Sensative Drips produziert (zu) viele Logeinträge

Begonnen von JHo, 29 Mai 2019, 14:10:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

JHo

Hallo,

mein neuer Sensor Sensative Drips (wie Sensative Comfort, aber mit Wasser-Alarm) meldet fröhlich seine Werte, die ich mitlogge. Aber so (Auszug, das ganze Log ist entsprechend gefült)
2019-05-28_05:07:15 drips.aussen luminance: 57 Lux
2019-05-28_05:26:01 drips.aussen luminance: 383 Lux
2019-05-28_05:26:01 drips.aussen luminance: 383 Lux
2019-05-28_05:26:01 drips.aussen luminance: 383 Lux
2019-05-28_05:26:01 drips.aussen luminance: 383 Lux
2019-05-28_05:26:01 drips.aussen luminance: 383 Lux
2019-05-28_05:53:04 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_05:53:05 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_05:53:05 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_05:53:05 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_05:53:05 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_05:53:05 drips.aussen luminance: 2424 Lux
2019-05-28_07:10:03 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:03 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:03 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:03 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:10:04 drips.aussen temperature: 13.6 C
2019-05-28_07:19:24 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:24 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:24 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:25 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:25 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:25 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:25 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:25 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_07:19:26 drips.aussen luminance: 11628 Lux
2019-05-28_08:21:42 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:42 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:42 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:43 drips.aussen temperature: 14.7 C
2019-05-28_08:21:44 drips.aussen temperature: 14.7 C

ist doch irgendwas nicht richtig, oder? Warum schickt er scheinbar jeden* Wert mehrfach? Klar kann ich das Filtern (event-on-change), aber er darf gerne mehr Batterie sparen. Reicht ja, genau einmal zu senden...
*Erstaunlicherweise finden sich im Log auch ganz vereinzelt Einträge, die nur ein Mal auftauchen. Einmal meldet er nach 10 Minuten genau einmal eine neue Temperatur. Danach wieder den nächsten Wert 3x. Gleiches einmal bei einem Lux-Wert.
Fehler vom Device, vom ZWave-Stick, von FHEM oder von mir? Wie kann ich herausfinden, ob die Logeinträge so auch wirklich, mehrfach, gesendet wurden?
Danke,
Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120

rudolfkoenig

Ich tippe auf eine problematisch Funkverbindung.
Gibt es Router im Netzwerk? Kann theoretisch auch sein, dass diese fuer die Echos verantwortlich sind.

JHo

Ja, diverse Router. Der Strip liegt außen auf der (Alu-) Fensterbank im Erdgeschoss, direkt hinter dem Fenster hängt ein Rolladenaktor, im Keller darunter ist eine Schalt-Steckdose. Der ZWave-Stick hängt im 1. OG... Es gäbe genügend Optionen für den Strip, das Signal routen zu lassen. Allerdings wird in der NeighborList tatsächlich kein Nachbar angezeigt.

Danke für den Hinweis! Ich muss also zuerst mal den finalen Platz für das Ding suchen und dann schauen, ob sich das Problem von selbst erledigt oder ich ihm manuell Routen zuweise.
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120

rudolfkoenig

Zitatich ihm manuell Routen zuweise.
Verwendest Du ZWCUL? Wenn ja, dann ist es vmtl. ein Bug im Modul.
Wenn nicht (und verwendest ZWDongle, wie 99% der Anwender), dann bitte hier unbedingt verraten, wie du es machst, mir ist naemlich kein Weg bekannt.

JHo

ZWDongle. Öh. Geballtes Halbwissen: ich dachte an returnRouteAdd... hatte mich damit aber noch nicht eingehend beschäftigt. Sollte ich wohl machen... Du klingst so, als wäre das so nicht möglich.
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120