Frage zu Watchdog

Begonnen von MarvinLu, 02 Januar 2020, 10:39:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MarvinLu

Schönen guten Morgen zusammen und frohes neues Jahr!

Ich überwache meine Fenster mit einem Watchdog, welcher dann das PID20-Modul schaltet.

Ich habe grade ein Problem bemerkt, das mir vorher noch nicht aufgefallen ist:

  • Fenster zu -> PID an
  • Fenster auf -> PID aus
  • Neustart fhem + Fenster immernoch auf -> PID wieder an

Kennt das Problem jemand? Wenn ja, was wäre ein möglicher Lösungsansatz?
Liebe Grüße, Marvin

rudolfkoenig

Wenn du damit sagen moechtest: der Watchdog verliert den internen Zustand beim FHEM-Neustart: ja das ist so.

Sinnvollerweise muesste die Loesung im Modul implementiert werden, ist allerdings nicht trivial, weil waehrend des Neustarts Events potentiell verloren gehen, und auch die festgelegte Zeit ablaufen kann.
Am einfachsten ist es Neustart zu vermeiden (jedenfalls aus Sicht des Watchdog-Modulautors :) )

MarvinLu

Danke für die schnelle Antwort.
Hab's jetzt einfach mit einem doif gelöst, dachte aber es gäbe die Möglichkeit dies zu vermeiden.
Gruß, Marvin