234563E77A40301
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3E77A4,00,00,00
       rxt        0
       vccu       HomeMatic
       p:
         3E77A4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmLan
   IOgrp      HomeMatic
   alias      schlafzimmer rollo
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    stop:fts_shutter_manual@red up2:fts_blade_arc_close_00@black down2:fts_blade_arc_close_100@black
   devStateIcon off:fts_shutter_1w_10 on:fts_shutter_1w_100 up:fts_shutter_1w_10 down:fts_shutter_1w_100 9\d.*:fts_shutter_1w_90 8\d.*:fts_shutter_1w_80 7\d.*:fts_shutter_1w_70 6\d.*:fts_shutter_1w_60 5\d.*:fts_shutter_1w_50 4\d.*:fts_shutter_1w_40 3\d.*:fts_shutter_1w_30 2\d.*:fts_shutter_1w_20 1\d.*:fts_shutter_1w_10 0\d.*:fts_shutter_1w_100 .*:edit_settings@orange
   eventMap   /up 2:up2/down 2:down2/
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      rollos
   icon       fts_blade_arc
   ignore     0
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       homematic
   serialNr   MEQ0735740
   subType    blindActuator
   webCmd     pct:up2:down2:stop
fragtmich nich, wo der rest is ... ich krieg nicht mehr bei nem list

zu den schaltern hab ich leider nix, weil ich die ja nicht anlegen darf

der hmlan noch
auf der alten seiteInternals:
   DEF        192.168.178.12:1000
   DeviceName 192.168.178.12:1000
   FD         34
   HMLan_MSGCNT 670
   HMLan_TIME 2017-11-29 13:48:30
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLan
   NR         152
   NTFY_ORDER 50-HMLan
   PARTIAL
   RAWMSG     E3F5912,0000,1F777D93,FF,FFD3,4C86703F5912000000003253
   RSSI       -45
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 20
   msgKeepAlive dlyMax:5.842 bufferMin:0
   msgLoadCurrent 15
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 15/15/15/15/15/15/14/14/14/14/14/14
   msgParseDly min:-23 max:3198 last:9 cnt:645
   owner      322433
   owner_CCU  HomeMatic
   uptime     006 146:38:44.627
   READINGS:
     2017-11-29 11:46:40   D-HMIdAssigned  322433
     2017-11-29 11:46:40   D-HMIdOriginal  322433
     2017-11-29 11:46:40   D-firmware      0.964
     2017-11-29 11:46:40   D-serialNr      LEQ0986035
     2017-11-29 11:46:14   Xmit-Events     init:2 disconnected:3 ok:2
     2017-11-29 11:46:14   cond            ok
     2017-11-29 13:48:28   loadLvl         low
     2017-11-29 11:46:14   prot_disconnected last
     2017-11-29 11:46:14   prot_init       last
     2017-11-29 11:46:14   prot_keepAlive  last
     2017-11-29 11:46:14   prot_ok         last
     2017-11-29 11:46:14   state           opened
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   20
     info       03C4,LEQ0986035,322433,322433
     setTime    46141
     cnd:
       0          2
       253        3
       255        2
     dly:
       cnt        645
       lst        9
       max        3198
       min        -23
     ids:
       1AA473:
         cfg        +1AA473,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Sofa_Deckenlicht_Device
         to         1511948162.79917
       24E49C:
         cfg        +24E49C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SR_Regen_Terrasse
         to         1511942500.65451
       348A0C:
         cfg        +348A0C,00,00,00
         name       MK_homObot
       3C993D:
         cfg        +3C993D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Test_1K12V
         to         1511958903.56808
       3DC5F9:
         cfg        +3DC5F9,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Test_4K12V
         to         1511958912.73805
       3E77A4:
         cfg        +3E77A4,00,00,00
         name       SZ_Terrasse_Rollo
       3E77BB:
         cfg        +3E77BB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       WZ_Terrasse_Rollo
         to         1511942485.57744
       3F5912:
         cfg        +3F5912,00,00,00
         name       SR_Terrasse
       3FA4EC:
         cfg        +3FA4EC,00,00,00
         name       MK_Fliegengitter
       3FA638:
         cfg        +3FA638,00,00,00
         name       MK_Schlafzimmer_Fenster
       3FB01D:
         cfg        +3FB01D,00,00,00
         name       Treibaus_Tuer
       3FC607:
         cfg        +3FC607,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       MK_Wohnzimmer_Innenzugang
         to         1511958206.4825
       405230:
         cfg        +405230,00,00,00
         name       MK_Testkontakt
       434C2B:
         cfg        +434C2B,00,00,00
         name       MK_Badezimmertuer
       436E25:
         cfg        +436E25,00,00,00
         name       WZ_Strasse_Rollo
       4BEA88:
         cfg        +4BEA88,00,00,00
         name       SR_Badezimmer
       53C368:
         cfg        +53C368,00,00,00
         name       MK_Schlafzimmertuer
       53C3F4:
         cfg        +53C3F4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       MK_Aussentuer
         to         1511958200.49027
       53C4CC:
         cfg        +53C4CC,00,00,00
         name       MK_frei
       54C24B:
         cfg        +54C24B,00,00,00
         name       SR_Gaestezimmer_Temp
     k:
       BufMin     0
       DlyMax     5.842
       Next       1511959733.30241
       Start      1511959708.30241
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x3503910)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 15
       loadNo     9
       scnt       0
       ald:
         15
         15
         15
         15
         15
         15
         14
         14
         14
         14
         14
         14
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000172975466313028
       hmtL       527922048
       kTs        0
       offL       1511431786259
       sysL       1511959708307
Attributes:
   alias      HomeMatic LAN
   group      HW
   hmId       322433
   hmLanQlen  3_normal
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       HomeMatic

auf der neuen seite - im zustand closeduptime     006 144:35:44.103
   READINGS:
     vor 2 Stunden   D-HMIdAssigned  123456
     vor 2 Stunden   D-HMIdOriginal  322433
     vor 2 Stunden   D-firmware      0.964
     vor 2 Stunden   D-serialNr      LEQ0986035
     vor 2 Stunden   Xmit-Events     init:1 disconnected:6 ok:1
     vor 2 Stunden   cond            disconnected
     vor 2 Stunden   loadLvl         low
     vor 2 Stunden   prot_disconnected last
     vor 2 Stunden   prot_init       last
     vor 2 Stunden   prot_ok         last
     vor 2 Stunden   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   19
     info       03C4,LEQ0986035,322433,123456
     setTime    46141
     cnd:
       0          1
       253        6
       255        1
     dly:
       cnt        41
       lst        10
       max        519931778
       min        6
     ids:
       123456:
       24E49C:
         cfg        +24E49C,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       hmLan
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-hmLan
   PARTIAL
   RAWMSG     E4BEA88,0000,1F06DF67,FF,FFBB,A286704BEA8800000000E627
   RSSI       -69
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 20 report:19
   hmLan_MSGCNT 58
   hmLan_TIME 2017-11-29 11:45:31
   msgKeepAlive dlyMax:0.097 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 17
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 17/17/15/7/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:6 max:519931778 last:10 cnt:41
   owner      123456
   owner_CCU  vccu
   uptime     006 144:35:44.103
   READINGS:
     2017-11-29 11:32:27   D-HMIdAssigned  123456
     2017-11-29 11:32:27   D-HMIdOriginal  322433
     2017-11-29 11:32:27   D-firmware      0.964
     2017-11-29 11:32:27   D-serialNr      LEQ0986035
     2017-11-29 11:45:49   Xmit-Events     init:1 disconnected:6 ok:1
     2017-11-29 11:45:49   cond            disconnected
     2017-11-29 11:45:30   loadLvl         low
     2017-11-29 11:45:49   prot_disconnected last
     2017-11-29 11:32:02   prot_init       last
     2017-11-29 11:32:02   prot_ok         last
     2017-11-29 11:45:49   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   19
     info       03C4,LEQ0986035,322433,123456
     setTime    46141
     cnd:
       0          1
       253        6
       255        1
     dly:
       cnt        41
       lst        10
       max        519931778
       min        6
     ids:
       123456:
       24E49C:
         cfg        +24E49C,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       terrasse_regensensor
         to         1511951645.49503
       348A0C:
         cfg        +348A0C,00,00,00
         name       homObot_magnetkontakt
       3E77A4:
         cfg        +3E77A4,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       schlafzimmer_rollo
         to         1511951689.12831
       3E77BB:
         cfg        +3E77BB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wohnzimmer_rollo_terasse
         to         1511951795.27789
       3F5912:
         cfg        +3F5912,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       terrasse_temperatursensor
         to         1511951921.77929
       3FA4EC:
         cfg        +3FA4EC,00,00,00
         name       wohnzimmer_fliegengitter_magnetkontakt
       3FA629:
         cfg        +3FA629,00,00,00
         name       wohnzimmer_katzentuer_magnetkontakt
       3FA638:
         cfg        +3FA638,00,00,00
         name       schlafzimmerfenster_magnetkontakt
       3FB01D:
         cfg        +3FB01D,00,00,00
         name       treibaustuer_magnetkontakt
       3FC607:
         cfg        +3FC607,00,00,00
         name       wohnzimmer_innentuer_magnetkontakt
       405230:
         cfg        +405230,00,00,00
         name       testkontakt_magnetkontakt
       434C2B:
         cfg        +434C2B,00,00,00
         name       badezimmertuer_magnetkontakt
       436E25:
         cfg        +436E25,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       wohnzimmer_rollo_strasse
         to         1511951721.29597
       4BEA88:
         cfg        +4BEA88,00,00,00
         name       badezimmer_temperatur
       523829:
         cfg        +523829,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       badezimmer_heizung
         to         1511952134.72944
       53C368:
         cfg        +53C368,00,00,00
         name       schlafzimmertuer_magnetkontakt
       53C3F4:
         cfg        +53C3F4,00,00,00
         name       aussentuer_magnetkontakt
       53C4CC:
         cfg        +53C4CC,00,00,00
         name       gaestezimmertuer_magnetkontakt
       54C24B:
         cfg        +54C24B,00,00,00
         name       gaestezimmer_temperatur
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.097
       Next       1511952355.93922
       Start      1511952330.93922
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x5580562c2600)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 17
       loadNo     9
       scnt       8
       ald:
         17
         17
         15
         7
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000119980803071509
       hmtL       520543519
       kTs        0
       offL       1511431787424
       sysL       1511952330943
Attributes:
   group      hardware
   hmId       123456
   hmLanQlen  3_normal
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       homematic
der anfang fehkt beim list - frag mich nicht ...
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 13:54:02
Zwei Installationen mit derselben HmID parallel?!?

Das dürfte für Verwirrung, mindestens aber verlorene ACKs sorgen.

M.E. ist es besser, alles umzuziehen, oder, wenn es unbedingt sein muß, wenigstens alles in einer Art Minimalst-cfg zu lassen, was Hardware-DEF's sind und damit zu starten. Aber jeder wie er mag und darf...

Aber zwei Server parallel: Neee :o ...
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 13:56:17
@beta-user. geb dir gern recht.
is halt blöd, wenn man quasi neu macht und nicht 3 wochen ausfall will.

drum frag ich hier ja auch, wie und wo, ...
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 14:05:18
Eben drum war der Hinweis von marvin der:
Zitat von: marvin78 am 29 November 2017, 13:37:11
Config(s) kopieren, alter Server weg, neuer dran, Config da rein und fertig (grob). Fehler korrigieren kann man dann noch immer.

Hatte ich sinngemäß ja auch bereits gesagt.

Und die ganze Logik umzubauen ist vielleicht sinnvoll, aber sicher auch nicht einfacher, wenn die Status-Infos nicht stimmen und du nichts testen kannst bzw. immer alle Logikbausteine mit "initialised" startest und wechselseitigen Bezüge nicht passen, weil sie ins Leere greifen.

Aber bitte, man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen...
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: marvin78 am 29 November 2017, 14:06:16
Deshalb: Ziehe alles auf einmal um und korrigiere dann. Wo ist das Problem (und nein, das Nudelholz ist keines)? Was vorher funktioniert hat, wird bei einem Komplettumzug ja auch gehen.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 14:20:18
auf die empfohlene art bin ich auch schon vom raspi2 auf den raspi3 umgezogen. diesmal kann ich halt nicht so einfach ... sonst würd ich euch ja nicht nerven *g*.
zumindest hm muß ich wohl so machen. allerdings kann ich das nur fürs testen machen. ich brauch eben für den echtbetrieb das alte fhem noch lauffähig, hab leider nicht die zeit, mal schnell alles auf meine gewünschten doifs umzustellen.

bitte um verbesserung:

-) ich kopiere alle hm-devices vom alten gerät aufs neue, schalte hmlan auf open, wo es mir gefällt und es rennt. sowohl auf alt als auch neu, je nachdem, wo hmlan halt open ist?

wie würdet ihr das kopieren machen, damits auch idiotensicher und fehlerlos rennt? einfach alle hm-devices aus der fhem.cfg mit dem internen editor raus kopieren, oder geht das eleganter?
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: marvin78 am 29 November 2017, 14:22:41
Da ich nicht verstehe, warum du das so machen "musst", bin ich raus. Empfohlene Methode: fhem.cfg kopieren und gut. Wenn sie nicht zu komplex ist, dauert das maximal eine Stunde, wenn der neue Server gut vorbereitet ist.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: frank am 29 November 2017, 14:26:21
die neue hmid ist ja doch nich die selbe, sondern 123456, du schelm.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 14:36:49
Andere HmID?!?!
...soll dann auch noch im laufenden Betrieb auch noch die HW nach und nach umgezogen werden??? Wie soll da die alte Installation noch funktionieren?

Zitat→do↑p!dnʇs↓shit←

[OT]
Dass ausgerechnet die DOIFs "schuld" sein sollen, dass es nicht geht, hat einen gewissen Unterhaltungswert 8) .
[/OT]
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 14:39:59
@marvin78 ich erklärs gern, wenn dir das hilft.

ich hab am neuen gerät dann teilweise andere hardware und desweiteren will ich alles auf doif umstellen. nachdem ich nicht der supercrack in solchen sachen bin, muß ich viel probieren bis alles so rennt, wie ichs brauch (mein pers. erfahrungswert mit mir). ohne lauffähiger hardware ist das - zumindest für mich - nicht wirklich schön zu lösen.
wir wissen also nun, dass meine lösungen eventuell länger brauchen könnten. drum brauch ich die alte anlage, damit ich keine langen ausfälle hab.

@frank ... du meinst die vccu?
jessas - das einzige gerät, dass ich neu angelegt hab - nach wiki - ich depp ich hab zu 100% abgeschrieben.
na dann gehts morgen weiter mit nochmal testen ...
bedank mich schon mal bei dir - wenn du mir da die ganze kopiererei erspart hast damit, bin ich dir echt dankbar.


jetzt frag ich mich nur noch, warum meine lists so verkrüppelt auf dem neuen fhem daher kommen (bei ALLEN devices). am template liegts mal nicht, is das default.

@beta-user
hast eh recht *g* man weiß ja, wo die computerfehler hocken - ich bin der beweis!
ich sag ned, das die doifs an was schuld sein sollen, ich sage nur, dass ich neues zeug basteln muss/will und ich dazu gerne erst mal funzende hw haben will.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 14:54:20
@Bartimaus: Warum machst du keinen neuen Tread dazu auf?

@the ratman:
Warum nimmst du nicht die neue Hardware noch am "alten" Pi in Betrieb und ziehst dann erst um? Oder was genau ist der Schmerz? Ich versteh's immer noch nicht...
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: frank am 29 November 2017, 15:06:47
@ratman
dein neues fhem muss noch die eeproms der hardeare auslesen. das geht natürlich nur über getconfig mit der richtigen hmid.
manche daten kommen nur mit der anlernmessage. also beim nächsten test alle devices einmal in den anlernmodus bringen (nur countdown starten, aber nicht anlernen).
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Otto123 am 29 November 2017, 15:21:27
genau!
    2017-06-21 07:55:27   PairedTo        0x322433

und
      vor 2 Stunden   D-HMIdAssigned  123456
     vor 2 Stunden   D-HMIdOriginal  322433

Das war nicht der Plan. Und so geht es natürlich nicht!
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 15:36:59
Zitat@the ratman:
Warum nimmst du nicht die neue Hardware noch am "alten" Pi in Betrieb und ziehst dann erst um? Oder was genau ist der Schmerz? Ich versteh's immer noch nicht...
weil ich am "echtsystem" z.b. keine beta-mods laufen haben will - so z.b. das beta-doif mit den ganzen netten grafischen spielereien oder auch das inoffizielle winconnect. und das bräuchte ich, um die ganzen neuen ideen umsetzen zu können.

Zitat von: frank am 29 November 2017, 15:06:47
@ratman
dein neues fhem muss noch die eeproms der hardeare auslesen. das geht natürlich nur über getconfig mit der richtigen hmid.
manche daten kommen nur mit der anlernmessage. also beim nächsten test alle devices einmal in den anlernmodus bringen (nur countdown starten, aber nicht anlernen).
gut, dass du mir gleich die nächsten stolpersteine nimmst - das "(nur countdown starten, aber nicht anlernen)" hätte ich nie ned danach gesucht.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 29 November 2017, 15:59:19
Zitat von: the ratman am 29 November 2017, 15:36:59
weil ich am "echtsystem" z.b. keine beta-mods laufen haben will - so z.b. das beta-doif mit den ganzen netten grafischen spielereien oder auch das inoffizielle winconnect. und das bräuchte ich, um die ganzen neuen ideen umsetzen zu können.
So wie das bisher geschildert wurde, ging es darum, das "echtsystem" ("bereinigt") auf dem Pi auf eine andere HW (NUC) umzuziehen. Rums, und fertig...
Jetzt liest sich das so, als solle der Nuc erst mal ein Testsystem sein?

Klare Problemschilderung sieht irgendwie anders aus ::) .

Wie dem auch sei: Du mußt m.E. entscheiden, welches die Lead-HW sein soll (vermutlich der NUC). Dann würde ich "as is" umziehen. Und dann die "Spielereien" auf einem anderen (3.) System (das kann auch eine 2. SD-Karte für den Pi3 sein) testen - und wenn es klappt, kannst du die ja dann nach und nach ins "echtsystem" importieren. Nur mußt du das 3. System vermutlich anders aufbauen, um auch Zugriff auf die HW in der Wirklichkeit zu haben (FHEM2FHEM oder so was in der Art).
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Otto123 am 29 November 2017, 16:01:00
Wie jetzt schon mehrfach gesagt, der Dreh und Angelpunkt ist die hmId der Zentrale!
Du kannst es auch so hier machen -> https://heinz-otto.blogspot.de/2016/12/in-fhem-ein-homematic-gerat-neu-anlegen.html
Da musst Du nicht rumrennen und Knöpfchen drücken, sondern kannst bequem mit dem Kaffee im Sessel sitzen. Zumindest bei den Aktoren.

Der Vorgang set <io> hmPairSerial <D-serialNr>  löst quasi eine Alernmessage aus. Es kann nichts schief gehen, es erfolgt ja kein Reset, ein gepairtes Gerät kann dadurch nicht neu gepairt werden.

Aber: Ich sage es nochmal: Die hmId muss stimmen!

Gruß Otto

Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 16:18:42
uije bata-user - sag: bist du verhörspezialist beim irgend einem geheimbund oder so?
es ist alles von allem - es WIRD das zukünftige system, ist aber DERZEIT NOCH aufzubauen. drum soll ja auch das alte weiter rennen bis der nuc soweit ist.
soweit ist er, wenn eben meine hw + spielchen alle gehen + die module offiziell sind, die ich brauch. ich habs ja nicht eilig ... sollte nur passieren, bevor der raspi3 wegen zu hoher sonnenfleckenaktivität eine eigenintelligenz entwickelt und die arbeit verweigert ... bist du zufrieden mit der antwort?
ich freu mich über jede art der konversation mir dir und steuer auch gern dein geliebtes popcorn bei (ich hab aber nur gesalzenes, kein gebuttertes). vielleicht kriegen wir ja damit den server gesprengt?

und danke @otto123
ich hatte es schon kapiert - morgen kann ich mir mein hmlan zum testen wieder abknipsen, dann sollt ja alles gehen, nachdem frank mir mit nur 1 satz meine dummheit unter die nase gerieben hat *g*.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: marvin78 am 29 November 2017, 16:40:58
Nun. Er hat ja recht, dass du dein Problem nicht eindeutig beschrieben hast. Sonst hätte es nicht 2 Seiten gedauert, bis es klar war. Und nein, dass liegt nicht daran, dass alle hier schwer von Begriff sind, es liegt an deiner Beschreibung und (ich drücke es mal freundlich aus) an deinem "saloppen" Schreibstil, der nun einmal bei dieser Art der Problembewältung nicht einmal ansatzweise hilfreich ist. Wir hatten ein ähnliches Gespräch zu Beginn deiner FHEM Karriere ja schon einmal und eigentlich sollte mittlerweile klar sein, dass man als Helfender ALLE Parameter braucht, um vernünftig helfen zu können. Dabei ist Prosa völlig nutzlos, Fakten aber unerlässlich.

Deinen Weg solltest du überdenken. Einfacher wäre, alles auf dem alten System ins Lot zu bekommen und dann umzuziehen oder an einigen Stellen mit Ausfällen zu leben (einem vernünftig denkenden Partner bekommt man das erklärt) und auf dem neuen System alles nach und nach aufzubauen. Mit deiner Methode wirst du vermutlich in viele Probleme laufen (je nach Umfang der Installation).
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 29 November 2017, 17:24:05
ich geb dir ja recht ... allerdings frag ich ja auch immer nach den gewünschten angaben. frank hat mir hier z.b. mit seinem 2. beitrag schon geholfen, sogar das nächste problem schon mal "vorgelöst". welchen mehrwert hat da der x mal erfragte grund? brachte das was bei der problemlösung, dass ich keine betas im echtsystem will? nicht nur ihr habts nen gewissen iq, den gesteh ich mir jetzt ganz frech auch selber zu. mir fehlt nur leider euer techn. verständnis für fhem und das drumrum.
und nur zur sicherheit: ich halt hier keinen für begrenzt oder ähnliches, bin für echte hilfe sehr dankbar und weiß durchaus, was diese hilfe wert ist. nur manche scheinen sich in der rolle des lehrers mit erhobenen zeigefinger durchaus zu gefallen und das kommt auch nicht so gut rüber, wie man meinen könnte.

und was meine basteleien angeht ... hm war die wohl letzte große hürde beim "neuen fhem". die meiste andere hw rennt schon.
ich bin also fast bereit, die ganze logik zu machen. also keine angst. ich denk, wegen des umzugs nerv ich eher nicht mehr, sofern morgen vormittag alles klappt.
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 30 November 2017, 10:56:39
einmal muß ich doch noch nerven ... ganz lustiges verhalten, dass ich 0 versteh.

alles eingebunden über rawdef - hat auf anhieb gefunzt inkl. z.b. meiner rollos (die ja den dimmern recht ähnlich sein sollten?).
ich scheitere allerdings an 2 dimmern - hab die dinger - wie hier gesagt - dann mal auf anlernen gestellt, ohne zu pairen. alle daten kommen rein, die dimmer-devices werden angelegt, sie kriegen mit, wenn ich am anderen fhem mit dem hmusb schalte, aber selber schalten is nicht.
aussehen tun die wie folgthmLan_MSGCNT 16
   hmLan_RAWMSG E1A9622,0000,23F86A32,FF,FFC1,0BA4101A9622322433060100003800
   hmLan_RSSI -63
   hmLan_TIME vor 4 Minuten
   lastMsg    No:0B - t:10 s:1A9622 d:322433 060100003800
   protCmdDel 27
   protIOerr  4 last_at:vor 2 Minuten
   protLastRcv vor 4 Minuten
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmLan max:-55 avg:-60.99 min:-65 cnt:16 lst:-63
   rssi_hmUSB lst:-56 min:-58 cnt:4 avg:-54.75 max:-51
   READINGS:
     vor 5 Minuten   D-firmware      2.9
     vor 5 Minuten   D-serialNr      JEQ0204016
     vor 6 Minuten   recentStateType info
     vor 2 Minuten   state           CMDs_done_Errors:1
   helper:
     HM_CMDNR   11
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0068
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1A9622,00,00,00
       nextSend   1512035243.4521
       prefIO
       rxt        0
       hmUSB
   LASTInputDev hmLan
   MSGCNT     16
   NAME       wohnzimmer_buero_licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         1997
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wohnzimmer_buero_licht_Dim
   channel_02 wohnzimmer_buero_licht_Dim_V_01
   channel_03 wohnzimmer_buero_licht_Dim_V_02
   hmLan_MSGCNT 16
   hmLan_RAWMSG E1A9622,0000,23F86A32,FF,FFC1,0BA4101A9622322433060100003800
   hmLan_RSSI -63
   hmLan_TIME 2017-11-30 10:47:23
   lastMsg    No:0B - t:10 s:1A9622 d:322433 060100003800
   protCmdDel 27
   protIOerr  4 last_at:2017-11-30 10:49:11
   protLastRcv 2017-11-30 10:47:23
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmLan max:-55 avg:-60.99 min:-65 cnt:16 lst:-63
   rssi_hmUSB lst:-56 min:-58 cnt:4 avg:-54.75 max:-51
   READINGS:
     2017-11-30 10:45:57   D-firmware      2.9
     2017-11-30 10:45:57   D-serialNr      JEQ0204016
     2017-11-30 10:45:41   recentStateType info
     2017-11-30 10:49:11   state           CMDs_done_Errors:1
   helper:
     HM_CMDNR   11
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0068
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1A9622,00,00,00
       nextSend   1512035243.4521
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1A9622
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         hmLan      -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   01,02,03
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmLan
       flg        A
       ts         1512035243.3681
       ack:
         HASH(0x557d17ae07e0)
         0B80023224331A962200
     rssi:
       at_hmLan:
         avg        -61
         cnt        16
         lst        -63
         max        -55
         min        -65
       hmUSB:
         avg        -54.75
         cnt        4
         lst        -56
         max        -51
         min        -58
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmUSB
   alias      wohnzimmer büro licht
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:off on:light_light_dim_100 up:light_light_dim_10 down:light_light_dim_100 9\d.*:light_light_dim_90 8\d.*:light_light_dim_80 7\d.*:light_light_dim_70 6\d.*:light_light_dim_60 5\d.*:light_light_dim_50 4\d.*:light_light_dim_40 3\d.*:light_light_dim_30 2\d.*:light_light_dim_20 1\d.*:light_light_dim_10 0\d.*:light_light_dim_100 .*:Zsvg/settings@orange
   expert     2_raw
   firmware   2.9
   group      licht
   icon       light_light
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       homematic
   serialNr   JEQ0204016
   stateFormat {if(ReadingsVal($name,"level",0)==0) {"off"} elsif (ReadingsVal($name,"level",0)==100) {"on"} else {ReadingsVal($name,"level",0)}}
   subType    dimmer
   webCmd     pct

dazu das dimmer-device, dass er brav angelegt hatREADINGS:
     vor 6 Minuten   CommandAccepted yes
     vor 6 Minuten   deviceMsg       off (to vccu)
     vor 6 Minuten   dim             stop:off
     vor 6 Minuten   level           0
     vor 6 Minuten   overheat        off
     vor 6 Minuten   overload        off
     vor 6 Minuten   pct             0
     vor 6 Minuten   phyLevel        0
     vor 6 Minuten   recentStateType info
     vor 6 Minuten   reduced         off
     vor ein paar Sekunden   state           set_on
     vor 6 Minuten   timedOn         off
   helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0113224331A96220201C80000
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      1A962201
       idV2       1A962202
       idV3       1A962203
Attributes:
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   peerIDs    00000000,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down wohnzimmer_buero_licht_Dim
   NOTIFYDEV  global
   NR         2075
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     wohnzimmer_buero_licht
   READINGS:
     2017-11-30 10:47:15   CommandAccepted yes
     2017-11-30 10:47:23   deviceMsg       off (to vccu)
     2017-11-30 10:47:23   dim             stop:off
     2017-11-30 10:47:23   level           0
     2017-11-30 10:47:23   overheat        off
     2017-11-30 10:47:23   overload        off
     2017-11-30 10:47:23   pct             0
     2017-11-30 10:47:23   phyLevel        0
     2017-11-30 10:47:23   recentStateType info
     2017-11-30 10:47:23   reduced         off
     2017-11-30 10:52:36   state           set_on
     2017-11-30 10:47:23   timedOn         off
   helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0113224331A96220201C80000
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      1A962201
       idV2       1A962202
       idV3       1A962203
Attributes:
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   peerIDs    00000000,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down


dazu krieg ich folgende warnings im log2017.11.30 10:40:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4090.
2017.11.30 10:40:56 1: stacktrace:
2017.11.30 10:40:56 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4090)
2017.11.30 10:40:56 1:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8902)
2017.11.30 10:40:56 1:     main::CUL_HM_assignIO               called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (9010)
2017.11.30 10:40:56 1:     main::CUL_HM_procQs                 called by fhem.pl (3078)
2017.11.30 10:40:56 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (629)
2017.11.30 10:41:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4090.
2017.11.30 10:41:43 1: stacktrace:
2017.11.30 10:41:43 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4090)
2017.11.30 10:41:43 1:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8902)
2017.11.30 10:41:43 1:     main::CUL_HM_assignIO               called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (9010)
2017.11.30 10:41:43 1:     main::CUL_HM_procQs                 called by fhem.pl (3078)
2017.11.30 10:41:43 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (629)

was mach ich den jetzt noch falsch?
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Beta-User am 30 November 2017, 11:12:22
Paßt das IO?
Lese das so, dass im neuen FHEM das alte IO (hmusb) zugeordnet ist, aber eigentlich der HMLAN@VCCU genutzt werden soll (kein IOgrp-Attribut)
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 30 November 2017, 11:18:02
hey, genial! du hast es auf den punkt getroffen.

suppi, ich danke dir - die ganze kiste rennt jetzt
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: frank am 30 November 2017, 11:31:23
und ab und zu ein hminfo configcheck kann sicherlich nicht schaden.  ;)
Titel: Antw:[erledigt] umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: the ratman am 30 November 2017, 12:14:32
ich frag mich eigentlich nur mehr, wie das hmusb dahin gekommen is - das ding exisitert zwar schon softwaremäßig, is aber eigentlich "closed" und sowieso nicht an den rechner angeschlossen.
aber wurscht - es geht, das is mal n großer schritt.

danke nochmal an euch!
Titel: Antw:umzug auf andere hardware - was ist bei homematic zu beachten?
Beitrag von: Otto123 am 30 November 2017, 15:26:51
Zitat von: Beta-User am 30 November 2017, 11:12:22
Paßt das IO?
Das ist genau das Problem wenn man "blind" die komplette Rawdef kopiert und reinwirft.

Gruß Otto