[gelöst] HM-LC-SW4-DR powerUpAction funktioniert nicht

Begonnen von JWRu, 23 November 2019, 20:47:27

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

JWRu

Ich habe für einen Kanal eines HM-LC-SW4-DR das Register powerUpAction auf "on" gesetzt.

Hier ein List
Internals:
   DEF        2D065504
   FUUID      5c447b9f-f33f-c1fa-9e33-da91a60b6e06e9b9
   NAME       Garten_hinten_Saeule_rechts_3
   NOTIFYDEV  global
   NR         65
   NTFY_ORDER 50-Garten_hinten_Saeule_rechts_3
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Garten_hinten_Saeulen
   Helper:
     DBLOG:
       deviceMsg:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.85053
           VALUE      on (to VCCU)
       level:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.85053
           VALUE      100
       pct:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.85053
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.85053
           VALUE      on
       timedOn:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.85053
           VALUE      off
       trigLast:
         myDbLog:
           TIME       1574537902.68976
           VALUE      fhem:02
   READINGS:
     2019-11-23 20:38:22   CommandAccepted yes
     2018-10-22 13:36:23   R-powerUpAction on
     2018-10-22 13:36:23   R-sign          off
     2018-10-22 13:36:23   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-10-22 13:36:23   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-10-22 13:36:23   R-transmitTryMax 6
     2019-11-23 20:38:22   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-11-23 20:38:22   level           100
     2019-11-23 20:38:22   pct             100
     2019-11-23 20:38:22   recentStateType ack
     2019-11-23 20:38:22   state           on
     2019-11-23 20:38:22   timedOn         off
     2019-11-23 20:38:22   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A011A7D08E2D06550204C80000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
Attributes:
   alias      Stromversorgung Bodenfeuchte
   cmdIcon    on:general_an@green off:general_aus@red
   devStateIcon on:on@green off:off@red
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000,
   room       System->Protokolle->CUL_HM,Garten
   webCmd     on:off


Nach einem Stromausfall wurde der Kanal aber nicht wieder eingeschaltet.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Pfriemler

Funktioniert das Schalten per Kanaltaste am Aktor? Wenn das (aus welchem Grund auch immer) wegkonfiguriert ist, klappt es nicht. PowerUpAction simuliert nämlich nur einen Tastendruck auf die Kanaltaste...
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

JWRu

#3
Zitat von: amenomade am 23 November 2019, 20:50:29
Kann man die regTable sehen?
Das liefert get ... regTable:
No regs found for:

Garten_hinten_Saeule_rechts_3 type:switch -
list:peer register         :value
   1:      powerUpAction    :on
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

JWRu

Zitat von: Pfriemler am 23 November 2019, 20:51:15
Funktioniert das Schalten per Kanaltaste am Aktor? Wenn das (aus welchem Grund auch immer) wegkonfiguriert ist, klappt es nicht. PowerUpAction simuliert nämlich nur einen Tastendruck auf die Kanaltaste...
Probiere ich morgen bei Tageslicht  ;)
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

JWRu

#5
ZitatFunktioniert das Schalten per Kanaltaste am Aktor? Wenn das (aus welchem Grund auch immer) wegkonfiguriert ist, klappt es nicht. PowerUpAction simuliert nämlich nur einen Tastendruck auf die Kanaltaste...
Super - das war's - vielen Dank für den Tipp.
shOnTime war auf 10 Sek., lgOnTime auf 1 Sek. gesetzt. Das ist anscheinend defaultmäßig so - ich habe jedenfalls nicht daran herumgedreht.
Ich habe beide Register auf "unused" gesetzt, jetzt funktioniert es.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter

Pfriemler

Prima, hatte wenigstens einen richtigen Riecher ...
Zitat von: JWRu am 26 November 2019, 09:08:10
shOnTime war auf 10 Sek., lgOnTime auf 1 Sek. gesetzt. Das ist anscheinend defaultmäßig so - ich habe jedenfalls nicht daran herumgedreht.
Ich habe beide Register auf "unused" gesetzt, jetzt funktioniert es.
unused ist default. Die kurze Zeit - keine Ahnung wo das her kam.
Maßgeblich für die powerUpAction ist "short". Der Kanal müsste sich nach Stromwiederkehr also einmalig für 10 Sekunden eingeschaltet haben. Mit "unused" bleibt er dauerhaft an.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."