g1 invertieren

Begonnen von Bubaer, 23 Dezember 2019, 18:13:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bubaer

Hallo zusammen,

habe gerade meinen KNX-Bus über knxd mit an meinen ersten FHEM-Server angeschlossen. Jetzt hab ich direkt das erste Problem und ich bin mir fast sicher, dass mir einer von euch schnell helfen kann. Ich habe Fenster-Kontakte, die open für geschlossen melden und anders herum.

Kann ich in Fhem das Internals g1 invertieren?

Gruß
Michael

Shadow3561

Moin,
hast du mal bei eventMap nachgeschaut?

Des Weiteren sollte bei den Binäreingängen(gehe davon aus, dass deine Fensterkontakte damit bewerkstelligt sind) auch die Möglichkeit bestehen den Status intern zu invertieren. Zumindest ist es bei meinen Theben so lösbar.

Bubaer

Guten morgen Shadow3561,

hat perfekt geklappt. Danke für die schnelle hilfe  ;)