Lamellenverstellung Jalousieaktor

Begonnen von Nogga, 21 Dezember 2019, 21:54:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Nogga

Ich versuche gerade alle Devices von HM_CUL auf HMCCU umzustellen. Das klappt auch überwiegend, aber bei meinem Jalousieaktor kann ich die Lamellen nicht verstellt.

Mit dem CUL war es einfach:
set JalousieAktor pctSlat 33

Wie bekomme ich das mit dem HMCCU-Device hin?

Nogga

Hat jemand anderes noch das Problem und eine Lösung?

Pfriemler

Das wiederum ist eine kanalbezogene Einstellung und die sollte problemlos funktioniern - nur heißt das anders.

Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, mit der auf die lange Bank geschobenen Umstellung von CUL_HM auf HMCCU keine falsche Entscheidung getroffen zu haben ...  ;D
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

zap

Zitat von: Nogga am 21 Dezember 2019, 21:54:36
Ich versuche gerade alle Devices von HM_CUL auf HMCCU umzustellen. Das klappt auch überwiegend, aber bei meinem Jalousieaktor kann ich die Lamellen nicht verstellt.

Mit dem CUL war es einfach:
set JalousieAktor pctSlat 33

Wie bekomme ich das mit dem HMCCU-Device hin?

Bitte mal für das Device ein get deviceinfo ausführen. Und den Typ vom Device bitte. Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

Nogga

Gerät ist ein: HM-LC-Ja1PBU-FM

DeviceInfo:


CHN OEQ2654070:0 EG_WOHNZIMMER_LINKS_JALOUSIE:0
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.DUTYCYCLE = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.OEQ2654070:0.RSSI_DEVICE = 128 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.OEQ2654070:0.RSSI_PEER = 185 [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.OEQ2654070:0.AES_KEY = 0 [R]
CHN OEQ2654070:1 HM-LC-Ja1PBU-FM OEQ2654070:1
  DPT {f} BidCos-RF.OEQ2654070:1.LEVEL = 0.000000 [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:1.STOP =  [W]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:1.INHIBIT = false [RWE]
  DPT {f} BidCos-RF.OEQ2654070:1.LEVEL_SLATS = 0.000000 [RWE]
  DPT {s} BidCos-RF.OEQ2654070:1.LEVEL_COMBINED =  [W]
  DPT {i} BidCos-RF.OEQ2654070:1.DIRECTION = 0 [RE]
  DPT {i} BidCos-RF.OEQ2654070:1.DIRECTION_SLATS = 0 [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:1.INSTALL_TEST =  [W]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:1.WORKING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.OEQ2654070:1.WORKING_SLATS = false [RE]

Nogga

Jetzt habe ich den Beitrag doch gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84402.msg767594.html#msg767594


Mit einem

set HMCCU_EG_WOHNZIMMER_LINKS_JALOUSIE datapoint LEVEL_SLATS 50


Klappt es tatsächlich...
Muss ich nur noch ein wenig mit den Werten spielen (in FHEMWEB benutze ich die Lamellenverstellung ohnehin nicht, sondern nur in DOIFs...).

zap

Lies in dem verlinkten Beitrag auch die weiteren Einträge zu LEVEL_COMBINED. Das könnte für dich auch interessant sein.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)