[gelöst] Rollladensteuerung mit Fernbedienung HM-RC-4-3

Begonnen von CottonIJo, 01 Juli 2019, 14:44:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CottonIJo

Hallo zusammen,

ich möchte einen unserer Rollladen im Schlafzimmer über zwei gleiche Fernbedienungen (HM-RC-4-3) steuern.
Die Idee ist, da die Fernbedienung (FB) 4 unterschiedliche Zustände schalten kann, über den "Long-Befehl" die Zustände, Rollladen, auf, zu, 35% und 15% zu steuern.
Da jede Taste der FB sowohl "Long-Befehl" als auch "Short-Befehl" ermöglicht, wird der Lauf des Rollladen über den "Long-Befehl" initiert. Umsetzung der Befehle der Tastendrücke von der FB wird über ein DOIF gesteuert und funktioniert einwandfrei.

Die Idee ist jetzt, dass der "Short-Befehl" einer beliebigen Taste der FB den aktuellen Lauf des Rollladen stoppt, egal auf welchem Weg er grad war (auf oder ab)

Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen Befehl (set  20_OG_Schlafzimmer_Rollladen:<irgendwas> stop/halt) finde, bzw. eine Funktion, die auf einen kurzen Tastendruck den Rollladen stoppt.

Hat jemand einen Rat oder sowas schon mal gemacht und kann mir mit einem Denkanstoß auf die Sprünge helfen ?

Danke Joachim

list 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen

Internals:
   CFGFN     
   DEF        670117
   FUUID      5d175487-f33f-8c2a-a6e8-4268235fdd486bca
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev RM_HmUART_UG
   MSGCNT     432
   NAME       20_OG_Schlafzimmer_Rollladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         46502
   RM_HmUART_DG_MSGCNT 168
   RM_HmUART_DG_RAWMSG 0501003309A4106701174C3DF406014600
   RM_HmUART_DG_RSSI -51
   RM_HmUART_DG_TIME 2019-06-30 12:18:22
   RM_HmUART_UG_MSGCNT 98
   RM_HmUART_UG_RAWMSG 0500005609A4106701174C3DF406014600
   RM_HmUART_UG_RSSI -86
   RM_HmUART_UG_TIME 2019-06-30 12:18:22
   STATE      35
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:09 - t:10 s:670117 d:4C3DF4 06014600
   myHmUART_MSGCNT 166
   myHmUART_RAWMSG 0501003409A4106701174C3DF406014600
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2019-06-30 12:18:22
   peerList   self01,self02,
   protCmdDel 69
   protLastRcv 2019-06-30 12:18:17
   protRcv    154 last_at:2019-06-30 12:18:17
   protResnd  84 last_at:2019-06-29 17:40:17
   protResndFail 25 last_at:2019-06-29 17:40:21
   protSnd    186 last_at:2019-06-30 12:18:22
   protState  CMDs_done
   rssi_RM_HmUART_DG cnt:4 min:-63 max:-50 avg:-56.75 lst:-57
   rssi_at_RM_HmUART_DG cnt:168 min:-58 max:-42 avg:-50.79 lst:-51
   rssi_at_RM_HmUART_UG cnt:98 min:-89 max:-83 avg:-86.22 lst:-86
   rssi_at_myHmUART cnt:167 min:-62 max:-51 avg:-54.64 lst:-52
   rssi_myHmUART cnt:44 min:-64 max:-58 avg:-60.68 lst:-58
   READINGS:
     2019-06-30 12:18:05   CommandAccepted yes
     2019-06-29 21:32:11   PairedTo        0x4C3DF4
     2019-06-29 21:32:12   R-driveDown     50 s
     2019-06-29 21:32:12   R-driveTurn     0.5 s
     2019-06-29 21:32:12   R-driveUp       50 s
     2019-06-29 21:32:11   R-pairCentral   0x4C3DF4
     2019-06-29 21:32:14   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2019-06-29 21:32:14   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2019-06-29 21:32:14   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2019-06-29 21:32:14   R-self01-shOnLevel 100 %
     2019-06-29 21:32:15   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2019-06-29 21:32:15   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2019-06-29 21:32:15   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2019-06-29 21:32:15   R-self02-shOnLevel 100 %
     2019-06-29 21:32:12   R-sign          off
     2019-06-29 21:32:11   RegL_00.         00:00 02:81 0A:4C 0B:3D 0C:F4 15:FF 18:00
     2019-06-29 21:32:12   RegL_01.         00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-06-29 21:32:14   RegL_03.self01   00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
     2019-06-29 21:32:15   RegL_03.self02   00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
     2019-06-30 12:18:17   deviceMsg       35 (to VCCU)
     2019-06-30 12:18:17   level           35
     2019-06-30 12:18:17   motor           stop:35
     2019-06-30 12:18:17   pct             35
     2019-06-30 11:47:54   peerList        self01,self02,
     2019-06-30 12:18:17   recentStateType info
     2019-06-30 12:18:17   state           35
     2019-06-30 12:18:17   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   9
     PONtest    0
     cSnd       114C3DF467011702011E,114C3DF4670117020146
     dlvlCmd    ++A0114C3DF4670117020146
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,67011701,67011702,00000000
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +670117,00,00,00
       nextSend   1561889902.54019
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         670117
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        09
       io:
         RM_HmUART_DG:
           -51
           -51
         RM_HmUART_UG:
           -86
           -86
         myHmUART:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1561889902.22488
       ack:
         HASH(0x5ac52e0)
         0980024C3DF467011700
     rssi:
       RM_HmUART_DG:
         avg        -56.75
         cnt        4
         lst        -57
         max        -50
         min        -63
       at_RM_HmUART_DG:
         avg        -50.7976190476191
         cnt        168
         lst        -51
         max        -42
         min        -58
       at_RM_HmUART_UG:
         avg        -86.2244897959184
         cnt        98
         lst        -86
         max        -83
         min        -89
       at_myHmUART:
         avg        -54.6407185628742
         cnt        167
         lst        -52
         max        -51
         min        -62
       myHmUART:
         avg        -60.6818181818182
         cnt        44
         lst        -58
         max        -58
         min        -64
     shadowReg:
       RegL_00.    00:00 02:81 0A:4C 0B:3D 0C:F4 15:FF 18:00
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon auf:fts_shutter_10 zu:fts_shutter_100@green .*:fts_shutter_50@yellow
   eventMap   statusRequest toggleDir on:auf off:zu up:hoch down:runter stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   group      Rolllaeden
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,67011701,67011702,
   room       20_Dachgeschoss->Schlafzimmer
   serialNr   OEQ2688233
   subType    blindActuator
   webCmd     pct:auf:zu:hoch:runter:stop


list 20_DG_SZ_Remote_Control1

Internals:
   CFGFN     
   DEF        6AAECE
   FUUID      5d1644e4-f33f-8c2a-569e-1efda07ce76f83bf
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev RM_HmUART_DG
   MSGCNT     221
   NAME       20_DG_SZ_Remote_Control1
   NOTIFYDEV  global
   NR         36851
   RM_HmUART_DG_MSGCNT 113
   RM_HmUART_DG_RAWMSG 0500003C66A2406AAECE4C3DF40408
   RM_HmUART_DG_RSSI -60
   RM_HmUART_DG_TIME 2019-06-30 12:17:43
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01
   channel_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02
   channel_03 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03
   channel_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04
   lastMsg    No:66 - t:40 s:6AAECE d:4C3DF4 0408
   myHmUART_MSGCNT 108
   myHmUART_RAWMSG 0501004266A2406AAECE4C3DF40408
   myHmUART_RSSI -66
   myHmUART_TIME 2019-06-30 12:17:43
   protLastRcv 2019-06-30 12:17:43
   protRcv    118 last_at:2019-06-30 12:17:43
   protSnd    73 last_at:2019-06-30 12:17:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_RM_HmUART_DG cnt:113 min:-75 max:-50 avg:-60.39 lst:-60
   rssi_at_myHmUART cnt:109 min:-87 max:-66 avg:-72.72 lst:-66
   READINGS:
     2019-06-28 23:26:39   CommandAccepted yes
     2019-06-28 23:26:37   D-firmware      1.1
     2019-06-28 23:26:37   D-serialNr      PEQ0781233
     2019-06-28 23:26:39   PairedTo        0x4C3DF4
     2019-06-28 23:26:39   R-pairCentral   0x4C3DF4
     2019-06-28 23:26:39   RegL_00.         00:00 02:01 0A:4C 0B:3D 0C:F4 18:00
     2019-06-30 12:17:43   battery         ok
     2019-06-30 12:17:43   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   102
     PONtest    1
     cSnd       014C3DF46AAECE04040000000001,014C3DF46AAECE0403
     mId        00D4
     peerFriend
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AAECE,00,00,00
       nextSend   1561889863.9373
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6AAECE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        66
       io:
         RM_HmUART_DG:
           -60
           -60
         myHmUART:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1561889863.4201
       ack:
         HASH(0x6e747b0)
         6680024C3DF46AAECE00
     rssi:
       at_RM_HmUART_DG:
         avg        -60.3982300884956
         cnt        113
         lst        -60
         max        -50
         min        -75
       at_myHmUART:
         avg        -72.7247706422018
         cnt        109
         lst        -66
         max        -66
         min        -87
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Remote-Control
   model      HM-RC-4-3
   room       20_Dachgeschoss->Schlafzimmer
   serialNr   PEQ0781233
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


list 20_DG_DOIF_Schlafzimmer_Rolllaeden_Remote_Control

Internals:
   CFGFN     
   DEF        ## ======== Rollladensteuerung im Schlafzimmer über 2 Fernbedienungen HM-RC-4-3 ============
##
## cmd:1, Rollladen ganz hoch über Taster1 (100%)
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"})
##
## cmd:2, Rollladen auf Lüftung über Taster2 (35%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 35 {Log 1, "cmd_2 - Taste_2 --> Rollladen Schlafzimmer Abschattung 35%"})
##
## cmd:3, Rollladen auf Abschattung über Taster3 (15%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 15 {Log 1, "cmd_3 - Taste_3 --> Rollladen Schlafzimmer auf Lueftungsschlitze 15%"})
##
## cmd:4, Rollladen zu über Taster4 (0%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"})
##
## cmd:5, kurzer Tastendruck (Taste 1,2,3,4) Rollladen stop
## DOELSEIF
## ([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01:"Short"])
## (set [20_OG_Schlafzimmer_Rollladen:motor] "stop" {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2 --> Rollladen stop"})
   FUUID      5d17786f-f33f-8c2a-b817-f47a7b174387e791
   MODEL      FHEM
   NAME       20_DG_DOIF_Schlafzimmer_Rolllaeden_Remote_Control
   NR         47934
   NTFY_ORDER 50-20_DG_DOIF_Schlafzimmer_Rolllaeden_Remote_Control
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    19303 2019-05-01 08:47:16
   READINGS:
     2019-07-01 14:18:09   cmd             0
     2019-07-01 14:18:09   mode            enabled
     2019-07-01 14:18:09   state           initialized
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02',$hash,'Long',1)
     1          ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01',$hash,'Long',1)
     2          ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04',$hash,'Long',1)
     3          ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03',$hash,'Long',1)
   devices:
     0           20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02
     1           20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01
     2           20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04
     3           20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
     all         20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
   do:
     0:
       0          set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"}
     1:
       0          set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 35 {Log 1, "cmd_2 - Taste_2 --> Rollladen Schlafzimmer Abschattung 35%"}
     2:
       0          set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 15 {Log 1, "cmd_3 - Taste_3 --> Rollladen Schlafzimmer auf Lueftungsschlitze 15%"}
     3:
       0          set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"}
     4:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
     all         20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   room       20_Dachgeschoss->Schlafzimmer

Otto123

Hi,

hast Du probiert?
set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop

tut es bei mir. ;)

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

CottonIJo

Hallo Otto,

danke, so einfach aber logisch, es funktioniert, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-).
Es bleibt ein kleiner Nebeneffekt im DOIF.

Der Befehl (set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"}) führt im DOIF zu folgender Fehlermeldung "error
set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"}: stop requires no parameters" und der Tastendruck wird nicht ausgewertet.
Nehme ich den Logeintrag raus, funktioniert es wie von Dir vorgeschlagen.
Bei den "Longs" wird der Tastendruck mit der Log-Ergänzung sauber protokolliert.

Hast Du eine Idee wie die Syntax für den Log-Eintrag beim "stop" aussehen müsste? (ich kann aber auch ohne die Log-Ergänzung leben.

Grüße Joachim

amenomade

"set" ist ein Befehl, {Log...} ist ein Befehl. 2 Befehle nebeneinander müssen irgendwie getrennt sein! Koma oder Semikolon, ich weiss nicht, was in dem Fall am besten passt (Mischung zwischen fhem Befehle und Perl Befehle)
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

CottonIJo

Hallo amenomade,

ich bin kein Spezialist im programmieren aber das Verhalten wie Erweiterungen { ...} ins Log-File geschrieben werden finde ich inkonsistent.

Der Befehl "(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"})"
führt zum Log-File Eintrag "2019.07.01 22:11:15 3: CUL_HM set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"}"
Früher war vor der geschweiften Klammer noch ein "Doppel-Semikolon" notwendig, jetzt nicht mehr, geht aber immer noch.
Dann sieht der Log-Eintrag so aus "CUL_HM set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0; {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"}" mit Semikolon vor der geschweiften Klammer.

Der Befehl "(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop, {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"})"

führt zum Log-File Eintrag "2019.07.01 22:11:18 3: CUL_HM set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop
2019.07.01 22:11:18 1: cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop" (also mit Zeilenumbruch und damit funktioniert der Eintrag dann ohne error im DOIF)

Nur beim "set ..."  vom Rollladen stop funktioniert Doppelsemikolon nicht und ohne Komma schreibt fhem die Ergänzung der geschweiften Klammer nicht in das Log-File.
Als Nichtfachmann sehen für mich beide "set ..." Befehle (cmd_4, cmd_5) gleich aus und das verwirrt etwas.

Grüße Joachim

Otto123

#5
Hallo Joachim,

was man im DOIF alles machen kann ist mir mittlerweile nicht mehr klar und für den Fall jetzt die Doku studieren mag ich nicht.
Ich vermeide diesen MischMasch, ich mache entweder FHEM Befehle oder ich mache Perl Befehle.
Da Log ein Perl Befehl ist würde ich alles in Perl schreiben, das wäre für mich konsistent. ;)
{fhem("set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop"); Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"}
Wenn Du Perl Befehle in der Kommandozeile eingibst muss man das Semikolon verdoppeln, in der DEF ist es ein Semikolon als Trenner zwischen zwei Perl Befehlen.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

amenomade

Warum inconsistent? Die Befehle sind nicht getrennt, dann interpretiert Fhem beide als ein einzieges Befehl "set <Device> <value>". Und das Teil in {} wird nur noch als value betrachtet zusätzlich zu 0

ZitatDer Befehl "(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"})"
führt zum Log-File Eintrag "2019.07.01 22:11:15 3: CUL_HM set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"}"
Ich glaube nicht, dass ein Befehl mit cmd4 zu einem Log-File Eintrag mit cmd1 führt. Du hast bestimmt verwechselt.

Der normale Trennzeichen in DOIF Befehle zwischen () ist Koma. Von daher ist der Rest auch logisch. Also, für mich ist das ganze eher koherent
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus